Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Валерий от 29.07.2013, 14:11:01
-
Имеется электродвигатель асинхронный трехфазный 37 кВт, 1500 об/мин. Двигатель вращает вентилятор системы аспирации. Пуск осуществляется по схеме с переключением "звезда"-"треугольник". В момент пуска контакты пускателей залипают, срабатывает вводной автомат в щитке пуска двигателя. Установка пускателей большей величины проблему не решило. Прошу помочь советом по устранению этого явления.
-
Проверьте схему переключения звезда-треугольник или клеймную коробку на двигателе - у вас короткое, похоже по всем трем фазам.
-
Михал Палыч, короткого замыкания нет! Схема рабочая, но запускается через раз.
-
В момент пуска контакты пускателей залипают, срабатывает вводной автомат в щитке пуска двигателя
Вот эта фраза и смущает.На силовых контантакторах у меня в практике такое было три раза:
1.прямое к.з между тремя фазами
2.не правильно подобраный номинал АВВ -го контактора+ установленое большое время на теристорном блоке запуска двигателя.
3.То поевляющаяся , то проподающая средняя фаза на автомате АЕ 90-х годов выпуска- в итоге сгорел и контактор и двигатель
-
Михал Палыч, короткого замыкания нет! Схема рабочая, но запускается через раз.
Попробуй увеличить выдержку времени. Обычно 5-7 сек.
-
Щит приобретался в сборе. Выдержка по времени выставлена на 10 секунд. Штатные пускатели КМ1 - ПМ12 100150, КМ2 - ПМУ 6511М, КМ3 - ПМУ 4011М залипали несколько раз в неделю и их хватало на месяца 2-3. Какое то время меняли контактную часть пускателей на такую же, затем заменили все три пускателя на ПМ12-125150, но картина не изменилась.
-
Клещами замерь токи звезды.
-
Клещами замерь токи звезды.
Если показания клещей с учетом пусковых токов не внесут ясность, то надо "плясать от печки":
-мегометром прозвонить обмотки двигателя между собой и на корпус
-тоже самое с кабелем - жилы между собой и металической трубой (лотком), если есть,
-если не исправность не в них, то все равно придется это делать
-проверить схему шита управления от вводного
Все таки для залипания силовых контактов требуется очень большие токи.
-
Клещами замерь токи звезды.
Сегодня пусковые токи замерить не представляется возможным, но рабочие под нагрузкой 55,50,54 А.
-
Имеется электродвигатель асинхронный трехфазный 37 кВт, 1500 об/мин. Двигатель вращает вентилятор системы аспирации. Пуск осуществляется по схеме с переключением "звезда"-"треугольник". В момент пуска контакты пускателей залипают, срабатывает вводной автомат в щитке пуска двигателя. Установка пускателей большей величины проблему не решило. Прошу помочь советом по устранению этого явления.
Пыли много и что за пыль ?
Проверьте одновременность срабатывания контактов пускателя тремя лампами 220В подключенными через пускатели к нулю,отключив двигатель и нажимая через изолирующую палочку, рукой ,на подвижную систему пускателя.
Может магнитная система пускателя забивается пылью?
Проверьте или поменяйте вводной автомат.
-
Пыль практически отсутствует в ящике, контакты пылью не забиты. Пусковые токи на звезде 140, 137, 139 А.
Электродвигатель АИР 200 М4У2
380/660 В
треугольник/звезда
70,2/40,53 А
1475 об/мин
-
Автомат стоит ВА 04-36-340010 100 А.
-
нужно увеличить время 20 секунд и больше. или
Сделать прямой пуск
Контакты горят из-за того ,что двигатель еще не разогнался (пусковой ток ) а он уже переключается
переключатся он должен когда обороты будут примерно 80 процентов
-
нужно увеличить время 20 секунд и больше. или
Сделать прямой пуск
Контакты горят из-за того ,что двигатель еще не разогнался (пусковой ток ) а он уже переключается
переключатся он должен когда обороты будут примерно 80 процентов
У вас было на практике такое?
-
примерно.
у нас насос 110 квт качал густую массу .
Что б схему не переделывать .Уменьшили время на звезде до 3 сек.
-
ток на одной из фаз (на которой делал замеры) при пуске достигает 140-144 А, затем падает до 44-48 А и в этот момент происходит переключение на треугольник. После переключения ток растет кратковременно до 65-69 А и снижается до 50-53 А. Вентилятор работает и все вроде бы довольны, но...пускатели то периодически залипают - это факт!!! Сейчас производственники перешли на круглосуточный режим работы и вентилятор не отключают на перерывы, т.к. ночью нет ремонтного персонала и запустить его некому. Это не является решением проблемы.
-
а можно схемку выложить.
Как разные производители электрооборудования предлагают решить эту проблему на основе своих комплектующих.Собрано в интернете.
http://dfiles.ru/files/1ifl31wnq (http://dfiles.ru/files/1ifl31wnq)
-
Залипает на сколько пускатель?
Когда, в момент отключения не срабатывает или переключения со звезды на ТРК?
как залипает, поздно отключается или вообще слипаются или на отключение не реагирует?
Залипает 1 или все или по очереди?
-
Схема включения электродвигателя.(http://)
-
Залипает на сколько пускатель?
Когда, в момент отключения не срабатывает или переключения со звезды на ТРК?
как залипает, поздно отключается или вообще слипаются или на отключение не реагирует?
Залипает 1 или все или по очереди?
Закономерности в залипании пускателей нет ни какой. Бывает что КМ1 или КМ2, или КМ1 с КМ2 реже КМ3. Залипают в момент переключения. Сейчас еще добавилось срабатывание вводного автомата в ночную смену. Рабочие утверждают:"это не мы! работали, работали и как...само отключится...". Правда при этом не бездельничают, а идут работать на др. оборудование где есть вытяжка.
-
Залипает на сколько пускатель?
Когда, в момент отключения не срабатывает или переключения со звезды на ТРК?
как залипает, поздно отключается или вообще слипаются или на отключение не реагирует?
Залипает 1 или все или по очереди?
ПМ12-125150
-
Это новое оборудование ?
и такие проблемы с начала эксплуатации ?
Кто разрабатывал схему или вы получили готовый шкаф ?
По схеме. У вас сначала собирается звезда.
потом срабатывает линейный.
потом переходит со звезды на треугольник
Предлагаю переделать схему;
1 - линейный
2- звезда
3 переход на треугольник.
Есть типовые схемы.
В предыдущем посте я давал ссылку на схемы. это я собирал
http://www.moeller.ru/wiringmanual/wiring_man_ru.pdf (http://www.moeller.ru/wiringmanual/wiring_man_ru.pdf)
это еще одна ссылка
-
Переделать схему возможно только, если все контакторы одного размера. Часто контактор звезды - на меньший ток, чем линейный и треугольник. Это так, на всякий случай.
Кроме того, не понимаю, что это может дать. Вот "помывка" сопрягающихся плоскостей магнитопрводов (от клейких наслоений) контакторов - может ускорить их отпускание и, тем самым, предотвратить приваривание. ИМХО.
-
Часто контактор звезды - на меньший ток, чем линейный и треугольник. Это так, на всякий случай. ---- это мы знаем
Я предлагал не контакторы местами менять а переделать цепи управления.использовать типовые схемы В которых данного недостатка нет.
Есть защита от затянувшегося пуска . Если не произошло переключение со звезды на тр-к .Двигатель вообще отключается
-
Вот "помывка" сопрягающихся плоскостей магнитопрводов (от клейких наслоений) контакторов - может ускорить их отпускание и, тем самым, предотвратить приваривание. ИМХО.
+1 Часто магнитопроводы, внутри пускателей, с завода покрыты смазкой (возможно солидолом). При этом смазка создаёт эффект склеивания поверхностей магнитопровода и такой пускатель сразу не отключается, даже при снятии напряжения с катушки.
Эффективный метод борьбы - разборка пускателя и полное удаление, сухой ветошью, любых отложений на магнитопроводе и сопрягающихся поверхностях пускателя.
-
Увеличьте сечение питающего кабеля, происходит потеря напряжения.
-
дело в том что вы применили реле времени с переключающим контактом.
настоящее реле предназначенное для работы звезда-треугольник работает по схеме
звезда-пауза-треугольник
можно решить проблему установив промежуточное реле
реле времени при включении на треугольник включает промежуточное реле
контакт промежуточного реле включает контактор треугольника