В общественном погребе сгорел трансформатор понижающий 380/36 В. На данном приборе нет клемма номинальных данных, почти черный ящик. Подскажите пожалуйста какой мощности должен быть транс при покупке. Сеть питания подведена 380 В, потребители освещения 36 В, лампочки используются (36 В 60 Ват), общее количества лампочек освещения по ячейкам и освещения погреба 110...150 штук. Обычно все не включаются, максимум до 70 штук. Погреб для пенсионеров и никто не знает и не помнит характеристики этого транса. Для однофазного подсчет вроде ясен, а для трехфазного увы, в штопоре. Подскажите кто нибудь специалисты на какую мощность брать трансформатор по определенным выше данным и по каким формулам и как рассчитать мощность?
Заранее всем спасибо кто откликнулся.
-
неважно сколько фаз. суммарная мощность определится умножением максимального количества потребителей на их максимальную мощность, т.е. где то 9кВт. Любопытно сечение отходящих линий и их протяженность?
-
Сечение проводов насколько смотрел там 2,5 медь и два рукава ячеек по 40...50 метров. Я думал что эти 9 кВт распределить на 3 фазы, и достаточно будет 3 кВт транса или все же нужен 9 кВт трансформатор?
-
неважно сколько фаз. суммарная мощность определится умножением максимального количества потребителей на их максимальную мощность, т.е. где то 9кВт. Любопытно сечение отходящих линий и их протяженность?
скорее аппв 2х2,5 в трубах
-
Токи будут разумеется делиться по трем фазам, но суммарная мощность 9квт от этого никуда не денешься.
-
видимо типа этого
http://skrgs.pulscen.ru/catalog/10280-transformatory (http://skrgs.pulscen.ru/catalog/10280-transformatory)
-
Токи будут разумеется делиться по трем фазам, но суммарная мощность 9квт от этого никуда не денешься.
зато гемора полные штаны
поставить светильники IP65 на 220 и ещё столет стоять будут
либо поставить 3 транса однофазных и всё разделить
либо заказать транс с отводами на три линии
-
Нашел формулу по вторичке мощность Р2=3*U2*I2 ,вот эта троечка увеличивает мощность до 26 кВт транс. Это верно или нет? Старый транс служил 30 лет неустано
-
Нашел формулу по вторичке мощность Р2=3*U2*I2 ,вот эта троечка увеличивает мощность до 26 кВт транс. Это верно или нет? Старый транс служил 30 лет неустано
интересно вы где формулу взяли
напишите размеры транса
я Вам ссылку дал посмотрите
http://skrgs.pulscen.ru/catalog/10280-transformatory (http://skrgs.pulscen.ru/catalog/10280-transformatory)
либо в писковике задайте поиск
понижающий транфоматор 380\36 и свой город
а разве нельзя написать заявку в управляющую компанию
на замену транса
-
Нашел формулу по вторичке мощность Р2=3*U2*I2 ,вот эта троечка увеличивает мощность до 26 кВт транс. Это верно или нет? Старый транс служил 30 лет неустано
Если уж на то пошло то умножать надо не на 3 а на корень из 3 т.е. на 1,7
это и будет формула с поправкой на фазность
-
Формулу взял отсюда http://radiolub.chat.ru/IBP/upr_raschet_st.htm, (http://radiolub.chat.ru/IBP/upr_raschet_st.htm,) погреб сами обслуживаем, управляющие компании только дома содержат. По вашей ссылке смотрел на трансы, для нас пенсионеров цена для 10 кВт приемлема. Главное чтобы с мощностью не ошибица.
-
учитывая что мы берем по максимальному количеству ламп, а реально они одновременно все не работают, 10квт должно хватить с запасом
-
Большое вам всем кто отозвался и посоветовал. А то продавцы в магазинах по электрике ни фига не знают, но продают.
-
Большое вам всем кто отозвался и посоветовал. А то продавцы в магазинах по электрике ни фига не знают, но продают.
дык деньги нуны всем а продовцам в особенности
-
Что-то мне сдается что множитель 1,7 это коэффициент между линейным и фазным напряжением. Типа 380 = 1,7 * 220. А так, реально 9-10 кВт транс.