Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: lex от 24.11.2012, 08:37:25

Название: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 08:37:25
Помогите пожалуйста разобраться!!После подключения вентилятора в ванной,,перестал работать свет на кухне.Если на кухне вставлена лампочка ,то если нажать на клавишу А,,то свет незагориться на кухне,,но вентилятор в ванной будет работать даже если выключена клавиша B(выключатель ванной).Если лампочка  на кухне не вставлена ,то нечего непроисходит.Скрутку двух проводов делал сам(незапомнил как было до подключения вентилятора,,поэтому сделал скрутку проводов одного цвета ,и подсоеденил к одной клейме патрона лампочки,,,,к другой клейме подсоеденил черный провод).Свет и вентилятор в ванной работают.Не могу сообразить в чем дело!!Схема прилагается,,за ранее благодарен!!
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: aspid_das от 24.11.2012, 10:30:10
Как-то так:
(http://s019.radikal.ru/i613/1211/61/709573d8f83bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i613/1211/61/709573d8f83b.jpg.html)

Вы не указали где вы делали скрутку, полагаю что коробка.
Скорее всего каждый из отходящих проводов выключателя (серых)
должен придти на свой серый провод вашей скрутки
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 12:20:26
Как-то так:...
Не думаете, что ТС впадет в ступор, по случаю изменения адресности выключателя?
Думаю ... если возможно, надо нарисовать схему того, что сейчас имеется (согласно описанию ТС), а потом указать на ней варианты исправления.
Присоединяюсь к вопросу ... где делалась скрутка ... в коробке или непосредственно в приборах?
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 13:48:09
Вот накарябал ...
Точки в коробке - это предполагаемые скрутки (коллич. может и отличатся).
На рис.1  Схема до подключения вентилятора.
На рис.2  Схема, после подключения автором, соответствует схеме на рис 2(а).
На рис 1(а)  Требуемое подключение.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 14:17:52
Как-то так:...
Не думаете, что ТС впадет в ступор, по случаю изменения адресности выключателя?
Думаю ... если возможно, надо нарисовать схему того, что сейчас имеется (согласно описанию ТС), а потом указать на ней варианты исправления.
Присоединяюсь к вопросу ... где делалась скрутка ... в коробке или непосредственно в приборах?

Скрутка делалась прямо перед лампочкой в ванной,,т.е. из потолка торчали 3 провода и 2 из них я объеденил,,чтобы  вошло в цоколь лампочки(т.к. стало мало место при присоединении провода вентилятора),,может я скрутил не те провода м/у собой??Но опять же свет и вентилятор работают.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 14:38:21
Скрутка делалась прямо перед лампочкой в ванной,,т.е. из потолка торчали 3 провода и 2 из них я объеденил,
У Вас что, в ванную, на лампочку приходит три провода? И все были подключены? Скорее всего было подключены только два из них, а третий был свободным. Так?
..Но опять же свет и вентилятор работают.
Все правильно ... работают, но ... посмотрите на схему (рис 2.) ... не будет света на кухне.
В коридоре должна быть коробка ... тама надо все подключать ... но сначала разберитесь с третьим проводом в ванной.

з.ы.  У вас индикатор какой нить есть хоть?
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 14:43:23
Скрутка делалась прямо перед лампочкой в ванной,,т.е. из потолка торчали 3 провода и 2 из них я объеденил,
У Вас что, в ванную, на лампочку приходит три провода? И все были подключены? Скорее всего было подключены только два из них, а третий был свободным. Так?
..Но опять же свет и вентилятор работают.
Все правильно ... работают, но ... посмотрите на схему (рис 2.) ... не будет света на кухне.
В коридоре должна быть коробка ... тама надо все подключать ... но сначала разберитесь с третьим проводом в ванной.
В том то и дело что я незапомнил были ли все провода подсоедены или нет,,но я  предположил что недолжен торчать без надобности провод.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 14:45:19
Скрутка делалась прямо перед лампочкой в ванной,,т.е. из потолка торчали 3 провода и 2 из них я объеденил,
У Вас что, в ванную, на лампочку приходит три провода? И все были подключены? Скорее всего было подключены только два из них, а третий был свободным. Так?
..Но опять же свет и вентилятор работают.
Все правильно ... работают, но ... посмотрите на схему (рис 2.) ... не будет света на кухне.
В коридоре должна быть коробка ... тама надо все подключать ... но сначала разберитесь с третьим проводом в ванной.

з.ы.  У вас индикатор какой нить есть хоть?

Да,,индикаторная отвертка.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 14:50:41
Да,,индикаторная отвертка.
Тоесть все работы Вы делали в ванной ... и нигде больше?
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 14:58:32
Да,,индикаторная отвертка.
Тоесть все работы Вы делали в ванной ... и нигде больше?
Да,только в ванной,,ни в коробке ни в выключателе ,ни на кухне неделал,,,после подсоединения вентилятора перестал работать свет на кухне(т.е. он работает только если  тоже включен свет  в ванной ,, и начинает гореть свет  и в ваной и на кухне очень тускло,,как будто лампочку на 10ватт вставили)
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:03:47
Вы сейчас готовы делать, что я буду писать?
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 15:04:59
Вы сейчас готовы делать, что я буду писать?

Да.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:09:03
Будем работать по этой схеме
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:11:22
В ванной раскрутить все скрутки ... тоесть будут торчать три провода.
Кстати ... лампочка у Вас на стенке ... так? ... тоесть с его проводами получается пять проводов. Так?
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 15:13:47
В ванной раскрутить все скрутки ... тоесть будут торчать три провода.
Кстати ... лампочка у Вас на стенке ... так? ... тоесть с его проводами получается пять проводов. Так?

Нет,,лампочка на потолке,,,3 провода из потолка + 2 провода от вентилятора.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:22:33
Не забываем ... при работе непосредственно с проводами ... отключать автомат!
1. При выключенных выключателях , проверяем наличие фазы. Если нет ни на одном ... идем дальше. Иначе ... мне сюда...
2. Включить выключатель "В" (ванная) - определить индикатором, на каком проводе появилась фаза. Запоминаем (отмечаем как нить или записывам)  ... пусть будет провод № 1.
3. Выключить "В",  включить "К" (кухня) -- проверить наличие на проводах фазы.
Результ. сюда.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:25:10
Нет,,лампочка на потолке,,,3 провода из потолка + 2 провода от вентилятора.
ОК .. понял. Отцепив лампу и вентилятор, бум иметь три провода ... работаем с ними.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 15:28:29
В ванной раскрутить все скрутки ... тоесть будут торчать три провода.
Кстати ... лампочка у Вас на стенке ... так? ... тоесть с его проводами получается пять проводов. Так?
Отсоеденил скрученый провод(один остался в цоколе+ черный) и один болтается,,,,свет и вентилятор в ванной работают без него,но  на кухне свет непоявился.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:31:32
Кстати, забыл, пункт № 2 проверять в двух режимах:
2а. лампочка на кухне должна быть вкручена.
2б. лампочка на кухне должна быть выкручена.
.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:35:25
Отсоеденил скрученый провод(один остался в цоколе+ черный) и один болтается,,,,свет и вентилятор в ванной работают без него,но  на кухне свет непоявился.
Стоп ... все дела. Я отсюда не смогу наверно разглядеть цвет Ваших проводов. :( Ждите что напишу).
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:40:29
Вы отсоединили провод, который дает "нуль" на кухонную лампочку. Если запомнили от которй скрутки отцепили ... тады все. Подцепляйте к другой скрутке ... и все дела. :)
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 15:43:47
Вы отсоединили провод, который дает "нуль" на кухонную лампочку. Если запомнили от которй скрутки отцепили ... тады все. Подцепляйте к другой скрутке ... и все дела. :)

Т.е. получается я присоеденил третий провод  ни ктому проводу?,,,А неполучится замыкание или получается в ванной нет фазы?
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:44:35
Антиресно даже ... кто догадался делать сборку "нулей" , в ванной, да еще в патроне лампочки?!
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 15:46:29
Антиресно даже ... кто догадался делать сборку "нулей" , в ванной, да еще в патроне лампочки?!
Незнаю ,,так росло),,а как тогда все работае без фазы??
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:52:08
Т.е. получается я присоеденил третий провод  ни ктому проводу?
Вы кухонный "нуль" разорвали ... в схеме смотрите - рис 2 и рис2(а)
,,А неполучится замыкание
Нет
или получается в ванной нет фазы?
Конечно нет ... она приходит только от выключателя, после включения. Так же и на кухне.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 15:54:30
По схеме смотрите ... фаза прямо от автомата приходит только на выключатель, и все.
А "нуль" , разбегается по всем потребителям, без всяких выключателей - напрямую.
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: lex от 24.11.2012, 16:56:50
По схеме смотрите ... фаза прямо от автомата приходит только на выключатель, и все.
А "нуль" , разбегается по всем потребителям, без всяких выключателей - напрямую.
Спасибо!!Сделал--всё работает! ;D
Название: Re: подключение вентилятора--пропало электричество
Отправлено: Topmo3 от 24.11.2012, 17:00:35
... Спасибо!
Всегда пожалста. Обращайтесь.