Электрофорум
Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: electro от 30.09.2015, 22:51:42
-
коллеги помогите кто знает, как составить дефектный акт силового автомата Merlin Gerin С1001N с номинальным током 1000 Ампер
или образец подобного документа, там сами составим
спасибо
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2474.0;attach=4994;image)
-
Акт о выявленных недостатках товаров (образец заполнения)
http://www.com-papers.info/standart7/akt24.htm (http://www.com-papers.info/standart7/akt24.htm)
И у нас примерно тоже самое:
1. Список комиссии
2. Выявленные недостатки
3. Решение проблемы.
4. Требуемый материал.
-
нашел вот такой протокол и заполнил его
оцените коллеги, не ерунду ли написал
-
Уважаемый коллега. IMHO, в графе обозначение первой строкой должно стоять SF1 - обозначение собственно автоматического выключателя, а далее номер ввода и трансформатора. В графе тип автомата желательно указать паспортный ток отсечки либо кратность тока отсечки и кратность/время срабатывания тепловой защиты, для того, чтобы было ясно, какие параметры не соблюдаются, кроме неравномерности токов срабатывания по фазам. Еще лучше было бы вести строку выше номеров проверяемых полюсов "паспортное значение" и указать токи и время срабатывания, справа ввести столбец "годен/негоден" либо "соответствует/не соответствует". Таким образом вы можете подавить в зародыше вопросы различных комиссий, проверок, бухгалтеров и разного начальства, которые в электротехнике не разбираются, но изначально в каждом акте списания видят жульничество.
-
У нас энергонадзор требует такую форму.(см. сканы) А для бухгалтерии хватает акта технического освидетельствования.
-
sylfaen, михал палыч спасибо за помощь
изначально в каждом акте списания видят жульничество.
о том и речь, хотя автомат действительно проблемный, составлю новый акт "прогрузки" автомата, хоть мне стыдно не будет