Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: Лелик от 15.05.2017, 11:48:25

Название: Выбивает диф.автомат
Отправлено: Лелик от 15.05.2017, 11:48:25
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Перестал работать бойлер. Вставляю вилку невключенного! бойлера в розетку -сразу выбивает автомат. Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: sergey_sav® от 15.05.2017, 11:55:04
Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
Значит ТЭНу хана.
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: Старинфо от 15.05.2017, 14:30:30
Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
Значит ТЭНу хана.
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Стоит проверить выключатель на бойлере. Конечно КЗ есть, только его надо найти.
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: dcent25 от 15.05.2017, 19:21:26

Перестал работать бойлер. Вставляю вилку не включенного! бойлера в розетку -сразу выбивает автомат.
Какой тип автомата ?
Может у Вас стоит УЗО или  (http://http://elektrika-svoimi-rykami.com/vse-ob-ustrojstvah-zashhity/chto-takoe-uzo-v-elektrike-ustroystvo-harakteristiki-printsip-rabotyi)дифавтомат....
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=3083.0;attach=6650;image)


Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: Лелик от 15.05.2017, 22:10:27
Стоит дифавтомат. Проверил тэны мультиметром, сопротивление ОК, на корпус не пробивает. Что дальше проверить пока не пойму)????
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: виталя от 15.05.2017, 22:59:25
Включи в эту розетку другой потребитель,если диф отключится-значит дело в нём,если нет,то копай бойлер.Вскрывай его,откручивай ТЭН,сделай визуальный осмотр,с большой вероятностью могу предположить,что дело в ТЭНе(очень частая неисправность).

Сообщения объединены: 15.05.2017, 23:02:15
Кстати,показания мультика-не показатель.
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: sergey_sav® от 16.05.2017, 03:06:38
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Е
Выключен бойлер кнопочкой... кнопочка может (с большой долей вероятности) размыкать только один полюс, а если выключен регулятором ("верушкой"), то с вероятностью 100% разрыв однополюсный. А поэтому отключение дифа из-за утечки с ТЭНа на корпус вполне вероятна.
ТЭНу хана!
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: dcent25 от 17.05.2017, 00:30:05
Стоит дифавтомат. Проверил тэны мультиметром, сопротивление ОК, на корпус не пробивает. Что дальше проверить пока не пойму) ??? ?
Для проверки подключите  бойлер через обычный автомат....
(https://iwatt24.ru/sites/default/files/products/8267/11875.jpg)

Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: Лелик от 17.05.2017, 11:35:26
Всем спасибо! Поменял тэны на новые, все ОК. видимо был ток утечки, измерить мультиметром невозможно.
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: Старинфо от 23.08.2017, 15:46:04
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Е
Выключен бойлер кнопочкой... кнопочка может (с большой долей вероятности) размыкать только один полюс, а если выключен регулятором ("верушкой"), то с вероятностью 100% разрыв однополюсный. А поэтому отключение дифа из-за утечки с ТЭНа на корпус вполне вероятна.
ТЭНу хана!
Снимаю перед вами шляпу:  похоже, версия с  однополюсной коммутацией подтвердилась.
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: melkiykot от 24.12.2017, 16:29:52
У нас такая же история была, когда электрокотлы подключали. 2 котла и дифавтомат выбивал, при чем, то выбивает, то нет. Разобрали, ТЭН один из 3-х был убитый. На двух ТЭНах уже 3-й год пашет. При чем, брак явно был заводской, т.к. эта история началась сразу и как обычно бывает, производитель просто промолчал и не стал делать замену. Даже фотки нашел, где мы его подключали.
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: Виктор Иванович от 07.03.2018, 03:12:48
Дифавтомат - это автоматический выключатель совмещён с УЗО (защита от дураков). На самом дифавтомате указаны номиналы 16А. 25А и т.д. Ещё есть на нём номинал "утечки" 10, 30 и 100мА. Чтобы "выбивало" не нужно короткое замыкание. Любая маленькая утечка не только между фазой и рабочим нулём, но и между рабочим нулём и защитным (землёй) достаточно Указанныз10, 30 или 100мА. Вывод; пробивает тэн, плохая изоляция, сырость на всё срабатывает дифавтомат.
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: sergey_sav® от 07.03.2018, 15:22:42
Цитировать
Любая маленькая утечка не только между фазой и рабочим нулём, но и между рабочим нулём и защитным
И с каких пор УЗО реагирует на утечку между фазой и рабочим нулём?
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: Виктор Иванович от 08.03.2018, 02:30:19
Сергей, возьми и продемонстрируй сам, прежде кого, ибо обвинять. Дай утечку между фазой и нулём, между фазой и землёй, а также между нулём и землёй.
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: aspid_das от 08.03.2018, 12:46:28
Вообще утечка между фазой и нулем называется нагрузкой и привести к срабатыванию защиты не может,
по крайней мере, до тех пор пока ее величина не превысит тепловую уставку  ;D ;D
И почему вы называете совмещение узо и ав в одном корпусе защитой от дурака?
Умные от поражения электротоком тоже погибают...
Название: Re: Выбивает диф.автомат
Отправлено: Topmo3 от 08.03.2018, 13:29:31
Виктор Иванович, не стоит, с ходу, вставать в обиженную позу ... Вам правильно указали, что "утечка между фазой и нулем" - конкретно для УЗО, нормальное явление и УЗО не будет на это реагировать.
Эта "утечка" охватывает широкий диапазон ... от "разрыв" до опасного "КЗ" ... где то внутри этого диапазона, имеется еще одна опасная величина "перегруз".
На "КЗ" реагирует расцепитель автомата, на "перегруз" тепловик - того же автомата.
Почему то Ваши слова "Чтобы "выбивало" не нужно короткое замыкание."(с) ... наводят на мыслю, что Вы пишите инструкцию как легче всего "выбить".  ;)
И не понятно, почему пишите, что  "Дифавтомат - это ...  (защита от дураков)."(с)  ???