Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: slonik от 09.11.2013, 01:03:16

Название: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 09.11.2013, 01:03:16
У меня такая проблема-сгорел трехфазный асинхронный двигатель 7.5квт.Он включался с помощью переключателя(не путать с пускателем)Сначала звезда и после разгона переключаем на треугольник.После перемотки концы вывели не так и движок стал крутиться в обратном направлении. Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: dcent25 от 09.11.2013, 03:49:42


....А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?
Смотрите внимательней схему соединения проводов!

треугольник -звезда
(право)    w2  u2   v2

треугольник -звезда (лево)      v2    u2   w2
     (http://home-veles.ru/imgid/aHR0cDovL2VsZWt0cm9zaGNvbGEucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTEvMTIvenZlemRhLXRyZXVnb2xuaWsxLmpwZw==)



P/S
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm (http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm)
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm (http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm)











Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: moshkarow от 09.11.2013, 09:38:44
надо местами менять 4 провода .
2 провода фазы  " A "
 и 2 провода фазы " C "
или на входе менять 2 провода .
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: Topmo3 от 09.11.2013, 12:03:59
... Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит ...
Вообще не понял ... зачем лезть в уже рабочую схему ... тупо поменять на переключателе, на "входе", две фазы ... не судьба?

з.ы. сори ... не внимателен ... выше уже написали. :(
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 09.11.2013, 16:33:56
Спасибо. Это дошло. А не посоветуете как сделать защиту от пропадания фазы на движке который переключается со звезды на треугольник переключателем а не пускателями?
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: megrad от 09.11.2013, 18:40:45
реле контроля фаз
http://www.smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/domashnjaja-avtomatika/novatek-elektro/trehfaznye/trehfaznoe-rele-naprjazhenija-i-kontrolja-11317311?gclid=CJCd_uPc17oCFRR6cAody3cAvA (http://www.smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/domashnjaja-avtomatika/novatek-elektro/trehfaznye/trehfaznoe-rele-naprjazhenija-i-kontrolja-11317311?gclid=CJCd_uPc17oCFRR6cAody3cAvA)
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 09.11.2013, 19:11:50
Это реле как я понимаю отключает пускатель. А у меня там  нет пускателя. Есть только ручной переключатель звезда-треугольник.Нечего отключать. 
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: Slava66 от 09.11.2013, 19:28:03
Поставьте пускатель "на вводе" реле будет его отключать.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 09.11.2013, 19:35:42
Прошлый раз движок сгорел из-за того что пропал контакт в переключателе звезда-треугольник. А значит надо ставить пускатель после переключателя. И то он будет контролировать только начала обмоток а концы так и будут идти без контроля.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: megrad от 09.11.2013, 19:55:53
механическая защита от обрыва фаз разве такая бывает
Вы уже раз сэкономили пришлось ремонтировать двигатель
хотите ещё раз сэкономить
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: Topmo3 от 09.11.2013, 19:59:43
... как сделать защиту от пропадания фазы на движке который переключается со звезды на треугольник переключателем а не пускателями?
Контроль ... кроме, как делали в советских утюгах, ничо в голову не приходит.
Ну разве что, еще реле тока на каждую обмотку ... дороговато и сложнее будет.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 09.11.2013, 20:54:07
Я ничего не хочу экономить. Я просто не знаю как сделать защиту в данной ситуации. Уже приобрел реле контроля фаз.Пускатель и кнопки пуск-стоп. Но вот думаю куда этот пускатель вставлять. До переключателя или после. И ведь концы обмоток все равно будут без защиты контроля фаз.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: megrad от 09.11.2013, 21:08:47
поставте перед двигателем
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: megrad от 09.11.2013, 21:15:00
Вам же дал ссылку  Dcent25
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm (http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm)
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: Topmo3 от 09.11.2013, 21:20:47
... Но вот думаю куда этот пускатель вставлять. До переключателя или после ...
поставте перед двигателем
Аж любопытно стало ... эт как можно будет поставить пускатель ... между переключателем и двигателем.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: megrad от 09.11.2013, 21:27:13
косяк
вообще то реле я подрозумевал а пускателей надо два
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: dcent25 от 09.11.2013, 21:29:37
    При пропадании фазы, в автоматическом выключателе ,установленном перед двигателем,должна отработать :
-при включении в звезду,сработает и отключит,  токовая отсечка;
-если фаза пропадет при переключении со звезды на треугольник ,сработает и отключит через малое время,  тепловая защита.
   Какой автомат, стоит  на входе двигателя ,и правильно ли он подобран ,раз у вас сгорел предшественник...?
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 09.11.2013, 22:20:37
На входе стоит автомат 20А.Двигатель 7.5кВт.Сгорел потому что как я считаю отвалился один провод с ручного  переключателя  звезда-треугольник.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: moshkarow от 09.11.2013, 23:06:24
поставить автомат предназначенный для защиты двигателя с регулируемой тепловой
уставкой .
на 100 %  вы  двигатель все равно не защитите .
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: dcent25 от 09.11.2013, 23:18:56
На входе стоит автомат 20А.Двигатель 7.5кВт....

Какой тип автомата,какой ток отсечки, и есть ли там тепловая защита?
При пуске на звезду ,с отсутствующей фазой ,он должен отключиться -мгновенно.
....Сгорел потому что как я считаю отвалился один провод с ручного  переключателя  звезда-треугольник.
Сколько же он работал на двух фазах?
Если это произошло во время работы ,то понятно .
Реле контроля фаз,с пускателем на входе, вам тогда необходимо,только сигнальные провода необходимо поставить прямо на клеммах движка,а отключающий контакт с него на пускаель,сделать с задержкой времени (время на разгон и переключение звезда -треугольник)


Или в крайнем случае вывести контакт с задержкой времени, на сигнализацию ,световую или звуковую...
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: moshkarow от 10.11.2013, 00:03:32
схемку нарисуйте.
А то не совсем понятно
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 10.11.2013, 01:06:21
Да я тоже не совсем понял.Задержка времени на что?
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: moshkarow от 10.11.2013, 01:32:01
Примерно так . Но не двигателю
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: dcent25 от 10.11.2013, 04:41:15
схемку нарисуйте.
А то не совсем понятно


Да я тоже не совсем понял.Задержка времени на что?
Информация к размышлению....
http://electroforum.su/index.php/topic,1432.msg17068.html#msg17068 (http://electroforum.su/index.php/topic,1432.msg17068.html#msg17068)
http://electroforum.su/index.php/topic,1432.msg17056.html#msg17056 (http://electroforum.su/index.php/topic,1432.msg17056.html#msg17056)
http://www.teren.ru/el_dvig3.htm (http://www.teren.ru/el_dvig3.htm)

Где то вот так.....


Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: moshkarow от 10.11.2013, 11:17:56
Двигатель  7,5 кВт . Цена - 8-9 тыс.
 Стоимость реле 700 руб + реле времени + куча сигнальных ламп + промежуточное реле .
Скажите у вас для защиты ВСЕХ двигателей стоит реле напряжения.
правильно выбранный автомат- вот вся защита
Реле контроля напряжения рекомендуется ставить на двигатели мощность более 55 кВт.
когда стоимость автомата значительно больше чем предохранители + тепловое реле + реле контроля напряжения.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: megrad от 10.11.2013, 11:43:02
не реле наряжения
а реле контроля фаз не путайте
основная защита двигателя тепловое реле
посчитали Вы правильно 
НО во что посчитаете моральный ущерб то есть свои переживания
автомат на обрыв фаз не реагирует
Мы Вас не уговариваем а предлагаем
давайте конструктивно подходить к решению вашего вопроса
у Вас есть желание повторить ремонт двигателя не вижу препятствий
собираете Вы для себя
не ограничены в финансах поздрвпяю
но к нам то какие претензии
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: moshkarow от 10.11.2013, 12:05:14
Вы наверное что то путаете .
не я эту тему замутил .
 моральные переживания куда пришить.

автомат на обрыв фаз не реагирует
1) какой автомат ?
Пропала фаза - ток увеличился в других фазах - автомат отключился

Простая самостоятельная установка дополнительных устройств в автомат :
аварийный контакт;
дополнительный контакт;
независимый расцепитель;
расцепитель минимального напряжения;
привод ручной поворотный;
электропривод;
втычная панель;
выдвижная панель.

Еще раз повторю на 100 %  двигатель вы никогда ни защитите
Для осуществления исправной  и безотказной работы двигателя и ПРИВОДА нужно вовремя проводить ППР
Стоимость перемотки двигателя соизмерима с покупкой НОВОГО .Если нет своего электроучастка который занимается ремонтом двигателей
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: megrad от 10.11.2013, 12:31:43
автомат на обрыв фаз не реагирует
1) какой автомат ?
Пропала фаза - ток увеличился в других фазах - автомат отключился

в данном случае сгорел двигатель автомат не сработал
насколько я понял здесь сделанно для дома
скажите а как Вы часто делаете ппр дома

реле есть как реле контроля фаз так и реле напряжения
в зависимости от модофикации функции разные

ЕЛ-12М-15 Реле фаз для защиты электродвигателей.
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/el-11m-15.html (http://old.meandr.ru/products/pcrelay/el-11m-15.html)
РКН-3-15-08 Реле контроля напряжения для сетей c нейтралью
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html (http://old.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html)

на производстве за косяк с оборудованием влепят штраф то есть потеря денег
но на производстве голова не болит кто отремонтирует
дома всё решаешь сам кто где и почём

Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 10.11.2013, 12:36:04
Большое спасибо всем. Я все понял.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: dcent25 от 10.11.2013, 13:54:44
....Скажите у вас для защиты ВСЕХ двигателей стоит реле напряжения.
правильно выбранный автомат- вот вся защита....

В основном стоят ,правильно подобранные и прогруженные автоматы и реле контроля фаз(не реле напряжения),плюс контакты от технологических цепочек.
Это для двигателей 0,4кВ. На движках 6-10 кВ ,совсем другая "кухня".


...правильно выбранный автомат- вот вся защита...

....автомат на обрыв фаз не реагирует...

При оборванной фазе,и включении на звезду сработает обязательно.
При пропадании во время работы ,под нагрузкой, и обрыве фазы ,сработает через некоторое время(30-60 сек) ,зависящее от нагрузки на валу двигателя и следовательно тока в двух оставшихся фазах. А если двигатель затормозится(упадет  скорость вращения) нагрузкой на валу ,то сработает почти мгновенно...



...Для осуществления исправной  и безотказной работы двигателя и ПРИВОДА нужно вовремя проводить ППР...

Полностью согласен.

Большое спасибо всем. Я все понял.
(http://www.tehnari.ru/images/smilies/closed.gif)
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 10.11.2013, 16:29:08
Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: moshkarow от 10.11.2013, 17:15:35
14,64 + 10%
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: megrad от 10.11.2013, 17:28:04
тепловое реле вроде на пускатель ставится
на нём есть регулятор от 0,5 до 1,5 наминала
вот таблица
http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/eo/trzd.html (http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/eo/trzd.html)

http://www.kpsk.ru/pages/danfoss-03-13.html (http://www.kpsk.ru/pages/danfoss-03-13.html)

http://www.elremont.ru/electrik/zashita1.php (http://www.elremont.ru/electrik/zashita1.php)
есть такое устройство
http://www.dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=222&DocId=1850 (http://www.dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=222&DocId=1850)
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: dennix от 10.11.2013, 20:43:52
Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.
поставь до или после пускателя ,автомат на 16 ампер типа ВА-47 на дин рейку , а замеры тока в холостую делал , или под нагрузкой ?
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 10.11.2013, 23:34:40
Замеры делал вхолостую.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: dcent25 от 11.11.2013, 02:04:18
...-ОМ132МУ,
 1450 об/мин ....
  400-690V...
 14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.

Замеры делал вхолостую.
В треугольнике рабочий(номинальный ток) 14.64 А.



... тепловое реле, .... на какой ток лучше ставить ?...


Вы так и не ответили какой тип автомата у вас стоит !
В автомате на 20 А уже стоит защита от перегруза(тепловое реле) ,1.25*Iн.автомата =25А.
Можете поставить тепловое реле, на ток от 16-20 А,если быть точным 18,3А.




Неужели пуск такой тяжелый ,что нужна схема звезда треугольник?
 Даже при  шестикратном пусковом, токе в треугольнике  88 А,можно поставить автомат на 63 А и запускать на прямую.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 11.11.2013, 10:10:17
Схему придумал не я. Такой станок был куплен. Маде Хорватия.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: dcent25 от 11.11.2013, 11:18:24
Все ясно.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 12.11.2013, 10:21:09
А может кто-нибудь обьяснить неучу что значит на тепловом переключатель на 4 положения -ручной сброс, ручной сброс и стоп, автом. сброс и стоп,  и автом.сброс?И как его переключить?Что то не крутится. Силой надо что-ли?Я еще с такими тепловыми не имел дело. Прошу помощи.
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: moshkarow от 12.11.2013, 10:44:28
про что речь.
Может фото выложищь
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: moshkarow от 12.11.2013, 11:44:02
 ТЕСТ  -Наличие  этого режима  позволяет проверить работоспособность аппарата до его подключения в силовую цепь.
Ручной СБРОС - -Возможность  кратковременной  принудительной остановки контактора
Ручной СБРОС и СТОП -Возможность принудительной остановки контактора.(разрыв цепи управления ).
Автоматический СБРОС и СТОП -Процесс повторного включения возможен только после ручного возврата реле в рабочее состояние.
Автоматический СБРОС
без функции СТОП -  -Процесс готовности  повторного включения будет происходить автоматически  после того когда биметаллическая пластина теплового реле остынет. При срабатывании теплового реле схему питания двигателя можно беспрепятственно и повторно включить.
для изменения функции реле надо нажать на переключатель и повернуть
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: slonik от 12.11.2013, 22:01:51
У меня реле RTS1 на ток 14.5-18А.Не все понял." Ручной СБРОС - -Возможность  кратковременной  принудительной остановки контактора"-что это значит?
Ведь если контакт разомкнется то пускатель сам уже не включится.
Вообщем непонятно. Спрошу проще-на каком положении он обычно должен стоять? :-\
И еще какого сечения должен быть медный провод ,если автомат стоит на 20А?
Название: Re: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?
Отправлено: moshkarow от 13.11.2013, 00:15:19
я не знаю назначение вашего агрегата.
я бы порекомендовал - автоматический СБРОС и СТОП .
после срабатывания теплового реле двигатель должен быть осмотрен и выяснена причина срабатывания реле .
У меня реле RTS1 на ток 14.5-18А. - 2.5 мм2 меди
Ведь если контакт разомкнется то пускатель сам уже не включится. -  зависит от схемы автаматики