Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Лелик от 15.05.2017, 11:48:25
-
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Перестал работать бойлер. Вставляю вилку невключенного! бойлера в розетку -сразу выбивает автомат. Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
-
Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
Значит ТЭНу хана.
-
Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
Значит ТЭНу хана.
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Стоит проверить выключатель на бойлере. Конечно КЗ есть, только его надо найти.
-
Перестал работать бойлер. Вставляю вилку не включенного! бойлера в розетку -сразу выбивает автомат.
Какой тип автомата ?
Может у Вас стоит УЗО или (http://http://elektrika-svoimi-rykami.com/vse-ob-ustrojstvah-zashhity/chto-takoe-uzo-v-elektrike-ustroystvo-harakteristiki-printsip-rabotyi)дифавтомат....
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3083.0;attach=6650;image)
-
Стоит дифавтомат. Проверил тэны мультиметром, сопротивление ОК, на корпус не пробивает. Что дальше проверить пока не пойму)????
-
Включи в эту розетку другой потребитель,если диф отключится-значит дело в нём,если нет,то копай бойлер.Вскрывай его,откручивай ТЭН,сделай визуальный осмотр,с большой вероятностью могу предположить,что дело в ТЭНе(очень частая неисправность).
Сообщения объединены: 15.05.2017, 23:02:15
Кстати,показания мультика-не показатель.
-
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Е
Выключен бойлер кнопочкой... кнопочка может (с большой долей вероятности) размыкать только один полюс, а если выключен регулятором ("верушкой"), то с вероятностью 100% разрыв однополюсный. А поэтому отключение дифа из-за утечки с ТЭНа на корпус вполне вероятна.
ТЭНу хана!
-
Стоит дифавтомат. Проверил тэны мультиметром, сопротивление ОК, на корпус не пробивает. Что дальше проверить пока не пойму) ??? ?
Для проверки подключите бойлер через обычный автомат....
(https://iwatt24.ru/sites/default/files/products/8267/11875.jpg)
-
Всем спасибо! Поменял тэны на новые, все ОК. видимо был ток утечки, измерить мультиметром невозможно.
-
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Е
Выключен бойлер кнопочкой... кнопочка может (с большой долей вероятности) размыкать только один полюс, а если выключен регулятором ("верушкой"), то с вероятностью 100% разрыв однополюсный. А поэтому отключение дифа из-за утечки с ТЭНа на корпус вполне вероятна.
ТЭНу хана!
Снимаю перед вами шляпу: похоже, версия с однополюсной коммутацией подтвердилась.
-
У нас такая же история была, когда электрокотлы подключали. 2 котла и дифавтомат выбивал, при чем, то выбивает, то нет. Разобрали, ТЭН один из 3-х был убитый. На двух ТЭНах уже 3-й год пашет. При чем, брак явно был заводской, т.к. эта история началась сразу и как обычно бывает, производитель просто промолчал и не стал делать замену. Даже фотки нашел, где мы его подключали.
-
Дифавтомат - это автоматический выключатель совмещён с УЗО (защита от дураков). На самом дифавтомате указаны номиналы 16А. 25А и т.д. Ещё есть на нём номинал "утечки" 10, 30 и 100мА. Чтобы "выбивало" не нужно короткое замыкание. Любая маленькая утечка не только между фазой и рабочим нулём, но и между рабочим нулём и защитным (землёй) достаточно Указанныз10, 30 или 100мА. Вывод; пробивает тэн, плохая изоляция, сырость на всё срабатывает дифавтомат.
-
Любая маленькая утечка не только между фазой и рабочим нулём, но и между рабочим нулём и защитным
И с каких пор УЗО реагирует на утечку между фазой и рабочим нулём?
-
Сергей, возьми и продемонстрируй сам, прежде кого, ибо обвинять. Дай утечку между фазой и нулём, между фазой и землёй, а также между нулём и землёй.
-
Вообще утечка между фазой и нулем называется нагрузкой и привести к срабатыванию защиты не может,
по крайней мере, до тех пор пока ее величина не превысит тепловую уставку ;D ;D
И почему вы называете совмещение узо и ав в одном корпусе защитой от дурака?
Умные от поражения электротоком тоже погибают...
-
Виктор Иванович, не стоит, с ходу, вставать в обиженную позу ... Вам правильно указали, что "утечка между фазой и нулем" - конкретно для УЗО, нормальное явление и УЗО не будет на это реагировать.
Эта "утечка" охватывает широкий диапазон ... от "разрыв" до опасного "КЗ" ... где то внутри этого диапазона, имеется еще одна опасная величина "перегруз".
На "КЗ" реагирует расцепитель автомата, на "перегруз" тепловик - того же автомата.
Почему то Ваши слова "Чтобы "выбивало" не нужно короткое замыкание."(с) ... наводят на мыслю, что Вы пишите инструкцию как легче всего "выбить". ;)
И не понятно, почему пишите, что "Дифавтомат - это ... (защита от дураков)."(с) ???