Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: primero от 11.01.2015, 01:35:58

Название: Как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
Отправлено: primero от 11.01.2015, 01:35:58
Собственно говоря не могу разобраться как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
На крышке с обратной стороны изображена схема и вообще не совсем понятно сколько трансформаторов нужно для подключения? Кроме трех трансформаторов тока нужны ли еще и трансформаторы напряжения???
Название: Re: Как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
Отправлено: dcent25 от 11.01.2015, 03:16:24
Какое напряжение сети?
Смотри раздел 2.2(стр5) и приложение В(стр72)...
https://yadi.sk/i/qTR0pIE-dtQQA (https://yadi.sk/i/qTR0pIE-dtQQA)
 
Название: Re: Как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
Отправлено: primero от 11.01.2015, 13:29:39
Напряжение сети 380В, устанавливается после вводного автомата.
Название: Re: Как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
Отправлено: Topmo3 от 11.01.2015, 15:10:12
Собственно говоря не могу разобраться как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
На крышке с обратной стороны изображена схема и вообще не совсем понятно сколько трансформаторов нужно для подключения? Кроме трех трансформаторов тока нужны ли еще и трансформаторы напряжения???
В инструкции (п.2.2.2) конкретно написано, что требуются трансы и тока и напряжения ... а вот в приложении В (стр.72), приложены схемы подключения и без ТН.
Когда, как ... по инструкции не совсем раскрыто.
Может поможет статья на ... http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-schetchika-primer-2/ (http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-trexfaznogo-schetchika-primer-2/) ... читайте коментарии.
А Вы все "цифирки-буковки" выложили в моделе счетчика? Если все ... трансформаторы напряжения нужны.
Название: Re: Как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
Отправлено: primero от 11.01.2015, 16:01:33
Вот дополнительные фото данного прибора учета

Сообщения объединены: 11.01.2015, 16:06:13
Получается что мне нужно подключить модель прибора учета счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.04
В ячейке где уже установлены три тр-ра тока, мне необходимо еще доставит три тр-ра напряжения!
Если нужно будет приобретать три тр-ра напряжения, то с какими параметрами они должны быть?
Название: Re: Как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
Отправлено: Topmo3 от 12.01.2015, 12:47:11
... мне нужно подключить модель прибора учета счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.04
В ячейке где уже установлены три тр-ра тока, мне необходимо еще доставит три тр-ра напряжения!
Если нужно будет приобретать три тр-ра напряжения, то с какими параметрами они должны быть?
Цифирки ... (.04), в конце говорят, что у Вас счетчик на номинальное напряжение 3х(120-230)/(208-400)В.
Т.е. Вам можно не ставить ТН_ы ... согласно "Руководству по эксплуатации", п. 2.2.2 и таб. 1 на http://www.nzif.ru/uploads/sel/psch4tm05m/ruk_psch4tm05m.pdf (http://www.nzif.ru/uploads/sel/psch4tm05m/ruk_psch4tm05m.pdf)
Имеется еще один вариант "Руководства по эксплуатации" на http://www.veplus.ru/sites/default/files/ruk_psch4tm05mk.pdf (http://www.veplus.ru/sites/default/files/ruk_psch4tm05mk.pdf) ... там читать п. 2.3.3. и таб. 1.
В итоге, подключайте по схеме приведенной на рис. В2 (в приложениях к Инструкции).

пы.сы.  не "догоняю" ув. primero ... почему Вам оказалось легче написать в инете, чем просто почитать в имеющемся у Вас Инструкции?
Название: Re: Как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
Отправлено: primero от 12.01.2015, 13:43:21
Так вот как раз таки инструкции потеряли, пока оформляли АРБП  >:(
Мы как раз таки и подключили по схеме приведенной на рис. В2 (в приложениях к Инструкции).
Но при опломбировке Мастер сетевой организации, сказал что не правильная схема, т.к. на электронном табло постоянно мигают цифры 123(связанные с фазировкой)... а этого НЕ должно быть!
На обратной стороне клемной колодки есть схема (в начале темы есть ее фото).... вот и возник вопрос, как правильно подключать этот прибор учета?!
Название: Re: Как правильно подключить счетчик ПСЧ-4ТМ.05М
Отправлено: Topmo3 от 12.01.2015, 14:43:35
Так вот как раз таки инструкции потеряли, пока оформляли АРБП  >:(
А скачать не догадались да? Столько сайтов всяких!
Цитировать
Мы как раз таки и подключили по схеме приведенной на рис. В2 (в приложениях к Инструкции).
Но при опломбировке Мастер сетевой организации, сказал что не правильная схема, т.к. на электронном табло постоянно мигают цифры 123(связанные с фазировкой)... а этого НЕ должно быть!
Мастер правильно сказал. Просто он Вам не сказал (а может и сам не знает), в чем неправильность схемы.
А вот то, что правильная/неправильная фазировка, ну ни как не связана, с применением/неприменением ... трансформаторов напряжения ... надо было самим догадаться!!!
Гуглите "правильная последовательность подключения фазных напряжений".
Или вот почитайте ... http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31188 (http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31188)
Цитировать
На обратной стороне клемной колодки есть схема (в начале темы есть ее фото).... вот и возник вопрос, как правильно подключать этот прибор учета?!
Клеммная колодка одна на все модификации ... схема там типа "Максимальная" ... имхо.

пы.сы. В инструкциях, на которые я давал ссылки, этот случай упоминается в п.3.2.7. 
Заодно,в них же, посмотрите Приложение "Д" ... там "ошибки" описаны (Е51 - на Ваш случай похож).