Электрофорум

Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: Hager от 17.10.2012, 17:34:48

Название: Шкаф управления схема
Отправлено: Hager от 17.10.2012, 17:34:48
Господа! Нужна критика линейной схемы шкафа управления. Питание 3 фазы 32А, на схеме MY332 - 3х полюсный автомат, CD446J - УЗО 40А, ES340 - контактор 3 н.о. 40А катушка 230v, SVN 121 и 122 индикаторы, MY 116 и MY 132 - автоматы 16 и 32 А соответственно, РТ-400 - терморегулятор. Задача - подключение 3х секций нагревательного кабеля, управляемых через контактор метеостанцией. Помогите
Название: Re: Шкаф управления схема
Отправлено: waspet от 17.10.2012, 18:48:46
Больше на гирлянду с лампочками похожа. А для чего нужна эта схема.
Название: Re: Шкаф управления схема
Отправлено: sergey67 от 17.10.2012, 22:05:58
Имхо, всё верно, правда, если катушку запитывают контакты РТ400 (его схема то не показана) и вторые концы греющих кабелей подключить к нейтрали, а оболочку (если имеется) - к РЕ.
Название: Re: Шкаф управления схема
Отправлено: dcent25 от 17.10.2012, 22:55:23
Привет
А как бы  нарисовать  нормальную схему?

А где катушка MY332  ?

Почему узо стоит после  MY332 ?
Название: Re: Шкаф управления схема
Отправлено: Hager от 18.10.2012, 11:21:15
My 332 - автомат трехфазный. РТ-400 питается через автомат 16А, а в клеммы для подключения греющей жилы включена катушка контактора, т.к. релюха РТ 8А.
Название: Re: Шкаф управления схема
Отправлено: SHTuZER от 18.10.2012, 11:36:15
CD446J - УЗО 40А на схеме CD441J - УЗО 40А или я не туда смотрю.
Название: Re: Шкаф управления схема
Отправлено: Hager от 18.10.2012, 12:14:54
это я в артикуле ошибся, но суть дела не меняет
Название: Re: Шкаф управления схема
Отправлено: electro от 21.10.2012, 07:40:57
Задача - подключение 3х секций нагревательного кабеля, управляемых через контактор метеостанцией.
и в чем сложность схема собрана правильно, хотя можно было бы УЗО поставить перед автоматами MY132, после контактора ES340
это я в артикуле ошибся, но суть дела не меняет
если не считать что вы несколько раз ошиблись в артикуле
то схема вполне работоспособна

один из проводов на нагревательном кабеле подключаете к автоматам MY132
другой конец провод на нулевую шину N около этих автоматов
а оплетку нагревательного кабеля подключаете к шине PE (заземления)
Название: Re: Шкаф управления схема
Отправлено: Hager от 25.10.2012, 13:14:35
Всем спасибо! Шкаф собран и отправлен в Ставрополь.