Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: megrad от 25.06.2013, 20:55:13

Название: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: megrad от 25.06.2013, 20:55:13
подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
можно ли объеденить нули при подключении по варианту когда ноль не проходит через реле
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: dcent25 от 26.06.2013, 00:20:03
Назначение УЗМ-50, УЗМ-51,УЗМ-50М

(http://www.110volt.ru/sites/default/files/img/uzo/uzm51.jpg)

 Однофазное устройство защиты УЗМ-51М, УЗМ-50М предназначено для защиты подключенного к нему электрического оборудования телевизоров, холодильников и пр. в квартирах, на дачах, электрооборудования коттеджей, офисных помещений от скачков напряжения, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы, в случае при обрыве нулевого провода, неправильного подключения (вместо нуля и фазы подключили к двум фазам) и автоматического подключения оборудования при восстановлении напряжения.
Пр необходимости защиты электрооборудования подключаемого к трехфазной сети, для защиты устанавливаются три устройства защиты, по одному в каждую фазу.
 Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).
УЗМ-50М от УЗМ-51М отличатся отсутствием регулировки порогов, в УЗМ-50М пороги фиксированные.

                                                                   Подключайте УЗМ-51М  как на схеме внизу
                                                                  в каждую фазу
(http://www.110volt.ru/sites/default/files/img/uzo/50/cx2.png)
                                                                  Выставляйте пороги срабатывания
                                                                 и объединяйте нули на здоровье!

http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51 (http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51)
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: sergey_sav® от 26.06.2013, 02:39:45
можно ли объеденить нули при подключении по варианту когда ноль не проходит через реле
Можно. На работоспособность УЗМ это не повлияет, ибо ноль не размыкается устройством.
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: megrad от 26.06.2013, 13:11:04
То есть можно поставить перемычку между нулевыми полюсами
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: Игорь Востриков от 26.06.2013, 18:32:59
Нулевой провод так,или иначе требуется для работы электронной части реле,что собственно и видно на схеме.Единственно,при аварийной ситуации,если уходить чересчур глубоко,фаза будет коммутирована,а ноль нет,т.е. полноценной защиты нагрузка не получит.
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: sergey_sav® от 26.06.2013, 18:56:40
Интересно, а в чём "неполноценность" защиты для однофазной нагрузки при размыкании только фазного питающего провода? ;)
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: Игорь Востриков от 26.06.2013, 19:36:32
Нет,ну конечно,все зависит от места установки УЗМ.Если на генераторе висит только защищенный потребитель,то вероятность каких-либо сложностей сведена к нулю.Если на источнике питания есть еще какие-либо потребители,то нулевой провод,допустим,при обрыве(опора ВЛ,ТП,ВРУ) ,может оказаться под потенциалом,равным фазному.Плюс,если нагрузка "занулена",то под тем же напряжением будет и корпус приборов(правда здесь любая схема включения УЗМ бессильна).Как вариант,может быть не самый вероятный.
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: megrad от 26.06.2013, 22:54:09
если на нуле появится фаза реле отключится но внутрянка сгорит или нет
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: Игорь Востриков от 26.06.2013, 23:08:42
Слишком маловероятно.У Вас цепи не будет.Только если сильно начудить с проводкой.А человек пострадать может:наведенка,некомпенсированные токи,и.д.
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: megrad от 26.06.2013, 23:34:56
что тогда поставить
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: Игорь Востриков от 26.06.2013, 23:54:59
Я бы поставил УЗМ,с разрывом и фазного,и нулевого провода.ИМХО,просто если вкладывать средства в аппараты,скажем так дополнительной защиты,то желательно "раскачать"их на полную,и исключить даже маловероятные проблемы.
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: megrad от 26.06.2013, 23:59:19
тогда прийдётся разделять нули по фазам
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: Игорь Востриков от 27.06.2013, 00:09:02
Если требуется подать отдельный "нулевой "провод на полюс УЗМ,я бы это сделал путем "врезки" через сжим ответвительный в "магистральный ноль",на каждый отдельный.Правда,хлопотно.Если ноль  на корпусе,то через болты,шины и т.п.
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: megrad от 27.06.2013, 00:12:59
узм 51м привлекает размерами и мощностью контактов (63 а) если поставить РКН-3-14-08 то нужен контактор

 
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: Игорь Востриков от 27.06.2013, 00:16:56
А при чем РКН?Если Вы имеете ввиду одновременное отключение всех потребителей при проблемной ситуации,то да,в случае с УЗМ,желательно иметь одинаково выставленные параметры(если данная модель позволяет),ну и надеяться на синхронное отключение,если конечно проблемма коснется всех потребителей.
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: sergey_sav® от 27.06.2013, 00:35:41
Если требуется подать отдельный "нулевой "провод на полюс УЗМ,я бы это сделал путем "врезки" через сжим ответвительный в "магистральный ноль",на каждый отдельный.Правда,хлопотно.Если ноль  на корпусе,то через болты,шины и т.п.
Хлопотно не из-за нуля на корпусе... Может перед тем, как советы давать, стоит познакомится с прибором, о котором речь идёт? ;)
УЗМ50/51 да и более ранние модели не разрывают ноль ВААЩЕ.
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: sergey_sav® от 27.06.2013, 00:41:59
Если кто-то опасается появления потенциала на нулевом проводе (причины и вероятность рассматривать не будем), то стоит вспомнить, что требования о повторном заземлении нулевого провода на вводе в здание никто не отменял.
Однофазной технике этот потенциал не грозит ни чем, о её безопасности и позаботится УЗМ.
Для трёхфазной техники, которая боится перекосов, существует своя защита, о которой тоже стоит позаботится заранее...
Кроме всего прочего, если вспомнить о людях, существует дифзащита... которая позаботится о защите человека как раз от тех неприятностей, которые связаны с появлением потенциала на корпусе оборудования... если кто-то не позаботился о заземлении ОПЧ и СПЧ.
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: megrad от 27.06.2013, 18:06:57
цитата с оффсайта Мендар
http://www.meandr.ru/texts/text4.html (http://www.meandr.ru/texts/text4.html)
3.02.2010  Вопрос: Хотелось-бы получить ответ, защитит-ли УЗМ-50 при ОБРЫВЕ НОЛЯ. В связи с холодами проблема стала актуальна.
Ответ:  УЗМ защитит технику от сгорания из-за перенапряжения/недонапряжения, вызванных любыми причинами, в т.ч. и обрывом нуля.

 
Название: Re: подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
Отправлено: sergey_sav® от 27.06.2013, 22:05:55
цитата с оффсайта Мендар
И кому эта цитата?...
Вроде про защиту техники сказано было сразу и положительно.