Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: DiaLoG от 22.09.2013, 20:12:54

Название: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: DiaLoG от 22.09.2013, 20:12:54
Прошу сильно не пинать. Я в этом деле ещё новичок. На картинке чёрной линей показана штроба под проводку. Для наглядности показал на каких розетках, что будет висеть. Вопрос в том как лучше вести кабель? Спасибо.
(http://cs408716.vk.me/v408716298/376c/j3K3C5aPwZM.jpg)
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: SHTuZER от 22.09.2013, 20:22:21
Лучше приложить план квартиры, указать где стоя(будут стоять) розетки и что в розетки будет подключено.
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: megrad от 22.09.2013, 20:22:38
группы разные
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: megrad от 22.09.2013, 20:23:51
глубина штробы должна быть такая чтобы до кабеля было не менее 10 мм штукатурки
а кабели должны быть в гофре
кстати о штробах посмотрите здесь
http://www.offtop.ru/misi/v7_461465_139.php?of1791=sl2r1f7fc2c4n33bam3qv1fgo7 (http://www.offtop.ru/misi/v7_461465_139.php?of1791=sl2r1f7fc2c4n33bam3qv1fgo7)
кабель ввг нг 3х2,5
на посудомойку и стиралку лучше отдельные линии с дифами
шлейф не допускается надо разветвительную коробку
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: haramamburu от 22.09.2013, 20:42:08
глубина штробы должна быть такая чтобы до кабеля было не менее 10 мм штукатурки
Ммм ... откуда инфа?
Цитировать
а кабели должны быть в гофре
Необязательно

Цитировать
кабель ввг нг 3х2,5
в идеале еще и ЛС

Цитировать
шлейф не допускается надо разветвительную коробку
Кто наврал?
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: megrad от 22.09.2013, 21:01:21
глубина штробы должна быть такая чтобы до кабеля было не менее 10 мм штукатурки
Ммм ... откуда инфа?


Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: megrad от 22.09.2013, 21:03:02
глубина штробы должна быть такая чтобы до кабеля было не менее 10 мм штукатурки
Ммм ... откуда инфа?
Несгораемые основания. Провода прокладываются по разметке в бетонной, кирпичной или шлакоблочной стене и крепятся гипсом, алебастром.
В несущей стене (монолитной) штробление стен горизонтально запрещено, но есть оговорки: если штроба не более трех метров, а ее сечение до трех сантиметров, можно выполнять. СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12504-80, 12767-80, 9574-80. Словом, в монолитной стене нельзя нарушать арматуру, т.е. разрушать прочность стены.
Оптимальный вариант штроба под кабель глубиной 2 см. кабель ВВГп прокладывается на монолитной стене под штукатуркой.  Несущая стена толщиной 8 см штробится по коротким траекториям. Менее 8 см – параллельно строительным линиям, трассы проходят горизонтально до плит перекрытий, на расстоянии 15 см.
Сгораемые основания. Штробы должны выполняться такой глубины, чтобы верхний защитный слой был равен, как минимум, 10 мм. Их ширина – ширина кабеля и 10 мм с каждой стороны от него. В любом случае можно применять кабели марок АПРН, АПВ и АППВ.
Плиты перекрытия.  Штробление плит перекрытий запрещено. Кабели прокладываются под штукатуркой, используются плоские провода.

мона и без гофры надо же на чём то экономить

мона ВВг нг это экономия лс в основном для дерева
но для себя любимиго почему бы и нет
шлефовать в розетках запрещено
если только не делать ответвления wagoми
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: haramamburu от 22.09.2013, 21:11:20

Сгораемые основания. Штробы должны выполняться такой глубины, чтобы верхний защитный слой был равен, как минимум, 10 мм. Их ширина – ширина кабеля и 10 мм с каждой стороны от него.
ТС говорил про сгораемые основания? :o
 
Цитировать
В любом случае можно применять кабели марок АПРН, АПВ и АППВ.
Да, в сарае! Но не дома!
Цитировать
мона и без гофры надо же на чём то экономить
Спасибо что разрешили  ;D

Цитировать
мона ВВг нг это экономия лс в основном для дерева
Это сейчас НОРМА! А не "в основном для дерева"

Цитировать
шлефовать в розетках запрещено
Вы запретили? :o
Цитировать
если только не делать ответвления wagoми
Вот себе и ветвите... ВАГАМИ...
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: megrad от 22.09.2013, 21:19:51
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается. "
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: megrad от 22.09.2013, 21:23:35

Вот себе и ветвите... ВАГАМИ...

или скрутками с обжимом или опайкой или зажимами
на форуме эта тема была рассмотрена
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: haramamburu от 22.09.2013, 22:17:02
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов ...
Неоднозначная интерпритация + "там" говорится РЕ, а не о розетках в целом... Так что "шлейфовать на розетках нельзя" - это только ваше ИМХО ;) ... ну и как и мое ...
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: megrad от 22.09.2013, 23:43:49
и чисто логика если контакты будут протянуты хреново то сдохнет часть шлейфа как правило большая
а так умрёт только одна розетка
все инспекторы с 2005 года у нас требовали соеденение через разветвительные коробки
в устоновочной коробке только три конца ноль фаза земля
мона поставить увеличенные установочные коробки и там собрать ответвления
но геморойно проще поставить нормальные разветвительные коробки и там всё собрать
либо поставить рамку с заглушкой и там всё собрать будет доступ но дорого получается

Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: waspet от 23.09.2013, 00:44:33
А что можно сказать о таком соединении шлейфом?
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: DiaLoG от 23.09.2013, 00:52:45
Шлейф - это когда в цепь врезается розетка, а кабель идёт дальше?
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: haramamburu от 23.09.2013, 00:56:21
Типа того..
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: megrad от 23.09.2013, 01:01:42
А что можно сказать о таком соединении шлейфом?
честно говоря гемор
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: megrad от 23.09.2013, 01:08:58
Шлейф - это когда в цепь врезается розетка, а кабель идёт дальше?

не совсем
само понятие шлейф не коректно
http://remont220.ru/img/shleif1.jpg (http://remont220.ru/img/shleif1.jpg)
рис 2 шлейф экономично но не безопасно
в устоновочную кробку приходит два кабеля один пришёл один ушёл
если контакты прожаты хреново всё отгорает
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: DiaLoG от 23.09.2013, 01:21:47
Спасибо за пояснения про флейф. На каждую розетку свой кабель тянуть, потом в коробку. Я правильно понял, что так будет правильней?
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: aspid_das от 23.09.2013, 01:33:20
На каждую розетку свой кабель тянуть, потом в коробку.

Сначала в коробку. Потом на розетки.
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: DiaLoG от 23.09.2013, 01:53:39
Где-то читал, что на стиралку вообще нужен кабель 3x4. Что скажете по этому поводу?
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: haramamburu от 23.09.2013, 02:11:04
Где-то читал, что на стиралку вообще нужен кабель 3x4. Что скажете по этому поводу?
Если от стиралки до щитка метров 70... то да...
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: megrad от 23.09.2013, 08:38:10
Где-то читал, что на стиралку вообще нужен кабель 3x4. Что скажете по этому поводу?
'это на плиту или действительно трасса длинная
или вместе на стиралку и посудомойку
типа экономии на общую линию поставить узо с автрматом или диф
но это тот ещё гемор начнёт срабатывать и разбирайся что
лучше всё таки две линии отдельно
Название: Re: Подключение розеток (новичок)
Отправлено: Алексей2211 от 23.09.2013, 11:31:26
СЕчение нужно подбирать от нагрузки на кабель. Смотри мощность стиралки.