Электрофорум
Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: aquarius от 01.07.2012, 03:37:17
-
Приобрел домой дифавтомат, с целью защиты от поражения электрическим током.
Но имел место случай включения человека в электрическую цепь, слава Богу человек остался жив, но дифавтомат не отключился. Хотя проверка кнопкой "Тест" работает. Прошу дать объяснение несрабатывания дифавтомата. Схема подключения прилагается.
-
Ну и что, что имел.
Может ток через человека был ниже порога отключения автомата и(или) человек подключил свою тушку между фазой и нулём -соответственно разностного тока через автомат практически не было.
-
Номинал то у дифа какой?
-
Прошу дать объяснение несрабатывания дифавтомата.
1. Недостаточен ток утечки.
2. Неисправен дифавтомат.
ЗЫ. Рисунки на форумах принято вставлять в текст...
-
Ну и что, что имел.
Может ток через человека был ниже порога отключения автомата и(или) человек подключил свою тушку между фазой и нулём -соответственно разностного тока через автомат практически не было.
Человек просто коснулся фазы.
-
Номинал то у дифа какой?
номинал 16А/30мА
-
Прошу дать объяснение несрабатывания дифавтомата.
1. Недостаточен ток утечки.
2. Неисправен дифавтомат.
ЗЫ. Рисунки на форумах принято вставлять в текст...
Кнопка "Тест" работает, по-идее диф должен быть рабочий (правда диф электронный по паспорту).
К сожалению рисунки вставлять не умею, поэтому создал рисунок в ворде и прикрепил.
-
Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через линолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.
-
Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через ленолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.
ну шею нарисовать не получилось )) в смысле от чего конкретно куснуло? просто розетка не была закрыта крышкой (во время ремонта) и человек случайно коснулся к фазе. про линолеум сам удивляюсь, вроде ж диэлектрик. а какой мощности резистор брать? 0,25 или 0,5Вт хватит?
-
Вообще 220*0.03=6.6Вт. но учитывая что касание будет мгновенным 2 ваттника хватит
-
В самом ДИФе стоит одноваттный импортный, если берете отечественный МЛТ, МТ, С2, Р1 - лучше берите на 2 Вт, если ВС - можете взять на 1 Вт..
-
Вообще 220*0.03=6.6Вт. но учитывая что касание будет мгновенным 2 ваттника хватит
Семен Семеныч )) чего-то я и не подумал совсем )) спасибо, найду резистор и попробую проверить
-
Человек просто коснулся фазы.
Неправда ваша, чудес не бывает, если бы коснулся исключительно фазы, то тема бы отсутствовала.
-
Человек просто коснулся фазы.
Неправда ваша, чудес не бывает, если бы коснулся исключительно фазы, то тема бы отсутствовала.
т.е. вы считаете что линолеум является хорошим диэлектриком и петли тока рука-ноги быть не могло?
хотя возможно коснулся рукой одновременно фазы и ноля и ток прошел через руку (просто все прошло очень быстро), дифавтомат в этом случае не должен был сработать что ли?
-
хотя возможно коснулся рукой одновременно фазы и ноля и ток прошел через руку (просто все прошло очень быстро), дифавтомат в этом случае не должен был сработать что ли?
В этом случае не обязан сработать.
-
Какой такой ещё линолеум? Так чего же всё-таки коснулся, вначале писали фазы, теперь линолеум явился откуда-то...человек стоял на линолиуме в момент касания фазы? Если да, то в чём был обут человек, в каком состоянии был линолеум, чист ли он был?
хотя возможно коснулся рукой одновременно фазы и ноля и ток прошел через руку (просто все прошло очень быстро), дифавтомат в этом случае не должен был сработать что ли?
В этом случае не обязан сработать.
В этом случае обязан не сработать. Похоже oтсутствует понимание принципов работы дифференциальных устойств защиты, отсель, собственно, и вопросы. Зачем вы вообще девайс покупали, дядя Некто посоветовал?
-
не обязательно пострадавший коснулся нулевого контакта напрямую или сырой линолеум под ним был
достаточно дополнительно коснуться корпуса розетки, который или заземлен был неправильно, или при установки розетки поврежденная изоляция нулевого провода имеет контакт с корпусом розетки, в первом и последнем варианте дифференциальный автомат не сработает
-
Что-бы проверить надо провод привязать к батареи отопления и коснуться нуля в розетке .
-
Ниче его так стегануло (на картинке) аш голову оторвало... а от чего конкретно куснуло? почему ток пошел через ленолиум, как бы не самый проводящий материал. для проверки дифа имитируйте утечку 30мА можно взять резистор 7кОм припаять два проводка один на фазный выход дифа второй на его нулевой вход. должен сработать.
ну шею нарисовать не получилось )) в смысле от чего конкретно куснуло? просто розетка не была закрыта крышкой (во время ремонта) и человек случайно коснулся к фазе. про линолеум сам удивляюсь, вроде ж диэлектрик. а какой мощности резистор брать? 0,25 или 0,5Вт хватит?
Не знаю, как других, а меня босиком на линолеуме пощипывает - думается, что в составе красителей линолелеума есть какие-то соли железа. Сам удивляюсь, т.к. обутым не боюсь касания.
-
30 мА это уже не "пощипывает".
За проводимсть отвечают, оказывается, ислючительно соли и всенепременно железа, легко и просто, теперь бум знать. ;D
-
Недавно ребята стелили в серверной какой-то специальный линолеум,так вот он проводит эл.ток где-то на 50-70%,так его ещё и заземляли!
-
Правильно, для защиты от статики. Статическое электричество для электроники - верная смерть. Там дифреле уже не поможет.
-
Привет !
Ну блин горелый!!!
Прямо как в сказке" пойди туда не знаю куда ,возьми то не знаю что"!!!!
Того который взялся за то.. и стоял в том ... на этом... - хоть током стукнуло ,я имею в виду его ощущения?
-
...специальный линолеум,так вот он проводит эл.ток где-то на 50-70%
Удалые видно ребята, раз проводимость не в сименсах, а в процентах измеряют ;D ;D
Такие и ещё и полупроводничок глядишь процентов за 15-20 быстренько настелят.
-
Поддерживаю версию sergey_sav®, что человек коснулся одновременно фазы и ноля (возможно, что и опосредовано).
-
...специальный линолеум,так вот он проводит эл.ток где-то на 50-70%
Удалые видно ребята, раз проводимость не в сименсах, а в процентах измеряют ;D ;D
Такие и ещё и полупроводничок глядишь процентов за 15-20 быстренько настелят.
Ну мы в небесах научных не летаем,как-то поближе к земле...)