Электрофорум
Тематический раздел => Электротехнические материалы => Освещение => Тема начата: олег4444 от 01.10.2011, 23:24:44
-
выключатель имеет 2 клавиши (одна из них + и - ) а вторая вкл, и выкл, это (legrand)-если это о чём то говорит! Подскажите пожалуйста наконец! это уже 3 выключатель думал брак! купил год назад так и мучаюсь, когда свет не горит начинаю нажимать на + выставляя яркость свечения примерно на половину горит нормально через минут 5-7 начинает стробоскопить все лампы! работает нормально только когда выводиш на полную мощность! и ещё одна (прикалюха) когда в другой комнате выключаеш свет то он гаснет и плавно включается :o лампы стоят на 220в 10шт по 30w шо делать?
-
1. Это не выключатель, а кнопочный диммер.
2. Посмотрите ещё раз внимательно на мощность подключаемых ламп... всяко бывает. Также стоит уточнить и артикул диммера, может не тот взяли.
ЗЫ. Был глюк с аналогичным леграндовским диммером, когда он выключался через 2-3 минуты, затем снова включался. Оказалось всё просто: диммер 420Вт работал на 15 ламп по 40Вт. Поставили по 25Вт, вопрос сняли.
-
А артикул у светорегулятора не 773615? Если да, то максимальная допустимая мощность 500Вт!
-
а у 775652 и того меньше... 400 Вт ;)
-
нашёл артикул (7700 74) и ещё было 08w43. на данный момент имею 2 перегоревшие лампы из 10, без изменений! :-\
а на лампе написано 230v 35w вот
-
вот может это поможет щас отключил все лампы и повесил через переходник лампу (ильича) работает просто отлично!!! ни чего не понимаю :o
-
не все димеры работают исправно с энергосберегающими лампами
все зависит от производителя лампы, большинство из них не предназначены для этого, особенно в момент регулировки
а лампам накаливания все равно, у них нет внутри электронных приборов
Legrand 7700 74 Кнопочные светорегуляторы
С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + /- для регулировки яркости
40 -600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В
40- 600 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором
здесь ничего не сказано о компактных люминесцентных лампах
-
хорошо! а что ставить? на что обращать внимание прямо щас могу купить сходить
-
хорошо! а что ставить? на что обращать внимание прямо щас могу купить сходить
для этого выключателя-димера 7700 74
40 -600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В
40- 600 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором
-
понял! большое спасибо!!! в магаз не успел завтра отпишусь :)
-
вот может это поможет щас отключил все лампы и повесил через переходник лампу (ильича) работает просто отлично!!! ни чего не понимаю :o
А почему бы в начале темы не упомянуть об энергосберегайках...., может и тема короче была ;) А могло бы и темы не быть, если бы перед включением прибора, пользователь открыл бы инструкцию... (RTFM)
-
дело в том, что покупались и выкл, и лампы в спецыализированом магазе! и такого подвоха я не ожидал! сам я ваще не шарю в этом!
-
Откуда в электротехническом магазине знают будете ли Вы лампочки энергосберегающие использовать с этим диммером или нет?!! А вот то, что Вы умеете читать, продавцы знали наверняка - на упаковке огромными буквами написано "Не использовать с диммером"! Со светорегуляторами можно использовать только специальные диммируемые энергосберегайки, но т.к. они раза в два дороже обычных, то экономического смысла в их приобретении практически нет.
-
Откуда в электротехническом магазине знают будете ли Вы лампочки энергосберегающие использовать с этим диммером или нет?!! А вот то, что Вы умеете читать, продавцы знали наверняка
ничего продавцы не знают, хоть специализированном, даже в узкоспециализированном магазине
их главный лозунг продать
-
Так вот прихожу в магаз показываю лампу каторую снял и мне говорят что у вас обычная галогеновая лампа каторая должна работать в любом случае! и не стали мне предлогать другие! типо ищите проблему в другом месте!
-
Так вот прихожу в магаз показываю лампу каторую снял и мне говорят что у вас обычная галогеновая лампа каторая должна работать в любом случае! и не стали мне предлогать другие! типо ищите проблему в другом месте!
напишите все надписи с этой лампы
а также лучше будет разместить ее фотографию и вашего выключателя
-
Так вот прихожу в магаз показываю лампу ....
Так и нам покажите... Прям секретная информация и её надо клещами из автора вытягивать, что бы ответить на поставленный вопрос.
-
фото не получается! а написано( JCDR 230v 35w) овальная колба внутри! вид как у колокольчика! в основание два контакта в виде штырей ! И ещё иногда когда в коридоре свет выключаеш то в комнате (где этот выключатель) свет гаснет и плавно разгорается! может дело в проводке?
-
фото не получается! а написано( JCDR 230v 35w) овальная колба внутри! вид как у колокольчика! в основание два контакта в виде штырей ! И ещё иногда когда в коридоре свет выключаеш то в комнате (где этот выключатель) свет гаснет и плавно разгорается! может дело в проводке?
этя
(http://images04.olx.ru/ui/10/69/14/1293161359_150146514_2---.jpg)
ну это конечно галогенная лампа
-
Галогенная лампа - тоже в известном смысле является энергосберегающей ;) ну если сравнивать с обычной лампой накаливания.
Знаю случаи, когда свет плавно включался/выключался только с сенсорными светорегуляторами... а вот чтобы с кнопочными... не слышал такого :( Нужно, конечно, проверять проводку, соединения, правильно ли всё подключено.
-
да она :) ! хорошо попробую проводку посмотреть! (причина получается в ней) позже отпишусь
-
да она :) ! хорошо попробую проводку посмотреть! (причина получается в ней) позже отпишусь
если проводка старая возможно где-то уже изоляция не выдерживает свои характеристики
или плюс к тому, на димер вам приходит не фаза, а нулевой проводник