Электрофорум
Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Трехфазный учет => Тема начата: саня- от 14.12.2014, 21:43:37
-
Имеется один трёхфазный ввод и PEN и два цеха с разными конторами,с выхода трёхфазного счётчика Меркурий 230 АМ-03 3х230/400 5(7,5)А с тремя ТТ 200/5 первого цеха запитан второй цех. Чтобы вычислить потребляемую второго цеха решили поставить ещё один узел учёта непрямого вкл.т.к.Сип 95кв.,как это правильно сделать?Если можно схему.
-
А токовые клещи не пробовали?
-
А токовые клещи не пробовали?
Мой вопрос выделен.
-
Если второй узел учёта для технического контроля, то на линии второго цеха ставится ещё один щит со счётчиком и ТТ. А уж СИП там или что то иное уже на месте виднее, как подключать, резать и наращивать.
ЗЫ. Если вопрос понял не так, как планировалось... сорри
-
Если второй узел учёта для технического контроля, то на линии второго цеха ставится ещё один щит со счётчиком и ТТ.
Совершенно верно второй узел учёта нигде региться небудет только для себя,нагрузка 50 квт,как правильно подключить с ТТ
-
а зачем резать
полосу медную найти под ТТ и все. ТТ прикрутить на ввод цеха ,а сам ввод уже к ТТ.
если по человечески сделано с двумя вводами ,то на выход рубильника.
тем более для себя делается.
у ТТ главно вход выход не перепутать и направление установки, а в остальном ниче сложного.
-
а зачем резать
Кого резать?я написал что второй учёт нигде "региться"т.е регестрироваться небудет.
-
Кого резать?я написал что второй учёт нигде "региться"т.е регестрироваться небудет.
И что из этого можно узнать? Нигде не сказано, где будет стоять второй узел учёта, как сделана линия на второй цех... может так, что подключиться без разрыва негде... Мы чего тут должны гадать по воздушным картинкам?
как правильно подключить с ТТ
Вот что под этим вопросом подразумевается? Рассказать как болты и гайки закручивать? Или же схему трёхфазного учёта с ТТ нарисовать? Если последнее, то на форуме не раз уже схемы выкладывались.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. ©
-
как правильно подключить с ТТ
Вот что под этим вопросом подразумевается? Рассказать как болты и гайки закручивать? Или же схему трёхфазного учёта с ТТ нарисовать? Если последнее, то на форуме не раз уже схемы выкладывались.
Первый существующий учёт будет считать и старый цех и новый а в новом только новый ну как бы для себя чтобы просто знать сколько этот цех потребляет только и всего,из вашего ответа понятно что счётчик в новом цехе подключается также как и в старом,это и хотел выяснить.
-
Возьмите ТТ 100/5А шинного типа (ТШ-0,66) класса 0,5S, пропустите фазные провода СИП сквозь отвертствия ТТ для шин для каждой фазы, счетчик подключаете согласно паспорта для счетчика к обмоткам ТТ на 5А. ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в певом цеху или на вводе во второй цех. Во втором случае не будут учитываться потери в СИП. Показания счетчика умножаете на коэффициент 20 для ТТ 100/5А (100А/5А=20).
-
Возьмите ТТ 100/5А шинного типа (ТШ-0,66) класса 0,5S, пропустите фазные провода СИП сквозь отвертствия ТТ для шин для каждой фазы
Почему безшинные?Они лучше?
[/quote]ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в певом цеху или на вводе во второй цех.[/quote]
Места хватает но это тоже вариант неплохой.
-
Почему безшинные?Они лучше?
Я тоже за бесшинные. Меньше болтовых соединений - надежнее линия
ТТ можете установить сразу после отводящего рубильника в первом цеху или на вводе во второй цех.
По месту виднее. Но я бы поставил на вводе во второй цех.
Чтобы точно никакой другой потребитель не сел на учитываемую линию.
-
Чтобы точно никакой другой потребитель не сел на учитываемую линию.
Это исключено, здесь хотел выяснить о правильном подключении второго учёта.Спасибо.
-
По месту виднее. Но я бы поставил на вводе во второй цех....
И потери поменьше, если далеко.