Электрофорум
Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: shmakich от 06.05.2014, 09:34:03
-
Всегда у меня была проблема посчитать потери в кабеле по длине, в связи с этим вопрос к тем, кто может.
На дачах наших давно уже требуется переделка электроснабжения, но пока пользуемся тем, что есть. По центральной аллее идёт 32 сечение и от него разводка на летний провод.
Когда мы захотели круглогодичное электроснабжение, нам дали ТУ на 16 сип, нас было четверо и уже тогда говорили, что 16 слабоватый. мы двое метров 80 от центрального и еще двое на 120 +- 10 метров, Купил материалы счетчики, всё смонтировал, на опоры бригаду наняли и жили несколько лет, теперь вдруг стали появляться другие дачники и электрик их начал подключать, конечно же все уже стали забывать, что мы за свои деньги тянули, но это не главное.
Вопрос собственно, до какой бесконечности электрик сможет подключать? Хочу вычислить момент, когда выйти и откусить провод за своим столбом, богатеть собирая деньги с новых потребителей в планы не входит, хотя соседка ходит и гундит, что вот в наше время нас никто не пожалел и мы платили кровные.
Одна фаза на всех по 16 квадрату наверняка на таком расстоянии много не выдержит.
-
Решением, как ни странно, может оказаться новый отвод от центральной аллеи. ИМХО.
-
Деньги и правда вбухали по тем временам, не критично, но всё же деньги, с одного мужика взяли три рубля и расписали, теперь с новых надо брать, этот обижается что не берём.
Мне этот галдёж, как раздел имущества дальними родственниками, мне проще послать всех и ничего не брать. Но я же понимаю, что в принципе 16 сип может много выдержать, но сколько? Пока писал подумал, что можно с клещами походить вечером, да напряжение померить, лампочка горит как то не на свои 40 ватт))) а у брата пришлось на насосной станции давление уменьшать, не вытягивает мотор, так и сгореть может.
Бардак, но начинают давать воду и газ, очень мне дорого, проведу, потом точно кину шнурок от подстанции там метров 300-400.
-
Вот смотрите статью
http://electricalschool.info/main/elsnabg/905-raschet-setejj-po-poterjam-naprjazhenija.html (http://electricalschool.info/main/elsnabg/905-raschet-setejj-po-poterjam-naprjazhenija.html)
берёте гост или ТУ на тот сип,что натянут. Сопротивление берёте наихудшее. Узнаёте максимальную мощьность того,шо подключено, ну и считаете. Ах да, коэфициент мощьности тоже берите 0,7.
. Я считал когда то линию 0,4 КВ, 3 фазную ,длиной около 170 метров, СИП2 3х35+1х35 . Так вот,при нагрузке 25 киловатт,с коэф. мощьности 0,7, падение линейного напряжения около 12 вольт выходило. Это к примеру.
-
до нагрузки 100А потом изоляция провода начнет плавится ))))
-
Я бы не стал брать деньги с вновь подключаемых абонентов,но и подключаться бы не дал на свою линию и пущай хоть заобижаются в доску-это их проблемы.Объяснение простое-Боливар(в данном случае,СИП 2*16) остальных не вывезет,пусть тянут себе ветку сами,либо,закупать СИП сечением квадратов на 70,тянуть 3 фазы по саду и спокойно подключать домики 16-ым СИПом.
-
Деньги и правда вбухали по тем временам, не критично, но всё же деньги, с одного мужика взяли три рубля и расписали, теперь с новых надо брать, этот обижается что не берём.
Мне этот галдёж, как раздел имущества дальними родственниками, мне проще послать всех и ничего не брать. Но я же понимаю, что в принципе 16 сип может много выдержать, но сколько? Пока писал подумал, что можно с клещами походить вечером, да напряжение померить, лампочка горит как то не на свои 40 ватт))) а у брата пришлось на насосной станции давление уменьшать, не вытягивает мотор, так и сгореть может.
Бардак, но начинают давать воду и газ, очень мне дорого, проведу, потом точно кину шнурок от подстанции там метров 300-400.
Здесь простым шнурком не отделаешься: на таком расстоянии уже может потребоваться СИП-2 3х95+95. А это уже приличные деньги. Все же интересно, в каком состоянии сегодня у вас ситуация с подачей эл.энергии?
-
виталя, 100 пудово.
Или обязать электрика вновь подключаемым жёстко ограничить мощность автоматикой.
-
...Но я же понимаю, что в принципе 16 сип может много выдержать, но сколько? Пока писал подумал, что можно с клещами походить вечером, да напряжение померить, лампочка горит как то не на свои 40 ватт))) а у брата пришлось на насосной станции давление уменьшать, не вытягивает мотор, так и сгореть может.
...
Ну и что? Есть продолжение этого романа с новыми подключениями?