Электрофорум

Тематический раздел => Электротехнические материалы => Розетки => Тема начата: waspet от 09.03.2012, 01:22:03

Название: Подключение групп розеток
Отправлено: waspet от 09.03.2012, 01:22:03
В книге Большая Энциклопедия Электрика. Ремонт от А до Я http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html) есть рисунок с примерами подключения групп розеток.
1. Хотелось бы услышать мнение о правильности подключения заземляющего (желто-зелёного) провода.
2. На левом примере стоит ограничение количества розеток максимум 8 штук, на правом максимум 5 штук. Правомерно ли это, есть ли такое ограничение и как подсчитать допустимое количество?
     Или это фантазии автора?
Название: Re: Подключение групп розеток
Отправлено: sergey_sav® от 09.03.2012, 01:35:26
1. Этот вопрос спорный, поднимающийся на многих форумах. Но окончательной точки, принятой всеми сторонами, так и не поставлено.
2. Это фантазии автора, если в тексте не сказано, что подразумевалось на картинке.

Встречный вопрос: Теперь по каждой "нестыковке" или "непонятке", найденной в книжке, Вы будете тему создавать? ;)
Название: Re: Подключение групп розеток
Отправлено: ink_elec от 09.03.2012, 02:03:49
1. Хотелось бы услышать мнение о правильности подключения заземляющего (желто-зелёного) провода.
Согласно правил,  о шлейфе розеток нужно забыть(европейцы не столь категоричны).

2. На левом примере стоит ограничение количества розеток максимум 8 штук, на правом максимум 5 штук. Правомерно ли это, есть ли такое ограничение и как подсчитать допустимое количество?
Есть СП 31-110-2003
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.

Название: Re: Подключение групп розеток
Отправлено: sergey_sav® от 09.03.2012, 03:41:58
Есть СП 31-110-2003
СП то есть, только розетки и оборудование несколько разные понятия... поэтому ограничений при подключении розеток нет.
Название: Re: Подключение групп розеток
Отправлено: electro от 09.03.2012, 09:29:05
В книге Большая Энциклопедия Электрика. Ремонт от А до Я [url]http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html[/url] ([url]http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html[/url]) есть рисунок с примерами подключения групп розеток.

сразу бы сказали что схема находится на странице 264, а то всю книгу пролистал

1. Хотелось бы услышать мнение о правильности подключения заземляющего (желто-зелёного) провода.

подключение шлейфом от розетки к розетки, приходится применять иногда из-за сложностей монтажа или экономии электроматериалов
но при этом, если розетки находятся

рядом под одной рамкой
(http://prv1.lori-images.net/gruppa-rozetok-0000021609-preview.jpg)

также и в лотке
(http://www.ecolan.ru/data/photogallery/group43/1343/big.jpg)

тогда я допускаю соединение шлейфом от розетки к розетке
если же между розетками расстояние, то обязательно вводы и выводы этих групп должны быть соединены сжимами, до подключения самих розеточных механизмов
это касается и силовых проводников и защитных

2. На левом примере стоит ограничение количества розеток максимум 8 штук, на правом максимум 5 штук. Правомерно ли это, есть ли такое ограничение и как подсчитать допустимое количество?

в левом варианте, питающий провод 2,5 мм²
а в правом 1,5 мм²

в реальности все делается на свой опыт и по месту применения
если в эти например 20 розеток, будут подключаться переговорные устройства
или же в мотеле (типа как в поезде) только для подключения электробритвы
или вообще просто для ограничения мощности подключения

Или это фантазии автора?

а как иначе, часть информации сам додумал, а часть скопировал с книги http://electroforum.su/index.php/topic,20.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,20.0.html) на мой взгляд первой в этом направлении
Влезай - не убьет! Реальная помощь домашнему электрику Перебаскин Александр Владимирович