Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Машины => Тема начата: andrey от 25.09.2012, 23:17:21

Название: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: andrey от 25.09.2012, 23:17:21
есть большие сомнения относительно 10 Ква\ есть в интернете конструкции несложные \побаиваюсь не стало бы это моим последним измерением \как безопасно померить\ может дилетантский вопрос но прошу ответить 
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 25.09.2012, 23:30:08
есть большие сомнения относительно 10 кВ\ есть в интернете конструкции несложные \побаиваюсь не стало бы это моим последним измерением \как безопасно померить\ может дилетантский вопрос но прошу ответить

    А не проще измерить  380В и посмотреть положение анцапфы на трансформаторе в КТП(комплексная трансформаторная подстанция),и если чего не хватает  или много переключить ее,предварительно отключив 10кВ.
    Измерять по 10кВ не советую!
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: sergey_sav® от 26.09.2012, 00:30:40
Цитировать
хочу померить 10 Квольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Тут придётся перефразировать старую поговорку...
Хотеть не   вредно!
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: andrey от 26.09.2012, 00:55:05
приезжали электрики\ мерили в12 00 все в норме \а после 20 00 v сильно падало  я думаю по 10 ква \вокруг строятся котетжные поселки но ни одной новой линии не проведино
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: ast_andrey от 26.09.2012, 16:56:45
приезжали электрики\ мерили в12 00 все в норме \а после 20 00 v сильно падало  я думаю по 10 ква \вокруг строятся котетжные поселки но ни одной новой линии не проведино
Пишут же советы - не лезь в высоковольтную сторону, там кстати не ква, а киловольты, и это очень опасно, измеряйте на низкой стороне!
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 26.09.2012, 18:30:28
Приезжали электрики,измеряли в 12 00 ,"U"в норме,а после  20 00"U" сильно упало,  я думаю по 10 кВ.Вокруг строятся котетжные поселки и ни одной новой линии не проведено.

   Скорее всего коттеджный поселки не причем и новой линии не надо . Причина в малой мощности  трансформатора питающего вашу деревню.Необходимо или новое КТП(комплексная трансформаторная подстанция) с более мощным трансформатором или отдельное  КТП  для   коттеджных поселков.
  Но это вопрос который должны решать специалисты и имеющиеся для этого  деньги.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: electro от 26.09.2012, 19:22:35
как безопасно померить

для безопасного измерения напряжения 10 кВ, вам потребуются

диэлектрические боты
(http://i031.radikal.ru/1105/aa/bb94f75c3141.jpg)

диэлектрические перчатки
(http://kroymark.ru/images/stories/virtuemart/product/perchatki%20besshovnye.jpg)

указатель высокого напряжения УВН-10
(http://www.elizpribor.ru/img/products/normal/4145.gif)

переносное заземление сечением 25 кв.мм
(http://megadoski.ru/s_images/12736532755958.jpg)

если хотите проверять лично, то для вас третья группа допуска до и выше 1000 Вольт по электробезопасности
напарник с четвертой группой допуска до и выше 1000 Вольт по электробезопасности
распоряжение или наряд-допуск на производство работ

имея все это можете смело безопасно проверять наличие напряжения в сети 10 кВ
но вам же необходимо проверить уровень линейного напряжения
так вот когда сделаете заявку на отключение оборудования 10 кВ, проверите отсутствие напряжение в сети, наложите переносное заземление, подключите ваше изобретение, снимите переносное заземление, подайте напряжение в сеть и смотрите уровень линейного напряжения

з.ы.
все вышеперечисленные приборы включая ваше изобретение, должны пройти проверку в лаборатории
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Серый от 26.09.2012, 21:47:31
Думаю, однозначно, измерение станет последним для Вас. Таких раз в неделю собирают в газетку на территории Украины, читаю оперативные сводки по утрам. Для измерения на высокой стороне нужна измерительная штанга, диэлектрические перчатки и боты. Но, исходя из опыта, думаю, в Вашем случае просто не вытягивает подстанция. Либо мощность недостаточна, т. к. в вечерние часы все находятся дома и включают множество приборов одновременно. Либо надбавка в трансформаторе не в том положении, надо переключить. Замеры советую каждый час выполнять на низкой стороне. Тогда будет какая-то ясность.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 26.09.2012, 23:18:55
Привет
 Хочу добавить к выше сказанному одну маленькую детальку ,кусок испытанного изолированного   высоковольтного провода(где то метров 5) и поверенный  киловольтметр, типа С-96 до 35 кВ.
  И еще раз прошу ast_andrey, не надо проводить замеры не по 10кВ,не по 0.4кВ.
Жизнь прекрасна!!!!!
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: andrey от 26.09.2012, 23:53:05
спасибо всем
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: sylfaen от 27.09.2012, 02:59:10
На табличке трансформатора (сбоку на корпусе) указан номинальный вторичный ток трансформатора. Поверенными цифровыми измерительными клещами замерьте ток нагрузки трансформатора по вторичке во время падения напряжения. Если превышает значения на табличке более. чем на 5% - однозначно перегружается трансформатор. А мерять напряжение в первичной цепи - занятие для террористов-смертников - и самому можно погибнуть, и РУ-10кВ спалить(а при везении - и всю ТП).
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: evs от 27.09.2012, 04:01:27
Цитировать

хочу померить 10 Квольт

Цитировать
есть большие сомнения относительно 10 Ква\
Раз не можете даже отличить ква от мяу (грамотно сформулировать размерности и особенности написания принципиально различных сущностей "кВ" и "кВА"), то о измерениях надолго позабудьте  ;D
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Vasiliy111 от 28.09.2012, 22:25:33
может и в курсе но все равно хотелось бы отметить что при напряжении в 10 кВ есть такое понятие как допустимое растояние к токоведущим частям. Для сети 10 кВ это 0.6 м.  Если приблизитесь к линии ближе чем 0.6 м вас "прошьет" электрической дугой.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: evs от 29.09.2012, 03:48:21
Это в сказках. В реальности же напряжение пробоя для воздуха при н.у. составляет около 1 кВ/мм. А значит для 10 кВ синуса искровой промежуток составит ~15 мм плюс минус чуть на атмосферные влажность, температуру,  давлениe энд форму электродов. Какие 600 нафиК ;D
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 29.09.2012, 11:13:26
   
Vasiliy111
"может и в курсе но все равно хотелось бы отметить что при напряжении в 10 кВ есть такое понятие как безопасное  растояние до токоведущих частей. Для сети 10 кВ это 0.6 м.  Если приблизитесь к линии ближе чем 0.6 м вас "прошьет" электрической дугой. "



Это в сказках. В реальности же напряжение пробоя для воздуха при н.у. составляет около 1 кВ/мм. А значит для 10 кВ синуса искровой промежуток составит ~15 мм плюс минус чуть на атмосферные влажность, температуру,  давлениe энд форму электродов. Какие 600 нафиК ;D

Привет
evs вы спутали пробивное напряжение с безопасным расстоянием
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Vasiliy111 от 29.09.2012, 11:38:03
Да, и самое гдавное, чем мерять та будете напряжение 10 кВ?  ;D
Указателем напряжения на 220 В? ;D             
В таких сетях для измерений ставятся ТН !
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 29.09.2012, 12:16:15
или
ЗНОЛ-10 Трансформатор напряжения измерительный сухой заземляемый...
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Серый от 29.09.2012, 12:47:54
Это в сказках. В реальности же напряжение пробоя для воздуха при н.у. составляет около 1 кВ/мм. А значит для 10 кВ синуса искровой промежуток составит ~15 мм плюс минус чуть на атмосферные влажность, температуру,  давлениe энд форму электродов. Какие 600 нафиК ;D
Вспомнил один случай. Пришел проверяющий, подошел к КТП со стороны РУ-10 кВ и начал чем-то возмущаться, интенсивно размахивая руками. Как водится, отчитываемый энергетик покорно стоял в сторонке, ибо крутому перцу он не указ. А инспектор приблизился на недопустимое расстояние к вводам и был смертельно поражен током. Домахался.... распальцовка, такая незаменимая в офисе, на объекте сыграла с ним злую шутку.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: evs от 29.09.2012, 16:42:09
Цитировать
Да, и самое гдавное, чем мерять та будете напряжение 10 кВ?   
Указателем напряжения на 220 В? 
Да хоть бы наитупейшим тестером за 100 руб. с не менее тупейшим наборным делителем- гирляндой из хоть всё тех же МЛТэшин подножных, СОМ на землю, "удочку" подиэлектричней и измеряй не хочу :D
Цитировать
evs вы спутали пробивное напряжение с безопасным расстоянием
И что же произойдёт, ежель приблизится в заземлённом виде к открытому проводнику с 10 кВ действующего, на, к примеру, 100 мм? Главный небесный электрик молнией покарает? ;) В моём понимании "Безопасное расстояние" это ни что иное, как условность, т.е. фактически многократно завышенное реально опасное расстояние.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 29.09.2012, 16:49:21

И что же произойдёт, ежель приблизится в заземлённом виде к открытому проводнику с 10 кВ действующего, на, к примеру, 100 мм? Главный небесный электрик молнией покарает? ;) В моём понимании "Безопасное расстояние" это ни что иное, как условность, т.е. фактически многократно завышенное реально опасное расстояние.
Нарушение техники безопасности и несчастный случай ,за который ответит жизнью тот который -"приблизится в заземлённом виде к открытому проводнику с 10 кВ" "действующего, на, к примеру, 100 мм. И сядет за решетку ответственный за КТП.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: evs от 29.09.2012, 17:21:49
Неужели :DТогда я несчастный случай, и ближе приближаться приходилось, и если кто при сем сел за решётки, то только за дифракционные  ;D
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 29.09.2012, 17:34:53
Привет
И мне приходилось ,только я не такой везучий ........
Как я уже писал выше ,правила написаны кровью ,могу только пожелать  вам  везения в дальнейшем .
И не надо этим бравировать.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: evs от 29.09.2012, 18:26:56
Не стоит также забывать, для чего, для кого и на основании чего написаны правила. Также полезно помнить, что природа в своих проявлениях  руководствуется своими правилами и какие правила есть причина, а какие лишь ограниченные следствия. И дело здесь не в везении,  это не из области случайных процессов. При чём здесь бравировать, только факты.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 30.09.2012, 01:17:47
есть большие сомнения относительно 10 Ква\ есть в интернете конструкции несложные \побаиваюсь не стало бы это моим последним измерением \как безопасно померить\ может дилетантский вопрос но прошу ответить
Линия в 10 киловольт не является вашей собственностью,лезть в неё вы права не имеете.

А не до п...ды ли вам,какое там напряжение по высокой стороне? Может,всёже,вам важно,какое вам напряжение приходит? так его просто мультиметром померить. А лучше отдельным вольтметром.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 30.09.2012, 01:49:26
Не стоит также забывать, для чего, для кого и на основании чего написаны правила. Также полезно помнить, что природа в своих проявлениях  руководствуется своими правилами и какие правила есть причина, а какие лишь ограниченные следствия. И дело здесь не в везении,  это не из области случайных процессов. При чём здесь бравировать, только факты.


Пара случайных процессов :   http://youtu.be/mrl3PsmhvaQ (http://youtu.be/mrl3PsmhvaQ)


Успехов в дальнейшей работе.
                             
29.09.12                                    dcent25
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: nikola38 от 30.09.2012, 09:19:17
Сходите в "облкомунэнерго" (или кто там у вас ) и спросите. Вам обрисуют ситуацию с вашей ЛЭП 10кВ.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: andrey от 13.04.2013, 00:18:46
рассказывал знакомый электрик Похоже на байку Итак 10кВт линия ремонт \замена разбитых изоляторов\Подъезжает бригада на аварийке По рации запрашивают отключение линии Электрика поднимают на столб Важно температура была -42 градуса электрик жалуется на пощипывания через руковицы и перчатки Внизу запрашивают еще раз  Через20 секунд получают ответ теперь выключено Возможно ли такое
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 13.04.2013, 02:01:14
рассказывал знакомый электрик Похоже на байку Итак 10кВт линия ремонт \замена разбитых изоляторов\Подъезжает бригада на аварийке По рации запрашивают отключение линии Электрика поднимают на столб Важно температура была -42 градуса электрик жалуется на пощипывания через руковицы и перчатки Внизу запрашивают еще раз  Через20 секунд получают ответ теперь выключено Возможно ли такое
возможно,знаете,что диэлектрические перчатки,предназначеные для работы в установках до 1000 вольт,проверяют 9 киловольтами? и их не пробивает.
а электрики дибилы,линию положено перемкнуть и заземлить
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Серый от 13.04.2013, 13:40:36
Положено проверить отсутствие напряжения, а затем установить переносные заземления.
С учетом того, что корзина подъемника на изоляторах и были использованы диэлектрические перчатки, не исключено что это спасло жизнь монтеру.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 13.04.2013, 15:40:48
рассказывал знакомый электрик Похоже на байку Итак 10кВт линия ремонт \замена разбитых изоляторов\Подъезжает бригада на аварийке По рации запрашивают отключение линии Электрика поднимают на столб Важно температура была -42 градуса электрик жалуется на пощипывания через рукавицы и перчатки Внизу запрашивают еще раз  Через 20 секунд получают ответ теперь выключено Возможно ли такое

Все  хорошо ,что хорошо кончается .
И все таки если этому поверить ......То при минус 41 наверное есть снежный покров земли,а вода в чистом виде является диэлектриком ,плюс ,как говорилось выше изолированная люлька(фарфоровые изоляторы),а если были еще и диэлектрические перчатки ,то в это  с натягом  можно поверить  ....Не вписывается изолятор который прикручен к заземленной траверсе.

Ну а то что полезли руками не проверив отсутствия напряжения ,так это уже не в какие рамки не входит ,короче повезло...
возможно,знаете,что диэлектрические перчатки,предназначеные для работы в установках до 1000 вольт,проверяют 9 киловольтами? и их не пробивает.
У нас проверяют 6 кВ......

P/S
Насчет  байки......где то в классе 7-8 гуляя по двору обнаружит жб столб  освещения ,который при прикасании к нему рукой ,бился несильно  током ,этой новостью я поделился с друзьями и ми решили проверить прохождение тока через цепочку из рук в 5 человек ,первые три еще выдержать можно , а остальные двое было уже больно держать руку на столбе и руку цепочки...
Вот такая байка.

Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 13.04.2013, 21:26:01
ну незнаю как и кто у вас там 6 киловольтами проверяет.
Вот смотрите
(http://i076.radikal.ru/1304/ff/5be25b0dd522t.jpg) (http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/1304/ff/5be25b0dd522.jpg.html)
(http://s019.radikal.ru/i605/1304/92/c831ec2b658ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i605/1304/92/c831ec2b658c.jpg.html)

Так что и просто перчатки могут всё объяснить,а уж перчатки + изоляторы люльки+колёса автовышки(а ведь резина изолятор) и ещё поди тряпичные перчатки поверх диэлектрических так уж подавно!
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Серый от 13.04.2013, 23:30:45
Я тоже не знаю, по какой это методике испытывают таким напряжением. Вот выдержка из ПЭЭС:
Цитировать
27. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ. ИСПЫТАНИЯ
27.1.Диэлектрические перчатки. Испытания
27.1.2.Диэлектрические перчатки необходимо 1 раз в 6 мес. испытывать в течение 60 с повышенным напряжением 6 кВ по следующей методике......Протекающий через перчатку ток должен быть меньше 6 мА.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 14.04.2013, 01:15:21
Вообщето  я говорил про заводские испытания. Наливается вода п перчатки,они погружаются вв ванну с водой,один электрод в ванну,другой в перчатку. Есть утечка-значит брак.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 14.04.2013, 15:00:33
Вообщето  я говорил про заводские испытания. Наливается вода п перчатки,они погружаются вв ванну с водой,один электрод в ванну,другой в перчатку. Есть утечка-значит брак.

А у Вас что перчатки не испытывает лаборатория ,раз в пол года ,или Вы  каждые пол года покупаете новые ?
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 14.04.2013, 20:03:32
раньше испытывал,и какраз 6 киловольтами,а ейчас все лаборатории цены так взвинтили,что 10 перчаток за цену одного испытания купить монжно. Да и вообще,у нас перчаки есть только потому,что положено,по назначению их не используем,под напряжением ничео не делаем
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: andrey от 15.04.2013, 02:10:03
danill-у нет не до п-ды Мне приходит 120-160v По вторичке транс перегружен однозначно Дело в следующем С 9 00 до 10 00\обычно\ напряжение прыгает до 200-210v Если предположить что кто то выключил мощную нагрузку то это не меньше 100кВт что для деревенского дома нонсенс\провода оплавятся\vasiliy111 мерить хочу пластмассовой палкой с делителемU\на высокоомных резисторах\  1 к 1000 советским авометром\ампервольтомметром ц4324 или анологичным\ТН мне думается не лучше делителя u  В облэнерго староста обращался что вышло я писал выше Хотя понимаю что не поможет Может записать на камеру и выложить вYou Tube \конечно если я прав\прецедента нет? 8кVт на экране тестера
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 15.04.2013, 02:34:24
Что это было? Коньяк?
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Goga от 15.04.2013, 07:44:04
Вторичка может и не перегружена а вот перекос по фазам это оно. Лучше попробуйте замерить напряжение между нейтралью (нулем) в Вашей сети и землей. У меня при больших нагрузках зимой по моей фазе напряжение между нулем и не очень хорошей землей 50-60 вольт. Вот Вам и потеря. Просто никакя зараза в электросетевой организации не хочет привести линии в нормальное состояние. Вот Ваши 100 кВт разделите на 10-12 потребителей...... которые висят на вашем проводе и получите 120-160.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Aлександр от 15.04.2013, 13:54:18
Линия в 10 киловольт не является вашей собственностью,лезть в неё вы права не имеете.
Не совсем точное замечание... В се зависит от границы балансового разграничения и границы эксплуатационной ответственности. На каких наконечниках эта граница установлена, надо считать от этого...
У сетевых организаций, в ячейках 10 кВ, по нагрузке стоит защита, и если линия перегружена, то автоматика "лимитирует" потребителей отключением...
Похоже автора темы застращали...
Хорошая рекомендация была проверить величину тока на низкой стороне в максимуме падения напряжения (вечером), когда вернувшиеся с работы земляки приступают к творчеству, включают сварочные аппараты, нагреватели, плиты и другую электрическую утварь. По этим данным не сложно сделать вывод - сколько потребляют и сколько может выдать трансформатор, ну для наглядности напряжение на низкой стороне, а также неплохо назначить мероприятия для определения симметрии нагрузки...
А так же есть способ использовать высоковольтные токо-измерительные клещи, к ним можно прибегнуть если на низкой стороне с мощностью трансформатора и нагрузкой на нем все в порядке...
Ток на входе, должен быть пропорционален току на выходе с коэффициентом трансформации, с поправкой на потери (в стали, в обмотках, утечках масла/воздуха...)
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Aлександр от 15.04.2013, 14:06:05
+колёса автовышки(а ведь резина изолятор)
Технология изготовления автомобильных колес предполагает для увеличения массы и удешевления продукта использовать наполнитель - сажу... Сажа никогда диэлектриком не являлась... Достаточно случаев когда крановщики задевали стрелой ВЛ 0,4, пучили глаза - колеса начинали дымить, если защита на ТП не срабатывала...
Если уж так хочется при работе с токоведущими частями использовать в качестве подставки колеса, то обязательно покрывать их диэлектрическим ковриком, или использовать галоши, помятуя о том, что колеса не изолятор
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 16.04.2013, 01:12:33
Не знал.. надо будет попробовать с бу покрышкой.
Хотя вот вспомнился случай-троллейбус с пробоем из токоприёмника на корпус спокойно ехал,причём по мокрой дороге,и ничего не дымило. Как это можно объяснить?
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Aлександр от 16.04.2013, 20:07:17
Не знал.. надо будет попробовать с бу покрышкой.
Как это можно объяснить?
Автокран на земле, и колеса на половину в нее погружены ВЛ при отводе от ТП нуль заземляется... Троллейбусная линия гальванически от земли оторвана - для защиты пассажиров при пробое изоляции (выходящих или входящих), иначе всех поубивает...
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 16.04.2013, 21:12:20
А разве троллейбксная линия не имеет заземлённого провода?
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Aлександр от 16.04.2013, 21:24:13
А разве троллейбксная линия не имеет заземлённого провода?
НЕТ, что Вы... там источники гальванически развязаны от общей сети... Трамваи и поезда - там рельсы заземляются, и если изоляцию пробъет, или тяговый провод порвется и упадет на землю защита сработает.... А троллейбус чуть иначе устроен по системе защиты, но обрыв и падение тяговых проводов на землю - не опасны... это из разряда запретов использования ЛАТРа при использовании в переносных светильниках
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 17.04.2013, 00:34:54
А разве троллейбксная линия не имеет заземлённого провода?

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0 (http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0)
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Олег. от 27.10.2013, 22:47:47
[quote ]
А не до п...ды ли вам,какое там напряжение по высокой стороне? Может,всёже,вам важно,какое вам напряжение приходит? так его просто мультиметром померить. А лучше отдельным вольтметром.
[/quote]

У меня в деревне следующее: мерю напряжение цифровым мультиметром - показывает 350В.
Мерю стрелочным вольтметром - ровно 220В.
Все лампочки и все приборы работают нормально.
В сети - две фазы.
Сначала подумал - неисправен мультиметр.

Приехал в город мерю напряжение мультиметром - 220В  Здесь фаза и ноль.

В чём же здесь проблема?
Может в деревне какие гармоники лишние берутся, или пробой изоляции?
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 27.10.2013, 23:57:09
[quote ]
...У меня в деревне следующее: мерю напряжение цифровым мультиметром - показывает 350В.
Мерю стрелочным вольтметром - ровно 220В.
Все лампочки и все приборы работают нормально.
В сети - две фазы.
Сначала подумал - неисправен мультиметр.

Приехал в город мерю напряжение мультиметром - 220В  Здесь фаза и ноль.

В чём же здесь проблема?
Может в деревне какие гармоники лишние берутся, или пробой изоляции?


А что показал стрелочный в городе?
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Олег. от 28.10.2013, 00:05:43
А что показал стрелочный в городе?
[/quote]

Стрелочный остался в деревне.
В городе мерил ещё одним мультиметром, он показал
тоже - 220В.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 01.02.2014, 21:41:40
Тоесть 2 фазы в сети в деревне?
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Олег. от 01.02.2014, 23:26:39
Тоесть 2 фазы в сети в деревне?

Да.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 02.02.2014, 02:54:35
...
...В городе мерил ещё одним мультиметром, он показал ....
А тот что из деревни multimeter,похоже дохлый ?
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Олег. от 02.02.2014, 11:10:01
...
...В городе мерил ещё одним мультиметром, он показал ....
А тот что из деревни multimeter,похоже дохлый ?

Может быть, он более старый, подпорченный, но там где фаза и нуль, в городе,  он показывает 220В!
Может всё дело в двух фазах?
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 02.02.2014, 16:23:33
Чем определили,что две фазы там?
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Олег. от 02.02.2014, 21:23:48
Чем определили,что две фазы там?

Индикатором напряжения - отвёрткой.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: megrad от 02.02.2014, 22:06:53
Чем определили,что две фазы там?

Индикатором напряжения - отвёрткой.

здраствуйте очередной партизан
теперь вопросы
индиткаторная отвёртка
чья если типа советской с неонкой то возможно
если китайская с аккумуляторами
то при проверке не нуно зажимать пальцем пимпочку
дальше в принципе в розетке может быть две фазы
при условии что это сеть на 127 В
либо в сети конкретный перекос фаз
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Олег. от 02.02.2014, 22:48:41
Чем определили,что две фазы там?

Индикатором напряжения - отвёрткой.

здраствуйте очередной партизан
теперь вопросы
индиткаторная отвёртка
чья если типа советской с неонкой то возможно
если китайская с аккумуляторами
то при проверке не нуно зажимать пальцем пимпочку
дальше в принципе в розетке может быть две фазы
при условии что это сеть на 127 В
либо в сети конкретный перекос фаз

А теперь переведите, что написали.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 03.02.2014, 01:36:07
....
А теперь переведите, что написали.

Фото ваших чудо-приборов и отверток,посмотреть бы,,,,,,,
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 04.02.2014, 00:07:59
Или в деревне электросеть работает в режиме ТТ
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Олег. от 08.02.2014, 23:58:24
Или в деревне электросеть работает в режиме ТТ

Что значит в режиме ТТ, расшифруйте. Там должно быть: три фазы, ноль, заземление.

Ничего этого здесь нет. На трансформатор идут два провода.  После выхода с трансформатора стоит  двухполюсной автомат на 25А.
 А в доме, я думаю, не случайно, изначально стоят два старых
винтовых автомата на 16А - пробки, они здесь просто необходимы, так как фазы две.
Напряжение между фазой и землёй - 110В.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 09.02.2014, 03:35:56
Вот что такое  ТТ  http://www.kipis.ru/upload/images/7.Grounding_TN-C_TN-S_TT.JPG (http://www.kipis.ru/upload/images/7.Grounding_TN-C_TN-S_TT.JPG)
В городе у вас  или TNC или,что маловероятно  TNS  ,ну естественно,вам дана только одна фаза. А в деревне скорей всего ,старая система питания 127/220 вольт
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 09.02.2014, 16:17:25
.....стоят два старых винтовых автомата на 16А - пробки, они здесь просто необходимы, так как фазы две.
Напряжение между фазой и землёй - 110В.


Классное название автоматических пробок.
(http://elektrokrp.com.ua/917-997-home/probki-avtomaticheskie-16am-rossiya.jpg)


.....в деревне скорей всего ,старая система питания 127/220 вольт
Откуда тогда 350 В ?
...У меня в деревне следующее: меряю напряжение цифровым мультиметром -показывает 350 В....

Фото приборов в студию!
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 10.02.2014, 00:28:04
А 350 вольт-от брехучего тэстэра. Вольтметр то адекватные 220 показал!
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Micky от 11.02.2014, 17:24:23
что за глупое название темы! Напряжение на входе трансформатора равно Uнн Х Ктр,
где Uнн - напряжение на выходе тр-ра,
Ктр - коэффициент трансформации, константа для трансформатора! для КТП 10/0,4 он будет равен 25!
Вот и измеряйте напряжение на выходе, а на ВВ сторону (10 кВ) лезть не надо!
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 12.02.2014, 00:01:58
Это у исправного трансформатора такой коэфициент трансформации . А исправные не все=) Да и потом,бывают трансформаторы с несколькими выводами-например,214,220 и 230 вольт.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Micky от 12.02.2014, 11:26:44
на сельские КТП такие не ставят. там обычно ТМ-10/0,4
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: andrey62 от 24.08.2014, 00:28:20
самое главное в вопросе МОЖЕТ ли на 10кv трансформатор поступать не 10кv а 9 8 7кv\или это невозможно в принципе\например защита сработает предыдущей подстанции\
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 25.08.2014, 00:29:31
может конечно,если линия огромной длины ис кучей соединений ( но тогда бы напряжение резко падало при больших нагрузках), или если на предшествующей подстанции что-то не в дугу(что конечно врятли) . И вообще, некоторые трансформаторы для ТП имеют несколько выводов -214, 220 и 230 вольт например, и может быть подключено неправильно. Но самая частая причина низкого напряжения у потребителей- плохая линия уже по низкой стороне.
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: electro от 25.08.2014, 01:15:10
Но самая частая причина низкого напряжения у потребителей- плохая линия уже по низкой стороне.
из своего опыта, причина пониженного напряжения в сети в частном секторе, это электрические нагреватели
народ отказывается топить печку, хочет пользоваться водонагревателями и прочими прелестями цивилизации большой мощности активного потребления
а ограничение по мощности обходят "автоматами" на 63 Ампера в корпусе 16 Ампер, которые приобретают у электриков энергосбыта, которые закрывают глаза на перерасход электроэнергии, а потребитель сам потом мучается с пониженным напряжением в электросети
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Aлександр от 25.08.2014, 22:14:39
колёса автовышки(а ведь резина изолятор)
Простите, но за такое высказывание Вас следует именовать - наследник бенладена!
Автомобильные колеса никогда изоляторами небыли!!!!
Состав - Каучук нефтяной, сера - кристалллизатор, САЖА - наполнитель!!!! когда сажа стала изолятором??????
Не вводите людей в заблуждение.... есть опыт профессионалов, есть измерительные методики, и есть лаборатории...
Еще раз прошу прощения за эмоции, но давайте безопасность держать на первом месте
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 02.09.2014, 20:31:22
Никогда технологию производства покрышек не знал, ладно, буду знать. Но всё равно, покрышки имеют высокое сопротивление- а зачем делают вот те гибкие антистатические заземляющие полоски на автомобилях?
 Ладно, чтоб определить, что там -изолятор или проводник в покрышке, надо её мегаомметром крутануть, причом, сначала чистую, а потом грязную-видать будут различия в сопротивлении

Сообщения объединены: 02.09.2014, 20:32:52
Но самая частая причина низкого напряжения у потребителей- плохая линия уже по низкой стороне.
из своего опыта, причина пониженного напряжения в сети в частном секторе, это электрические нагреватели
народ отказывается топить печку, хочет пользоваться водонагревателями и прочими прелестями цивилизации большой мощности активного потребления
а ограничение по мощности обходят "автоматами" на 63 Ампера в корпусе 16 Ампер, которые приобретают у электриков энергосбыта, которые закрывают глаза на перерасход электроэнергии, а потребитель сам потом мучается с пониженным напряжением в электросети
Но напряжение то падает не на трансформаторе в основном( у него очень жосткая характеристика) , а на проводниках линии, особенно на алюминиевых голых
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Aлександр от 02.09.2014, 21:47:53
Но всё равно, покрышки имеют высокое сопротивление- а зачем делают вот те гибкие антистатические заземляющие полоски на автомобилях?
Когда водитель автокрана зазевавшись задевает стрелой ЛЭП, то горят покрышки, так как внутри масса металлического корда, и прочей неизолирующей химии... Гибкие антистатические, на легковушках, или цепи на бензовозах делают для снятия статитки не только в целях электробезопасности, но и еще по одной причине - протекторная защита от коррозии
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: dcent25 от 03.09.2014, 10:12:49
https://www.youtube.com/watch?v=3GDdaJk8rDs&feature=youtu.be (http://youtu.be/3GDdaJk8rDs)
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: Aлександр от 05.09.2014, 05:08:20
[url]https://www.youtube.com/watch?v=3GDdaJk8rDs&feature=youtu.be[/url] ([url]http://youtu.be/3GDdaJk8rDs[/url])
заметил такую вещь - опытные водилы автокранов полностью вывешивают на опорах, и колеса землю не задевают, а некоторые чуть упирают и лезут грузить... А в этом ролике явно с защитой на РУ непорядок
Название: Re: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Отправлено: danilll от 05.09.2014, 20:19:18
это понятно, но вот почему разработчики кранов не предусмотрели заземление крановой установки,вот это непонятно