Сенсорный выключатель HZK201
при подключении нагрузки в виде двух блоков питания светодиодов, на 30W и 60W, после нескольких срабатываний реле внутри прибора залипает и не отключается
хотя с одним блоком на 60 Ватт и светодиодной лентой к нему длиной около 4 метров, все работало
-
Если подойдет, по количеству контактов, есть смысл поменять на камазовское реле ... у меня года три, в стиралке (на 12В), тэн включает ...
-
Скорее всего установленное реле имеет контакты не способные коммутировать кратковременные токи возникающие в момент включения импульсного БП. Как правильно заметил Topmo3 подобрать помощнее реле.
-
... после нескольких срабатываний реле внутри прибора залипает и не отключается
....
При снятии питания тоже?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2529.0;attach=5218;image)
Интересно почему при 30В ток тоже что и при 250 В переменки,почему такой большой разбег напряжений?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(http://boostmycommerce.com/data/561e3bb98dbbf.jpg)
Наверное ,при подключении нагрузки в виде двух блоков питания светодиодов,Они потребляют электроэнергию импульсно,получается резаная синусоида ,что приводит к увеличению частоты тока через контакты реле и горению дуги даже после отключения ,в результате чего подгоревшие контакты при повторном включении слипаются.
Можно попробовать зашунтировать контакт небольшой емкостью.
-
При снятии питания тоже?
да при полном отключении схемы от сети, контакты не возвращаются в исходное состояние
Можно попробовать зашунтировать контакт небольшой емкостью.
а при переменном токе, что это даст
-
Шунтирование при переменном токе ,отделит.высокочастотную,составляющую,о которой писал выше .Часть ее или вся,будет проходить, при отключении контакта,через конденсатор.
P/S
Шунтирование (http://alnam.ru/book_shem1.php?id=32)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2529.0;attach=5226;image)