Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Магирус от 05.04.2012, 23:42:55
-
Описываю суть вопроса.
У меня пятиэтажный трёподъездный жилой дом на 60 квартир. Рядом с домом находится ТП - от балкона метров 20-25.
Рядом с ТП стоят три железных шкафа, как я понимаю, с регулирующей и коммутирующей аппаратурой.
Собственно, к качеству питания у меня нареканий нет (тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить :) ).
Но вот уже давно я заметил такое явление.
Летом, примерно в 21:00 по местному времени (хоть, часы сверяй!!!) происходит некий щелчёк в одном из железных шкафов и после этого со стороны ТП начинает доносится жуткий фон 50 Гц, причём, довольно громкий. Зимой - ерунда - холодно, оена закрыты, а летом - ну, хоть вешайся, особенно, в выходные после 23:00, когда тихо и все спят.
Я не имею электротехнического образования, хотя электротехнику довольно плотно изучал в техникуме (я механик), но прочитав много литературы, мне что-то подсказывает, что это срабатывает некая автоматика, которая переключает обмотку трансформатора, так как вечером резко возрастает потребление электроэнергии, дабы предотвратить сильную просадку напряжения. И скорее всего какой-то подвижный элемент вибрирует с частотой 50 Гц.
У меня вопрос: мои мысли правильные? Если да, то является ли такой "шумный" режим работы ТП нормой?
-
У большинства трансформаторов переключение обмоток возможно только без возбуждения(т.е. без напряжения на обмотках), поэтому по вашему варианту каждый вечер выключался бы свет на 1-2 минуты. Если свет не мигает. а просто начинается шум, то это скорее всего включается пускатель(контактор) включения наружного освещения. Вот он то и может шуметь всю ночь. Вам надо обратиться в горсвет(или автодор, если светильники относятся не к улицам, а к автодорогам), и потребовать заменить или отрегулировать пускатель. Запаситесь терпением, организации на письма, как правило, реагируют не раньше 25 дней.
-
Поддерживаю sylfaen!
Скорее всего так и есть: на уличном освещении стоит таймер, включающий свет в определённое время.
Попробуйте подойти к шкафу и врезать ему хорошенько в бок! Бывает - помогает и магнитный пускатель затыкается.
А если не поможет - то пишите куда-нибудь о том, что вечером в щите явно видны искры и потрескивание. По такому поводу - придут! А что это кому-то спать мешает - даже не задумаются.
-
Ясно. Спасибо! :)
По поводу "дать ему в бок" - так это уже пьяный сосед пару раз проделывал + отборный русский мат на весь микрорайон - не помогло ;D ;D ;D
-
Ну, что же: 23:00 по киевскому времени и - о, чудо - контактор замолк, а на улице погасло освещение, кроме того, что на дороге :)
Теперь всё предельно ясно :)
-
Интересно, откуда там взяться пятидесяти герцам, когда как минимум вторая гармоника должна быть.
-
Скажу так: частоту этого звука не измерял. Может там и не 50 Гц, но сути вопроса это не меняет: если дырявая крыша, то, по моему, Вам будет без разницы, что туда затекает - тающий снег или вода от дождя - суть одна и та же - нужно чинить крышу :)
Собственно, у нас на носу Евро-2012, так что имеет смысл написать письмо - авось да починят под шумок да и выборы мэра города на носу ))) Потому что после Евро-2012 опять поростёт Украина бурьянами )))
-
Ошибаетесь, мне - с разницей. Не понимая сути явления не разработать и оптимального алгоритма починки крыши. :)
-
В данной ситуации с пускателем алгоритмы уже не я буду разрабатывать :)
-
Интересно, откуда там взяться пятидесяти герцам, когда как минимум вторая гармоника должна быть.
Интересно, а как гудит вторая гармоника пятидесяти герц?
-
Как сто-герцовый шмель: жжж :D
-
Не-е...
Магирус в душе электрик, он родные 50Гц то гармоник второго, третьего и пятого порядка на слух-то отличит!
-
Не знаю кто там кто в душе (ну кроме Ипполита).
Лучше расскажите с какой частотой мерцает лампа накаливания в сети 50 герц.
-
Сосчитать не имею возможности по причине установленных КЛЛ (они не мерцают, но что-то излучают).
Или моя доза фликкера не соответствует общепринятым параметрам...
Но по этому поводу лучше открыть новую тему - вы не считаете?
-
Считать ничего и не нужно, достаточно просто подумать. Или думы далее, нежели собственные
немерцающие КЛЛ, не заходят?
На отдельную тему такой пустяк явно не тянет, да и сама тема оченно близка к текущей, соответственно - не считаю.
-
EVS, а что, в пускателе стоит удвоитель частоты или двухполупериодный выпрямитель? Катушка пускателя, так же, как и катушка громкоговорителя, будет дребезжать на основной частоте протекаемого тока.
-
Но по этому поводу лучше открыть новую тему - вы не считаете?
Считать ничего и не нужно, достаточно просто подумать.
... соответственно - не считаю.
Не понял... :-\
Считать ничего и не нужно - соответственно - не считаю
... или ...
достаточно просто подумать - соответственно - не считаю.
Вы уж определитесь...
Да и знаете, высоконаучная демагогия с использованием узкоспециальной терминологии, вставленной к месту и не к месту, (и описанная еще Василием Шукшиным) интересна, но быстро надоедает.
Давайте лучше откроем тему: "Пособачимся ниочём".
-
EVS, а что, в пускателе стоит удвоитель частоты или двухполупериодный выпрямитель?
С таким же успехом можно спросить и: "а что, в ЛН стоит удвоитель частоты или двухполупериодный выпрямитель?" ;D
Катушка пускателя, так же, как и катушка громкоговорителя, будет дребезжать на основной частоте протекаемого тока.
Не будет. Как, к примеру, не будет изменяться на основной частоте и сила, действующая на обкладки плоского конденсатора. А вот в динамической головке - будет.
-
В моём доме на первом этаже щит стоит, для чего не разбирался, но как то он загудел, да не хило так. Мне на девятом не слышно было, но так как мне нужно было сантехника, заодно и про щит диспетчеру сказал. Вечером позвонил, а утром парень молодой в спецовке уже устранил жжжжжужание. Так что у нас нормально, я спокоен за наш жек. Вот только слесаря вечером пришли бухие и испортили всю статистику и полгода с полотенчиком маюсь и пожелел четыре раза, что со стороны не позвал бригаду. Видно нет полного счастья в нашем мире или щит гудит или батареи протекают.
-
shmakich:...Видно нет полного счастья в нашем мире или щит гудит или батареи протекают...
Щит-то хоть жжжжжужжжал на нормальной частоте ? Значит, не все у Вас так плохо. :D
-
shmakich:...Видно нет полного счастья в нашем мире или щит гудит или батареи протекают...
Щит-то хоть жжжжжужжжал на нормальной частоте ? Значит, не все у Вас так плохо. :D
Да по звуку как ПМА-211 или какой другой похожий пускатель, поэтому я не сильно расстроился когда услышал жжжуние и спал спокойно, полюбому это освещение было, к бабке не ходи.
-
Не знаю кто там кто в душе (ну кроме Ипполита).
Лучше расскажите с какой частотой мерцает лампа накаливания в сети 50 герц.
100 Гц
-
Верно. А теперь мееедленно проецируем рассуждения и выкладки на магнитную систему реле переменного тока :)
-
А теперь мееедленно рассуждаем - для лампы в синусоиде за период два пика, и частота мерцаний будет 100 гц. Для магнитопровода за период одно притяжение, одно отталкивание - следовательно один рабочий ход вибрации - частота вибрации 50 гц.
-
Оттлакивание? ;DЧем то напоминает равносторонной треугольник с одной специальной стороной, большей каждой из двих других...И ведь, что выразительно, нет ни стыда ни совести подобную ахинею вещать :-\
-
ТП на чьем балансе?Если не на вашем вызывай полицию от бабушки заявление мешают спать и нет проблемы
-
Не трогайте щит, он не виноват...Это злой дядька Косинус Филимон Уаттович об энергосбережении поет
-
"EVS, а что, в пускателе стоит удвоитель частоты или двухполупериодный выпрямитель? Катушка пускателя, так же, как и катушка громкоговорителя, будет дребезжать на основной частоте протекаемого тока."
Нет. В отличие от ГГ, ярмо пускателя, притягивается с частотой 100 Гц, т. к. притягивает к сокращению немагнитного зазора любое направление тока. Как ни странно, даже постоянного.
-
Я не буду особо спорить, и влезать в теорию, но вроде-бы КЗ-витки в части магнитопровода пускателя никто не отменял, так же как и ЭДС самоиндукции в них. Поэтому думаю. что за счет самоиндукции в материале магнитопровода он будет соблюдать и притяжение, и отталкивание, так же, как и динамик. Если я неправ, разъясните. в чем. Кстати, все равно промеряю и шум пускателя аудиометром, и ток через него осликом.
-
Магнитопровод состоит из двух половинок .Одна половинка закреплена и на ней стоит катушка .Эта часть работает как электромагнит и притягивает вторую половину как кусок железа .Притяжение прекращается два раза за период (когда ток останавливается и меняется его направление ) 100 раз в секунду .Что-бы притяжение совсем не прекратилось стоит короткозамкнутый виток .Контактор будет гудеть если этот виток оборвется .Половинка на которой стоит катушка упирается полукруглую пластмасовую деталь .Со временем она стачивается и две половинки не плотно прижимаются и получается гул .Еще может начать гудеть с временем от вибрации железа ,ослабнет крепление .Ремонту поддаются плохо ,обычно приходится менять . Если новый , можно попытаться отрегулировать .
Если это шкаф уличного освещения посмотрите на нем номер телефона или найдите в справочнике и позвоните диспетчеру которая примет заявку по поводу гула из ящика .Обычно мы приезжаем на следующий день и смотрим что можно сделать .Если гудит сильней трансформатора ТП ,то пробуем отремонтировать на месте ,не получается тогда нужно время чтобы подготовить другой или заказать и ждать когда привезут новый . Но если гудит не сильно менять не будем . Тут надо звонить в администрацию ,если они попросят тогда заменим , потому что работаем на город и они платят деньги . Бывает некоторые бабушки достанут звонками в администрацию по поводу что фонарь светит в окно и приходится его отключать .
-
Магнитопровод состоит из двух половинок .Одна половинка закреплена и на ней стоит катушка .Эта часть работает как электромагнит и притягивает вторую половину как кусок железа .Притяжение прекращается два раза за период (когда ток останавливается и меняется его направление ) 100 раз в секунду .Что-бы притяжение совсем не прекратилось стоит короткозамкнутый виток .Контактор будет гудеть если этот виток оборвется .Половинка на которой стоит катушка упирается полукруглую пластмасовую деталь .Со временем она стачивается и две половинки не плотно прижимаются и получается гул .Еще может начать гудеть с временем от вибрации железа ,ослабнет крепление .Ремонту поддаются плохо ,обычно приходится менять . Если новый , можно попытаться отрегулировать .
Если это шкаф уличного освещения посмотрите на нем номер телефона или найдите в справочнике и позвоните диспетчеру которая примет заявку по поводу гула из ящика .Обычно мы приезжаем на следующий день и смотрим что можно сделать .Если гудит сильней трансформатора ТП ,то пробуем отремонтировать на месте ,не получается тогда нужно время чтобы подготовить другой или заказать и ждать когда привезут новый . Но если гудит не сильно менять не будем . Тут надо звонить в администрацию ,если они попросят тогда заменим , потому что работаем на город и они платят деньги . Бывает некоторые бабушки достанут звонками в администрацию по поводу что фонарь светит в окно и приходится его отключать .
Когда производите замену пускателей, то в замен какие ставите (тип)?
Работаю с дин-реечным Хагером, шум отсуцтвует, компактный, 2P.80гр.шт.
(http://skeptik.pochtaru.users.photofile.ru/photo/skeptik.pochtaru/151171792/xlarge/175293525.jpg)