Хочет хозяин завести в ванную комнату 3 фазы,теплый пол,накопитель водогрей и стиральная машина,есть ли смысл и как это сочетается с электробезопасностью.Дом из панелей СИП,ввод 25А 3фTN-c-S в дом,и в ваннную пятижилка,сумарная мощность этих потребителей не более 3,5 кВт-4 кВт,отопление дома-электрокотел,
-
не вижу противоречий с правилами, при соблюдении необходимых мер
немного непонятно, завести три фазы в ванну, т.е. одним кабелем "пятижилка", а распределение ноля где будет происходить, в подрозетниках?
или же в ванную будет приходить три однофазных (разноименных) линии, каждая к своему потребителю
-
Спасибо за ответ,пятижильный nym заведен в коробку на внешней стене и планируется с коробки вывести от каждой фазы свою 3х жильную линию на свою нагрузку с общим N и РЕ сечение пятижильного2.5мм,вот это мне и не нравиться,был бы 5х4,как посоветуете.Спасибо.
-
сечение пятижильного 2.5мм, вот это мне и не нравиться,был бы 5х4
сечения кабеля 5x2,5 вполне хватает с нагрузкой на фазу до 25 ампер
в начале этого кабеля необходимо установить трехполюсной автомат, выбрав по максимальной нагрузке одной из фаз, или установить однофазные автоматы на каждую фазу, с номиналом для каждой нагрузки
-
Спасибо,так и делаем,отдельными автоматами.
-
Спасибо,так и делаем,отдельными автоматами.
учитывайте суммарно на нуле должно быть не более 25 Ампер
-
в начале этого кабеля необходимо установить трехполюсной автомат, ..., или установить однофазные автоматы на каждую фазу, с номиналом для каждой нагрузки
ай яяй)))
нельзя так делать по букварю ;)
-
....так скажите как....
-
....так скажите как....
по букварю в голове 5 жильного 3х фазного кабеля должен стоять 3х полюсный автомат (3Р или 4Р)
если же хотите какие то линии отключать независимо, а не вместе, то тяните несколько однофазных линий от 3х фазного щитка
-
Спасибо,у меня с гребенки вводного 25А на УЗО 40А\00.3,затем три 1Р 16А,если я заменю эти 1Р,на 3Р 16А или 4Р то будет более правильно?
-
три 1Р 16А,если я заменю эти 1Р,на 3Р 16А или 4Р то будет более правильно?
да, и лучше 3Р чем 4Р
-