Электрофорум

Тематический раздел => Электрощит => Тема начата: ILNUR-79 от 11.09.2017, 14:47:07

Название: Щит управления наружным освещением
Отправлено: ILNUR-79 от 11.09.2017, 14:47:07
Доброго времени суток!Может кто подскажет и покажет))Есть стандартная схема управления наружным освещением на 2 фидера,но нет индикации.А требуется на лицевой панели щита установить:
-индикацию наличия напряжения в сети;
-индикацию "Включено";
-индикацию "отключено"
-индикацию "Авария"
Буду премного благодарен,если кто сможет скинуть дополненную световой индикацией схему.
Название: Re: Щит управления наружным освещением
Отправлено: Shturman от 11.09.2017, 15:47:38
Как-то так
Название: Re: Щит управления наружным освещением
Отправлено: ILNUR-79 от 14.09.2017, 12:34:39
Премного благодарен!
Название: Re: Щит управления наружным освещением
Отправлено: roman-s от 15.09.2017, 16:33:24
Как-то так
Лампа "Отключено" при таком подключении работать не будет, лампа "Авария" тоже. При таком подключении будет работать только  "Включено".
Название: Re: Щит управления наружным освещением
Отправлено: ILNUR-79 от 15.09.2017, 16:51:04
Доп.контакты тоже должны быть разомкнуты?Можно пояснить? ;)
Название: Re: Щит управления наружным освещением
Отправлено: Shturman от 15.09.2017, 19:59:17
Лампа "Отключено" при таком подключении работать не будет, лампа "Авария" тоже. При таком подключении будет работать только  "Включено".
Да действительно. Признаю свою ошибку. Поспешил. Тогда должно так работать
Название: Re: Щит управления наружным освещением
Отправлено: Arnoldo от 19.12.2017, 21:19:18
То есть если я поставлю лед прожектор JazzWay https://www.minimaks.ru/ (https://www.minimaks.ru/) то у меня только позиция включено возможна на щитке? Или какие еще варианты подключения есть? Его мощность 50Вт, планирую через датчик движения подключать. Делаю это впервые, так что не гнобите, если что не понял, не электрик вообще.
Название: Re: Щит управления наружным освещением
Отправлено: sergey_sav® от 20.12.2017, 03:13:19
Arnoldo, простите... а где у вас? Ваш вариант в этой теме вроде вообще не рассматривался, сценарий работы для обсуждения не предоставлялся... О чём речь то?