Электрофорум

Тематический раздел => Электроника и автоматика => Реле => Тема начата: electro от 30.06.2018, 20:39:19

Название: Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)
Отправлено: electro от 30.06.2018, 20:39:19
Однофазное реле напряжения в трехфазной сети
устанавливаем на каждую фазу однофазное реле напряжения
фазные силовые провода подключаем через релейный контакт, нулевой провод подключаем только для питания схемы управления реле напряжения

Название: Re: Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)
Отправлено: electro от 30.06.2018, 21:17:52
(http://electro.narod.ru/images/new_forum/rele_power/rele_3phazy_1.jpg)
(http://electro.narod.ru/images/new_forum/rele_power/rele_3phazy_.jpg)
(http://electro.narod.ru/images/new_forum/rele_power/rele_3phazy.jpg)
Название: Re: Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)
Отправлено: dcent25 от 19.08.2018, 03:03:41
Интересно как поведут себя реле при обрыве нуля до щитка....? :)
Название: Re: Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)
Отправлено: electro от 19.08.2018, 07:16:36
Интересно как поведут себя реле при обрыве нуля до щитка....? :)
просто отключатся по максимальному или по минимальному напряжению, в зависимости от мощности подключенной нагрузки в доме
уже выкладывал видео, где подключал реле напряжения на две фазы, реальное 380 вольт от электросети

Название: Re: Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)
Отправлено: electro от 12.08.2019, 20:37:23
в продолжении темы
поступила заявка установить реле напряжения на две трехфазных линий

на вводе в дом стоит четыре щита

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_13-35-12.jpg)

два запитаны от двух трехфазных линий

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_13-36-01.jpg)

два незадействованных

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_13-38-31.jpg)
Название: Re: Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)
Отправлено: electro от 12.08.2019, 21:00:56
освободил один из ближайших ящиков от рубильника

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_13-51-13.jpg)

удобно для монтажа использовать основание от рубильника

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_14-06-12.jpg)

закрепил на панель din-рейку

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_14-29-52.jpg)

установил на рейку реле напряжения DigiTOP VA-63

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_14-32-18.jpg)

подключил шлейф нулевого провода

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_15-06-24.jpg)

подключил силовые фазные провода

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_16-17-02.jpg)

подключил фазные провода от питающих рубильников

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_16-29-41.jpg)

подали питание, настроили реле

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_18-12-28.jpg)
Название: Re: Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)
Отправлено: dcent25 от 14.09.2019, 09:58:06
Почему монтаж реле не в отдельном шкафу?
Как выводить в ремонт и обслуживание электрооборудование без рубильников?
Название: Re: Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)
Отправлено: electro от 20.09.2019, 20:05:08
Почему монтаж реле не в отдельном шкафу?

реле стоят в отдельном ящике, использовали что уже было
стоят четыре ящика с рубильниками, два из них не задействованы, вот один из них и применили

Как выводить в ремонт и обслуживание электрооборудование без рубильников?

а тут я вас не понял, как же нет рубильников
вот же два ящика с рубильником на каждую линию

(http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_16-29-41.jpg)
Название: Re: Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)
Отправлено: dcent25 от 21.09.2019, 12:28:55
Почему монтаж реле не в отдельном шкафу?

реле стоят в отдельном ящике, использовали что уже было
стоят четыре ящика с рубильниками, два из них не задействованы, вот один из них и применили

Как выводить в ремонт и обслуживание электрооборудование без рубильников?

а тут я вас не понял, как же нет рубильников
вот же два ящика с рубильником на каждую линию

([url]http://electro.narod.ru/img/smf/rele/2019-06-16_16-29-41.jpg[/url])
Все понятно, спасибо за пояснения. :)