Всем доброго дня, вечера... Возник следующий вопрос:.
Получил квартиру, соответственно захотел поменять всю электрику, и разделить квартиру на контуры, распределительный щит стоит в подъезде (3 квартиры на этаже), я хочу поставить распределительный щит в квартиру,т.к. распред щит стоит в подъезде то и вводный кабель только до щитка стоит а в квартиру идет уже распределение после автоматов, как быть? Фото прилагаю.
-
Вызвать электрика....
-
Понятно, электрик так электрик...
-
malashkevich
Получаем разрешение на перенос щита в квартиру в управляющей компании.
Определяем характеристики (сечение и материал медь-алюминий) кабеля который питает ваши автоматы, т.е. ввод.
Тянем аналогичный кабель от вводного до вашего нового квартирного щита, соединив их любым легальным способом.
Например сдвоенным автоматом. Или выключателем нагрузки.
Подключаем заранее собранный по своим хотелкам щит и радуемся.
-
Разрешение я так понял обязательно брать а такой вариант может быть в коридоре они оставят вводной автомат и защитное устройство откл, а в квартиру я тоже поставлю в щиток вводной автомат только меньше "А"? допустим в каридоре 40А а в квартире меньшего?
-
разрешение нужно в том случае,если счётчик будет переноситься в квартиру.
-
А если я хочу чтобы счетчик остался в коридоре, а автоматы в квартире, интересно как эта процедура будет проходить это все равно нужно обращаться в контору кто делала? Как они будут вводный кабель получается удлинять прямо со щитка в квартиру..
-
А если я хочу чтобы счетчик остался в коридоре, а автоматы в квартире, интересно как эта процедура будет проходить это все равно нужно обращаться в контору кто делала? Как они будут вводный кабель получается удлинять прямо со щитка в квартиру..
Если счетчик остаётся на площадке, то и автоматы там будут, хотя бы один.
У вас два автомата 16 ампер на квартиру уходит, определяете общую мощность на квартиру, оставляете после счетчика автомат, согласовываете с жек или энергоснабжающей организацией (в зависимости на чьём балансе ввод) и тянете себе в квартиру кабель до своего щита, в котором уже разделяете на группы, ставите узо и автоматы нужного номинала на нужные группы.
Тогда у вас будет возможность не отключать всю квартиру, что бы поменять одну розетку, если вы этого хотите в итоге, а на площадке будет стоять один вводной автомат и счетчик.
-
Я понял, подскажите формулу для расчета мощности?
-
Упс.
-
Расчёта чего мощности?Если счётчик в щите остаётся,то больше никакого разрешения ненадо.Вводной АВ,счётчик,вводной кабель в квартиру от счётчика до АВ квартирного щитка.АВ в квартирном щитке по сечению проводов,и количества линий.Размер щитка в зависимости от количества модулей в него.Непонимаю,что ещё объяснить.Если вы не понимаете о чём идёт речь,то не советую своими силами что то делать.Последствия могут быть плачевные.
-
Расчёта чего мощности?Если счётчик в щите остаётся,то больше никакого разрешения ненадо.Вводной АВ,счётчик,вводной кабель в квартиру от счётчика до АВ квартирного щитка.АВ в квартирном щитке по сечению проводов,и количества линий.Размер щитка в зависимости от количества модулей в него.Непонимаю,что ещё объяснить.Если вы не понимаете о чём идёт речь,то не советую своими силами что то делать.Последствия могут быть плачевные.
Я понимаю что сам делать не буду мне сам принцип,Вводной--Счетчик--А дальше я так понимаю у меня в квартиру уже пошел не вводной кабель а от автоматов, т.е. получается мне нужно от счетчика в квартиру купить и провести вводной кабель так?
-
Расчёта чего мощности?Если счётчик в щите остаётся,то больше никакого разрешения ненадо.Вводной АВ,счётчик,вводной кабель в квартиру от счётчика до АВ квартирного щитка.АВ в квартирном щитке по сечению проводов,и количества линий.Размер щитка в зависимости от количества модулей в него.Непонимаю,что ещё объяснить.Если вы не понимаете о чём идёт речь,то не советую своими силами что то делать.Последствия могут быть плачевные.
Я понимаю что сам делать не буду мне сам принцип,Вводной--Счетчик--А дальше я так понимаю у меня в квартиру уже пошел не вводной кабель а от автоматов, т.е. получается мне нужно от счетчика в квартиру купить и провести вводной кабель так?
Прежде всего вам нужно озвучить чем вас не устраивает существующая схема и для чего нужно в квартиру переносить, а потом уже можно будет получить ответ, пока непонятно, чего вы от нас хотите такого, что вам не скажет местный электрик, тем более сами вы не будете делать.
-
Цель: поделить квартиру на контуры, коридор (свет-розетки), балкон (1), кухня (свет - розетки + посудомойка, дух. шкаф), зал (свет - розетки), комната (свет - розетки), туалет (свет - розетки), ванна (свет - розетки + стиральная машина). У нас такие местные электрики, что лучше знать что делается...
-
так вы хотите поменять проводку полностью по квартире?Тогда пригласите электрика которого вы выбрали.Объясните ему чего хотите.Он набросает схему.И вот тогда выложив схему на форум задайте свои вопросы.Тогда вам ответят более конструктивно,и если потребуется-поправят схему согласно вашим пожеланиям.
Сообщения объединены: 19.11.2015, 17:32:36
Цель: поделить квартиру на контуры, коридор (свет-розетки), балкон (1), кухня (свет - розетки + посудомойка, дух. шкаф), зал (свет - розетки), комната (свет - розетки), туалет (свет - розетки), ванна (свет - розетки + стиральная машина). У нас такие местные электрики, что лучше знать что делается...
линии освещения можно и совместить,уменьшив количество световых линий,но решать вам.Можете сами накидать схемку ваших хотелок и скинуть на форум.
-
Я понял, подскажите формулу для расчета мощности?
А че там высчитывать? Среднестатистическая квартира без электроплиты ввод ВВГ 3*6 за глаза.
-
Но вообще я правильно понимаю: принцип,Вводной--Счетчик--А дальше я так понимаю у меня в квартиру уже пошел не вводной кабель а от автоматов, т.е. получается мне нужно от счетчика в квартиру купить и провести вводной кабель так?
-
До счетчика коммутационный аппарат - рубильник, автомат - для безопасной замены счетчика.
С выхода счетчика на вводной автомат вашего нового щита в квартире.
Ампераж вводного автомата должен соответствовать кондициям кабеля (не допускать перегруз)
-
До счетчика коммутационный аппарат - рубильник, автомат - для безопасной замены счетчика.
С выхода счетчика на вводной автомат вашего нового щита в квартире.
Ампераж вводного автомата должен соответствовать кондициям кабеля (не допускать перегруз)
Т.е получается меньше ампер можно.
Сообщения объединены: 20.11.2015, 01:12:20
Я понял если счетчик я трогать не буду, он останется в коридоре, то и разрешение не нужно, просто возьму что от счетчика провода отниму и продлю вводный кабель соответствующего сечения.
-
До счетчика коммутационный аппарат - рубильник, автомат - для безопасной замены счетчика.
С выхода счетчика на вводной автомат вашего нового щита в квартире.
Ампераж вводного автомата должен соответствовать кондициям кабеля (не допускать перегруз)
Т.е получается меньше ампер можно.
Сообщения объединены: 20.11.2015, 01:12:20
Я понял если счетчик я трогать не буду, он останется в коридоре, то и разрешение не нужно, просто возьму что от счетчика провода отниму и продлю вводный кабель соответствующего сечения.
Меня всё таки покоробило заявление о некомпетентности местных электриков, тогда кто будет делать? Тот же электрик или другой, но вы будете его контролировать на основе информации из этого форума? У меня брат так делает, начитается интернетов, потом наделает фигни всякой и думает, что у него всё хорошо, потому что он умнее, у него все вокруг ничего нге умеют и всё как попало делают, поэтому при расчете он практически всегда находит за что не доплатить.
И все же, как бы то ни было, для чего вам на группы разделять и сколько их будет? по виду нормальный у вас щиток, что внутри правда не видно.
По последнему сообщению: да схема будет именно такая, автомат или рубильник до счетчика, а после счетчика кабель в квартиру, но так подключить нельзя без снятия пломб на счетчике, так что вызывать на опломбировку надо, или оставлять один автомат на площадке в щите после счетчика.
Например, можно сначала завести кабель в квартиру, в щите его подключить на существующий автомат, а потом уже сделать заявку на опломбировку и переподключить напрямую в счетчик.
Электрик монтажник может на месте и мощность определить, потому что не посмотрев на провода, которые до счетчика в щите, можно насоветовать чего угодно, это мы предполагаем, что два автомата по 16 ампер могут быть заменены одим на 32 и кабель 3х6 до квартиры, а что там в действительности?
-
.. допустим в коридоре 40 А а в квартире меньшего?
Максимум 25 А или придется доплачивать за дополнительную мощность.Лучше в коридоре поставить пробки до счетчика ,а уже после счетчика " в квартире меньшего".
... все равно нужно обращаться в контору ...? Как они будут вводный кабель получается удлинять прямо со щитка в квартиру..
Если прокладывать кабель медный кабель (провод )от ввода до счетчика и от счетчика в квартиру то разрешение на распломбировку брать обязательно.
Цель: поделить квартиру на контуры, коридор (свет-розетки), балкон (1), кухня (свет - розетки + посудомойка, дух. шкаф), зал (свет - розетки), комната (свет - розетки), туалет (свет - розетки), ванна (свет - розетки + стиральная машина). У нас такие местные электрики, что лучше знать что делается...
При такой цели,у вас будет идти очень большой жгут кабелей со щита в квартире и цена сей переделки вырастет в разы
Но вообще я правильно понимаю: принцип,Вводной--Счетчик--А дальше я так понимаю у меня в квартиру уже пошел не вводной кабель а от автоматов, т.е. получается мне нужно от счетчика в квартиру купить и провести вводной кабель так?
Пробки в щитке в коридоре--счетчик в щитке в коридоре--вводной кабель в квартиру на щиток---в щитке общий автомат---от него на автоматы согласно вашей цели.
Т.е получается меньше ампер можно.
Да!
Я понял если счетчик я трогать не буду, он останется в коридоре, то и разрешение не нужно, просто возьму что от счетчика провода отниму и продлю вводный кабель соответствующего сечения.
Ваше право...
-
Лучше в коридоре поставить пробки до счетчика
Это запрещено. Либо рвем фазу либо фазу и ноль одновременно
Если прокладывать кабель медный кабель (провод )от ввода до счетчика и от счетчика в квартиру то разрешение на распломбировку брать обязательно.
Если с выхода счетчика провод достаточного сечения его можно разорвать сдвоенным автоматом к которому присоединиться своим кабелем.
Распломбировка тогда не потребуется.
-
Лучше в коридоре поставить пробки до счетчика
Это запрещено. Либо рвем фазу либо фазу и ноль одновременно
Если прокладывать кабель медный кабель (провод )от ввода до счетчика и от счетчика в квартиру то разрешение на распломбировку брать обязательно.
Если с выхода счетчика провод достаточного сечения его можно разорвать сдвоенным автоматом к которому присоединиться своим кабелем.
Распломбировка тогда не потребуется.
Согласен!
-
Я получил ответ на свой вопрос все большое спасибо!, а еще вопрос как сдвоенные автомат выглядит,фото если можно, покупать такой же "А" . И получается старый выкидываешь, заместит него сдвоенный, и что по 16 А тоже можно выкидывать как и узо ? Я покупал автоматы и узо фирмы eaton? Достойная фирма?
-
как сдвоенные автомат выглядит
как два одиночных, поставленных рядом
фото если можно
в гугле забанили?
eaton? Достойная фирма?
никакая...
-
... как сдвоенные автомат выглядит,фото если можно, ... Достойная фирма...
(http://prom-sn.ru/upload/iblock/49e/49e599a0bdd22b8f373641e10aa1cd94.jpg)
-
sergey_sav® от куда сведенья по eaton? Какие есть подводные камни? Мне на работе в последнюю поставку завезли имено их., внешне выглядят нормально :), производство Сербия, цена выше Шнайдера .У меня до этого стояло только несколько рубильников этой фирмы.
-
от куда сведенья по eaton?
Простите, но я никаких сведений и не предоставлял... ;)
А "никакая", это и значит, что для меня эта фирма никакая.
-
Добрый день.., сегодня забрался в щиток что в подъезде, вводной автомат стоит на 40А (стоит отдельно в защитной коробке)) в квартиру буду ставить 32А (вводной) + вводное УЗО, получается, что все автоматы, что стоят в подъезде можно выбросить, вместо них можно ничего не ставить.., или тоже поставить 40А автомат.
-
...+ вводное УЗО, получается, что все автоматы, что стоят в подъезде можно выбросить, вместо них можно ничего не ставить.., или тоже поставить 40А автомат.
УЗО или диффавтомат ?
В квартире разбивать потребителей не будете?
-
...+ вводное УЗО, получается, что все автоматы, что стоят в подъезде можно выбросить, вместо них можно ничего не ставить.., или тоже поставить 40А автомат.
УЗО или диффавтомат ?
В квартире разбивать потребителей не будете?
В подъезде уже стоит вводной автомат но он спрятан в коробе спец..его не видно, а вместо этих автоматов что в щитке поставить вводной автомат 40А и вводное узо, а уже в квартире будет стоять вводной автомат на 32А и вся разводка с автоматами + ванна и туалет дифы.
-
На квартиру УЗО(диффавт ),я бы не ставил ,раз уже в квартире есть диффы
-
На квартиру УЗО(диффавт ),я бы не ставил ,раз уже в квартире есть диффы
просто вместо его поставить такой же вводной автомат на 40 А
-
Если с сечением проводов до и после автомата все нормально,то да!
-
Если с сечением проводов до и после автомата все нормально,то да!
Тогда у меня получится вводной автомат что застройщики ставили на 40А(который спрятанный) потом вместо 3 автоматов что в щитке стоят я тоже вводной на 40А ставлю и в квартиру на 32 А (уже в свой щиток).
-
Где стоит счетчик?
-
счетчик в подъезде
-
На какой ток,,
-
На какой ток,,
хз автомат на счетчик от застройщика 40А
-
Ну вы даете товарищи! Целых четыре страницы ... ни одной схемы (ни существующей, ни желаемой) ... так и до юбилея дочирикаетесь. ;D
Электрику (имеется в виду тему, а не человека), обсуждать/разрабатывать без схем - нонсенс ... сами себя запутаете.
-
На какой ток,,
хз автомат на счетчик от застройщика 40А
Номинальный ток счетчика?
-
Номинальный ток счетчика?
А зачем это Вам ... посоветуете счетчик поменять?
-
Номинальный ток счетчика?
А зачем это Вам ... посоветуете счетчик поменять?
Мне незачем!
Совет рано давать ,не вся инфа....
-
Существующая схема такая?
-
Меня интересует номинальный ток счетчика ,сечение проводов до автомата 40А,после него до счетчика ,и до.....
.... в квартире будет стоять вводной автомат на 32А .....
P/S
Topmo3 (http://electroforum.su/index.php?action=profile;u=989) !!!
Где в этой схеме автомат 32А? :-\ Схема ни о чем.... ??? ,то бишь не в тему :)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2546.0;attach=5325;image)
-
Меня интересует номинальный ток счетчика ,сечение проводов до автомата 40А,после него до счетчика ,и до.....
.... в квартире будет стоять вводной автомат на 32А .....
P/S
Topmo3 ([url]http://electroforum.su/index.php?action=profile;u=989[/url]) !!!
Где в этой схеме автомат 32А? :-\ Схема ни о чем.... ??? ,то бишь не в тему :)
([url]http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2546.0;attach=5325;image[/url])
Схема похожая, а автомат на 32А это уже я в квартиру буду ставить.
Сообщения объединены: 12.12.2015, 02:47:06
Что то похожее.
-
Так все же какой номинальный ток счетчика и материал (медь ,алюминий), и сечение проводов?
Обычно, разрешенный ток, на квартиру максимум 25А......
-
сейчас на квартиру отводят 10кВт.
-
Так все же какой номинальный ток счетчика и материал (медь ,алюминий), и сечение проводов?
Обычно, разрешенный ток, на квартиру максимум 25А......
Ув. Dcent25 ... изначально, на старте темы, сказано - новостройка!
Это значит, что застройщик всё делал согласно букве Правил ... иначе ему не подписали бы бумажки. А если уйдет от проекта - не хилые штрафы.
На основании этого ... система TNC-S, провода - медь, ВВГ 3х2,5 (если газа нет - на кухню 3х4).
Счетчиковый ток нам ни на фиг не нужен ... ограничение по мощности за счет него, никто не будет делать ...
Теперича по теме:
Точно известно - вводной 40А (значит счетчик явно больше) ... от него и плясать (т.е. сечение из подъезда в квартиру не менее 10 мм.кв.).
Если ставить (я бы не ставил) после счетчика (в подъезде), автомат на 32А, то сечение можно применить 6 мм.кв.
з.ы. Если нет поправок ... вопрос по подъезду бум считать решеным ... бум комплектовать щиток квартирный ...
Сообщения объединены: 12.12.2015, 12:01:48
Цель: поделить квартиру на контуры:
(1) коридор (свет-розетки),
(2) балкон (1),
(3) кухня (свет - розетки + посудомойка, дух. шкаф),
(4) зал (свет - розетки),
(5) комната (свет - розетки),
(6) туалет (свет - розетки),
(7) ванна (свет - розетки + стиральная машина).
Электрик обычно говорят не контуры а группы ...
Не грамотное понятное деление ... Вы хотите, для каждого пункта перечисленного, назначить свой автомат и УЗО ... или это просто перечисление помещений ... а контурыгруппы еще надо организовывать?
План квартиры сумеете нарисовать?
Сообщения объединены: 12.12.2015, 14:59:09
начальное предложение ...
-
В подъезде уже стоит вводной автомат но он спрятан в коробе спец..его не видно, а вместо этих автоматов что в щитке поставить вводной автомат 40А и вводное узо,
Зачем второй :o вводной , вполне хватит УЗО 50-63А или рубильника на 40А( если в квартире будут стоять узо/ дифы.)а уже в квартире будет стоять вводной автомат на 32А и вся разводка с автоматами + ванна и туалет дифы.
Вам лишние киловаты похоже не нужны, лишать себя почти двух киловаттов ???
-
Цель: поделить квартиру на контуры, коридор (свет-розетки), балкон (1), кухня (свет - розетки + посудомойка, дух. шкаф), зал (свет - розетки), комната (свет - розетки), туалет (свет - розетки), ванна (свет - розетки + стиральная машина). У нас такие местные электрики, что лучше знать что делается...
Свет с розетками лучше по разным автоматам.
Розетка в туалете необходима?
-
Не верю,что прям такие все плохие электрики.Исходя из своего опыта,скорей всего ВЫ ищите что подешевле,и соответственно нанимаете пацанов без опыта.
-
Розетка в туалете необходима?
У меня, в туалете, нагреватель висит ... на случай отключения ГВС ... российские реалии, так сказать. :)
-
Розетка в туалете необходима?
У меня, в туалете, нагреватель висит ... на случай отключения ГВС ... российские реалии, так сказать. :)
Ну это совсем другое дело.
А то на ум приходит унитаз со всякими странностями.
-
Определился с сечением вводного кабеля в щитке в подъезде он 4мм (медь), можно ли использовать в качестве вводного кабеля ВВГ-П, такого же сечения (медь)?
-
... можно ли использовать в качестве вводного кабеля ВВГ-П, такого же сечения (медь)?
ВВГ-П (http://kabel-vvg.ru/kabel-vvg-p/)
-
Я понял.
-
Определился с сечением вводного кабеля в щитке в подъезде он 4мм (медь),
Скорее провод 1х4, а не кабель. И как определили? Вполне может быть 1Х6 по ТУ ;) вряд ли поставив автомат на 40А, щит развели четверкой.
-
тоже сомнения за 4 кв в новострое без газа.У нас в новостроях 10кв загоняют.
-
Как есть, автомат 40А и провод 4 мм. (Почему без газа, с газом).
-
ужас
-
Похоже для экономии взяли по току для одножильного в воздухе
-
Как есть, автомат 40А и провод 4 мм. (Почему без газа, с газом).
Сразу после счетчика (в подъезде) ... ставить автомат на 25А (двухполюсной) ... от него, в квартиру тянуть такой же кабель ВВГ 3х4.
Если Вы, настаиваете на организации групп, по помещениям ... в квартирном щитке можно обойтись без общего вводного автомата.
-
Как есть, автомат 40А и провод 4 мм. (Почему без газа, с газом).
Сразу после счетчика (в подъезде) ... ставить автомат на 25А (двухполюсной) ... от него, в квартиру тянуть такой же кабель ВВГ 3х4.
Если Вы, настаиваете на организации групп, по помещениям ... в квартирном щитке можно обойтись без общего вводного автомата.
Я Вас понял, интерессно вот теперя как его протянуть от щитка домой, он будет идти просто по кирпичу или в какой гильзе лежать, не ломать же в подъезде стену
-
Штробить ... или ... использовать имеющиеся кабели в качестве одиночного провода, закоротив их ...
-
с квартиры наверное попробую проштрабить сколько смогу, а далее потяну за провод если потянется привяжу к нему один конец да вытяну...главное чтоб тянулся...
-
Прежде чем штробить ... надо полностью разработать схему. :-(
-
с квартиры наверное попробую проштрабить сколько смогу, а далее потяну за провод если потянется привяжу к нему один конец да вытяну...главное чтоб тянулся...
Вряд ли это получится, проще использовать электротехнический короб или в случае экономии ПВХ трубу на клипсах. Кабель лутше проложить ВВГнг 3х6, круглый или плоский без разницы.У вас планируется : духовой шкаф (3-4 кВт), посудомоечная машина (1.5-2,5кВТ), стиральная машина( при работе тенов 1,5-3 кВт, при работе двигателя 600-800Вт), холодильник (600-800Вт) + другая бытовая техника( микроволновка 1,8-2,5кВт, чайник 1,6-2,2кВт и т.д.)+ освещение, телевизоры, компы и т.д Вам 40А в обрез, даже с учетом коэффициента одновременности . Разговоры о том, что все будет включаться по очереди :'(
-
......интересно, вот теперь как его, протянуть от щитка домой, он будет идти просто по кирпичу или в какой гильзе лежать, не ломать же в подъезде стену
Почему не поломать?
Со щита насквозь стену ,а в квартире проштробить...
P/S
Номинальный ток счетчика?
-
Номинальный ток счетчика?
Номинальный ток электрического счетчика.
Большинство новых электросчетчиков работают с максимальными токами нагрузки в интервале 50-60 А. Если подведенная мощность менее 15 кВт, этого достаточно.
Однако когда подведенная мощность превышает 15 кВт, следует использовать счетчик на 100 ампер.
Для уточнения максимального электротока, подведенного к конкретной квартире, достаточно посмотреть, какой максимальный электрический ток указан на вводном автомате.
Если указанный показатель ≥ 40 А, то подойдет прибор на 60 А, если показатель превышает 40 А (от 40 А до 100 А), то потребуется счетчик с максимальным током на 100 А.
Не следует приобретать электросчетчик на 100 А, если вводной автомат рассчитан на 40 А, так как в этом случае энергоснабжающая компания заподозрит вас в намерении незаконного подключения прибора мощностью более высокой, чем разрешенная, и заставит заменить электросчетчик.
-
Однако когда подведенная мощность превышает 15 кВт, следует использовать счетчик на 100 ампер.
Для уточнения максимального электротока, подведенного к конкретной квартире, достаточно посмотреть, какой максимальный электрический ток указан на вводном автомате.
Счетчик на 100 ампер - лучше. Контакты мощнее.
-
Можно так ... наверно :)
-
......интересно, вот теперь как его, протянуть от щитка домой, он будет идти просто по кирпичу или в какой гильзе лежать, не ломать же в подъезде стену
Почему не поломать?
Со щита насквозь стену ,а в квартире проштробить...
P/S
Ну блин совсем уже не эстетично получиться, проломленная стена и заделанная штукатуркой..., но если не втянется то другого и не останется как ломать
Номинальный ток счетчика?
Сообщения объединены: 14.12.2015, 16:19:52
......интересно, вот теперь как его, протянуть от щитка домой, он будет идти просто по кирпичу или в какой гильзе лежать, не ломать же в подъезде стену
Почему не поломать?
Со щита насквозь стену ,а в квартире проштробить...
P/S
Вот как то так, только вместо 25А поставлю 32А.
Ну блин совсем уже не эстетично получиться, проломленная стена и заделанная штукатуркой..., но если не втянется то другого и не останется как ломать
Номинальный ток счетчика?
-
Вот как то так, только вместо 25А поставлю 32А.
Нельзя на 32А ставить ... сечение 4 мм.кв. диктует - 25А ... на Вашу квартиру ... выше макушки.
На данный момент, с щитка в подъезде, сколько кабелей в квартиру уходят? Три или два?
з.ы. План квартиры ... будет?
-
Скоро будет..
-
У Вас, внутри, в квартире, проводка проложена или вообще ничего, еще нет?
Количество розеток и другого оборудования прикидывали по плану?
Место для щитка выбрано? Способ установки (врезка в стену, просто навеска) учтено?
-
...Ну блин совсем уже не эстетично получиться, проломленная стена и заделанная штукатуркой..., но если не втянется то другого и не останется как ломать...
Зачем же ломать ,перфоратором сквозное отверстие (http://ydomaa.info/sverlenie-otverstiy.html) ,а фрезой штроб по бетону (http://mastter.ru/340-kak-sdelat-shtrobu-v-betone.html) ...
-
Шпаргалка ...
-
Нельзя на 32А ставить ... сечение 4 мм.кв. з.ы.
С кокого... >:( Ре в минус,"двух проводная в одной трубе" диктует - 25А ... на Вашу квартиру ... выше макушки.
Просчетайте мощности пожалуста : духовой шкаф (3-4 кВт), посудомоечная машина (1.5-2,5кВТ), стиральная машина( при работе тенов 1,5-3 кВт, при работе двигателя 600-800Вт), холодильник (600-800Вт) + другая бытовая техника( микроволновка 1,8-2,5кВт, чайник 1,6-2,2кВт и т.д.)+ освещение, телевизоры, компы и т.д
На данный момент, с щитка в подъезде, сколько кабелей в квартиру уходят? Три или два?
Не разу не видел кабелей уходящих в квартиру после застройщика. :)
Сообщения объединены: 14.12.2015, 22:02:29
Для malashkevich У вас сеть на 40А, без нарушений ПУЭ. Уход на 32А просто дурь, разговоры о селективности и т.д. для потребители не катят( технически решаются просто), если хотите пользоватся духовым шкафом или микроволновкой отключая пол квартиры , вперед . ;D
Для Topmo3 У себя можете поставить хоть 1А на ввод,давать такие советы :-\
-
С кокого... >:( Ре в минус,"двух проводная в одной трубе"
Не понял я ... об чем это Вы ...
Просчетайте мощности пожалуста : духовой шкаф (3-4 кВт), посудомоечная машина (1.5-2,5кВТ), стиральная машина( при работе тенов 1,5-3 кВт, при работе двигателя 600-800Вт), холодильник (600-800Вт) + другая бытовая техника( микроволновка 1,8-2,5кВт, чайник 1,6-2,2кВт и т.д.)+ освещение, телевизоры, компы и т.д
А давайте еще, нехай он токарный станок еще установит, сварочник подключит ... или еще штук пять утюгов купит ... тогда будет иметь право требовать 40КВт ... так что ли? ;D
Ладно уговорили ... объясню, как сам понимаю. ;)
Есть такой дакумент ... СП31-110-2003 называется ... так вот по этому дакументу, застройщик, применяя "мудрые" формулы, вычисляет, какая получится величина "максимальная выделенная мощность" ... самое интересное ... в разных домах она может оказаться разной (кол.этажей, колич.квартир и т.д.и т.п.), а внутри этого дома, независимо от количества комнат - почти равной для квартир ... во как!!!
Главная суть ... полученная мощность не должна быть меньше 4,5КВт и не больше 10КВт.
И ищо!!! ... существуют квартиры повышенной комфортности ... так вот для них норма - не менее 14 кВт ... и вплоть до 70КВт.
А теперича вернемся к нашим баранам ... коли застройщик сделал в щитке разводку проводом в 4мм.кв., значит это ВСЁ ... барьер ... больше 5,5КВт (25А * 220В) НИЗЯ ... ПУЭ не разрешает!
Не разу не видел кабелей уходящих в квартиру после застройщика. :)
Согласен ... протупил ... у них ног нету!!! :D
Сообщения объединены: 14.12.2015, 22:49:59
Для malashkevich У вас сеть на 40А, без нарушений ПУЭ. Уход на 32А просто дурь, разговоры о селективности и т.д. для потребители не катят( технически решаются просто), если хотите пользоватся духовым шкафом или микроволновкой отключая пол квартиры , вперед . ;D
Вы опять нарываетесь ... вопрос ... по ПУЭ, на 40А ... какое сечение применяться должно?
Просьба ответить без слов ... цифиркой только. >:(
Для Topmo3 У себя можете поставить хоть 1А на ввод,давать такие советы :-\
Приходится тормозить ... "специалистов".
-
Господа специалисты! Где автор? :-[
Может ему все вышесказанное и не пригодится.................... :-\
-
коли застройщик сделал в щитке разводку проводом в 4мм.кв., значит это ВСЁ ... барьер ... больше 5,5КВт (25А * 220В) НИЗЯ ... ПУЭ не разрешает!
Будьте любезны пункт ПУЭ, или перечитайте табличку в первой главе .Разводка в щите по "воздуху" обычная сетуация.Согласен ... протупил ... у них ног нету!!
Ступил еще как, яиц у них нет, провода. Вы опять нарываетесь ... вопрос ... по ПУЭ, на 40А ... какое сечение применяться должно?
Туда же таблички первой главы.Приходится тормозить ... "специалистов".
Хороший У Вас ник. Вы даже с ПУЭ готовы спорить ;D
-
Господа специалисты! Где автор? :-[
Может ему все вышесказанное и не пригодится.................... :-\
« Ответ #74 : Сегодня в 14:19:43 » ... дык отвечал седня ... устал может. :D
Сообщения объединены: 15.12.2015, 00:13:36
... перечитайте табличку в первой главе .Разводка в щите по "воздуху" обычная сетуация.
В первой главе ПУЭ что ли?
Дык тама нет таблички ...
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Глава 1.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Область применения. Определения
Общие указания по устройству электроустановок
Глава 1.2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Область применения. Определения
Общие требования
Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности
Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Область применения. Термины и определения
Общие требования
Меры защиты от прямого прикосновения
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений
Меры защиты при косвенном прикосновении
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью
Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли
Заземлители
Заземляющие проводники
Главная заземляющая шина
Защитные проводники (PE-проводники)
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)
Проводники системы уравнивания потенциалов
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
Переносные электроприемники
Передвижные электроустановки
Электроустановки помещений для содержания животных
Глава 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Общие положения
1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы
1.8.14. Машины постоянного тока
1.8.15. Электродвигатели переменного тока
1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)
1.8.17. Измерительные трансформаторы тока
1.8.18. Измерительные трансформаторы напряжения
1.8.19. Масляные выключатели
1.8.20. Воздушные выключатели
1.8.21. Элегазовые выключатели
1.8.22. Вакуумные выключатели
1.8.23. Выключатели нагрузки
1.8.24. Разъединители, отделители и короткозамыкатели
1.8.25. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН)
1.8.26. Комплектные токопроводы (шинопроводы)
1.8.27. Сборные и соединительные шины
1.8.28. Сухие токоограничивающие реакторы
1.8.29. Электрофильтры
1.8.30. Конденсаторы
1.8.31. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений*
1.8.32. Трубчатые разрядники
1.8.33. Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1 кВ
1.8.34. Вводы и проходные изоляторы
1.8.35. Подвесные и опорные изоляторы
1.8.36. Трансформаторное масло
1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
1.8.38. Аккумуляторные батареи
1.8.39. Заземляющие устройства
1.8.40. Силовые кабельные линии
1.8.41. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ
Глава 1.9 ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Область применения. Определения
Общие требования
Изоляция ВЛ
Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и ОРУ
Выбор изоляции по разрядным характеристикам
Определение степени загрязнения
Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций (стеклянных и фарфоровых)
Ступил еще как, яиц у них нет, провода.
А как это Вы, по яйцам, отличаете кабеля от проводов? Я так не умею ... ни разу не замечал у кабелей их :'(
Туда же таблички первой главы.
Где эта глава?
Хороший У Вас ник. Вы даже с ПУЭ готовы спорить ;D
С ПУЭ ни разу ... или это Ваше второе имя?
-
... дык отвечал седня ... устал может. :D
В первой главе ПУЭ что ли?Дык тама нет таблички ...
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Глава 1.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Область применения. Определения
Общие указания по устройству электроустановок
Глава 1.2 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ...
...А как это Вы, по яйцам, отличаете кабеля от проводов? Я так не умею ... ни разу не замечал у кабелей их :'(
...Где эта глава?
... С ПУЭ ни разу ... или это Ваше второе имя?
Веселитесь!!!! ;)
P/S
Уважаемый ТормоЗ! Вы блистаете знаниями России ,автор темы с Белоруссии,михал палыч ,вовсе неизвестно откуда. ??? Так что Вы красуетесь только перед самим собой! :)
Вернитесь к обсуждению темы . Хватит вам троллить михал палыч
-
Dcent25 В РБ действовало 6 ПУЭ СССР, счас есть 7 ПУЭ РБ, но главу 1.3 похоже также как у нас не меняли.
Topmo3 Давайте пользоватся все таки ПУЭ, а не табличками неизвестного происхождения
-
Давайте пользоватся все таки ПУЭ, а не табличками неизвестного происхождения
Забиваем, в поиск ... выбор автомата по сечению проводов ... смотрим/сравниваем. Ответы будут два варианта ... для номинального тока - автомат на 25А, для предельно допустимого - автомат на 32А.
Вот примеры ... цветная особо нравится ... самое то, для практикующих.
-
У Вас, внутри, в квартире, проводка проложена или вообще ничего, еще нет?
Количество розеток и другого оборудования прикидывали по плану?
Место для щитка выбрано? Способ установки (врезка в стену, просто навеска) учтено?
Да, проводка проложена, с розетками пока сложновато, но примерный (совсем примерный) имеется, для щитка выбрал место сразу как входишь с правой стороны, будет врезан в стену.
Сообщения объединены: 15.12.2015, 21:56:17
Нельзя на 32А ставить ... сечение 4 мм.кв. з.ы.
С кокого... >:( Ре в минус,"двух проводная в одной трубе" диктует - 25А ... на Вашу квартиру ... выше макушки.
Просчетайте мощности пожалуста : духовой шкаф (3-4 кВт), посудомоечная машина (1.5-2,5кВТ), стиральная машина( при работе тенов 1,5-3 кВт, при работе двигателя 600-800Вт), холодильник (600-800Вт) + другая бытовая техника( микроволновка 1,8-2,5кВт, чайник 1,6-2,2кВт и т.д.)+ освещение, телевизоры, компы и т.д
На данный момент, с щитка в подъезде, сколько кабелей в квартиру уходят? Три или два?
Не разу не видел кабелей уходящих в квартиру после застройщика. :)
Сообщения объединены: 14.12.2015, 22:02:29
Для malashkevich У вас сеть на 40А, без нарушений ПУЭ. Уход на 32А просто дурь, разговоры о селективности и т.д. для потребители не катят( технически решаются просто), если хотите пользоватся духовым шкафом или микроволновкой отключая пол квартиры , вперед . ;D
Для Topmo3 У себя можете поставить хоть 1А на ввод,давать такие советы :-\
Понимаете у меня получится тогда, что я например, уехавший в командировку не смогу отключить электричество в квартире, т.к. вводной автомат от застройщика 40А будет пломбирован, а в квартире мне возможно поставить вводной автомат тоже на 40А?
-
Да, проводка проложена, с розетками пока сложновато, но примерный (совсем примерный) имеется, для щитка выбрал место сразу как входишь с правой стороны, будет врезан в стену.
Значит, Вы хотите поновой всё перештробировать? А какая сложность с розетками? Вы смотрели "шпаргалку" с Вашим планом?
Понимаете у меня получится тогда, что я например, уехавший в командировку не смогу отключить электричество в квартире, т.к. вводной автомат от застройщика 40А будет пломбирован,
Пломбируют только клеммы (чтобы не было "левых" подключений) ... к ручке, для включения/выключения, доступ должен быть свободным ... иначе это не по закону.
а в квартире мне возможно поставить вводной автомат тоже на 40А?
После счетчика, Вы можете ставить и подключать, всё, что душа пожелает и что посоветуют ... ;D
Я не рекомендую ... :-X
-
Да, проводка проложена, с розетками пока сложновато, но примерный (совсем примерный) имеется, для щитка выбрал место сразу как входишь с правой стороны, будет врезан в стену.
Значит, Вы хотите поновой всё перештробировать? А какая сложность с розетками? Вы смотрели "шпаргалку" с Вашим планом?
Понимаете у меня получится тогда, что я например, уехавший в командировку не смогу отключить электричество в квартире, т.к. вводной автомат от застройщика 40А будет пломбирован,
Пломбируют только клеммы (чтобы не было "левых" подключений) ... к ручке, для включения/выключения, доступ должен быть свободным ... иначе это не по закону.
а в квартире мне возможно поставить вводной автомат тоже на 40А?
После счетчика, Вы можете ставить и подключать, всё, что душа пожелает и что посоветуют ... ;D
Я не рекомендую ... :-X
Да тут и жена, то кухню эту то другую но и + мебель детская куда что пока под вопросом но приблизительно шпору качнул..
-
Да тут и жена, то кухню эту то другую но и + мебель детская куда что пока под вопросом но приблизительно шпору качнул..
С кухней (да и не только) проблема понятная ... пока не будет окончательного решения, тяжко что то проектировать.
Кстати Ваша кухня очень похожа на мою ... разница только дальной стенкой ... у меня просто окно (без дверей на балкон) ... на данный момент заканчиваю проект ... летом буду делать полный ремонт, на кухне, заказывать распиловку - буду собирать кухню по своему проекту ... электрику перекладывать уже под новую кухню. :)
Вот такой будет ...
-
Понимаете у меня получится тогда, что я например, уехавший в командировку не смогу отключить электричество в квартире, т.к. вводной автомат от застройщика 40А будет пломбирован, а в квартире мне возможно поставить вводной автомат тоже на 40А?
Схемки как можно сделать на 40А .
-
Изучу схемки потом отпишусь...
Сообщения объединены: 16.12.2015, 23:00:01
Понимаете у меня получится тогда, что я например, уехавший в командировку не смогу отключить электричество в квартире, т.к. вводной автомат от застройщика 40А будет пломбирован, а в квартире мне возможно поставить вводной автомат тоже на 40А?
Схемки как можно сделать на 40А .
А по первой схеме вопрос сразу же возник а можно без переходников я просто от счетчика откручу провода 4мм, а подсоединю 6 мм и в квартиру?
Сообщения объединены: 16.12.2015, 23:53:15
Сегодня в квартире всю электрику удалил.. фото приложу позже..
-
Вот что получилось после удаления всей проводки, остались вот эти провода которые идут в щит что в подъезде, вытягивать пока не пробывал)
По последней картинке что это?
-
По последней картинке что это?
оптоволокно для интернета , фишка сразу для подключения медиаконвертера
-
По последней картинке что это?
оптоволокно для интернета , фишка сразу для подключения медиаконвертера
Спасибо
-
Ребята,не знаю можно тут писать или нет, но в Беларуси никак не найти, или доставка слишком долго ждать, Куплю вводной автомат 32А двухполюсный, вводное УЗО 32А, УЗО - B - 16А (все фирма - Eaton.)
-
Писать то можно, в разделе объявления (http://electroforum.su/index.php/board,13.0.html)...