Название: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 11.09.2013, 21:39:20
Господа, у меня проблема! Сгорели 2 понижающих трансформатора 220/36 v переменного. Трансформатор находится в блоке питания датчика осадков (БПДО) для метеостанции ССТ РТ-200 Теплоскат. В процессе работы (около 2 минут) появился сильный запах горелого и затем пошел дым, оплавился пластиковый корпус изделия. Запитан БПДО проводом сечения 1,5 квадрата, на выходе использовали 2 жилы из витой пары FTP 5 класса. Второй блок повторил участь первого, при замере на выходе было не 36, а 7,5 вольт. В теплое время датчик (TSP-02) не должен работать, он включается при температуре воздуха ниже +5 (за бортом +21), т.е. Трансформатор не был нагружен. Метеостанция и БПДО висят на отдельном автомате (c 16A), который запитан от 2й фазы (3-х фазная система), перегрузов и скачков не было. Что за херня могла произойти? Сгорели 2 блока из разных партий. ПОМОГИТЕ!
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 11.09.2013, 21:58:04
Может поможет - на выходе до датчика провод сечением 0,5 квадрата, длина линии 20 метров, мощность нагревательного элемента 3,6 вт.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: dcent25 от 11.09.2013, 22:54:25
... при замере на выходе было не 36, а 7,5 вольт. ....Трансформатор не был нагружен. ....
Как же не был ?
При такой просадке!
Ищите короткое  в схеме датчика .
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 11.09.2013, 22:59:22
... при замере на выходе было не 36, а 7,5 вольт. ....Трансформатор не был нагружен. ....
Как же не был ?
При такой просадке!
Ищите кз в схеме датчика .

От датчика идут 4 провода : 2 сигнальных и 2 питания. Если при монтаже их перепутали? И может ли эта ситуация возникнуть из-за низкого сечения выходящего проводника?
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: SHTuZER от 11.09.2013, 23:06:51
Из-за маленького сечения не может. Дым и просадка напряжения говорит о чрезмерном потреблении тока во вторичной обмотке, т.е. в нагрузке БП что-то коротит. Не совсем КЗ, но рядом. Нужно проверять подключение датчика. Если перепутали сигнальные и питающие провода, такое возможно, но без схемы никто не скажет. Если подключение витой парой, нужно посмотреть не оплавились ли жилы витой пары.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: dcent25 от 12.09.2013, 03:05:27
...Не совсем КЗ, но рядом. ...

Почему не совсем КЗ ?

... Если при монтаже их перепутали? ...
...на выходе до датчика провод сечением 0,5 квадрата, длина линии 20 метров, ...

При длине провода в 20 метров и сечением 0,5 квадрата  ,напряжение на выходе транса не упадет до нуля ,это говорит о том что короткое в конце линии (провода).
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 12.09.2013, 03:09:58
Провода не оплавились и не нагрелись даже. Попробую поменять местами, как только новый транс придет.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: dcent25 от 12.09.2013, 03:12:38
...не нагрелись даже. ...

Какова мощность транса?
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 12.09.2013, 03:13:39
Из-за маленького сечения не может. Дым и просадка напряжения говорит о чрезмерном потреблении тока во вторичной обмотке, т.е. в нагрузке БП что-то коротит. Не совсем КЗ, но рядом. Нужно проверять подключение датчика. Если перепутали сигнальные и питающие провода, такое возможно, но без схемы никто не скажет. Если подключение витой парой, нужно посмотреть не оплавились ли жилы витой пары.


Схему не нашел, только ттх

Характеристики:

Габаритные размеры с учетом кронштейна (входит в комплект) - 210х140х110 мм
Масса - 250 гр
Напряжение питания нагревательного элемента - 36 В ±10%
Сопротивление нагревательного элемента - 360 Ом ±10%
Мощность нагревательного элемента - номинальная 3,6 Вт ±10%, минимальная 1,8 Вт ±10%
Длина кабеля для подключения - 20 м (по заказу – любая)
Сечение соединительных проводов - 0,75 мм²
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 12.09.2013, 03:18:47
БПДО предназначен для использования в системах обогрева совместно с датчиком осадков, обеспечивая необходимое напряжение питания резистивного нагревательного элемента датчика.
Антиобледенительная система

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение ~220 В 50Гц ± 10%
Выходное напряжение ~36 В 50Гц ±10%
Номинальная выходная мощность 5 Вт
Масса 450 г
Габариты 89 ? 70 х 65 мм
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: SHTuZER от 12.09.2013, 14:55:12
Почему не совсем КЗ ?
Если  КЗ без предохранителя во вторичной обмотке , то транс попросту сгорел бы. Не до замера напряжений в этом случае, вторичная обмотка закорочена. А так, видимо, как и пишешь - КЗ с другой стороны кабеля, а 20 метров витой пары - дают какую-то нагрузку. Все же сопротивление нагрузки для вторичной обмотки не полный ноль.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: dcent25 от 12.09.2013, 23:37:19
Мощность транса 5 Вт,сразу может и не сгореть ,пока железо нагреется .....,плюс нагрузка ,в виде длинной линии.
Скорее всего у автора темы сгорает первичка ,вторичная остается целой .Процесс сгорания происходит по истечении какого то времени.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 13.09.2013, 01:42:20
Мощность транса 5 Вт,сразу может и не сгореть ,пока железо нагреется .....,плюс нагрузка ,в виде длинной линии.
Скорее всего у автора темы сгорает первичка ,вторичная остается целой .Процесс сгорания происходит по истечении какого то времени.


Окей, и что в этом случае мне делать?
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Rocket от 13.09.2013, 03:56:10
Окей, и что в этом случае мне делать?
Замерять уровень напряжения от которого запитан трансформатор. Отключить трансформатор и датчик, проверить линию на к/з. Проверить датчик на к/з.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: dcent25 от 13.09.2013, 15:16:07
Окей, и что в этом случае мне делать?
Замерять уровень напряжения от которого запитан трансформатор. Отключить трансформатор и датчик, проверить линию на к/з. Проверить датчик на к/з.

Правильность подключения ,работоспособность самого датчика .
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 13.09.2013, 19:47:44
Итог: датчик исправен, 2й транс тоже( несмотря на незначительное оплавление корпуса), провода подключены верно. Транс проверил дома, подключил метеостанцию, датчики- все работает, на выходе 38 вольт(спишем на китайский тестер). В ШУ от ввода до транса все в норме. А на объекте транс перегревается, где искать проблему?
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Rocket от 13.09.2013, 22:09:27
на объекте транс перегревается, где искать проблему?
"Замерять уровень напряжения от которого запитан трансформатор. Отключить трансформатор и датчик, проверить линию на к/з." - что из этого проверили?
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 13.09.2013, 23:54:00
На объекте в щите заказчика мне выделили трехфазный автомат, от него запитан мой шкаф. на КЗ проверены все линии моего шкафа, линии к датчикам. Еще вопрос- если я возьму штепсельную вилку и выведу из фазной клеммы не один, а три провода- это будет "типа 3 фазы"?
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: megrad от 14.09.2013, 00:05:12
На объекте в щите заказчика мне выделили трехфазный автомат, от него запитан мой шкаф. на КЗ проверены все линии моего шкафа, линии к датчикам. Еще вопрос- если я возьму штепсельную вилку и выведу из фазной клеммы не один, а три провода- это будет "типа 3 фазы"?

три провода три фазы шесть проводов шесть фаза да Вы оригинал батенька
http://ru.wikipedia.org/wiki/ (http://ru.wikipedia.org/wiki/)Трёхфазная_система_электроснабжения
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Rocket от 14.09.2013, 00:05:35
Проверю в понедельник, когда там буду. Еще вопрос- если я возьму штепсельную вилку и выведу из фазной клеммы не один, а три провода- это будет "типа 3 фазы"?
Нет, это будет три провода подключённые к одной фазе.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 14.09.2013, 01:41:53
Шибко умным и Рокету: проверить свою трехфазную систему без нагрузки я так смогу?
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Rocket от 14.09.2013, 01:46:55
Что за система и из чего она состоит?
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 14.09.2013, 01:50:43
Да и вопрос, собственно, не совсем в этом. Моя система работает, коротких нет. Все исправно. Транс при запитывании от источника заказчика перегревается и начинает плавиться. В шкафу - трехфазный автомат(мой), в ШУ : узо (40А 30мА 3 фазы), от него запитаны 3 контактора и 2 реле времени с задержкой втягивания(для снижения реактивной мощности), так же автомат(4,5кА 16А кривая С) от которого питается метеостанция и БПДО, в котором перегревается трансформатор.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 14.09.2013, 01:52:55
Фото ШУ http://yadi.sk/d/kaRO-ajB9EKiV (http://yadi.sk/d/kaRO-ajB9EKiV)
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Rocket от 14.09.2013, 02:14:33
Фото ШУ [url]http://yadi.sk/d/kaRO-ajB9EKiV[/url] ([url]http://yadi.sk/d/kaRO-ajB9EKiV[/url])
красиво  :)
Ищите неисправность в линии 36В, от БПДО до датчика (в том куске который остался на объекте).
 

Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 14.09.2013, 02:26:36
Фото ШУ [url]http://yadi.sk/d/kaRO-ajB9EKiV[/url] ([url]http://yadi.sk/d/kaRO-ajB9EKiV[/url])
красиво  :)
Ищите неисправность в линии 36В, от БПДО до датчика (в том куске который остался на объекте).



Эм... Рокет, собрал почти то же самое дома(без реле, контакторов и однофазное) - работает! Даже недогоревший транс работает, я и провода от датчика местами менял, и в разных режимах запускал - итог один - работает. Я вот и подумал: а не может ли проблема крыться в оборудовании заказчика? Поэтому я хочу запитать ШУ от розетки через переноску(розетка питается от другого шкафа) для этого я хочу сымитировать три фазы(тупо три провода от фазы+нейтраль). До этого я проверял маленький шкафчик этим же образом. Просто парадокс, дома железо пашет и не греется, а на объекте это же железо горит. Я в ступоре.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 14.09.2013, 02:31:17
Сам датчик http://obogrev-lux.tiu.ru/p3591164-datchik-osadkov-tsp02.html (http://obogrev-lux.tiu.ru/p3591164-datchik-osadkov-tsp02.html)

От него идет 4 провода, 2 синих и 2 белых. Синие -сигнал, белые - питание. При подключении наоборот датчик работает без проблем, при подключении синий-белый синий белый- идет ошибка связи с датчиком. Все эти действия не вызывают нагрева транса.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Rocket от 14.09.2013, 02:54:57
Эм... Рокет, собрал почти то же самое дома(без реле, контакторов и однофазное) - работает! Даже недогоревший транс работает, я и провода от датчика местами менял, и в разных режимах запускал - итог один - работает. Я вот и подумал: а не может ли проблема крыться в оборудовании заказчика? Поэтому я хочу запитать ШУ от розетки через переноску(розетка питается от другого шкафа) для этого я хочу сымитировать три фазы(тупо три провода от фазы+нейтраль). До этого я проверял маленький шкафчик этим же образом. Просто парадокс, дома железо пашет и не греется, а на объекте это же железо горит. Я в ступоре.
Попробовать то можно, но по симптомам это короткое в линии 36В.
Если бы напряжение в щите выходило за рамки допустимого, сгорел бы или нестабильно работал бы БП метеостанции, так-как они подключены к одной фазе.
Вторичная обмотка трансформатора была перегружена, о чём свидетельствует падение напряжения на ней до 7,5 вольт и сильный нагрев.
Работоспособность датчика и БПДО проверили, осталось проверить тот кусок провода который остался на объекте, по которому 36В должно подаваться к датчику.

Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: dcent25 от 14.09.2013, 03:33:25

 "Замерять уровень напряжения от которого запитан трансформатор...


Может подали 380В(две фазы)?
Хотя бред ,транс накроется моментально ...
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 14.09.2013, 13:02:51
Вот еще подумал - может пробой? 4 провода от датчика с ШУ соединены витой парой, хотя, по идее, она должна выдержать 4 ватта при напряжении 36 вольт переменки.
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Rocket от 14.09.2013, 13:55:39
Вот еще подумал - может пробой? 4 провода от датчика с ШУ соединены витой парой, хотя, по идее, она должна выдержать 4 ватта при напряжении 36 вольт переменки.
Вот её проверьте в первую очередь или если есть чем временно заменить - замените.
Линия питания датчика по 36В, не имеет гальванической связи с его корпусом или заземлением ?
Название: Re: Помогите с понижающим трансформатором!!!
Отправлено: Hager от 15.09.2013, 13:18:32
Вот еще подумал - может пробой? 4 провода от датчика с ШУ соединены витой парой, хотя, по идее, она должна выдержать 4 ватта при напряжении 36 вольт переменки.
Вот её проверьте в первую очередь или если есть чем временно заменить - замените.
Линия питания датчика по 36В, не имеет гальванической связи с его корпусом или заземлением ?

Нет, связи нет. Приняли решение о замене линии на ШВВП 0,5 кв мм