Тематический раздел => Электрооборудование => Тема начата: Docent от 04.04.2013, 15:11:56

Название: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: Docent от 04.04.2013, 15:11:56
Подключил 3 фазный двигатель с рабочим конденсатором 250 мкф, электродвигатель 3 кВ. Рабочий конденсатор пустил через автомат (выбивающий C 16) чтобы при подключении 380 v была возможность отключить конденсатор.
  Вопрос: Может ли автомат влиять на сдвиг фазы?
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: dcent25 от 04.04.2013, 15:20:17
Подключил 3 фазный двигатель с рабочим конденсатором 250 мкф, электродвигатель 3 кВ. Рабочий конденсатор пустил через автомат (выбивающий C 16)
Подключили ,фаза-ноль 220В?
чтобы при подключении 380 v была возможность отключить конденсатор.
 
Зачем ?
А если забудите выключитьавтомат?
Вопрос: Может ли автомат влиять на сдвиг фазы?
 
Нет!
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: Docent от 04.04.2013, 15:32:07
Да, фаза - ноль. А из за чего сгорел  не знаете? Соединение звездой, Конденсатор:  CD 60
                                                                                                                          250 mF +/- 20%
                                                                                                                          350 V . AC
                                                                                                                          50 - 60 HZ
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: dcent25 от 04.04.2013, 15:36:07
Конденсатор полярный(электролитический) или неполярный?
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: Docent от 04.04.2013, 15:42:27
CD60 - серия электролитических неполярных конденсаторов, предназначенных для работы на  переменном токе частотой 50-60Гц. Конденсаторы CD60 применяются совместно с электромоторами в качестве пусковых.
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: danilll от 04.04.2013, 16:27:52
сгорел из за пробоя,слишком низкое у него макс.напряжение!
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: Docent от 04.04.2013, 16:43:31
А сколько минимум должно быть максимальное напряжение?
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: electro от 04.04.2013, 17:51:58
А сколько минимум должно быть максимальное напряжение?
400 Вольт, и чем больше в данном случае тем лучше

А из за чего сгорел  не знаете?
Электролит вытек, пробой изоляции вследствие ее повреждения (упал со стола например), простой производственный брак или ему время пришло
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: Вованыч от 04.04.2013, 18:06:38
CD60 - серия электролитических неполярных конденсаторов, предназначенных для работы на  переменном токе частотой 50-60Гц. Конденсаторы CD60 применяются совместно с электромоторами в качестве пусковых.
Пусковой конденсатор рассчитан на работу 3-5 сек.
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: Docent от 04.04.2013, 18:26:20
Ну теперь все понятно. Спасибо за помощь
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: danilll от 04.04.2013, 18:51:44
600 как минимум! 400 и пробить может!
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: SHTuZER от 04.04.2013, 21:35:20
Нас учили что для конденсаторов запас по напряжению должен быть 20- 30%, т.е. Uраб = 0,7*Uмакс. Для переменного тока 380 В действующего значения, нужно взять амблитудное напряжение за 70% и пересчитать на 100% Т.е. (380 * 1,41/70 )*100 =767 В.  Это в теории.
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: aspid_das от 04.04.2013, 22:20:44
Понимаю что чем больше тем лучше но на чем основаны
эти расчёты? Про амплитудное значение - согласен
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: dcent25 от 04.04.2013, 22:51:58
Опять споры неочем...
Очень интересно проверял ли он этот злощастный конденсатор перед его установкой на свой движок,может ему уже всучили негодный ....
И как он определил что он негодный ? тем что выбил автомат на 16А ?
При заряде кондера такой емкости, ток явно выше ,даже тока отсечки этого автомата......
Так что кондер скорее всего не сгорел....
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: aspid_das от 04.04.2013, 23:10:34
Дык не спорит же никто. Вопрос в том, сгорел ли кондер от того что был неправильно
подобран по напряжению и если да, то как правильно подобрать?
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: sylfaen от 04.04.2013, 23:30:24
Если на конденсаторе написано 350V / AC/ 50-60Hz, то для сети 220В он самое то, так как он рассчитан на 350В переменного напряжения. Это конденсаторы МБГО и т.п. надо подбирать на 600 В, МБГЧ - на 300-400.
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: Docent от 05.04.2013, 00:08:12
Опять споры неочем...
Очень интересно проверял ли он этот злощастный конденсатор перед его установкой на свой движок,может ему уже всучили негодный ....
И как он определил что он негодный ? тем что выбил автомат на 16А ?
При заряде кондера такой емкости, ток явно выше ,даже тока отсечки этого автомата......
Так что кондер скорее всего не сгорел....


Он задымился когда двигатель работал. После увидел что вытек электролит.
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: dcent25 от 05.04.2013, 01:30:56
До включения в схему Вы его проверяли ...?
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: Docent от 05.04.2013, 01:39:50
Проверял, наверно как и описывали  напряжение конденсатора было меньше чем нужно. Попробую  конденсатор где напряжение больше. А вот еще вопрос: как повлияет на двигатель если емкость конденсатора будет больше чем надо
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: dcent25 от 05.04.2013, 02:01:34
.... как повлияет на двигатель если емкость конденсатора будет больше чем надо


http://silver-kansk.narod.ru/radiofil/III-faze.htm (http://silver-kansk.narod.ru/radiofil/III-faze.htm)
http://remont220.ru/dvig3_1.php (http://remont220.ru/dvig3_1.php)
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php (http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php)
http://icark.narod.ru/electro/3faz.html (http://icark.narod.ru/electro/3faz.html)
http://www.elektroceh.ru/sekrety-elektrikov/trexfaznyj-dvigatel.html (http://www.elektroceh.ru/sekrety-elektrikov/trexfaznyj-dvigatel.html)
http://www.rukikryki.ru/electo/192-trexfaznyj-dvigatel-v-odnofaznoj-seti.html (http://www.rukikryki.ru/electo/192-trexfaznyj-dvigatel-v-odnofaznoj-seti.html)

На первый раз хватит ,возникнут вопросы -обращайтесь :)
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: SHTuZER от 05.04.2013, 21:36:04
на чем основаны эти расчёты?
Расчеты основывались на испытаниях конденсаторов на прозводствах. Статанализ отказов и расчеты по надежности. Даные расчеты проводятся по всем электронным компонентам.
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: dcent25 от 06.04.2013, 22:41:42
Подключил 3 фазный двигатель с рабочим конденсатором 250 мкф, электродвигатель 3 кВ. Рабочий конденсатор пустил через автомат (выбивающий C 16) чтобы при подключении 380 v была возможность отключить конденсатор.
  Вопрос: Может ли автомат влиять на сдвиг фазы?

При отключении автомата C 16, самоиндукцией обмотки ,пробило ваш конденсатор ,поэтому чем выше его рабочее напряжение тем лучше......
Автомат отключился от зарядного(рабочего тока )кондера .
Не надо ставит  ни каких автоматов ,если уж так хочется поставьте просто переключатель (с учетом  рабочего тока движка)......
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: SHTuZER от 06.04.2013, 23:14:10
Да, кстати, пусковые токи двигателя учитывались как-то? Это ничего, что на 3 кВт нужен предохраитель на 25 А, т.к. Iпуск/Iном = 5-6 и более.
http://eprivod.com/view_p1.php?id=7 (http://eprivod.com/view_p1.php?id=7) некотороя инфа.
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: lamer78 от 11.04.2013, 17:49:33
офигеть. три страницы исписали и никто даже не сказал ,что кондер расчитан не правильно!!!!!
3*120=360мкф-вот рабочая емкость этого двигателя!
пусковая 3*60=180мкф 8)
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: Вованыч от 11.04.2013, 18:02:37
офигеть. три страницы исписали и никто даже не сказал ,что кондер расчитан не правильно!!!!!


Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора.
 lamer78 Почитайте http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php (http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php)
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: lamer78 от 11.04.2013, 18:15:56
А давайте откроем справочник электрика(автор кисаримов)
виноват ,перепутал. наоборот. пусковая 120, точнее 132.
Ср=66Рн ,где Рн номинальная мощность двигателя кВт.
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: dcent25 от 11.04.2013, 21:38:14
офигеть. три страницы исписали и никто даже не сказал ,что кондер расчитан не правильно!!!!!
3*120=360мкф-вот рабочая емкость этого двигателя!
пусковая 3*60=180мкф 8)
И что ,он разве от этого сгорел?
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: lamer78 от 12.04.2013, 00:36:45
в свете того ,что я перепутал ,то не изза этого
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: skvorez от 17.11.2013, 20:13:13
Мне кажется вы увеличили емкость конденсаторов на всякий случай вот вам статья руководство подключения электродвигателя 380/220  http://elektro-blog.ru/dvigateli/42-elektrodvig/81-podkluh-eldvig-380-220 (http://elektro-blog.ru/dvigateli/42-elektrodvig/81-podkluh-eldvig-380-220)
Название: Re: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
Отправлено: sergey_sav® от 18.11.2013, 02:14:07
А давайте откроем справочник электрика...
А мне дедушка говорил, что рабочий кондёр выбирают исходя из соотношения 7-8 мкФ на 100 Вт...
Может и соврал, но все движки работают и кондёры не горят, ибо не ставим электролиты... ни полярные ни неполярные.  ;)