Тематический раздел => Защита и Заземление => Тема начата: Orsen от 11.12.2012, 22:45:09

Название: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: Orsen от 11.12.2012, 22:45:09
Добрый день всем участникам форума!
Набрёл сюда по поиску яндекса, так как всего одно упоминание среди 15 первых страниц найденного с подобной проблемой как у меня  ;)
К сожалению тема про АВДТ 63М (http://electroforum.su/index.php/topic,805.0.html) закрыта, пришлось создать новую, а какое-то конечное умозаключение в предыдущей теме не нашёл
Ну а теперь суть вопроса:
4 группы на дифах АВДТ 63М. Отключаются любые группы кроме тёплого пола. Причём отключение происходит в момент коммутации любого оборудования в розетку любой группы
Ума не приложу что это может быть. Причём если подключать через любой удлиннитель - то всё нормально. Если напрямую в розетку - дифф отключается. Это глюк ekf'овских дифференциальных автоматов или что?
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: electro от 11.12.2012, 23:14:43
4 группы на дифах АВДТ 63М.
4 группы на разных дифференциальных автоматах

Отключаются любые группы кроме тёплого пола.
теплый пол не отключается, так как не содержит электронного блока питания
и каким образом подключен этот ваш теплый пол, от этих дифференциальных автоматов

Причём отключение происходит в момент коммутации любого оборудования в розетку любой группы
имеется ввиду офисная техника, у которой есть эти самые электронные блоки

для начала протестируйте ваши узо, при помощи кнопки тест
после попробуйте включить в розетки которые отключаются от "любого" оборудования и включить в них какую нибудь активную нагрузку, например электрический чайник или фен

Причём если подключать через любой удлиннитель - то всё нормально.
удлинитель удлинителю рознь, может в ваших нет защитного контакта, а если и есть, то питающий провод содержит только две жилы
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: Shturman от 12.12.2012, 13:41:14
Думаю здесь без косяка в подключении дифов не обошлось
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: Orsen от 03.02.2013, 00:48:26
Поставил вместо АВДТ 63М другие дифы, тоже EKF, но АД32, то есть не электронные, а электромеханические. Проблема исчезла. "Сыроваты" что ли малогабаритные АВДТ63М?
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: Orsen от 03.02.2013, 01:03:21
4 группы на дифах АВДТ 63М.
4 группы на разных дифференциальных автоматах
да да, не уточнил - на разных
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: dcent25 от 04.02.2013, 11:41:31
Ищите связь нулевого провода в заземленными частями здания ,щита..
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: Aлександр от 09.04.2013, 15:13:33
Ищите связь нулевого провода в заземленными частями здания ,щита..
И это очень здравое замечание... Если бы небыло уточнения по поводу замены на другие, то подсказал бы так - где то нулевой с земляным соединили в розеточной сети.
А параметры отключения автоматов по токам утечки которые были до и после замены - одинаковы?
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: игорь.с от 11.04.2013, 23:20:42
Ищите связь нулевого провода в заземленными частями здания ,щита..
И это очень здравое замечание... Если бы небыло уточнения по поводу замены на другие, то подсказал бы так - где то нулевой с земляным соединили в розеточной сети.
А параметры отключения автоматов по токам утечки которые были до и после замены - одинаковы?
считаю, что если бы была связь между нолем и заземленными частями здания, то ДИФы и без нагрузки не включались бы.
виновата нагрузка -- там утечка, а про удлинитель вам правильно сказали так что проверьте свои удлинители
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: xyhta1703 от 13.04.2013, 01:10:51
А ток утечки у дифов какой?
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: Skeptik от 13.04.2013, 19:14:04
Попробуйте поменять местами на выходе провода ноль с землёй.
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: dcent25 от 13.04.2013, 20:24:08
считаю, что если бы была связь между нолем и заземленными частями здания, то ДИФы и без нагрузки не включались бы.
виновата нагрузка -- там утечка, а про удлинитель вам правильно сказали так что проверьте свои удлинители

Все потребители имеют утечку и их сумма иногда достигает тока срабатывания УЗО....
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: игорь.с от 13.04.2013, 22:15:32
Попробуйте поменять местами на выходе провода ноль с землёй.
это не поможет
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: Aлександр от 15.04.2013, 17:22:36
считаю, что если бы была связь между нолем и заземленными частями здания, то ДИФы и без нагрузки не включались бы.
виновата нагрузка -- там утечка, а про удлинитель вам правильно сказали так что проверьте свои удлинители
Это в том случае, если есть достаточное для срабатывания соединение.... А если косвенное, например при включении трехпроводного потребителя (включенного в розетку с перепутанными проводами) имеющего связь с другим трехпроводным, но включенного в правильную розетку - например компы в сети...
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: dcent25 от 15.04.2013, 18:30:40
... А если косвенное, например при включении трехпроводного потребителя (включенного в розетку с перепутанными проводами) имеющего связь с другим трехпроводным, но включенного в правильную розетку - например компы в сети...

Это как ? :-\
Сворганьте  схемку такого включения ... :-\
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: Aлександр от 15.04.2013, 21:45:03
... А если косвенное, например при включении трехпроводного потребителя (включенного в розетку с перепутанными проводами) имеющего связь с другим трехпроводным, но включенного в правильную розетку - например компы в сети...

Это как ? :-\
Сворганьте  схемку такого включения ... :-\
Нарисовать нарисовал, но думаю, что УЗО будет отключаться при включении второго потребителя, потому, что магнитные поля нуля и фазы в сумме ноль давать не будут... Однако рисунок не удаляю, хоть какая то версия с неправильным включением нуля и земли в розетке.
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: dcent25 от 17.04.2013, 00:20:39
При включении включенного потребителя в "ошибочную розетку",УЗО сработает мгновенно ,такая схема не работоспособна.
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: aikidzin от 14.06.2013, 11:49:27
Приветствую всех!
Купил новую квартиру, в ней установлены АВДТ, которые отключают питание при попытке влючить свет в некоторых комнатах. Правильно ли подключены эти АВДТ?  Или стоит вызывать мастера и прозванивать всю проводку по квартире?
http://files.relex.ru/dl/09454538b2b5c80de622b823a09edd81faa2a9/P6140694.JPG (http://files.relex.ru/dl/09454538b2b5c80de622b823a09edd81faa2a9/P6140694.JPG)
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: dcent25 от 14.06.2013, 12:58:08
 Вызывать электрика .
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: aikidzin от 15.06.2013, 10:08:21
АВДТ действительно оказались рабочие, проблема была в монтаже проводки. Электрик сказал, что неправильно были подключены двойные выключатели освещения во всех комнатах где они установлены. Фазу правильно прикрутили на фазу, ноль на ноль, а третий провод, который идет от выключателя посадили на землю. По этой причине и выбивало.
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: FearPtz от 17.06.2013, 02:55:58
Цитировать
Электрик сказал, что неправильно были подключены двойные выключатели освещения во всех комнатах где они установлены. Фазу правильно прикрутили на фазу, ноль на ноль, а третий провод, который идет от выключателя посадили на землю. По этой причине и выбивало.
:o
Двойные выключатели - это двухклавишный выключатель, который управляет светильником в комнате?
или это в монтажной коробке неправильно было?(скорее). Интересно кто подключал  :D
Щит не красиво сделан.
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: aikidzin от 17.06.2013, 10:47:05
Да, Вы правы. Это двухклавишный выключатель, управляющий люстрой в комнате. Электрики неправильно подключили выключатели в монтажных коробках в комнатах. Как сказал электрик, сейчас очень часто нанимают студентов, которые ничего не смыслят в электричестве. И часто они свою работу даже не проверяют. Так и с моей квартирой произошло.
Щит уже переделывать не буду. Как уж есть. Возможно позже короб деревянный сделаю под дизайн квартиры.
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: korolyov2000 от 11.05.2014, 15:51:43
Добрый день !
У меня АВДТ-63М С25 30мА стоит ТОЛЬКО на электроплите (керамика общая 8 кВт) на отдельной линии 4мм медь.  Раз в день (по утрам) срабатывает когда плита ВЫКЛЮЧЕНА. Перед этим дифом в подъездном щитке на мою квартиру стоит диф АВДТ-32 С25 30мА, который ни разу не сработал, когда срабатывает АВДТ-63м. В чем проблема ? Электропомехи в сети ? Компьютера и пылесоса нет. Стиральная машина на своем дифавтомате. Заземления нет и не подключено. Правда, к плите подведен трехжильный кабель, провод заземления подключен к контакту заземления плиты. В щите этот провод не подключен. Но и не заизолирован. Диф ни разу не сработал, когда включена электроплита. Буду благодарен за любой совет сообщества !
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: megrad от 11.05.2014, 20:45:15
самое простое сдох диф
почему хрен его знает
скорей всего у Вас электронный китаец
как Вы используете плиту
диф не соответствует её полной мощности
то есть при полной нагрузке получаете 36,36 а
а у Вас на входе 25 а
просто пережгли диф
в идеале разделить питание
духовка отдельно они примерно 3-3,5 кВт
и варочную поверхность у них мощность 0,5+1+1+1,5 кВт (по конфоркам)
или около того
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: korolyov2000 от 11.05.2014, 23:20:12
Смущает то, что срабатывает он, когда плита и все потребители в квартире выключены. Даже холодильник. Он НИ РАЗУ не сработал, когда плита была включена. Хотя, один раз отгорела одна из конфорок - заводской брак, исправили по гарантии- диф сработал. С тех пор и началось. Хотя не регулярно. Диф - ЕКF АВДТ-63м. Наверное, электронный. Хотя на нем не написано. Инструкция не сохранилась.  Плиту включаем не больше трех элементов одновременно. Мощности элементов: духовка-2кВт, конфорки: 1,8+1,2+1,8+1,2. ни разу не превышали одновременно 5кВт (25А-хватит). К тому же, если бы сгорел диф, он бы вообще не включался. У нас предыдущий автомат сгорал, после этого обратно не взводился. Этот же взводится. Может все-таки проблемы с изоляцией кабеля? Но опять-таки выбивает, когда плита НЕ РАБОТАЕТ  :-[
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: megrad от 11.05.2014, 23:48:12
может термоэлемент наелся в дифе из за тэна
екф терпеть ненавижу
уж лучше иэк пром серию
мона поставить узо а после два автомата
если щит позволяет
диф однозначно менять
можно мегером проверить линию
если где то повреждена изоляция
то в зависимости от пореждения
диф или узо срабатывают от изменения влажности
я на плиту диф не ставлю
на посудомойку да на водонагреватель да на стиралку да
а на плиту ,,, хотя по правилам нуно

кстати проверте все тэны на контакт с корпусом
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: electro от 12.05.2014, 03:27:28
Смущает то, что срабатывает он, когда плита и все потребители в квартире выключены.
в ночное время напряжение в сети имеет свойство повышаться вследствие отсутствия нагрузки
а данный прибор защиты АВДТ63М имеет защиту от перенапряжения
последите за напряжением в сети, например монитором сетевого напряжения http://electromaster.kz/information/monitor.htm (http://electromaster.kz/information/monitor.htm)
(сам использую его постоянно)
(http://electromaster.kz/images/svl0005.jpg)

Цитировать
Автоматические выключатели дифференциального тока малогабаритные АВДТ-63М представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электронным УЗО типа АС в компактном корпусе шириной 1 модуль. При обнаружении автоматическим выключателем на защищаемом участке сети тока утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению защищаемой сети. Особое отличие дифференциальных автоматов EKF с электронным УЗО в наличии блока защиты от перенапряжения.
подробнее http://ekfgroup.com/catalog/differential_machines_series_avdt/rcbos_series_m_63/ (http://ekfgroup.com/catalog/differential_machines_series_avdt/rcbos_series_m_63/)
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: MrSallivan от 22.06.2014, 12:11:08
Доброго времени суток. Подскажите в чем причина отключения АВДТ-63М. Собственно в щитке 6 групп и 2 на АВДТ-63М. На одном висит ванна(гидромассаж), на другом стиралка ( установлена на кухне) и электро-духовка газовой плиты. Все работает хорошо: стиралка стирает и при этом жарит духовка, проблем нет. Сегодня стирала машинка (духовка выкл.) и произошла сработка, пытаюсь включить АВДТ тут же вырубает. Отключаю все из розеток, включаю АВДТ работает сек 10 и срабатывает. Прошло 30 мин. Включаю все обратно в розетки, включаю АВДТ и все работает ( кнопка тест тоже работает нормально). И такое уже 3 раз за год. Кто, что  думает? Заземления нет.
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: electro от 22.06.2014, 15:48:30
Отключаю все из розеток, включаю АВДТ работает сек 10 и срабатывает. Прошло 30 мин. Включаю все обратно в розетки, включаю АВДТ и все работает ( кнопка тест тоже работает нормально). И такое уже 3 раз за год. Кто, что  думает? Заземления нет.
проверьте бытовые приборы на предмет протечки воды
например на подставку с контактами электрического чайника или розеточную колодку удлинителя
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: haramamburu от 23.06.2014, 02:59:22
Доброго времени суток. Подскажите в чем причина отключения АВДТ-63М. Собственно в щитке 6 групп и 2 на АВДТ-63М. На одном висит ванна(гидромассаж), на другом стиралка ( установлена на кухне) и электро-духовка газовой плиты. Все работает хорошо: стиралка стирает и при этом жарит духовка, проблем нет. Сегодня стирала машинка (духовка выкл.) и произошла сработка, пытаюсь включить АВДТ тут же вырубает. Отключаю все из розеток, включаю АВДТ работает сек 10 и срабатывает. Прошло 30 мин. Включаю все обратно в розетки, включаю АВДТ и все работает ( кнопка тест тоже работает нормально). И такое уже 3 раз за год. Кто, что  думает? Заземления нет.
Тут и думать не надо... особенно с учетом того, что заземления у вас нет...
Цитировать
Автоматические выключатели дифференциального тока малогабаритные АВДТ-63М представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электронным УЗО типа АС в компактном корпусе шириной 1 модуль. При обнаружении автоматическим выключателем на защищаемом участке сети тока утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению защищаемой сети. Особое отличие дифференциальных автоматов EKF с электронным УЗО в наличии блока защиты от перенапряжения.
т.е. - происходит ПОВЫШЕНИЕ напряжения в сети, что и вырубает его...
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: korolyov2000 от 14.07.2014, 22:41:11
А если заменить его на дифавтомат типа А ? Например, http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7772/ (http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7772/) ?
Может правда из-за помех в сети ? Я слышал, что тип АС ставят для защиты компьютеров и прочей электроники. Поэтому он срабатывает при наличии электромагнитных помех. А тип "А" менее чувствителен к таким помехам. Покритикуйте меня, хочу поставить на линию, где сидит керамическая электроплита.


Сообщения объединены: 14.07.2014, 23:05:14
А если заменить его на дифавтомат типа А ? Например, [url]http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7772/[/url] ([url]http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7772/[/url]) ?
Может правда из-за помех в сети ? Я слышал, что тип АС ставят для защиты компьютеров и прочей электроники. Поэтому он срабатывает при наличии электромагнитных помех. А тип "А" менее чувствителен к таким помехам. Покритикуйте меня, хочу поставить на линию, где сидит керамическая электроплита.

Еще важное дополнение: срабатывающий диф EKF АВДТ-63М 25А/30мА запитан от соседнего дифа IEK B16/10mA, который питает холодильник, свет и розетки в кухне и коридорре. Перемычка между ними медь вроде 2,5 мм, а вроде 4 мм. Может она тонка ? Хотя срабатывания происходят при включении или в режиме покоя. Может электромагнитные помехи от работающего холодильника передаются на АВДТ-63М ?

Сообщения объединены: 14.07.2014, 23:24:56
Нашел вот еще что:"Если вдруг исчезает напряжение источника питания электронного УЗО, то оно с помощью встроенного в его корпус электромагнитного реле отключает цепь нагрузки." Взято здесь: http://zametkielectrika.ru/tipy-uzo/ (http://zametkielectrika.ru/tipy-uzo/)
Таким образом, поскольку АВДТ-63М является электронным дифом, то скорее всего в нем стоит функция на размыкание цепи при отключении его от внешнего источника питания.  Тогда все сходится: у нас он отключается, когда в поселке отключают электричество.
Название: Re: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
Отправлено: korolyov2000 от 20.07.2014, 14:26:08
Цитата: haramamburu link=topic=1051.msg22554#msg22554 date=
[noae
Цитировать
Автоматические выключатели дифференциального тока малогабаритные АВДТ-63М представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электронным УЗО типа АС в компактном корпусе шириной 1 модуль. При обнаружении автоматическим выключателем на защищаемом участке сети тока утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению защищаемой сети. Особое отличие дифференциальных автоматов EKF с электронным УЗО в наличии блока защиты от перенапряжения.
т.е. - происходит ПОВЫШЕНИЕ напряжения в сети, что и вырубает его...

Интересно, а все дифы с электронным УЗО имеют блок защиты от перенапряжения, например, этот: http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7768/ (http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7768/) ?
У меня такая же проблема с ЕКF АВДТ-63м, постоянно вырубает, хочу поменять на указанный Шнайдер. В щитке место только под один модуль.


Сообщения объединены: 20.07.2014, 14:34:20

Цитировать
Автоматические выключатели дифференциального тока малогабаритные АВДТ-63М представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электронным УЗО типа АС в компактном корпусе шириной 1 модуль. При обнаружении автоматическим выключателем на защищаемом участке сети тока утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению защищаемой сети. Особое отличие дифференциальных автоматов EKF с электронным УЗО в наличии блока защиты от перенапряжения.


Интересно, а все дифы с электронным УЗО имеют блок защиты от перенапряжения, например, этот: http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7768/ (http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7768/) ?
У меня такая же проблема с ЕКF АВДТ-63м, постоянно вырубает, хочу поменять на указанный Шнайдер. В щитке место только под один модуль. Щиток менять пока не хочу.