Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Olezhik.z от 04.06.2015, 08:11:59

Название: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 08:11:59

Доброго времени суток! Помогите пжл с наполнением щитка! Голова кругом, в нашем районе толкового специалиста не найти! Итак суть проблемы: эл щит в частный дом. Ввод трех фазный. Разделение на группы планирую такое- 1. свет коридор и ванна 2. свет в зал и кухню 3. Розетка но бойлер (2кв.) 4. Розетка на ст.машинку и розетка возле умывальника (фен, эл бритва) 5. Розетки в зал 6. Розетки на кухню 7. Розетка на эл.печку 8. Надворные постройки 9. Второй этаж (на втором этаже отдельный щиток там разделение на 1. Освещение на две детские 2. Розетки на две детские 3. Освещение на кабинет и спальню 4. Розетки на кабинет и спальню.
И чуть не забыл про розетку на 380. Вдруг пригодиться)
Как то так ). И в связи с этим куча вопросов! Какие автоматы ставить? Куда и какие ставить узо? Может вообще неправильно разделил? Может в ванной объединить розетки? Заранее благодарю за ваши советы!
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 13:13:13
Вы бы нарисовали схему было бы понятней .Заземление есть или нет?Сечения проводов какие?Какая мощность на дом выделена?Стиралку отдельной линией.Какие нагрузки по розеткам планируются?По надворным постройкам тоже какие нагрузки,сечения проводов?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: danilll от 04.06.2015, 13:16:15
Автоматов нагородили почти как реле на телефонной станции. Зачем вам столько? 1 на всё освещеие, 1 3 х фазнй на 3 ф. розетку, 1 на бойлер, и 1 на все остальные розетки. Можно освещение и остальные розетки объединить. Какая мощность вам выделена?

Сообщения объединены: 04.06.2015, 13:23:42
вот посмотрите как у меня сделано. и то дочерта автоматов
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 13:24:08
Что за ерунда.Вы ещё на один АВ насоветуйте.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 13:27:52
Это щит на дом или котельную в доме?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: megrad от 04.06.2015, 13:42:51

danilll Ностальгия по заводу? И не одного УЗО.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 14:40:03
Лишнего ставить конечно не хочется ставить, но хочу, что бы все стабильно работало. Просто с 3-х фазным вводом ранее не сталкивался.. Начитался про перекос фаз..
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 14:50:24
трёх фазная гребёнка вам в помощь.И узм на каждую фазу если не будет 3 фазного оборудования.Распределение нагрузки по фазам.Я ж говорю.Нарисуйте схемку,ав не обозначайте,сечения проводов и примерно что в нагрузке напишите по линиям.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: danilll от 04.06.2015, 15:10:51
Цитировать
Это щит на дом или котельную в доме?
на весь мой участок, дом в том числе, вон 16 А автомата хватает, хоть и стиралка , и 3 холодильника, и 2 компа.
Ну, узо не обязательны. как лично помойму, так это дополнительные сложности-отсыреет стена в сарае, и начнёт выбивать.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 15:13:54
Зачем такие сложности-поставь рубильник,ещё на один участок хватит.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 15:16:19
Поеду в эн.сбыт. Попробую разобраться с мощностями, а то прежние хозяева не оставили ничего из документов.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: danilll от 04.06.2015, 15:23:07
Лишнего ставить конечно не хочется ставить, но хочу, что бы все стабильно работало. Просто с 3-х фазным вводом ранее не сталкивался.. Начитался про перекос фаз..
Чем проще система, тем сложнее поломать, уж поверьте.  На 3 фазную розетку хорошо бы отдельный автомат, на нагреватель тоже(  а какой он мощности?) Ну начитались и начитались про перекос. Эффективно с ним можно бороться только на предприятии,когда 1) в основном всё 3 фазное, 2) однофазное маломощное относительно первого, и его много(лампочки).
А дома можно только избежать подключения всей нагрузки на 1 фазу.  Сеть сама оже не идеальна. Выбираете 2 фазы с наибольшим напряжением, на одну весь дом ( там же проводка уже сделана? и она ж однофазная?) на вторую нагреватель
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 15:23:32
Автор: danilll Автоматов нагородили почти как реле на телефонной станции. Зачем вам столько? 1 на всё освещеие, 1 3 х фазнй на 3 ф. розетку, 1 на бойлер, и 1 на все остальные розетки. Можно освещение и остальные розетки объединить.                                                                                                                                                                                                           Не видел смертей от удара током от пробитой плиты,стиралки или холодильника?И объясни как 16А потянет плиту керамику?А духовой шкаф?А если коротнёт патрон в люстре то в потёмках по всему дому шарахаться?Компьютеры наверно денди?А холодильники какой мощности?Человек сделал проводку не на один день,и то сколько она прослужит как раз и зависит выбор защиты от кз и утечек- как защита жизни...
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: danilll от 04.06.2015, 15:24:44
Зачем такие сложности-поставь рубильник,ещё на один участок хватит.
ну воопервых, в ТУ написан ограничитель мощности, во вторых, 3 фазную розетку всё время включонной држать не хочется-чтоб без меня станок не включали. Прожектор тоже всё время светить не должен

Сообщения объединены: 04.06.2015, 15:26:30
Поеду в эн.сбыт. Попробую разобраться с мощностями, а то прежние хозяева не оставили ничего из документов.
а вот это правильно. У вас однозначно должен быть общий автомат, который ограничивает мощность. Ну а дальше делаете по правилам и по желанию

Сообщения объединены: 04.06.2015, 15:32:37
Автор: danilll Автоматов нагородили почти как реле на телефонной станции. Зачем вам столько? 1 на всё освещеие, 1 3 х фазнй на 3 ф. розетку, 1 на бойлер, и 1 на все остальные розетки. Можно освещение и остальные розетки объединить.                                                                                                                                                                                                           Не видел смертей от удара током от пробитой плиты,стиралки или холодильника?И объясни как 16А потянет плиту керамику?А духовой шкаф?А если коротнёт патрон в люстре то в потёмках по всему дому шарахаться?Компьютеры наверно денди?А холодильники какой мощности?Человек сделал проводку не на один день,и то сколько она прослужит как раз и зависит выбор защиты от кз и утечек- как защита жизни...
если большая печка- конечно 16 не хватит,надо отдельную линию и автомат на неё, и на отдельную фазу. Но такие печки ни в розетку подключаются, как ТС написал.  А у меня 2 комфорочная электрическая, на неё хватает. Холодильники- 2 орск кх 0100, ватт по 150 наверное, и морозилка орск-43, ватт на 250. Компы с БП по 550 и 450 Вт, и работают как правило в режиме S1=) тоесть с утра до утра.
Печка или стиралка имеют заземление, при пробое фазы на корпус- там и 63 А автомат вылетит в момент, а узо же мжет "гавкать" на мокрые стены. И это больше доставит проблем, чем если у меня лампочка закоротит- включу заново, если опять выбьет- то уж потом разберусь. Но такого ещё не видал

Сообщения объединены: 04.06.2015, 15:33:27
по этому- узо можно ставить по желанию. но я бы не стал, если ТС другово мнения- ну можете и поставить
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 15:38:29
Водонагреватель всего 2 кв. Проводку в доме меняю еще. Делаю однофазную.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 15:45:00
Варочная панель 2,9 и духовой шкаф 2,8.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 15:49:14
Проводку делаю ввг 3х1,5 свет и 3х2,5 розетки. На плитку думаю nym 3х2,5 прокинуть.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 16:00:16
Немного уменьшил кол-во групп. Получается свет 1. Свет первого этажа, 2. свет второго этажа 3. Свет в ванной 4. Розетки в ванной 5. Розетка на бойлер 6. Розетка на эл.печку 7. Розетки в зале 8. Розетки на кухне 9. Розетки на втором этаже 10. Розетка на 380 и 11. Надводные постройки.
Может 4 и 5 объединить? Бойлер на 2 кв.
7 и 8 может тоже объединить? Кухня студия в одной комнате с залом.
9 делить по комнатам или одним?

Нужно еще попытаться разделить равномерно между тремя фазами?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: danilll от 04.06.2015, 16:29:17
Вот если чей то ооочень богатый ум впёр, а иначе не скажшь розетки в ванную комнату, это ж додуматься надо=) вот на них какраз обязательно УЗо или дифавтомат

Сообщения объединены: 04.06.2015, 16:32:11
я бы сделал таким макаром,раз хотите убрать переос фаз- на фазу А- варочную панель и духовку, на них отдельный автомат. На фазу В- ваш водонагреватель,на него тож автомат. на фазу С- всё остальное с одного автомата, а вот на розетки в ванную отдельный дифавтомат. а вообще, я б розетки  в ванной просто не подключал

Сообщения объединены: 04.06.2015, 16:33:19
и это всё не отменяет наличия вводного общего 3 фазного автомата. он есть?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 16:33:46
Ну а как стиралку и водонагреватель подключить??
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: danilll от 04.06.2015, 16:36:17
а они в ванной стоят? ооо "блестящее" решение/ ну ежели они уже так стоят, то их на фазу В вместе, и подключать через дифавтомат, он выполняет функции и узо и простого автомата.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 16:48:07
Ну бойлер я могу вынести в коридор, но стиралка в коридоре не вариант.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: danilll от 04.06.2015, 16:50:25
если уже установлен-нихай там и будет. ему оно меньше вредно чем стиралке. Она ж не защищена от брызг
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 04.06.2015, 17:04:51
Ну а как стиралку и водонагреватель подключить??

Каждый потребитель не менее 2кВт. А это 9А. Если подключать их под одну линию,
то закрывать автоматом (или диффом) 20А.
А вот варочная панель и духовка на одной линии 2,5 уже никак.
Это либо 2 отдельные линии (что лучше) под защитов 16А каждая
      либо 1 линия 4мм под защитой 25А
Все что в ванной защищать диффзащитой обязательно!
Все что на улице Защищать диффзащитой обязательно!
NYM использовать не нужно, делайте все ВВГнгLS
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 17:28:18
Хотел использовать nym так как рассказали что при одинаковом сечении nym выдерживает большую мощность чем ввг. Но если я правильно понял, то лучше прокинуть два ввг на 2,5 и разделить розетки на дух.шкаф итварочную, так?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 18:42:10
Попробую систематизировать все советы. Получается так: вводной ав (3 фазы)-счетчик-трёхфазный диф на 25А-розетка 380.
Делим фазы:
L1. Узм-диф 16А на бойлер
          -диф 16А на стиралку и свет в ванной.

L2. Узм-ав 16А на варочную
           -ав 16А на духовой

L3. Узм-ав на 10А на свет коридор, зал, кухня
          -ав на 16А на розетки зал, кухня
          -диф на 16А на надводные постройки
          -ав на 16А на второй этаж
На втором:- ав на 10А на свет второго
                 -ав на 16А на розетки второго этажа
                 - диф на 16 А на розетку в кабинет (на компьютер)
По критикуйте пжл ))

Сообщения объединены: 04.06.2015, 18:56:01
Не много на L3? Может перекинуть оттуда что ниб на другие фазы?
Что насчет узм? Необходимы ли они там?
Деление на фазы производить после трехфазного дифа или оставить его только на розетку 380?
На бойлер и стиралку нужно 2 дифа или воткнуть один? Или одно узо и два ав?
Нужен ли диф на комп?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 19:08:08
смотря какая варочная и духовой шкаф по мощности.То что отдельно-это да.А вот сечение 2.5мм-это вопрос мощности.И ещё-смотря как подключаются-220 или 380в.Розетки каждая линия ав16А+узо25А 30млА.Освещение -узо общим 25А 30млА + АВ 10А на каждую линию,на освещение можно узо не ставить-не критично.На стиральную машину узо 25А 10млА.Варочная панельПровод не менее 4мм,узо 32А 30млА+АВ 25А.На духовой шкаф как и на печь, если он большой мощности.АВ до счётчика есть?Если есть то какой номинал?Если щит с ноля делаете,то АВ 3 фазный до счётчика под пломбу(есть такие).номинал на порядок меньше номинала счётчика,от счётчика на АВ 3 фазный(номинал узнаете из техусловий,но не думаю что больше 25А.Потом УЗМ,можно однофазные на каждую фазу(если нет оборудования 3 фазного).И пошло на шину распределения линий.На второй этаж какой провод идёт до щита?Если 4мм,то от АВ25А цепляете,на втором этаже тоже общий желательно поставить 20А(конечно же 3 фазные)Так же на уличные постройки.По уму и на улицу узо,но как говорилось выше может быть геморрой во влажную погоду.Связку узо+АВ можно заменить дифавтоматом-места меньше занимает в щите,да и дешевле выйдет при той же эффективности.Если бюджет не позволяет,можно узо кидать на 2-3 группы АВ.Если по бюджету нормально то можно ещё и УЗИП  поставить(грозозащита).Система заземления какая будет?Скорей всего тт.Все аппараты лучше брать качественные.Шнайдер или легранд..
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 04.06.2015, 19:15:10
Не много на L3? Может перекинуть оттуда что ниб на другие фазы?
На 1 и 2 фазах самые мощные потребители. Думаю на 3 повесить остальное - разумно.
Цитировать
Что насчет узм? Необходимы ли они там?
УЗМ ограничивает минимальные и максимальные напряжения и главное защищает
от возможного перенапряжения в случае обрыва нуля. Само по себе вещь хорошая.
Цитировать
Деление на фазы производить после трехфазного дифа или оставить его только на розетку 380?
На бойлер и стиралку нужно 2 дифа или воткнуть один? Или одно узо и два ав?
Вводной дифф 25А и через него вся нагрузка? Не стоит. А поставить больший ампераж - не защищена розетка.
20А дифф выдержит одновременную работу бойлера и стиралки и вполне достаточно для защиты кабеля 2,5
Но если линия не одна а две то защита каждой линии 16А будет лучше. Но это не принципиально
Цитировать
Нужен ли диф на комп?
Не обязательно.
[/quote]
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 19:19:42
С чего это на комп не надо диф?Корпус не пластик ,шарахнет мало не покажется.Тем более доступен для детей.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 04.06.2015, 19:25:44
С чего это на комп не надо диф?Корпус не пластик ,шарахнет мало не покажется.Тем более доступен для детей.

Насколько я знаю, по правилам обязательно диффзащита для улицы и влажных помещений.
Остальное не нормируется. Но никто не запрещает поставить на все. Я так и делаю.
Не понимаю позицию на счет геммороя. А удар током по утечке не гемморой?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: danilll от 04.06.2015, 19:33:54
Какой удар током? если пробой фазы на корпус компа,  так сразу вырубит автоматы, он же заземлён , 1 класс защиты
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 19:35:20
Да ну?При системе тт как раз и надо диф или узо.А про улицу,рубить будет даже просто повышенная влажность в воздухе.Наждак в сарае проще заземлить чем бегать вокруг.Потому как выключать будет постоянно..

Сообщения объединены: 04.06.2015, 19:38:44
То есть вы считаете что при утечке на корпус компьютера вылетит АВ и УЗО не надо?Вы уверены?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 19:56:49
Варочная 2,9 кВт и духовой шкаф 2,8 зачем 4 мм.? Два разных на 2,5 разве не пойдет?
На второй этаж зачем 3 фазы вести? Просто 220 от ав 16А и там маленький щиток для разделения на свет и розетки или просто в общем щитке ав на 10А на свет второго этажа и 16А на розетки.
Про улицу так и не понял надо узо (диф) или нет? Если его от повышенной влажности вырубать постоянно будет?..

Сообщения объединены: 04.06.2015, 19:59:45
И как сделать разводку от счетчика если хочу вывести одну розетку на 380?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 04.06.2015, 20:02:14
Заземление это прекрасно.
Там где оно сделано по правилам и регулярно проверяется лабораторией.
В частном секторе самодельное заземление понятие относительное.
Некоторые закопав ведро в огороде, считают что этого вполне достаточно.
При пробое на корпус тока растекания по грунту может
оказаться недостаточным для срабатывания АВ. А вот УЗО бы отработало.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 20:04:08
Olezhik.z проводка делается не по личным симпатиям, а по правилам.
И в правилах прописано обязательное применение УЗО для улицы.
А там как хотите.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 20:15:43
Ставь узо на улицу.На второй этаж можно и одну фазу,но с АВ25А,а там уже разделение.Глупо не использовать 3 фазы.Однофазной разводкой вы загружаете одну фазу.Сегодня вы не планируете ничего мощного включать,а осенью конвектора в комнаты надумаете и тогда что?Щитки ставте больше на 2-3 модуля.Во первых удобней когда там свободней и на будущее место под АВ,можете сразу резерв поставить.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 20:19:38
PS/Извиняюсь -на второй этаж с дифа 25А или узо 25А,и там можно просто с АВ раскидать.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 20:27:16
Про розетку 380в спрашивали.С общего АВ кидаете на АВ розетки отдельно.поставьте их рядом,так удобней будет.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 20:29:43
Вопрос к создателю темы-к отоплению дома электричество отношения иметь не будет?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 20:37:01
Сейчас отопление твердотопливный котел, но в дальнейшем хочу поставить другой с блоками тэн. Для него и вывожу розетку 380.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 20:39:28
Только пока не понял как ее вывести.. "От общего ав на ав розетки" это от какого общего ав? Получается: вводной ав - счетчик и потом еще один 3-х фазный ав ставить?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 20:51:25
конечно.после счётчика общий АВ.Я не знаю ваших предпочтений и располощение щу.Но я бы поставил отдельно щу с счётчиком,в нём бы встали вводной АВ,счётчик,общий АВ,АВ улица и АВ 3ф розетки,УЗМ.От этого щита бы уже шло на щу 1 этажа,щу 2 этажа,на улицу,и в котельную.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: danilll от 04.06.2015, 21:16:13
Цитировать
В частном секторе самодельное заземление понятие относительное.
Некоторые закопав ведро в огороде, считают что этого вполне достаточно.
При пробое на корпус тока растекания по грунту может
только заземление должно быть повторным - соединены на вводе нейтраль и заземление -тогда любой автомат как миленький вылетит

Сообщения объединены: 04.06.2015, 21:17:53
Цитировать
То есть вы считаете что при утечке на корпус компьютера вылетит АВ и УЗО не надо?Вы уверены?
При прбое на корпус фазы ав вылетит. а при утечки, на которую ругаются узо, ав будет спокоен
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 04.06.2015, 21:37:06
не соглашусь.В частном как раз система тт.Если как вы советуете сделать,то при обрыве ноля в тп вся улица сядет на этот контур и будет хороший пожар.Ни в коем случае с нолём не соединять.

Сообщения объединены: 04.06.2015, 21:40:25
-При прбое на корпус фазы ав вылетит. а при утечки, на которую ругаются узо, ав будет спокоен-                                                              Я и спрашиваю-вы подпишитесь под то,что корпус компа не будет под напряжением без узо?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 04.06.2015, 21:42:02
скоректировал: вводной ав (3 фазы)-счетчик-трёхфазный ав на 25А
От трехфазного ав- диф 25А на розетку 380 для котла
                            - и Делим фазы:
L1. узо на 20А -ав 16А на бойлер
                       -ав 16А на стиралку и свет в ванной.

L2. -диф 16А на варочную
      -диф 16А на духовой

L3. -ав на 10А на свет коридор, зал, кухня
      -диф на 16А на розетки зал, кухня
      -диф на 25А на надводные постройки
      -диф на 25А на второй этаж

На втором:- ав на 10А на свет второго
                 -ав на 16А на розетки второго этажа
               
Что скажете?)


Сообщения объединены: 04.06.2015, 21:50:17
Подумал еще, что можно от общего трехфазного ав увести три фазы в котельную, а там трёхфазный диф на 25А на розетку на 380 для котла и еще один трёхфазный диф 25А, а от него ав на гараж и на баню? Или лучше одной фазой вывести во двор как выше написал?

Сообщения объединены: 04.06.2015, 21:53:41
А на бойлере это не узо случайно? )
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: megrad от 04.06.2015, 23:21:19
А на бойлере это не узо случайно? )
Оно. Но в щитке лишним не будет "своё".
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: danilll от 05.06.2015, 00:47:27
Цитировать
Я и спрашиваю-вы подпишитесь под то,что корпус компа не будет под напряжением без узо?

при  наличии заземления повторного, и правильного устройства заземления да.   Да не будет никакого пожара,если сечение проводников хотябы 16 кв мм . сопротивление заземления меньше 3 ома вы не получите, да в линии ещё 0,5-1 ом. 220\3.5=63 А  так это при обрыве нля и ещё КЗ 1 фазы
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 05.06.2015, 05:00:31
дифы все таки поставь не 25А,а на 20А.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 07:54:01
дифы все таки поставь не 25А,а на 20А.

На 20А на второй этаж и улицу? А на 380 оставить 25А или тоже на 20?

Сообщения объединены: 05.06.2015, 08:00:55
Еще вопрос: каким кабелем тянуть 380 до распределительного щитка? И на розетку 380 каким?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: megrad от 05.06.2015, 08:29:26
каким кабелем тянуть 380 до распределительного щитка? И на розетку 380 каким?
У вас как ввод на дом выполнен? Правильно: СИПом со столба до изоляторов, через сжимы
кабелем ВВГ нг LS до щита. Проход через дерево защитить мет. трубой. Или закопать в землю
(более эстетично, но накладно) кабель в броне или трубе (асбоцемент или двухстенной гофре).
Сечение должно быть по Вашей мощности+10-15% запаса. В зависимости как реализуете
заземление кабель может быть 4 или 5 проводным.
Кабель на розетку (розетка может быть 4 и 5 контактной, будет зависеть от подключаемого
оборудования ) ВВГ нг LS 4 или 5 жильный можно проложить в гофре, трубе, кабель канале.
Сечение подбирается по токовой нагрузке (http://electro.narod.ru/tables/current.htm (http://electro.narod.ru/tables/current.htm))
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 10:12:50
По таблице получается, что на 15 кВт на 380в достаточно 2,5 по меди?? Или я что то на так смотрю?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 05.06.2015, 10:19:30
Цитата: igor от Сегодня в 02:00:31
дифы все таки поставь не 25А,а на 20А.

На 20А на второй этаж и улицу? А на 380 оставить 25А или тоже на 20?   На 20А.Так будет селективность с общим АВ.Но если общий по заявленной мощности будет выше(32А),то оставляйте 25А.Защита нагрузки должна быть меньше общего АВ .Можете поставить общий АВ   С типа,а на потребителей В типа,тогда и 25А оставить..

Сообщения объединены: 05.06.2015, 10:22:45
« Ответ #43 : Сегодня в 07:12:50 »
Цитировать
По таблице получается, что на 15 кВт на 380в достаточно 2,5 по меди?? Или я что то на так смотрю?                                                                      Не так.Вы смотрите 380В,а у вас потребители будут 220В.И нагрузку по фазам вы врят ли сделаете без перекоса...До дома скорей всего будет сип 16мм,в дом заводите 10мм.На концы ввода в АВ желательно поставить наконечники,обжать провод в АВ нормально не получится.                                                     
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 10:42:11
Ок! Тоже склонялся к медному 6 мм.
Вводной ав сейчас стоит ссср-овский огромный рубильник и, насколько я смог рассмотреть на табличке, на 40А..
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 05.06.2015, 10:44:53
Если щит напротив ввода то сипом цельным и закинь на вводной АВ.Кабель или провод подводится к конструкции ввода и закрепляется на ней при помощи изоляторов.
Сами изоляторы крепятся на крюках, ввинченных в стену для деревянного дома. Или на крюках, приваренных к кронштейну для кирпичной стены.
От изоляторов кабель вводится через отверстие в стене. В отверстие в стене обязательно должна быть вставлена металлическая гильза. Диаметр гильзы должен быть чуть больше диаметра кабеля. Если электрический ввод в частный дом осуществляется проводом СИП в металлическую гильзу нужно вставить гильзу пластмассовую, так как провод СИП имеет только один слой изоляции.
Вводную гильзу нужно монтировать таким образом, чтобы в неё не попадали осадки. Например, выдвинуть гильзу наружу и слегка загнуть конец.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 10:46:09
Табличка

Сообщения объединены: 05.06.2015, 10:48:12
Щиток с вводным ав и счетчиком хочу поставить на фасад дома, а от счетчика кинуть кабель в дом на распред щит.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 05.06.2015, 10:50:08
Менять будешь его?А то покрась и пойдёт.Он тебе нужен для снятия напряжения на счётчике,поэтому если состояние у него нормальное то и оставь.От него прямо в счётчик.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 11:11:33
Да пусть стоит! А после счетчика общий тогда можно 32А воткнуть? )

Сообщения объединены: 05.06.2015, 11:13:29
И диф на розетку 380 тогда 25А, а на улицу и второй этаж 20-ки?

Сообщения объединены: 05.06.2015, 11:19:51
А на розетку 380 кабеля 4 мм по меди же достаточно? Розетку планирую для будущего эл.котла.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 05.06.2015, 11:53:59
Про Ав уже писал. За розетку на котёл что можно сказать,мощность котла известна? Я бы кинул 6*5 .И розетку бы не ставил.На прямую в котёл завёл бы.Как вариант не подключать пока провод к АВ в щите и вывести с запасом у места где котёл будет стоять.Розетка это слабое место в цепи АВ-котёл.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 12:09:09
Хорошая идея вывести с запасом и пока не подключать! Тогда и ав пока не ставить. Пока мощность котла под вопросом.

Сообщения объединены: 05.06.2015, 12:19:18
Про ав я уже писал

Цитата: igor
На 20А.Так будет селективность с общим АВ.Но если общий по заявленной мощности будет выше(32А),то оставляйте 25А.Защита нагрузки должна быть меньше общего АВ .Можете поставить общий АВ   С типа,а на потребителей В типа,тогда и 25А оставить..

Получается если вводной у меня на 40А, то общий можно на 32А (зачем ограничивать нагрузку 25А)? Тогда и котел-улица-второй этаж 25А? Простите что одно да потому спрашиваю по 100 раз, но я немного запутался, я далек от нюансов электрики. Только общие знания..
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 05.06.2015, 12:33:02
...зачем ограничивать нагрузку 25А...

При подключении к электросети вам предоставляется техусловия в которых оговаривается
максимальная мощность. Чтобы вы не забирали больше, ваш вводной автомат должен иметь
номинал не позволяющего этого делать. 25А ограничивает суммарную мощность 15кВт.
Если по мощности вы никак не ограничены (мало ли) то вводной автомат следует выбирать
из соображения защиты вводного кабеля и счетчика.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 13:05:59
Сейчас вводной стоит ссср-овский рубильник на 40А. Его и оставлю.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 05.06.2015, 13:23:17
Сейчас вводной стоит ссср-овский рубильник на 40А. Его и оставлю.

При этом кабель до него должен иметь сечение не менее 10мм по меди или 16мм алюминий
Если сечение меньше то и автомат надо уменьшать
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 13:36:15
До него со столба?

Сообщения объединены: 05.06.2015, 13:39:10
Со столба на этот автомат, с ав на счетчик, а от счетчика 10 мм кину на распред щит.

Сообщения объединены: 05.06.2015, 13:42:53
А со столба сип 16 пойдет? Там столб прямо возле дома.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 05.06.2015, 13:52:54
Тот провод, что по воздуху идет, выдержит и больший ток при том же сечении за счет большей теплоотдачи.
Ограничения касаются только его механической прочности. Менее 16 брать не стоит.
А вот стационарно проложенный провод да, следует брать соответствующего сечения.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 14:06:35
Так в итоге то? Получается если вводной у меня на 40А, то общий можно на 32А (зачем ограничивать нагрузку 25А)? Тогда и котел-улица-второй этаж 25А?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 05.06.2015, 14:35:17
Если ни кто у вас за это не дрючит,почему бы и нет.Ставте 32А.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 05.06.2015, 15:11:16
каким кабелем тянуть 380 до распределительного щитка? И на розетку 380 каким?
У вас как ввод на дом выполнен? Правильно: СИПом со столба до изоляторов, через сжимы
кабелем ВВГ нг LS до щита. Проход через дерево защитить мет. трубой. Или закопать в землю
(более эстетично, но накладно) кабель в броне или трубе (асбоцемент или двухстенной гофре).
Сечение должно быть по Вашей мощности+10-15% запаса. В зависимости как реализуете
заземление кабель может быть 4 или 5 проводным.
Кабель на розетку (розетка может быть 4 и 5 контактной, будет зависеть от подключаемого
оборудования ) ВВГ нг LS 4 или 5 жильный можно проложить в гофре, трубе, кабель канале.
Сечение подбирается по токовой нагрузке ([url]http://electro.narod.ru/tables/current.htm[/url] ([url]http://electro.narod.ru/tables/current.htm[/url]))

В своём доме я бы сделал:
Щиток на ближайшей опоре  с предохранителями  ампер на 80-100, ОПН- 0,22
И  "0" делить на опоре. Спустить заземление и бить контур возле опоры. А в дом 5-ти проводный кабель, под землёй , в трубе.
Два раза - ИМХО.

 Водной на 32 у нас разрешают ( т.к котлы устанавливают 9 кВ,из расчёта для средней полосы России 1 кВ на 10 м 2 )на 40- уже  нет. Как у Вас не знаю,разговаривайте с теми,кто готовил проект .
 
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 05.06.2015, 15:19:09
У него уже есть ввод до дома и рубильник стоит на 40А.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 16:36:52
Всем огромное спасибо за объяснения и советы!  :)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 05.06.2015, 16:59:11
Сделаешь хоть фотками отпишись ;)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 05.06.2015, 17:18:03
Ага! Купил блин "домик в деревне"! Теперь и электрик и сантехник и плотник )
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 06.06.2015, 17:49:42
Еще возник вопросик: при прокладывании кабеля на улицу где ставить диф? В общем щитке и от дифа кабель на улицу, а там ав раскидываем? Или от общего ав кабель на улицу, а там диф и ав на разные постройки?

Сообщения объединены: 06.06.2015, 18:05:04
Остановился на том, что на варочную и духовой шкаф два дифа по 16А (варочная 2,9 кВт, духовой 2,8), а может одно узо и два ав по 16? Тогда узо на 32 надо?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 06.06.2015, 18:30:53
Диф на улицу ставить в общем щите,потом на улицу кабелем в щиток распределительный по линиям..Можно с узо на розетки.узо 25А
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 06.06.2015, 18:56:46
спасибо )

Сообщения объединены: 06.06.2015, 19:27:20
Простите. Что-то туплю сегодня... Получается диф 25А в общем щитке-кабель в щиток на улицу- там общий ав 25А и потом 16 и 10-ми ра скидываю по постройкам?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 06.06.2015, 20:13:55
в общем поставил,потом ведёшь в постройку кабелем,там общий опять и по нагрузкам.Сверху общего ведёшь кабелем в следущую постройку и т.д.

Сообщения объединены: 06.06.2015, 20:14:55
Дифа хватит и в общем.в остальных щитках просто АВ используй.


Сообщения объединены: 06.06.2015, 20:16:09
Ты бы всё таки чиркнул схемку что получилось.Скорректировали бы уже по чистовой.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 06.06.2015, 20:16:33
У вас два вопроса в один смешались. Варка и духовка: на каждую линию по автомату 16А и все под узо 25А
или два диффа 16А - не имеет значения можно делать так и так, защита равноценная.
Кабель на улицу можно защитить диффом в шкафу. А можно организовать отдельный щиток
в постройках и истановить там и автомат и узо (или дифф) а с него уже по потребителям.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 06.06.2015, 20:18:31
Так я и смотрю .куча дифов.Золотой щиток получается.Воткнул бы по узо,по группам АВ и всё.

Сообщения объединены: 06.06.2015, 20:24:51
узо+АВ плитные розетки кухня,узо+АВ санузел.узо+АВ розетки 1 этажа.Свет без узо.На второй этаж отсечка автоматом.узо+АВ розетки 2 этажа.Освещение без узо.УЗО+АВ уличный в общем щите.В постройках просто АВ.УЗО 300млА+общий АВ.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 06.06.2015, 20:35:30
Вот и пытаюсь минимизировать. Если так: в общем щитке узо 25А на 3 фазы от узо кабель 6 мм на веранду, там щиток, в щитке ав 25А (от этого ав потом запитаю котел) и раскидываю фазы ав 16А на розетки в гараж, ав 10А на свет, так же в баню и на освещение двора.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 06.06.2015, 20:43:39
УЗО должно быть больше номиналом чем АВ.Оно не должно работать защитой от нагрузки,предназначено защитить от утечек.Поэтому основное 100-300млА пожарное,по линиям 30млА.

Сообщения объединены: 06.06.2015, 20:44:49
Поэтому УЗО идёт в паре с АВ.

Сообщения объединены: 06.06.2015, 20:45:55
диф работает как пара узо+АВ.Но их надо ставить на каждую линию,а узо можно на несколько АВ компоновать.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 06.06.2015, 21:05:17
Попытался изобразить...

Сообщения объединены: 06.06.2015, 21:09:30
Получается, вместо трех диффов на розетки можно поставить одно УЗО и три АВ? Какого номинала тогда УЗО?
Ну Улицу тогда трехфазное УЗО на 32А в общем щитке- кабель на веранду- щиток с трехфазным ав на 25А и ав на 16 и 10 на свет и розетки, а от них кабеля до потребителей?

Сообщения объединены: 06.06.2015, 21:17:32


Сообщения объединены: 06.06.2015, 21:31:00
На все розетки в доме наверное мало УЗО 25 А?
Если прикинуть по технике которая сейчас есть: мультиварка 750W, чайник 2200, холодильник 180, микроволновка 1000, тв ? комп? периодически миксер 600 и наверняка какая ниб хрень в спальне и детской... грубо 6 квт , а это 27А... Хотя одно моментно же все это включаться не будет..
 
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 06.06.2015, 21:53:05
Если 3 ав под одно узо оно должно быть не менее 32А. Нет 3-х фазной розетки.
На печь 4мм дифф 25А. Вообще нормально, но 4-ка не в каждую розетку лезет.
Лучше 2 линии 2,5 по 16А и общее узо 32А.
На постройки лучше 4мм сварка в гараже, подогрев для душа.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 06.06.2015, 22:04:49
380 запитаю от уличного ав на 25А, на гараж кину 4 мм и ав тогда 20А?
Узо на розетки поменял на 32А, розетками закупился легранд, надо попробовать как к ним 4 мм, усли не лезет, то кину две линии. Какие еще замечания? )
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 06.06.2015, 22:18:22
380 запитаю от уличного ав на 25А, на гараж кину 4 мм и ав тогда 20А?

А что, на постройки 380 пойдет? УЗО 3-х фазное отличается от УЗО 1-фазного.
И кабель тогда 4-х жилка
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 06.06.2015, 22:25:27
на улицу вывести три фазы и от них раскидать однофазно на постройки. Все равно 3 фазы тянуть в котельную, так зачем еще отдельно тянуть одну фазе на постройки?

Сообщения объединены: 06.06.2015, 22:34:12
Кстати на счет кабеля... 4 жилы или 5? Про заземление я еще не сообразил что к чему! Сейчас сделан контур и от него идет стальная проволока на фасад дома, а оттуда проводом подходит к счетчику и соединяется с нулевой жилой. Но это сделано на 220V, а 380 сейчас вообще без заземления! думаю контур оставить и через него заземлить щиток на улице с трехфазным счетчиком и вводным автоматом и в этом щитке разделить ноль на рабочий и заземляющий. А 220 вообще убрать. Тогда в дом кабель 5 жил? и на улицу 380 соответственно? или как? подскажите чайнику )

Сообщения объединены: 06.06.2015, 22:42:43
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 06.06.2015, 22:52:59
На входе 4 жилы. 3 фазы и ноль. С контура на отдельную колодку в щит земля. Земля и ноль не соединять.
На улицу тогда идет 5-ти жилка. Присоединить к автомату 32А а в постройках свой щит и необходимые узо - ав.

Сообщения объединены: 06.06.2015, 23:02:02
Ну вот как то так
(http://s015.radikal.ru/i332/1506/db/4db945b8e9f6.jpg) (http://www.radikal.ru)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 06.06.2015, 23:11:42
Это так на улицу? То есть Узо на 32А не надо, а напрямую на улицу? а там общий ав 25А и по постройкам и в каждой свой щит с узо и ав?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 06.06.2015, 23:17:50
Да, верно. Ставить в каждую постройку может необязательно, все зависит от оборудования и как оно расположено.
Поставить один щит, от него раскидать по потребителям.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 06.06.2015, 23:24:56
Что-то сэкономить никак не получается  :'(
Может тогда отдельно кабель на 380 для котла прокинуть напрямую в котельную через диф 25А, а на улицу кинуть одну фазу! 

Сообщения объединены: 06.06.2015, 23:27:33
Или все равно одним УЗО тут не отделаюсь, что трехфазным, что однофазным?

Сообщения объединены: 06.06.2015, 23:44:10
Вы писали, что узо обязательно в ванную и на улицу, имеется ввиду то что под открытым небом или все постройки во дворе? в гараж например обязательно или рекомендуемо (как на розетки в доме)?
 
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 06.06.2015, 23:46:18
Если котел будет подключаться непосредственно в клеммник
без штепсельного разъема на него УЗО можно не ставить.
3-х фазное УЗО это и громоздко и дорого.
Стало быть в постройках 3-х фазный автомат 25А,
с него напрямую кабель на котел, через дифф розетка гараж,
через ав свет
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 06.06.2015, 23:54:01
Уф!.. вроде сообразил ) (два общих Ав на 32 это случайно нарисовал ; ) конечно же он один!

Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:08:06
Внес все изменения по улице... а по дому все ок? жизнеспособная схема получилась?  :) один диф 20А для ванной нормально? Или все же нужно кидать две линии на бойлер и стиралку отдельно и ставить узо 20А и два ав по 16А?

Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:18:29
И еще один из моих глупых вопросов: правильно я мыслю, что не нужно в зажимы узо для трех розеточных групп пихать три провода, а нужно соединить из через колодку?  :)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 07.06.2015, 00:29:26
не нужно в зажимы узо для трех розеточных групп пихать три провода, а нужно соединить из через колодку?  :)

Три провода нельзя. Но и колодку ставить необязательно. Можно шлейфом:
УЗО - АВ1, АВ1-АВ2, АВ2-АВ3. По дому как бы нет замечаний. ОК

Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:31:07
А еще лучше через гребенку
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 07.06.2015, 00:33:39
про щлейф понял! Как на счет соединительной шины "гребенка"? ее можно использовать?
А один диф 20А для ванной нормально? Или все же нужно кидать две линии на бойлер и стиралку отдельно и ставить узо 20А и два ав по 16А?

Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:34:23
Пока писал про гребенку, вы уже добавили ))


Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:37:18
Хотел еще раз поблагодарить тех кто отвечал и отвечает на мои вопросы! )
Доброе дело делаем! ) Многие, такие как я, кто ни фига не понимает в электричестве, почитав эту тему станет чуть-чуть меньше не понимать ))))
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 07.06.2015, 00:43:42
Там суммарно 3,6 кВт, 1 кВт - 4,5А
3,6*4,5=16,2 т.е. 16А - маловато, а 20 в самый раз
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 07.06.2015, 00:54:15
Это да, но это если только бойлер и стиралка, но еще свет +? и если жена еще фен воткнет 1000W... с этим расчетом наверное нужно диф на 25А и кабель тогда 4 мм?

Сообщения объединены: 07.06.2015, 00:55:52
или две линии 2.5 мм. Узо 25А и два ав по 16А..
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 07.06.2015, 00:57:33
Три разные нагрузки никогда не будут работать одновременно
с максимальной мощностью. 20 будет за глаза
Просто если рассчитывать на большую мощность,
лучше протянуть 2 отдельные линии.
Но мне кажется это запаром.

Сообщения объединены: 07.06.2015, 01:00:37
УЗО по току не должно быть меньше суммарного тока автоматов.
Если 2 линии и 2*16 АВ то УЗО 32 (больше тоже ни к чему т.к.
вводной автомат больше 32 не пропустит)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 07.06.2015, 01:03:43
Ну я еще прикидываю с учетом, что вдруг потом поставлю бойлер не на 80 литров и 2 квт, а литров на 150 и 3 квт... проводку же потом не будешь переделывать )

Сообщения объединены: 07.06.2015, 01:06:17
Про УЗО и суммарный ток понял!  ;)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 07.06.2015, 01:14:48
Тогда 2 линии. Лучше не жаться и заложить сразу чем потом жалеть.
Пока необходимость не возникла можно подключить под один ав.
Только про резерв в щите не забудьте
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 07.06.2015, 01:19:25
В смысле кинуть две линии и запитать их обе через диф на 20А, а потом если потребуеться, то разделить линии на два ав 16А и одно узо 32А ?

Сообщения объединены: 07.06.2015, 01:22:37
Проглядел каталог водонагревателей termex, почти все нагреватели до 150 л. с мощностью до 2 квт, а на 3 квт идут с объемом 200 и 300 л.... Наверное не стоит заморачиваться с двумя линиями ) тем более есть баня ))
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 07.06.2015, 01:27:20
Если от щита до розетки расстояние небольшое, почему бы и не кинуть линию?
Немного провода невелика стоимость, за то душа спокойна. Но это уже личное.
Одну линию можно было вообще не подключать, пока не потребуется
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 07.06.2015, 01:36:14
Тоже верно. метров 5-6 получиться...
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 07.06.2015, 06:11:52
Вроде распинали тему с учётом пожеланий?Главное не забудте,ноль рабочий и контур не соединяйте.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 07.06.2015, 07:16:08
Ага, спасибо!
 Aspid_das объяснил про заземление. И ему спасибо! )
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 08.06.2015, 10:14:24
Е-мае! Только вздохнул спокойно, как выясняется, что могут заставить сменить вводную 40-ку, на 25А (( тогда общий ав на 32 не подойдет. Нужно тоже 25А. Это трехфазники, правильно я понимаю, что они выдерживают 16,5 кВт? А однофазные ав 25А до 5,5 кВт?
То есть если общий ав трёхфазный на 25А, то однофазное узо на 32А (на розеточные группы) это нормально?

Сообщения объединены: 08.06.2015, 10:47:28
Что тогда с кабелями? Вводной так и кидать 10 мм., а на котел и надворные постройки 6 мм. Или можно уменьшить (6 и 4)?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 08.06.2015, 11:23:15
Нормально.Узо и должно быть больше.Провода оставляй.У тебя ввод380,но потребители 220.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 08.06.2015, 11:35:15
Ну слава богу! Тогда в схеме ничего не меняю кроме вводного и общего ав! )
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 08.06.2015, 14:15:02
Что тогда с кабелями? Вводной так и кидать 10 мм., а на котел и надворные постройки 6 мм. Или можно уменьшить (6 и 4)?
Котёл на сколько ? Провода ,грубо на вскидку, 7 А на 1мм2 по меди. Толще лучше.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 08.06.2015, 17:18:15
Котел еще без тэн. Хочу на будущее сразу кабель прокинуть.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 08.06.2015, 17:37:12
Котел еще без тэн. Хочу на будущее сразу кабель прокинуть.
Средняя полоса России? Дом деревянный ?  Тогда 1 кВт " тэновой" мощности  - на 10 м2 площади дома
От щита управления до ТЭН провода толще , с поправкой на нагрев изоляции от котла.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 10.06.2015, 13:22:40
Консультант в магазине сказал, что вместо 6 мм. ВВГ можно спокойно использовать nym на 4 мм. Насколько это соответствует действительности?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 10.06.2015, 14:07:22
Замена кабеля ВВГнг-LS на кабель NYM запрещена, так как кабель NYM не имеет характеристик LS (пониженное дымовое и газовое выделение). Электромонтаж электропроводки за подвесными потолками, смонтированными из негорючих материалов (группа горючести Г1), следует выполнять кабелем или проводом в неметаллических трубах и коробах. Монтаж электропроводки следует выполнять сменяемой.

ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, так же выполнены из негорючих материалов.    Продавец вообще выделил преимущество по сечению.Полная чушь.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 10.06.2015, 14:50:59
Замена кабеля ВВГнг-LS на кабель NYM запрещена, так как кабель NYM не имеет характеристик LS (пониженное дымовое и газовое выделение).

http://sevcable.ru/katalog/kabeli-silovye-nym-nymnga-ls (http://sevcable.ru/katalog/kabeli-silovye-nym-nymnga-ls)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 10.06.2015, 15:01:45
Зачем мне каталог?Я таким амном не работаю.А что консультант не сказал что эта марка 1.5 мм заменяет 10мм ввг уже,что он так мелочится?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 10.06.2015, 15:20:41
Ну он дословно сказал, что nym 4-ка с лихвой заменит 6-ку даже с запасом )
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 10.06.2015, 15:24:11
Сечение провода-это и есть нагрузочная характеристика,всё остальное изоляция.Что там медь,что там.Сами подумайте.С уменьшением сечения как можно добиться -с лихвой-?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 10.06.2015, 15:30:12
Так вот это меня и смутило, а когда я спросил об этом у него, то он начал что то объяснять, про другую технологию при производстве nym..
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 10.06.2015, 15:36:45
Другая технология в производстве сип.И то,заключается в том,что при обжиге изоляции рассыпается проводник.

Сообщения объединены: 10.06.2015, 15:40:36
Надо было взять у него кусочек,и попробовал зачистить и поработать с жилой.Сам бы понял разницу.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 10.06.2015, 15:47:50
Консультант в магазине сказал, что вместо 6 мм. ВВГ можно спокойно использовать nym на 4 мм. Насколько это соответствует действительности?
Что то ,этот пост я пропустил.
Глупость говорит консультант. Какая новая технология? В НЮМ- серебро добавляют? А в ВВГ- железо?
А тройная  изоляция НЮМа - это дополнительный нагрев .
А для Ваших 25 А. -4 мм2достаточно
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 10.06.2015, 17:04:10
А для Ваших 25 А. -4 мм2достаточно

Куда достаточно? На ввод или на будущий эл котел и надворные постройки?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 10.06.2015, 17:10:56
Для наглядности.12 светильников ДРЛ 250.И 4 мм греется.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 10.06.2015, 17:43:28
Для наглядности.12 светильников ДРЛ 250.И 4 мм греется.
ДРЛ - с косинусом ФИ - 0,6. Это отдельный разговор.
Ну можно на ввод 6 мм2. Хуже явно не будет. Только, если моножила , это лёгкий садомазахизм.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 10.06.2015, 17:44:53
Нашел человечка через которого можно кабель купить по оптовым ценам )) так что теперь на сечении не экономлю )
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 10.06.2015, 17:46:22
А для Ваших 25 А. -4 мм2достаточно

Куда достаточно? На ввод или на будущий эл котел и надворные постройки?
А Вы определились с мощностью котла и потребностью в электричестве  во дворе ?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 10.06.2015, 17:53:29
Не определился.. На втором этаже доделаю и получиться домик около 100 м2. Котел наверное кВт 10-15.. Но эл тэны на случай когда уезжаю надолго, а так твердотопливный... Во дворе, в гараже и в бане свет, бытовой ручной инструмент (лобзик, болгарка..), ну в бане может водогрей на 1,5 кВт (что бы обмыться в душе и баню не топить), но получается, что когда тэны в котле будут работать, то меня дома не будет и эл инструмент соответственно работать не будет )
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 10.06.2015, 17:59:01
Нормально всё.Не надо занижать.Запас как говорится ж.. не е... Сегодня не надо,завтра понадобится.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 10.06.2015, 19:14:57
Купил щиток, ав, узо... Начал собирать.. Нужны же еще какие то фазные шины, а как они выглядят то? ) в магазине только N-шины.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 10.06.2015, 19:24:33
гребёнка что ли?

Сообщения объединены: 10.06.2015, 19:28:00
http://www.e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny (http://www.e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 10.06.2015, 19:28:03
Не определился.. На втором этаже доделаю и получиться домик около 100 м2. Котел наверное кВт 10-15..  )
3-6-9. Для котла в 12кВт  + можно проводку на освещение оставить . Ну если 15 кВт. Ну тогда Вам остальная проводка в доме будет лишней.

Сообщения объединены: 10.06.2015, 19:40:32
Не определился.. На втором этаже доделаю и получиться домик около 100 м2.
Устанавливайте  на 9 кВт . И  дублирующий - дровяной, на случай отключения и  экономии . Да и согласитесь, что в своём доме есть , что сжечь не нужное.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 10.06.2015, 20:12:14
Гребенку то я знаю ) мне же с общего ав нужно кабель на 380 на улицу вывести и фазы раскидать по дому, получается в зажимы ав нужно две жилы запихивать или одной жилой вывести каждую фазу на отдельную шину, а от шины записать кабель на 380 на улицу и ав для дома..

Сообщения объединены: 10.06.2015, 20:14:00
Котел хочу твердотопливный с блоком тэн. Основное время буду отапливаться углем и дровами, а тэны на случай если уехал из дома на неск дней или совсем лениво топить )
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 10.06.2015, 20:39:16
http://blogelectrica.ru/raspredbloki-na-din-rejku/ (http://blogelectrica.ru/raspredbloki-na-din-rejku/)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 10.06.2015, 20:43:15
Ага спасибо! Видел такие!.. Только на них тоже было написано N-шина в корпусе.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 10.06.2015, 21:00:08
Там ниже видео посмотри для наглядности.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: sergey_sav® от 11.06.2015, 02:49:37
Только на них тоже было написано N-шина в корпусе.
Если не нравится такое название, значит надобно искать модульный распределительный блок, типа МРБ от ТДМ... Но МРБ и шинка нулевая в корпусе близнецы братья почто у всех производителей... ;)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: aspid_das от 11.06.2015, 07:47:46
По разному называют. У меня стойкая ассоциация с названием кросс-модуль.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 12.06.2015, 14:37:34
Прикупил )) и последний (я надеюсь) вопрос: проводом какого сечения лучше сделать все перемычки в щитке?)
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: sergey_sav® от 12.06.2015, 15:25:32
В Вашем случае (до 5 кВт на фазу) достаточно ПуВ (ПуГВ) 1*4 мм2.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 12.06.2015, 17:08:29
А ввг на 4 мм не подойдет?

Сообщения объединены: 12.06.2015, 17:58:46
Ну в смысле если разделить по жилам.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 12.06.2015, 18:22:45
На перемычки ввг неудобно и обжим хуже.ПуГВ гибкий,наконечники напялишь или облудить и контакт будет лучше.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 12.06.2015, 18:35:44
Блин, так это нужно клещи для обжима покупать. На один раз, а потом валяться будут..
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 12.06.2015, 18:38:51
да нет,не обязательно.Пассатижами прожмёшь нормально,и при зажиме в ав тоже прожмётся.Наконечник не даст жилкам располтись.

Сообщения объединены: 12.06.2015, 18:40:03
Ошибок нафигачил.Сильно не пинайте,авто продаю.вот и отвлекаюсь.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 12.06.2015, 18:49:04
Ладно, попробую пугв.. Только может взять 6 мм? Вдруг надумаю еще мощностей прикупить у энергосбыта )

Сообщения объединены: 12.06.2015, 18:52:41
Видел на видео, что клещи при обжиме делают колпачок квадратным, а пасатижами мне просто расплющить?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 12.06.2015, 18:57:47
это ведь на перемычки.хозяин барин.Я сторонник запаса.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 12.06.2015, 19:20:10
Ну 6 мм это с запасом будет? )
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 12.06.2015, 19:30:55
конечно
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 12.06.2015, 19:37:59
Ну и отлично! ) а на счёт обжима пасатижами я правильно понял, что просто зажать их а двух плоскостях и сплющить?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: megrad от 12.06.2015, 22:52:23
Не колхозте ! Купите нормальный инструмент.
http://www.kvt.su/production/electrician-tools/stripping/for-wires/ws04b/ (http://www.kvt.su/production/electrician-tools/stripping/for-wires/ws04b/)
http://www.kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-insulated-terminals/ctb/ (http://www.kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-insulated-terminals/ctb/)
Либо вместо ПВ3 - ПВ1
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: sergey_sav® от 13.06.2015, 04:17:17
Вот именно, не стоит тут колхозить.
Если купить клещи жаба не даёт, то берите моножилу. Никаких проблем с прижимом нет, это всё выдумки.
И ПуВ (ПВ1) 1х4 хватит за глаза.
И мощность прикупать не будете, та самая жаба и не даст купить, которая за клещи ценой в полтыщи душит.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 13.06.2015, 06:13:05
Ну вообще то не пол тысячи, а полторы. И если бы я опресовывал наконечники хотя бы раз в год, то купил бы не задумываясь, а так это единственный случай за 30 лет! Поэтому считаю это нерациональной тратой!

Сообщения объединены: 13.06.2015, 06:18:07
Хотя вот инструмент для снятия изоляции + клещи (как на первой ссылке) я бы прикупил, но у нас такие мне не попадались (

Сообщения объединены: 13.06.2015, 06:36:53
Кто спец по инструментам, подскажите в чем разница между моделями?
http://kealan.ru/catalog/ruchnoi-elektricheskii-i-pnevmaticheskii-instrument/instrument-dlia-sniatiia-izoliatsii-s-provodov/kvt-ws-04b-avtomaticheskii-mnogofunktsionalnyi-stripper/ (http://kealan.ru/catalog/ruchnoi-elektricheskii-i-pnevmaticheskii-instrument/instrument-dlia-sniatiia-izoliatsii-s-provodov/kvt-ws-04b-avtomaticheskii-mnogofunktsionalnyi-stripper/)

http://kealan.ru/catalog/ruchnoi-elektricheskii-i-pnevmaticheskii-instrument/instrument-dlia-sniatiia-izoliatsii-s-provodov/kvt-ws-04a-avtomaticheskii-mnogofunktsionalnyi-stripper/ (http://kealan.ru/catalog/ruchnoi-elektricheskii-i-pnevmaticheskii-instrument/instrument-dlia-sniatiia-izoliatsii-s-provodov/kvt-ws-04a-avtomaticheskii-mnogofunktsionalnyi-stripper/)

http://kealan.ru/catalog/ruchnoi-elektricheskii-i-pnevmaticheskii-instrument/instrument-dlia-sniatiia-izoliatsii-s-provodov/kvt-ws-07-avtomaticheskii-mnogofunktsionalnyi-stripper/ (http://kealan.ru/catalog/ruchnoi-elektricheskii-i-pnevmaticheskii-instrument/instrument-dlia-sniatiia-izoliatsii-s-provodov/kvt-ws-07-avtomaticheskii-mnogofunktsionalnyi-stripper/)


Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 13.06.2015, 08:55:09
Разница я думаю в конструкции.У меня как в последней ссылке,автоматически откидывает снятую изоляцию-полёт нормальный.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 13.06.2015, 09:05:54
А для опресовки там нормальное приспособление?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 13.06.2015, 10:03:30
нормальное


Сообщения объединены: 13.06.2015, 10:04:57
Только я ими не присую.Маленькие в АВ сжимаются,а для других у меня гидрик.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: sergey_sav® от 13.06.2015, 22:11:50
Цитировать
Ну вообще то не пол тысячи, а полторы
Давненько не прикупал инструмент после валютного скачка...
Ну вообще-то, КО-5 можно сейчас купить менее чем за штуку... а от ИЭК или ТДМ рублей за 700 и менее можно найти.
Не желаете лишних трат, делайте монтаж моножилой, а про опрессовку пассатижами наконечников НШВИ или НШВ даже и думайте... Погорите, к бабке не ходи. Не сразу, так со временем. Ибо прижим клеммой автомата это далеко не опрессовка.  ;)
А уж тратиться на стрипперы ради разовой работы... вот это точно бред.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 13.06.2015, 22:47:05
Я думаю, что после полученной информации на форуме, могу пойти шабашить электриком в нашем районе! Всяко сделаю надежнее и правильнее чем местные умельцы )))

Сообщения объединены: 13.06.2015, 22:53:14
Заглянул тут в щиток у родственников в коттедже на 200 м2... Местные делали по "сходной" цене... Ни одного узо и диффа. На розетки ав 25А при кабеле 2,5, на свет 16 А. На мой вопрос зачем ответили: что бы с запасом...
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 14.06.2015, 04:14:55
Ничего преступного там нет.узо и дифы ставят не все,зависит от бюджета.АВ 16 и 25,тоже не преступление,проводка прослужит меньше.

Сообщения объединены: 14.06.2015, 04:20:37
Вот я вчера был на вызове,там лет семь назад строилось всё,и строилось серьёзными организациями.Там вообще.АВ 50А  двуполюсной,на оба полюса фаза.С одного провод 4 мм ВВГ лс,на силовую розетку,со второго 1.5 мм ПВС,на все розетки дома.Замкнул насос в скважине и 1.5мм  потёк.Защита сработала на вводном в щите учёта.Вот это умельцы.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 14.06.2015, 09:35:27
всё,и строилось серьёзными организациями.
У меня знакомый работает в"солидной" строительной фирме. Бывшая СМУ с 80 летним стажем. Они не имеют ни одной ед. строительной техники , а на все работы нанимают субподрядчиков.
На счёт завышения уставок - это зря. Розетки больше 10-16 А не держат . У простого смертного какая максимальная нагрузка в комнате ? Утюг?
Одной линии на розетки одной комнаты- 16 А ,будет достаточно.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 14.06.2015, 09:49:47
совершенно верно.Но раньше вообще проводилось в одну нитку,хорошо если свет отдельной ещё.

Сообщения объединены: 14.06.2015, 09:50:58
я ставлю на линию розеточную 16А,на кухонные розетки 20А.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 19.06.2015, 07:59:37
Вообщем сделал все! Заземление завел в дом отдельным кабелем, с нолем не соединял. Пришел проверяющий, говорит ноль с счетчика вывести на отдельную шину от нее ввод в дом, а так же на корпус щитка и на землю. Пытался объяснить ему, что другая система заземления, он сказал, что щиток не заземлен. Я спросил, что может просто заземлить корпус щитка, не соединяя с нолем, но он уперся, что нужно соединить! Может я что то не так сделал?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 19.06.2015, 09:03:40
Пытался объяснить ему, что другая система заземления, он сказал, что щиток не заземлен. Я спросил, что может просто заземлить корпус щитка, не соединяя с нолем, но он уперся, что нужно соединить! Может я что то не так сделал?
Я не видел поста , что Вы пытаетесь установить систему заземления типа ТТ.
Ни одна уважающая себя сетевая организация, не разрешит такое. Разрешить ,значит расписаться в собственной несостоятельности . Мол дескать, сами идиоты и линии у нас полное г..
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 19.06.2015, 09:11:51
Я спрашивал как подключать заземление, отвечали что отдельным кабелем завести в дом и с нолем не соединять.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 19.06.2015, 09:21:48
делай как сказали.потом перемычку снимешь между нолём и землёй.после пломбировки.Не надо ничего объяснять контролёру.В частном секторе ТТ,само то.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Arni от 19.06.2015, 10:11:17
делай как сказали.потом перемычку снимешь между нолём и землёй.после пломбировки.Не надо ничего объяснять контролёру.В частном секторе ТТ,само то.
Автоматы отработают?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Topmo3 от 19.06.2015, 10:23:28
Вообщем сделал все! Заземление завел в дом отдельным кабелем, с нолем не соединял. Пришел проверяющий, говорит ноль с счетчика вывести на отдельную шину от нее ввод в дом, а так же на корпус щитка и на землю. Пытался объяснить ему, что другая система заземления, он сказал, что щиток не заземлен. Я спросил, что может просто заземлить корпус щитка, не соединяя с нолем, но он уперся, что нужно соединить! Может я что то не так сделал?
Ваша главная ошибка - попытка безсистемно решить задачу.
Изначально надо было разделить по частям и рассматривать ввод отдельно, дом отдельно и остальное ...
Проверяющего интересует только ввод, а там требований основных мизер ...
1. Автомат - ограничение по мощности.
2. Счетчик соответствующий требованиям законодательства.
3. Повторное заземление.
4. Возможность опломбировки счетчика и находящего до него оборудования.
На данный момент Вы не выполнили п.3 (кстати оно ни коем образом не влияет на выбранную Вами систему в доме).
Еще раз ... кстати ... за эти 15 страниц, таки не решились признаться ... что у Вас на столбах ... СИП или голые провода?  ;D
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 19.06.2015, 10:45:45
Если честно, то я на опоры не смотрел, вроде сип.

В дом у меня заходит 4-х жильный кабель и отдельно пв на землю (не заходя в уличный щиток). Получается сейчас нужно установить в уличный щиток n-шину, ноль с счетчика кинуть на нее, а от нее в дом и еще соединить эту шину с корпусом щитка, а от корпуса прокинуть кабель на землю. Правильно я понял?
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Topmo3 от 19.06.2015, 12:19:10
Если честно, то я на опоры не смотрел, вроде сип.
Если Вы конкретно решили применять систему ТТ ... можете и дальше не обращать внимание.

Цитировать
В дом у меня заходит 4-х жильный кабель и отдельно пв на землю (не заходя в уличный щиток).
Это проверяющего не интересует ...
Цитировать
... нужно установить в уличный щиток n-шину, ноль с счетчика кинуть на нее, а от нее в дом и еще соединить эту шину с корпусом щитка, а от корпуса прокинуть кабель на землю. Правильно я понял?
Вот Вам один из вариантов ...
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: Olezhik.z от 19.06.2015, 14:02:27
Спасибо! Примерно так я и думал.
Название: Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
Отправлено: igor от 19.06.2015, 17:15:52
Вам просто проверяющий попался возомнивший себя понимающим в электричестве.Поверьте,реальная специальность у него очень далека от этого.