Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Nataly_N от 03.11.2012, 01:13:50

Название: схема защиты генератора
Отправлено: Nataly_N от 03.11.2012, 01:13:50
Уважаемые господа электрики!
Помогите,пожалуйста, со схемой для защиты генератора!
Какие могут быть  неисправности для схемы защиты генератора?
Заранее благодарю!
Название: Re: схема защиты генератора
Отправлено: Серый от 03.11.2012, 02:55:30
 ;D Это вопрос ни о чём. Как я понимаю, спрашивает очередной студент, прогулявший всё что можно. Можно перефразировать - глядя на рисунок автомобиля назовите возможные неисправности двигателя.
Вы привели главную схему первичных соединений какой-то сети (даже не электростанции) и схему токовых цепей энергоблока. Схемы слишком общие, ничего конкретного. Неисправности могут возникнуть какие угодно, всё зависит от проектных решений. Достаточно силовые токопроводы выполнить гибкими вместо закрытых и уже посыпятся отказы из-за попадания животных на токоведущие части (ложная работа земляной защиты генератора). Современные энергоблоки имеют более десятка защит, причем старые релейные отжили свое и их меняют на микропроцессорные.
Название: Re: схема защиты генератора
Отправлено: Серый от 03.11.2012, 03:35:36
Тогда уже нужно говорить не глядя на схему, а вообще - опираясь на статистику отказов. Блоки отваливают от сети как технологическими защитами, так и релейными. Возможные причины:
- непереключение дутьевого вентилятора с 1 на 2 скорость;
- ложная работа земляной защиты при попадании животных;
- перегорание тиристора или предохранителя в системе возбуждения;
- плохой контакт в цепях трансформаторов напряжения защит генератора;
- неисправность реле может вызвать ложную работу защиты;
- ошибочные действия пресонала;
- до фига чего еще...
Название: Re: схема защиты генератора
Отправлено: Nataly_N от 03.11.2012, 15:22:30
Спасибо большое, Сергей!