Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: griha09 от 26.07.2016, 17:24:52
-
Надо на ДРЛ-250 поставить фотореле ФРЛ-02 (10А). Но дроссель ДРЛ-250 находится далеко в здании, а в самом светильнике нет места под дроссель. А фотореле надо подключать до дросселя. Дроссель открытый, без внешнего корпуса. Можно:
- тянуть провод на фазу фотореле - далеко не вариант
- поставить дроссель в корпус для улицы, возле светильника
Меня заинтересовал вопрос, а можно ли переделать фотореле чтобы его можно было подключить после дросселя? Сейчас при включенной ДРЛ после дросселя напряжение 12вольт. А при выключенной ДРЛ после дросселя напряжение 220вольт
-
Фотореле никто не ставит возле источника света!
Ставте смело реле до дросселя и выставляйте его в любое ближайшее окно...
-
Сейчас при включенной ДРЛ после дросселя напряжение 12вольт.
Чем же такой результат получили?... (при рабочем то напряжении лампы порядка 90-100В)
-
Фотореле никто не ставит возле источника света!
Ставте смело реле до дросселя и выставляйте его в любое ближайшее окно...
Всегда так и делал. Под источником света никогда не ставил, всегда ставлю сзади светильника
Сейчас при включенной ДРЛ после дросселя напряжение 12вольт.
Чем же такой результат получили?... (при рабочем то напряжении лампы порядка 90-100В)
А я сам удивился, мерил своим рабочим тестером, ожидал что будет 100в, а тут 12в. При этом ДРЛ отлично светит. Тестер исправный. Проверил.
-
...ожидал что будет 100в, а тут 12в.
Чудес не бывает.
-
А я сам удивился, мерил своим рабочим тестером, ожидал что будет 100в, а тут 12в. При этом ДРЛ отлично светит. Тестер исправный. Проверил.
Если замеряете параллельно дросселю ,получите 220 -12= 208В.
При загорании газа в колбе лампы, происгодит лавинный разряд(маленькая молния), ствол этого разряда ,фактически является проводником.
В лампе есть токоограничивающие сопротивления ,вот падение напяжения, на них вы и замеряете, в момент работы лампы.
Если лампу выкрутить то на клемах патрона Вы получите 220В.