Электрофорум

Тематический раздел => Электрощит => Автоматы => Тема начата: angiras от 20.04.2018, 00:33:13

Название: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: angiras от 20.04.2018, 00:33:13
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома. Автоматы стоят на отключение счетчиков, счетчики электронные, недавно была плановая замена энергосбытом. Пара квартир не отключается правда, остальные тухнут... Напряжение 235 в по прибору, кабель вводной на подъезд исправен сопротивление больше 1Мом. Прилагаю фото этажного щитка.
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: aspid_das от 20.04.2018, 00:58:40
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома.

Что значит одновременно? При подачи напряжения с вводного рубильника? Выключайте все автоматы, и те что до счетчика, и те что после. Подавайте напряжение с рубильника.
включайте свой 63А (при выключенных отходящих), если выбивает зовите спецов, что подключали счетчики, если нет включайте автоматы после счетчика, если вырубит ищите кз
от автоматов до квартиры.
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: angiras от 20.04.2018, 01:43:42
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома.

Что значит одновременно? При подачи напряжения с вводного рубильника? Выключайте все автоматы, и те что до счетчика, и те что после. Подавайте напряжение с рубильника.
включайте свой 63А (при выключенных отходящих), если выбивает зовите спецов, что подключали счетчики, если нет включайте автоматы после счетчика, если вырубит ищите кз
от автоматов до квартиры.
Одновременно, через неопределенный промежуток времени, 2 раза в день точно знаю, а так работает все нормально. При проверке щитков по заявке выключены автоматы по всему подъезду. Сначала думали, что шутники, не подтвердилось, сами били свидетелями, через 10 мин после проверки выбило опять, в присутствии... Автоматы с виду новые, термических повреждений не имеют.
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: aspid_das от 20.04.2018, 01:56:40
Токи измеряли?
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: angiras от 20.04.2018, 02:04:41
Токи измеряли?
Нет, проверяли автоматы под нагрузкой порядка 1кВт... не выбивает...
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: sylfaen от 20.04.2018, 04:17:18
выбивает автоматы до счетчика или дифавтоматы после счетчика?
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: electro от 20.04.2018, 09:19:16
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду
что включено в момент отключения автомата, мощная нагрузка или так по мелочи?
затоплений талой водой или порывов водопровода, квартир или стен в подъезде?
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: angiras от 20.04.2018, 13:10:30
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду
что включено в момент отключения автомата, мощная нагрузка или так по мелочи?
затоплений талой водой или порывов водопровода, квартир или стен в подъезде?
выбивает автоматы до счетчика или дифавтоматы после счетчика?
затоплений нет, до счетчика, на каждый счетчик отдельный автомат, мощной нагрузки нет
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: aspid_das от 20.04.2018, 14:20:34
Автомат выключается в одном из 3-х случаев:
1. Рабочий ток превышает уставку автомата
2. К.З.
3. Неисправность автомата.
При кз у вас выбивал бы автомат сразу, то что он какое то время работает маловероятно. Тем более не может быть кз во всех квартирах сразу.
Пока работает желательно померить ток.
Токовая перегрузка - скорее выбивали бы автоматы после счетчика т.к. у них меньше ампераж.
Я бы искал неисправность в районе счетчиков, тем более вся катавасия пошла после их установки (как я понимаю)
Варианты проверки могут быть такие: выход автомата до счетчика подключить к входу автоматов на квартиру исключив счетчик.
Попробовать заменить автомат на заведомо исправный, может быть бракованная серия хоть и маловероятно.
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: angiras от 20.04.2018, 14:25:05
Автомат выключается в одном из 3-х случаев:
1. Рабочий ток превышает уставку автомата
2. К.З.
3. Неисправность автомата.
При кз у вас выбивал бы автомат сразу, то что он какое то время работает маловероятно. Тем более не может быть кз во всех квартирах сразу.
Пока работает желательно померить ток.
Токовая перегрузка - скорее выбивали бы автоматы после счетчика т.к. у них меньше ампераж.
Я бы искал неисправность в районе счетчиков, тем более вся катавасия пошла после их установки (как я понимаю)
Варианты проверки могут быть такие: выход автомата до счетчика подключить к входу автоматов на квартиру исключив счетчик.
Попробовать заменить автомат на заведомо исправный, может быть бракованная серия хоть и маловероятно.
Согласен, тож мыслей много по поводу счетчиков, стоит попробовать заменить автоматы
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: electro от 20.04.2018, 15:32:51
у меня складывается мнение что где происходит короткое замыкание или пробой изоляции
или электрические счётчики "паленые"
Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: Topmo3 от 20.04.2018, 22:33:09
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома.
Не могу представить, одновременное выбивание, вводных автоматов в квартиры ... разве что, автоматы на 6,3 А.(а думают что 63А), или  жители этих квартир договорились и устраивают КЗ в своих квартирах, в одно и то же время.  :D 
Цитировать
Автоматы стоят на отключение счетчиков, счетчики электронные, недавно была плановая замена энергосбытом. Пара квартир не отключается правда, остальные тухнут...
Автоматы реагируют на то, что подключено "после" него ... и если не отключаются автоматы "после" счетчика - значит неисправность в области между вводным автоматом и однополюсными автоматами ... похоже, энергосбытчики "насрали".
Цитировать
Напряжение 235 в по прибору, кабель вводной на подъезд исправен сопротивление больше 1Мом. Прилагаю фото этажного щитка.
ВВодной кабель - не в "тему" ... его качество не влияет на работу автоматов.

Название: Re: Отключаются вводные автоматы в этажном щитке
Отправлено: dcent25 от 21.04.2018, 00:46:03
Выбивают автоматы 63А одновременно по всему подъезду 5-этажного дома. Автоматы стоят на отключение счетчиков, счетчики электронные, недавно была плановая замена энергосбытом. Пара квартир не отключается правда, остальные тухнут... Напряжение 235 в по прибору, кабель вводной на подъезд исправен сопротивление больше 1Мом. Прилагаю фото этажного щитка.

Ищите проблему в  магистральных нулевом и заземляющем проводе....