Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: Игоревич от 15.07.2012, 18:22:24

Название: Схема электроснабжения
Отправлено: Игоревич от 15.07.2012, 18:22:24
Уважаемые спецы! Возникла проблема. Занесла меня судьба электриком в одно соц. учреждение. Не буду хаять предыдущих товарищей, но на

сегодняшний день нет ни схем эл.снабжения, ни маркировок ящиков и кабелей.То есть вообще ничего.Ну все поправимо. Лазию по кабельным

каналам - рисую схему.
Вопрос: не могу нарыть систему маркировки эл.ящиков и шкафов. Ну, то есть что есть ВРУ, ЩО, ЩР и т.д. В каком случае щит можно назвать

таковым.Где об этом можно почитать?
Далее. Каждый шкаф или ящик имеет номер. По какому принцыпу они нумеруются? Скажем, у меня на подстанции 7 шкафов с рубильниками, кабели идут в разные здания. Например, кабель идет в гл. корпус - то же щит с рубильником, далее на щит с автоматами, далее на этажи, то же автоматы и от них уже непосредственно комнаты, освещение, оборудование и т.д.
Тот же вопрос по поводу маркировки кабелей.
Потом наверно еще вопросы будут, но эти в первую очередь, а то потом переделывать много придется.
Название: Re: Схема электроснабжения
Отправлено: kvakin19 от 15.07.2012, 18:50:54
... что есть ВРУ, ЩО, ЩР и т.д.
...Вводное Распределительное Устройство,Щит Освещения,Щит Распределительный...
Название: Re: Схема электроснабжения
Отправлено: АртёмычЪ от 15.07.2012, 19:39:00
Посмотри здесь, может поможет  Универсальный Справочник Электрика (http://letitbit.net/download/3117.3172591fe450696d7028efba7/b_5_spravochnik_electrika.rar.html)
Название: Re: Схема электроснабжения
Отправлено: sergey_sav® от 15.07.2012, 21:34:23
Лазию по кабельным каналам - рисую схему.
На этом этапе достаточно условных обозначений, принятых так, как Вам удобнее. А вот когда вся схема будет на бумаге, можно задуматься о присвоении конкретным ящикам своих имён, а после этого приступить к переименованию кабелей.
Вероятно, наименования ЩО, ЩС, расположенных на этажах, останутся без изменений (как правило, там присутствует номер корпуса, этажа, порядковый номер на этаже), остальное надо смотреть по месту... (по готовой схеме)
Название: Re: Схема электроснабжения
Отправлено: dcent25 от 15.07.2012, 23:09:59
" Не буду хаять предыдущих товарищей, но на сегодняшний день нет ни схем эл.снабжения, ни маркировок ящиков и кабелей.То есть вообще ничего...."

Не над охаять предыдущих товарищей.
Присоединяюсь к выше сказанному .
Хочу только добавить ,что к щитам освещения соц. учреждения могут быть под подключено далеко не  освещение .
Название: Re: Схема электроснабжения
Отправлено: kvakin19 от 15.07.2012, 23:21:19
" Не буду хаять предыдущих товарищей, но на сегодняшний день нет ни схем эл.снабжения, ни маркировок ящиков и кабелей.То есть вообще ничего...."

Не над охаять предыдущих товарищей.
При соединяюсь к выше сказанному .
Хочу только добавить ,что к щитам освещения соц. учреждения могут быть под подключено далеко не  освещение .
Как правило в старых зданиях и розетки в кабинетах от ЩО тянули...
Разделения,как сейчас,между светом и "силой" не делали :'(
Название: Re: Схема электроснабжения
Отправлено: Игоревич от 16.07.2012, 22:54:35
Спасибо за книгу, правда полезного по теме там мало.
Я предпологал поначалу маркировать ящики по, так-сказать, "иерархической" системе. То-есть от шк.1 кабели идут на шк.12, шк.13 и т.д. Далее от шк.12 к шк.121, шк.122, шк.123. Вроде бы и понятно и легко прослеживать. Но выясняется, что некоторые цепочки очень уж длинны. Пришлось бы писать до 10 знаков, в некоторых цепях. Это уже перебор, мне кажется. Или нет? Мне как то не попадались шкафы с длинными номерами. А нужно уже сейчас, так как вся схема будет распечатана на отдельных листах А4. Я просто сам боюсь, запутаюсь переделывая.
 А под "предыдущими товарищами" я подразумевал прежнее начальство, которое несколько лет назад проводило ремонт всей проводки в одном корпусе. Ладно, что приняли работу с недоделками, не проверяя, но схему то обязаны были оставить? Как утрясают с энергонадзором в каждую проверку, не представляю.
Название: Re: Схема электроснабжения
Отправлено: Arni от 16.07.2012, 23:17:05
Пришлось бы писать до 10 знаков, в некоторых цепях. Это уже перебор,
 А под "предыдущими товарищами" я подразумевал прежнее начальство, которое несколько лет назад проводило ремонт всей проводки в одном корпусе. Ладно, что приняли работу с недоделками, не проверяя, но схему то обязаны были оставить? Как утрясают с энергонадзором в каждую проверку, не представляю.
ИМХО. Не стоит особенно заморачиваться. Я нумеровал  двузначными: этаж - первая цифра , порядковый номер - вторая. И ссылка для себя : ВРУ № 1 - ЩО -11,ЩО-12 ... ЩР 10...  ВРУ 2 : -....... и.т.д. Лишь бы мне  самому было удобно и те кто придёт после меня, при встрече не пинали долго ногами ( не люблю).
А энергонадзору самое главное ,чтобы была бумажка, а что внутри им всё равно далеко всё  ниже пояса.