Электрофорум

Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: aspid_das от 13.03.2012, 22:54:46

Название: Расчет мощности электродного нагревателя.
Отправлено: aspid_das от 13.03.2012, 22:54:46
Имеется 3-х фазный электродный водонагревательный котел типа "галан"

(http://s019.radikal.ru/i625/1203/71/5493fdc84b5b.jpg)

Вопрос: как рассчитать его мощность?
Название: Re: Расчет мощности электродного нагревателя.
Отправлено: sylfaen от 13.03.2012, 23:18:47
Все зависит от концентрации солей в теплоносителе - от 0,3 кВт на дождевой воде до 30 и более кВт на растворе поваренной соли. Ищите документацию к этой модели -  там указаны номинальная мощность и количество грамм соли на литр воды для достижения этой мощности. Кстати учтите, что для всех электродных котлов по требованиям безопасности полагается либо металлический ЗАЗЕМЛЕННЫЙ корпус и защитная сетка по входу и выходу, либо пластмассовый корпус и заземлители на входе и выходе теплоносителя.
Название: Re: Расчет мощности электродного нагревателя.
Отправлено: aspid_das от 13.03.2012, 23:24:48
Все это понятно. Меня интересует методика расчета. Я знаю что ток зависит от площади поверхности электродов, расстояния между ними, напряжения ну и коэф. для воды. Последнее берется 3000 ом/см (с их сайта) правда непонятно имеется ввиду расстояние между электродами или площадь электрода. Так вот как все это увязать в расчет?
Название: Re: Расчет мощности электродного нагревателя.
Отправлено: SVINTUS от 14.03.2012, 01:28:15
Имеется 3-х фазный электродный водонагревательный котел типа "галан"
Вопрос: как рассчитать его мощность?
Прочитать на упаковке.
Название: Re: Расчет мощности электродного нагревателя.
Отправлено: aspid_das от 14.03.2012, 01:29:08
Имеется 3-х фазный электродный водонагревательный котел типа "галан"
Вопрос: как рассчитать его мощность?
Прочитать на упаковке.

Да ты шаришь!
Название: Re: Расчет мощности электродного нагревателя.
Отправлено: SVINTUS от 14.03.2012, 01:37:16
Профессия такая...
Название: Re: Расчет мощности электродного нагревателя.
Отправлено: sylfaen от 14.03.2012, 03:26:41
Все это понятно. Меня интересует методика расчета. Я знаю что ток зависит от площади поверхности электродов, расстояния между ними, напряжения ну и коэф. для воды. Последнее берется 3000 ом/см (с их сайта) правда непонятно имеется ввиду расстояние между электродами или площадь электрода. Так вот как все это увязать в расчет?
3000 ом/см это удельное сопротивление столба воды площадью 1 см2 и длиной 1 см. Это почти водопроводная вода.Для 5% раствора поваренной соли при 18*С удельное сопротивление 14,9 Ом. При повышении температуры на 1*С сопротивление падает приблизительно на 2%.
Название: Re: Расчет мощности электродного нагревателя.
Отправлено: evs от 14.03.2012, 05:45:57
Как можно рассуждать о сопротивлении водопроводной воды без указания конкретного водопровода, смех один. A pаствор поваренной (кстати почему именно поваренной, не пожаренной, напрпример) подвергать электролизу это мудро, ведь хлор это очень полезный и крайне красивый зелененький газ ;D
Название: Re: Расчет мощности электродного нагревателя.
Отправлено: aspid_das от 14.03.2012, 19:25:59
3000 ом/см это удельное сопротивление столба воды площадью 1 см2 и длиной 1 см. Это почти водопроводная вода.Для 5% раствора поваренной соли при 18*С удельное сопротивление 14,9 Ом. При повышении температуры на 1*С сопротивление падает приблизительно на 2%.

Вот это уже по делу. Спасибо!

Как можно рассуждать о сопротивлении водопроводной воды без указания конкретного водопровода, смех один.

Ваша правда. На сайте этого галана приводится не конкретная цифра удельного сопротивления а некоторый разброс. Но разброс довольно незначительный. Но мне точность рассчета до ватта и не нужна.
В конце концов что-то дает основание производителю заявлять мощность устройства.
Название: Re: Расчет мощности электродного нагревателя.
Отправлено: sylfaen от 15.03.2012, 03:15:44
Как можно рассуждать о сопротивлении водопроводной воды без указания конкретного водопровода, смех один. A pаствор поваренной (кстати почему именно поваренной, не пожаренной, напрпример) подвергать электролизу это мудро, ведь хлор это очень полезный и крайне красивый зелененький газ ;D
Поваренная соль - бытовое название NaCl. Что касается электролиза, то он проводится ПОСТОЯННЫМ током, а в сети ПЕРЕМЕННЫЙ, поэтому электролиза не будет. а будет только нагрев раствора. Перед тем. как глубоко рассуждать. обновите школьные знания по химии и физике.