приветствую ! имеется алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?
-
алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?
длительно допустимая нагрузка на кабель, 36 кВт
можете применять свой кабель для данной нагрузки, есть еще небольшой запас
http://electro.narod.ru/tables/current.htm (http://electro.narod.ru/tables/current.htm)
хотя данные взяты для обычных проводов и кабелей, с прокладкой в воздухе
бронированные в земле имеют еще больше допустимый ток, но расчет лучше вести исходя из данных по воздуху
-
приветствую ! имеется алюминиевый бронированный провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?подскажите пожалуйста можно ли использовать данное сечение провода для постоянной нагрузки ?
какой характер нагрузки? и она симметричная ли?
-
кабель предназначен для подключения двух домов ,от главного щитка он будет проложен в землю длиной на 27 метров,затем будет заведён в распределительный щиток ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт 380 в ,(я правильно понимаю это автоматы на 32 либо на 40 ?)
Пока не готов ответить на ваш вопрос , а что если предположить что нагрузка будет семитысячная и асиметричная ?
-
провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?
По 13 кВт на одну фазу ?
распределительный щиток ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт 380 в ,
По 7.7 кВт на одну фазу?
-
если симметричная-то хорошо,если нет-теоретически,возможна перегрузка 1 фазы
если нагрузка без больших пусковых токов-хорошо
-
провод Авббшв 4х16 (066) "Сарансккабель",прокладывать на 27 метров в землю,нагрузка 23 кВт, 380в. ?
По 13 кВт на одну фазу ?
распределительный щиток ,от него уже на каждый дом по 11-13 кВт 380 в ,
По 7.7 кВт на одну фазу?
нет , на весе фазы , то есть с начало по этому кабелю (Авббшв 4х16 ) по 3 фазам пойдёт примерно 22-26 кВт на 27 метров до щитка, потом от щит по 11-13 кВт в каждый дом тоже примерно на 30 метров в земле
Сообщения объединены: 21.09.2016, 10:08:01
если симметричная-то хорошо,если нет-теоретически,возможна перегрузка 1 фазы
если нагрузка без больших пусковых токов-хорошо
думаю будет без пусковых токов , а чем страшна перегрузка одной фазы ?
-
а чем страшна перегрузка одной фазы ?
Выбьет в "голове" 3Р автомат, т.е. погаснут оба дома, более особо ничем.
-
спасибо за помощ