Электрофорум

Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Al1966 от 25.06.2019, 19:36:11

Название: Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена
Отправлено: Al1966 от 25.06.2019, 19:36:11
Привожу схему подключения квартиры по TN-C:

https://drive.google.com/file/d/1bqp_NO-40jjTnCduc0hn4nhADLAJJN3g/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/1bqp_NO-40jjTnCduc0hn4nhADLAJJN3g/view?usp=sharing)

Часть электроборудования: розетки кухни, духовка, бойлер, ст.машина, розетки ванной подключены через кабель ВВГ 3х2.5,
остальная часть старой двухпроводной алюминевой.
Заземляющие провода заведены в єлектрощитке квартиры на клемму заземления, но сама клемма к земле не подключена (земли нет).
Вопрос - можно ли соединять корпуса электроприборов на клемме, если на клемме нет земли?
Название: Re: Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена
Отправлено: dcent25 от 25.06.2019, 21:57:28
Паспорт  (https://vse-e.com/uploads/NIK/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_NIK_2102-02.pdf)
(http://http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3382.0;attach=6997;image)
(http://http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3382.0;attach=6997;image)Что со схемой подключения счетчика не так ???




(http://http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3382.0;attach=6999;image)
Название: Re: Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена
Отправлено: Al1966 от 26.06.2019, 11:22:06
Поправил
Название: Re: Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена
Отправлено: aspid_das от 27.06.2019, 17:40:58
Можно. Только это уже не тнс, раз нет земли, а уравнивание потенциалов, что само по себе тоже хорошая защитная мера.
Название: Re: Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена
Отправлено: electro от 28.06.2019, 17:17:49
считаю не очень хорошая затея, в случае пробоя изоляции на одном приборе, фазный потенциал окажется на всех бытовых приборах
Название: Re: Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена
Отправлено: aspid_das от 28.06.2019, 19:54:38
считаю не очень хорошая затея, в случае пробоя изоляции на одном приборе, фазный потенциал окажется на всех бытовых приборах

Хорошая или нет, но уравнивание потенциалов одна из защитных мер, наравне с занулением и заземлением.
Фазный потенциал полбеды, главное чтобы не было разницы потенциалов на двух доступных для прикосновения предметах.
Название: Re: Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена
Отправлено: electro от 28.06.2019, 20:36:35
Хорошая или нет, но уравнивание потенциалов одна из защитных мер, наравне с занулением и заземлением.
Фазный потенциал полбеды, главное чтобы не было разницы потенциалов на двух доступных для прикосновения предметах.
тогда в таком случае лучше сделать зануление
Название: Re: Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена
Отправлено: aspid_das от 28.06.2019, 20:54:20
Может лучше,если есть возможность,  мы не знаем ситуацию и ТС об этом не спрашивал.
Название: Re: Можно ли соединять PE провода электроприборов если шина в щитке не заземлена
Отправлено: Al1966 от 13.07.2019, 15:43:46
Зануление - это если соединить шину PE и N1? Да это очень просто сделать, так будет правильно?