Электрофорум

Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: vitaly3007@inbox.ru от 10.11.2011, 16:43:33

Название: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 10.11.2011, 16:43:33
Здравствуйте помогите пожалуйста,,,я подключил проходные выключатели по варианту №2 как у вас на схеме и у меня возникла проблема ,я установил переключатели (ЛЕГРАНТ) и на 5-8 раз после включения каратят переключатели ..а исправить не могу,в распаянной коробке на вариант №1 так как потолки уже зашили.Посоветуйте как мне исправить схему или какие модели переключателей может поставить другие или поставить блок защиты на 2линии Заранее благодарен!

ВАРИАНТ №1 ссылка (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htm))
ВАРИАНТ №2 ссылка(http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.2.htm (http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.2.htm))
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: игорь.с от 10.11.2011, 18:08:11
схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: Вованыч от 10.11.2011, 18:15:55
схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ
Интересно,при каких?
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 10.11.2011, 18:17:30
Это только преределыват схему или зделать простой выключатель.
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: Вованыч от 10.11.2011, 18:31:41
На сколько ампер выключатели? А мощность светильников?
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: игорь.с от 10.11.2011, 19:22:17
схема по варианту №2 при определённых положений клавиш всегда будет вызывать КЗ
Интересно,при каких?
про КЗ неправильно написал -- согласен, но если переключить обе клавиши то лампа светиться не будет
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: sergey_sav® от 10.11.2011, 19:44:59
Вариант 2 изначально ущербный и рекомендовать его к применению ... мягко говоря, вредный совет. Возникновение дуги между коромыслом и неподвижными частями контактной группы неизбежно и приведёт к КЗ и выходу из строя выключателей.
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: DAIM от 11.11.2011, 13:45:52
А почему нельзя было подключить по схеме производителя? В коробки Легран кладет карты со всеми схемами подключения, также можно было взять схему из любого каталога производителя.
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: sergey_sav® от 11.11.2011, 20:02:22
А почему нельзя было подключить по схеме производителя?
А если бы все читали мануалки, то половину форумов можно было бы закрыть... (см. подпись ;))
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 11.11.2011, 22:13:12
А если в цепь поставить дросель от ламп дневного света!
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: sergey_sav® от 12.11.2011, 05:02:56
А если в цепь поставить дросель от ламп дневного света!
Простите... а нахрена?! :-\
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: DAIM от 17.11.2011, 00:00:16
а исправить не могу........так как потолки уже зашили.

Пусть это будет уроком другим - перед зашивкой потолков, замазкой штробы и поклейкой обоев проверить работоспособность!
Название: Re: проходной переключатель некорректно работает.
Отправлено: vitaly3007@inbox.ru от 20.11.2011, 04:15:06
здравствуйте это опять я
мне посоветовали в цепь посадить конденсатор 0,47мКф 400Вольт
будем пробовать..