здрасте!
подскажите похалуйста правельнали схема:
Часный дом,двух полюсной автомат 20с, счечик учета,диф или узо 10ма ,три автомата 16с за место трех пробок.
Надо ли заземлять боксик(пластик) на улице и щиток(пластик) в доме,если в доме двухпроводка?
Название: Re: переход с пробок на автоматы
Отправлено: electro от 17.05.2013, 00:07:33
Надо ли заземлять боксик(пластик) на улице и щиток(пластик) в доме,если в доме двухпроводка?
а при чем здесь щит, если дело касается заземления, то его можно и внутри пластикового щита соединить на шину
(http://electro.5bb.ru/uploads/0000/13/e0/20-1.jpg)
в таком случае особой необходимости нет, если нет иных предписаний от энергоснабжающих организаций
Название: Re: переход с пробок на автоматы
Отправлено: electro от 17.05.2013, 00:11:55
Частный дом, двух полюсной автомат 20с, счетчик учета, диф или узо 10ма, три автомата 16с за место трех пробок.
схема щита вполне хорошо собрана, главное чтобы номинал узо или дифференциального автомата соответствовал вводному автомату т.е. не менее 20 ампер
другое дело я что-то не встречал автоматы на 20 ампер
Название: Re: переход с пробок на автоматы
Отправлено: Максим от 17.05.2013, 00:23:06
спасибо за столь быстрий ответ!
Есть 20а хотелось бы на 25А но только 4 кв разрешено,да и проводка 1,5 алюминка
Предписание есть по заземлению,кувалдочкой прейдется поработать.
А что взать узо или диф,я в схемах не очень?
Название: Re: переход с пробок на автоматы
Отправлено: aspid_das от 17.05.2013, 00:35:59
Ну во-первых 1.5 люминя не бывает, минимум 2,5
во-вторых ампераж автомата подбирается по сечению защищаемого им кабеля а не наобум.
в-третьих узо стоит на группу из 3 автоматов? будут ложные срабатывания.
в-четвертых непонятно зачем вы собираетесь заземлять пластик? или я не понял?
Название: Re: переход с пробок на автоматы
Отправлено: Максим от 17.05.2013, 01:05:00
Пойду штангельциркулем померю сечение проводов :)
А ну пробки на железной пластине прикручены,ясно что не надо.
Значит можно вводной на 25а?дифавтомат на 30ма?Будут ли ложние срабативания?
Название: Re: переход с пробок на автоматы
Отправлено: electro от 17.05.2013, 01:19:15
Пойду штангельциркулем померю сечение проводов :)
штангенциркулем замерите диаметр, потом необходимо высчитать площадь круга
не забыли как
(http://yandex.st/serp/36.265/contrib/z-math/blocks/z-math/formula/z-math__formula_for_cir-square-r.png)

Значит можно вводной на 25а?
правильно сказали важно сечение провода, а по нему и номинал автомата, но есть еще такое требование как разрешенная мощность, если оно есть, то необходимо следовать ему

дифавтомат на 30ма?Будут ли ложние срабативания?
думаю этого вполне достаточно
---
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
---
Название: Re: переход с пробок на автоматы
Отправлено: Максим от 17.05.2013, 02:15:31
Спасибо electro и aspid_das!
Все понятно.
Название: Re: переход с пробок на автоматы
Отправлено: sergey_sav® от 17.05.2013, 23:43:21
Надо ли заземлять боксик(пластик) на улице и щиток(пластик) в доме,если в доме двухпроводка?
Обязательно! Только толстым проводком (пластик) в цветочный горшок (пластик)... ;)