Электрофорум

Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Трехфазный учет => Тема начата: МТК от 31.05.2017, 14:21:38

Название: Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго
Отправлено: МТК от 31.05.2017, 14:21:38
Добрый день, смонтировал на частном доме 3-х фазный счетчик с ТТ но без ИКК.
Сейчас стал сомневаться, примет ли инспектор Лен.Энерго. Где можно узнать (литература) что ИКК ставить обязательно, или можно обойтись без нее? ???
Название: Re: Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго
Отправлено: electro от 31.05.2017, 15:06:55
Где можно узнать (литература) что ИКК ставить обязательно, или можно обойтись без нее
в той литературе, как раз будет указано, что ИКК (испытательная клеммная коробка), необходимо ставить
ставить или нет, здесь уже на местное усмотрение контроллера, у нас в городе подобное не ставят (Астана, Казахстан)
посмотрите, как обстоит с этим делом у соседей, спросите у местных электриков

(http://www.electrik.org/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=23041)

подобное обсуждали здесь Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока (http://electroforum.su/index.php/topic,1208.0.html)
Название: Re: Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго
Отправлено: haramamburu от 01.06.2017, 00:27:49
Тоже как бэ.. не практикуется... МО, Дмитров
Название: Re: Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго
Отправлено: sergey_sav® от 02.06.2017, 04:35:40
Где можно узнать (литература) что ИКК ставить обязательно, или можно обойтись без нее? ???
Ну вообще то, тут вё сказано про испытательные коробки...
Цитировать
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
Название: Re: Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго
Отправлено: МТК от 15.06.2017, 16:56:18
Всем спасибо за советы.
Поставил ИКК, УУ сдал инспектору.