Всем привет!
Живу в частном доме. Во время ремонтных работ в подвале хотел одну из розеток на полу заизолировать и замуроваться в стену. Провода идут из угла между стеной и полом. Решил, что их нужно немного обрезать и только после этого закрывать. Подачу электричества я, естественно, не отключил (дурак), и когда резал щипцами зацепил второй провод после чего искры и тишина. В подвале у меня одна комната, санузел, прихожая и кладовка. Так вот электричество есть во всем доме, а в подвале только в кладовке. Там же, в кладовке, есть распределительная коробка. Но вот найти хотя бы ещё одну в других помещениях подвала не могу и понять как устранить проблему тоже не могу, а свет очень нужен. Проверял счетчики и автоматы - все вроде бы в норме (фото 1). Очень прошу помочь.
З.Ы. На данный момент живу в Дании, так что разобраться в здешней системе мне ещё сложнее.
-
У вас предохранители плавкие, их прозвонили все?
Если от щита все уходит, надо искать коробку, здесь вам никто не поможет.
Не помешало бы узнать что именно пропало фаза или ноль.
-
Ух ты ж {{испорченный насос}} сколько предохранителей! проверьте все их и найдёте или сгоревших-замените и всё заработает
-
Ух ты ж {{испорченный насос}} сколько предохранителей! проверьте все их и найдёте или сгоревших-замените и всё заработает
Я бы это быстро, но у меня конкретно на подвал стоит автомат, я так понял. Что можно с ним сделать, знаете? Как найти очаг проблемы? Поможет ли замена автомата?
-
Как найти очаг проблемы? Поможет ли замена автомата?
Проверить наличие-отсутствие напряжения на входе и выходе автомата. Если на его входе пусто, нет смысла его менять.
-
Как найти очаг проблемы? Поможет ли замена автомата?
Проверить наличие-отсутствие напряжения на входе и выходе автомата. Если на его входе пусто, нет смысла его менять.
Индикатор показывает наличие только на первых 3х верхних и нижних контактах. 4й верхний и нижний не реагируют
-
Как найти очаг проблемы? Поможет ли замена автомата?
Проверить наличие-отсутствие напряжения на входе и выходе автомата. Если на его входе пусто, нет смысла его менять.
Индикатор показывает наличие только на первых 3х верхних и нижних контактах. 4й верхний и нижний не реагируют
но дак всё правильно поидее- 3 первые проводника-фазы, четвёртый-нейтраль,и питание с автомата в сеть дальше уходит. Если все плавкие предохранители целы,и автоматы включены, а электричества в подвале так и нет-ищите другой обрыв. Кстати,а тот провод,что перекусывали,он на что шёл,и перерезали ли его? может через него подвал и питался
-
Все, господа! Спасибо всем большое. Наконец то добрался до предохранителей, нашёл 3 дохлых, заменил и радуюсь свету в подвале 😁
-
Все, господа! Спасибо всем большое. Наконец то добрался до предохранителей, нашёл 3 дохлых, заменил и радуюсь свету в подвале 😁
Странно, что сгорели 3 предохранителя при том, что коротился 1 провод. М.б. 2 предохранителя сгорели еще раньше, до вашего перемонтажа?
-
Странно, что сгорели 3 предохранителя при том, что коротился 1 провод. М.б. 2 предохранителя сгорели еще раньше, до вашего перемонтажа?
Все может быть, не смею ничего утверждать. Но до этого в доме проблем с электричеством не наблюдалось.
-
Может предохранители уже были на волоске от сгорания, а замыкание в этом случае послужило катализатором процесса?
Такое может быть?
-
предохранители на волоске от сгорания, а замыкание в этом случае послужило катализатором процесса?
Такое может быть?
Да!
-
Может предохранители уже были на волоске от сгорания, а замыкание в этом случае послужило катализатором процесса?
Такое может быть?
Как это предохранитель может быть на волоске от сгорания? Он по своей сути является волоском, который сгорит при кз, без всяких катализаторов.