Добрый день! Необходима помощь в расчете потерь мощности в трансформаторе ТРДН-40000/110/10+10
-
Помогаю. Открываем справочник авторов Будзко, Зуль и смотрим паспортные данные. Либо ищем паспорт на данный трансформатор. Либо, глядя на заводской номер, пишем от гл. инженера запрос на завод-изготовитель и они высылают все данные.
-
Все паспортные данные на трансформатор есть, необходима именно методика расчета потерь
-
Тогда открываем курс лекций по предмету Электрические машины либо самостоятельно считаем по книге с таким же названием автор Вольдек А. И. либо Александров.
-
Либо еще есть вариант - поставить с помощью лаборатории два опыта - холостого хода и короткого замыкания. Измеренные величины и будут ответами на ваш вопрос - постоянные и переменные потери в обмотках.