Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Трехфазный учет => Тема начата: Michael_rus от 14.09.2018, 04:35:46

Название: 2-а трёхфазных счетчика в одну нагрузку 220 вольт
Отправлено: Michael_rus от 14.09.2018, 04:35:46
Добрый день!

В загородном доме есть два 3-х фазных счётчика (по 15 кВт)
и газо-электрогенератор на 7 Квт.
Всю голову сломал:
"Как же обеспечить бесперебойным электроснабжением дом и придомовый учаток?"
Все потребители однофазные, а использовать
только один счётчик не хватит мощности при полной нагрузке.
Возможно ли соединить выводы (фазы) после счётчиков?
Название: Re: 2-а трёхфазных счетчика в одну нагрузку 220 вольт
Отправлено: aspid_das от 14.09.2018, 11:38:25
Разделить нагрузку на второстепенную (отключение которой возможно) и главную (должно работать постоянно).
Для основной собрать АВР на пускателях по классической схеме. 
Название: Re: 2-а трёхфазных счетчика в одну нагрузку 220 вольт
Отправлено: Michael_rus от 14.09.2018, 17:32:11
В том-то и дело, что я не могу разделить нагрузку.
Наоборот я хочу соединить за счётчиками фазы (возможно ли это?)
Если разделить, то резервный генератор "не захватит" нужную линию,
а он должен (при отключении основного источника) питать насос скважины, септик,
откатные ворота и сам дом.
Название: Re: 2-а трёхфазных счетчика в одну нагрузку 220 вольт
Отправлено: aspid_das от 14.09.2018, 19:25:37
В том-то и дело, что я не могу разделить нагрузку.
Всегда можно. Но возможно не просто, а проложив новые линии.
Цитировать
Наоборот я хочу соединить за счётчиками фазы (возможно ли это?)
Вы же типа умного совета спросили, а колхозить можно и без всяких советов.
Название: Re: 2-а трёхфазных счетчика в одну нагрузку 220 вольт
Отправлено: dcent25 от 16.09.2018, 00:18:17
...В загородном доме есть два 3-х фазных счётчика (по 15 кВт)

Это как ?

.... газо-электрогенератор на 7 Квт.
Всю голову сломал:
"Как же обеспечить бесперебойным электроснабжением дом и придомовый учаток?"
Все потребители однофазные, а использовать
только один счётчик не хватит мощности при полной нагрузке.


При полной нагрузке от сети или генератора ...?


Возможно ли соединить выводы (фазы) после счётчиков?

Поименно можно но предварительно разорвать, до учетные цепи ,одного из счетчиков (отключить автомат до счетчика)...

В том-то и дело, что я не могу разделить нагрузку....Если разделить, то резервный генератор "не захватит" нужную линию,а он должен (при отключении основного источника) питать насос скважины, септик,откатные ворота и сам дом.


Генератор не потянет разделять(частично отключать автоматами) придется ....

P/S   1.Нужна схема вводного устройства ..........

   2. .....Перекидной рубильник (http://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-perekidnoj-rubilnik.html)

(http://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2017/12/kak-podklyuchit-perekidnoj-rubilnik.jpg)