Отправлено: griha09 от 16.09.2014, 22:53:17
У знакомого замкнул провод подводящий 220в к светильнику ДНаТ. Он заменил провод, включил, не работает. Поставил новую лампу на 250вт, включил, не работает. Принес мне, т.к. я с ДНаТ дело не имел, то только замерил напряжение на цоколе (без лампы) -  220в. В светильнике - конденсатор 32мкфх220в,  днат 100-400 дри 35-400, дроссель 1и250днат46н-003ухл2. Видимых повреждений нет.  Как думаете что сгорело? Что-то мне кажется новую лампу он тоже спалил.
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: sergey_sav® от 17.09.2014, 03:34:41
Цитировать
Видимых повреждений нет.  Как думаете что сгорело?
Что-то из перечисленного, это точно... ;)
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: shmakich от 18.09.2014, 14:14:59
оставить дроссель и лампу, остальное выкинуть, хотя скорее всего таки дроссель сгорел, не верится что он 220 выдавать должен.
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: sergey_sav® от 18.09.2014, 16:19:44
На выходе дросселя без лампы и без ИЗУ будет напряжение сети. Если подключить ИЗУ можно спалить мультиметр... ;)
Если мультиметр после измерения с ИЗУ жив, то есть вероятность, что последнее умерло.
Кстати, дроссель можно проверить простой ЛН подходящей мощности (то бишь, 200-300 Вт). При последовательном соединении ПРА и ЛН, последняя должна светиться в полнакала.
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: shmakich от 18.09.2014, 16:26:57
На выходе дросселя без лампы и без ИЗУ будет напряжение сети. Если подключить ИЗУ можно спалить мультиметр... ;)
Если мультиметр после измерения с ИЗУ жив, то есть вероятность, что последнее умерло.
Кстати, дроссель можно проверить простой ЛН подходящей мощности (то бишь, 200-300 Вт). При последовательном соединении ПРА и ЛН, последняя должна светиться в полнакала.
получается, что нужно делать как я делаю всегда.
не замарачиваюсь,что там поломалось, просто беру и новое ставлю всё, по пути выявляя поломку. Вопрос только в том, что если например дроссель целый, то потом куда его девать, мне то он пригодится, у меня не меньше двух десятков таких ламп работает, а если одна?
попробовать поменять изу и лампу, а дальше как повезёт.
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: sergey_sav® от 18.09.2014, 17:02:29
Или как делаю я... ;)
Выкидываю ИЗУ и ставлю ДРЛ.
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: griha09 от 18.09.2014, 22:22:24
. Если подключить ИЗУ можно спалить мультиметр... ;)
А какое напряжение выдает ИЗУ?
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: sergey_sav® от 18.09.2014, 23:53:04
На нём вообще то написано, как правило, несколько кВ... ;)
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: sylfaen от 20.09.2014, 03:47:20
Для ДНаТ-250 ИЗУ выдает до 4,5 кВ в импульсе.
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: griha09 от 21.09.2014, 21:53:21
подключил ЛН 200вт через ПРА, ЛН горит ярко в полный накал.
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: sergey_sav® от 22.09.2014, 00:32:01
Копец дросселю.
Название: Re: Не работает светильник ДНаТ
Отправлено: moshkarow от 22.09.2014, 10:18:30
подключил ЛН 200вт через ПРА, ЛН горит ярко в полный накал.
не должна