Электрофорум

Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: мЕхаил от 22.01.2012, 16:40:01

Название: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: мЕхаил от 22.01.2012, 16:40:01
Здравствуйте! Поделитесь своим опытом из практики.
Мне нужно подобрать прибор для проверки контактных соединений токоведущих частей.
Пирометр не подходит, т.к. у него есть ограничения по минимальной площади измеряемой поверхности. (замеряем температуру на ребрах ножей рубильников и т.п., а со стороны не подлезть)
Тепловизор не подходит по причине своей стоимости.
Возможно какой-либо контактный электронный термометр, но с возможностью замера под напряжением 0.4 кВ.

Мы по старинке стеариновыми/парафиновыми свечками ))
Подскажите, чем пользуетесь вы?
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.01.2012, 19:43:29
пальцами стоя на коврике :) ну или в темноте, по свечению
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: мЕхаил от 22.01.2012, 20:16:37
Свечение в темноте это слишком жестоко )) Уж лучше тогда дождаться свечения при свете дня, разницы уже не будет!
Просто оборудование важное.
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: Серый от 23.01.2012, 00:10:23
Используем в работе тепловизор. Про контактные термометры не слышал никогда. Решите для себя, что дешевле - купить один раз тепловизор и регулярно контролировать все узкие места или выполнять аварийные ремонты, нести убытки от недоотпуска электроэнергии, недовыработки продукции и т. п.
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: waspet от 23.01.2012, 00:49:16
Может не по теме, но для информации. На железной дороге стоят датчики которые измеряют температуру нагрева букс (подшипников колес) на скорости движения поезда. И передают оператору в каком вагоне греется колесная пара. А у осмотрщиков вагонов есть безконтактные переносные электронные термометры (у них есть своё название, но я его не помню)
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: DAIM от 23.01.2012, 02:31:17
Во многих мультиметрах есть функция измерения температуры - по принципу термопары. Берете, прикасаетесь двумя проводочками от мультиметра к поверхности, температуру которой нужно измерить и на дисплее видите температуру. Только смотрите на погрешность такого измерения - будет ли она достаточна Вам. Ну и все меры безопасности соблюдайте ;)
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: sergey_sav® от 23.01.2012, 04:04:20
Во многих мультиметрах есть функция измерения температуры - по принципу термопары. Берете, прикасаетесь двумя проводочками от мультиметра к поверхности, температуру которой нужно измерить и на дисплее видите температуру.
Пример такого прибора не приведёте?... А то всё какие-то неправильные мультики попадаются... всё наровят укомплектовать их штатными датчиками температуры... ;)
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: sylfaen от 23.01.2012, 04:23:39
Самый дешевый пример - мультиметр М838(комплектуется гибкой термопарой), не саму термопару придется доработать -  на изоляционном основании на конце приделять медную контактную площадку 3х4х4 мм с отверствием, в отверствие на термопасте КПТ-8 или аналогичной вставить кончик термопары, на том же изоляционном основании (для надежности) закрепить сам мультиметр и на противоположном конце приделать изолированную ручку. Как вариант, закрепить мультиметр и доработанную термопару на ручку-съемник предохранителей типа ПН-2. Кстати, есть вариант токовых клещей 266С тоже с гибкой термопарой.
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: sergey_sav® от 23.01.2012, 04:31:06
Цитировать
мультиметр М838(комплектуется гибкой термопарой)
Чем для потребителя названное в скобочках отличается от термина "датчик температуры", штатный для мультика М838?
Если Ваше сообщение не ответ на мой вопрос, то извините...
Вопрос, адресованный DAIM, остался в силе. Что же это за функция во "многих мультиметрах"
Цитировать
прикасаетесь двумя проводочками от мультиметра к поверхности...
Интересно же. ;)
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: DAIM от 23.01.2012, 14:51:24
sergey_sav, функция определения температуры! Вот правильно sylfaen написал: в мультиметре DT838 (M838) есть такая функция!
Принцип работы - термопара. Можете погуглить, если интересно. Например, в машиностроении таким способом измеряется температура резца при точении - сверлится два отверстия, вставляется два провода и подключается к прибору (если утрировать). Это мы еще в универе проходили.
Кстати, если не вставлять в мультиметр проводки и просто переключатель перевести в положение "темп.", то он показывает значение температуры в помещении - вот такой вот термометр)))
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: sergey_sav® от 23.01.2012, 15:59:07
Вы своё сообщение ещё разок прочтите... особенно то место, где предлагаете два провода приложить к детале, для измерения температуры. )))
Что же до мультика 838, то я с ним знаком.
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: мЕхаил от 23.01.2012, 20:25:34
Подскажите, а под напряжением измерять температуру таким способом можно? У меня есть дешевый китайский мультиметр с аналогичной термопарой, но на эксперименты его жалко.
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: DAIM от 23.01.2012, 22:14:55
Вы своё сообщение ещё разок прочтите... особенно то место, где предлагаете два провода приложить к детале, для измерения температуры. )))

Ой-ой-ой Сергей. Я б на Вашем месте здесь лучше помолчал бы :-X Зачем спорить о том, в чём Вы не разбираетесь??? Простите за прямоту, но... Пытаясь выставить других дураком, Вы выставили дураком себя. Еще раз сорри...

Так вот. Выдержка из инструкции мультиметра:

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  ( M838 )
1.   Установить переключатель функций в положение TEMP,  на  дисплее появится значение комнатной температуры со значком С.
2.   Подключите термопару К-типа к входам “V,,mA” и “COM”.
3.   Плотно прижмите термопару к измеряемому объекту.
4.   Прочитайте величину температуры объекта в С.

В инете много статей про термопару и измерение температуры с помощью нее.
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: haramamburu от 23.01.2012, 22:23:15
Прикоснуться термопарой (одной!) и приложить "два" провода... это разные вещи ... ну и понятия - соответственно
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: sergey_sav® от 24.01.2012, 01:49:14
Прикоснуться термопарой (одной!) и приложить "два" провода... это разные вещи ... ну и понятия - соответственно
Вроде именно на это недвусмысленно и неоднократно намекалось, но DAIM пошёл более простым путём...
Как у кого-то из юмористов:
"А когда диспут заходит в тупик, оппоненту надо сказать - "Сам дурак"... или неожиданно спросить - "А где Вы были 19 августа 1991 года"
И он сникнет..."

Цитировать
Я б на Вашем месте здесь лучше помолчал бы
А на своём месте помолчать не проще ли?...

ЗЫ. Даже извиняться не буду.
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: DAIM от 24.01.2012, 05:07:04

Прикоснуться термопарой (одной!) и приложить "два" провода... это разные вещи ...


Мля! Неужели не понятно, что под "двумя проводками" понималась термопара?! :o Не будьте, как  SLAWA - не придирайтесь, только ради того, чтобы придраться ;)))) (Кстати, а где он - Slawa?)
Тем более написал же - "если утрировать".

P.S. Кстати, в мультиметре DT838 - в качестве термопары тоже выступает "два проводочка" :P
P.P.S. Про измерение температуры резца: всё-таки я немного в том посте ошибся - сверлится не два а одно отверстие. Пардон - поторопился.
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: sylfaen от 25.01.2012, 01:36:06
Чем для потребителя названное в скобочках отличается от термина "датчик температуры", штатный для мультика М838?

Для М838 ничем, но в некоторых мультиметрах используются датчики температуры другого типа - термосопротивления металлические и полупроводниковые, диоды, транзисторы, специализированные микросхемы (например LM335).
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: gliukozit от 16.12.2014, 17:51:25
А лазерный термометр, для вас тоже дорогостоящий?
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: dcent25 от 17.12.2014, 00:09:49
Чем для потребителя названное в скобочках отличается от термина "датчик температуры", штатный для мультика М838?

Для М838 ничем, но в некоторых мультиметрах используются датчики температуры другого типа - термосопротивления металлические и полупроводниковые, диоды, транзисторы, специализированные микросхемы (например LM335).
А лазерный термометр, для вас тоже дорогостоящий?

gliukozit ([url]http://electroforum.su/index.php?action=profile;u=4133[/url])!Тема давно мертвая ....
Не занимайтесь никрофильством
Название: Re: Проверка нагрева контактных соединений
Отправлено: Topmo3 от 17.12.2014, 11:41:59
Тема давно мертвая ....
Да ладно ... пушшай перечитывает форум.
Ну не может человек молча пройти мимо (а зачем нам равнодушные?) ... или ... он, таким макаром, отмечает уже прочитанное.  :D