Эксперты, помогите разобраться! В загородный дом входит три фазы, по фазе на каждый этаж. Электроприборы каждого этажа разбиты на группы, у каждой группы - на щитке свой автомат (от 16А до 32А).
Как-то на днях неожиданно отключился свет на одном из этажей. При проверке на щитке выяснилось, что "сработал" автомат, отвечающий за освещение. При этом при его включении где-то в щитке раздается треск и лампочки в помещении, где расположен щиток, начинают гореть в полтора-два раза ярче, диск в счетчике также начинает вращаться в полтора-два раза быстрее. Между тем щиток расположен на другом этаже и "висит" на другой фазе. Через несколько секунд после включения автомат отключается.
Предполагаю, что при включении автомата в электросхеме, за которую он "отвечает", каким-то образом на ноль попадает фаза, от этого и эффект на лампочках другого этажа, так как ноль единый на весь дом. К тому же, в электросхеме, где отключается автомат, есть несколько проходных выключателей освещения, т.е. там задействованы две фазы.
Что может быть причиной? Помогите разобраться, заранее благодарен.
-
1. в проходных выключателях (классическая схема) не используются две фазы.
2. стоит начать проверку с состояния нулевого провода, начиная от ввода в дом и заканчивая этажными щитами .
3. если всёже вместо нуля на проблемный этаж приходит фаза, то кроме очной проверки не поможет ничего, в том числе и советы штатных экстрасенсов форума.
-
ы.
Что может быть причиной?
1.Обрыв нуля на вводе в дом.
2.Спросите у соседей нет ли такого у них.
3.Если есть ,то обрыв нуля на питающей ( воздушной или кабельной) линии до вашего дома, или обрыв нуля в КТП.
Отключите вводной и все другие автоматы ,выньте из розеток все электровилки,выключите все выключатели освещения и пригласите электрика!!!!!!!
-
Выбивает автомат на освещение , значит кз по этой группе . Нужно знать какой провод идет на освещение . Что зажигает . Отключить все выключатели , проверить .Если все нормально включать по очереди выключатели и смотреть на каком сработает . Потом смотреть светоточки , патроны , может в люстре .
Когда будете проверять все остальные автоматы выключить (оставить только питание на автомат которым будете проверять ) чтоб не сжечь электрооборудование , а автомат который срабатывает заменить на время срабатывания на меньший по току чтоб не сжечь проводку .
-
Еще вариант попроще и чтоб не жечь проводку шунтировать автомат который выбивает лампой накаливания . Лампа горит кз , нагрузка есть , не горит все нормально .
-
Согласен с nikola38 про то, что КЗ на груповой линии. На обрыв входного нуля не похоже потому что это бы проявилось и на остальных этажах. Еще добавлю. Если у вас проводка трехпроводная, то может быть попадание фазы на корпус электроприбора (светильника) и срабатывание автомата. Проверяйте так как писал nikola38.
-
Эксперты, помогите разобраться!
Какие лампы используются? Накаливания, энергосберегающие, металлогалогенки? И насколько вольт 12 или 220?
-
Цепочка
Через несколько секунд после включения автомат отключается.
не содержащая противоречия с
Выбивает автомат на освещение , значит кз по этой группе
истинна в случае нихромовой проводки или АВ на "100.500" ампер. ;D
Понятно, что оба последних варианта в загородном доме "крайне вероятны" :D
nikita124, а что происходит при включении самоотключающегося через несколько секунд АВ, на этаже, оставшемся без описания?
-
вопрос к nikita124.у меня такая же ситуация как у Вас(только у меня срабатывает автомат отвечающий за розетки),и меня интересует: нашли ли Вы причину попадания "фазы"на"ноль",если Вам не трудно ответьте,Заранее блогадарю,
-
Еще вариант попроще и чтоб не жечь проводку шунтировать автомат который выбивает лампой накаливания . Лампа горит кз , нагрузка есть , не горит все нормально .
Что-то совсем непонятно!
-
Что-то совсем непонятно!
если на линие есть КЗ, то при отключенном автомате если на клемы автомата подключить лампу то создасться обычная электрическая цепь и лампа загориться при условии наличия КЗ
-
Что-то совсем непонятно!
если на линие есть КЗ, то при отключенном автомате если на клемы автомата подключить лампу то создасться обычная электрическая цепь и лампа загориться при условии наличия КЗ
ИМХО, если на клеммы автомата подключить лампу, то она загорится без КЗ. А при наличии КЗ - с чего ей загораться? Ведь на КЗ напряжение = 0. :-\
-
если на клеммы автомата подключить лампу, то она загорится без КЗ.
Ну да, при выполнении одного или нескольких условий:
1. Лампа облита бензином и подожжена
2. АВ отключен и в его линии присутствует нагрузка, сопоставимая или бОльшая мощности лампы.
3. Лампа на доли вольта и близкий к номинальному ток через АВ.
А при наличии КЗ - с чего ей загораться? Ведь на КЗ напряжение = 0.
С в огороде баклажан, а в киеве тетька. На кз="ноль", а на АВ=напряжение сети. ;D
-
С в огороде баклажан, а в киеве тетька. На кз="ноль", а на АВ=напряжение сети.
Спасибо что пояснили, это у вас хорошо вышло, а то мне как-то не хватило красноречия.
-
На кз="ноль", а на АВ=напряжение сети.
... на отключенном АВ, аднакама... ;)
-
... на отключенном АВ, аднакама...
Об этом и речь.
-
При таком подключении, при Кз лампа загорится. Автоматы нарисованы не правильно, прошу не язвить.
Сложно объяснить ?
Проще становиться спрашивать в другом месте, чем постоянно нарываться на подъе..н здесь.
Умные вещи мог говорить только один человек. Это у Чехова " Человек в футляре", но это уже к психиатру.
Да всё знает-тот кто ничего не знает. Всё умеет- тот кто ничего не умеет.
Да и сложно понимать человека за сотни километров, не зная его.
-
Имелось ввиду не так, как у вас а так
(http://uaimage.com/t/2283744_12fdaa9f.jpg) (http://uaimage.com/image/12fdaa9f)
-
Спасибо всем, прошу прощения, забыл, что автомат однополюсный!
-
Можно попробовать так: выключить автомат который выбивает,и проверить контрольной лампой между 100% нулём или землёй(например батареей отопления),и отходящим проводом снизу автомата,если загорится, значит где-то ловит фазу.Хотя надо ещё выяснить не завязан ли свет с розетками и не одноимённая ли это фаза.
-
100% проблема с рабочим нолем, на вводе.
-
Блин! Я тоже как-то по молодости поставил проходные выключатели на разные фазы одному дяде. Вернее на провода с разных этажей. Главное чтоб он не захотел УЗО поставить со временем :-[
-
Блин! Я тоже как-то по молодости поставил проходные выключатели на разные фазы одному дяде. Вернее на провода с разных этажей. Главное чтоб он не захотел УЗО поставить со временем :-[
Немножко не в тему) много лет назад поставил выключатель вверх ногами матери брата и себе на дачу, почему я тогда думал, что они так должны стоять?
На даче каждый раз матерюсь, а у тетки только когда в гости прихожу)
-
...Главное чтоб он не захотел УЗО поставить со временем ...
А вот у нас "подобный дядька" захотел переделать безобразие и привести щиты в пристойный вид... Пришлось искать такую же засаду и ... нашли в схеме переключателей с 1 и 2 этажей...
Пришлось обе группы в щите ставить под одну дифзащиту.