Здравствуйте! вопрос такой поставили в щит дифавтоматы екф АВДТ 63М а они выключаются могут сутки постоять могут двое даже если не включен свет и в розетки тоже ничего не включено вся изоляция проводов проверена в чем может быть причина!СПАСИБО!
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: electro от 02.09.2012, 20:52:28
поставили в щит дифавтоматы екф АВДТ 63М а они выключаются могут сутки постоять могут двое даже если не включен свет и в розетки тоже ничего не включено вся изоляция проводов проверена в чем может быть причина
так дифференциальный автомат отключается, простояв длительное время без нагрузки
в таком случае у вас возможно пробой изоляции
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: dencsen от 02.09.2012, 21:02:56
я же говорю вся изоляция проверена все в норме в щите 10 групп на каждой дифавтомат
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: electro от 02.09.2012, 21:16:45
я же говорю вся изоляция проверена все в норме в щите 10 групп на каждой дифавтомат
так все дифференциальные автоматы периодически в хаотичном порядке отключаются
или определенные
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: xyhta1703 от 02.09.2012, 21:48:56
Недавно случай был у меня, дифы тоже отключались, а причиной оказалось что рабочий N провод между двумя смежными квартирами в двух розетках был перепутан, и когда кто либо из жильцов этих двух квартир включал что либо в эти розетки, в квартире диф отрабатывал так как ему и было положено, после того как сделал переключение все стало на свои места.
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: dcent25 от 03.09.2012, 00:11:46
Привет .

Может есть подключенная охранная или пожарная сигнализация?
Ее иногда подключают до автоматов которые на щитке.
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: komparator07 от 03.09.2012, 09:13:58
Я надеюсь все нули после дифавтоматов в одну шину не посадили? Тогда срабатывание гарантировано. После дифа и узо и фаза, и нуль должны идти только к своему потребителю, РЕ только с общей шины.
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: dencsen от 03.09.2012, 16:16:39
Я надеюсь все нули после дифавтоматов в одну шину не посадили? Тогда срабатывание гарантировано. После дифа и узо и фаза, и нуль должны идти только к своему потребителю, РЕ только с общей шины.

все сделано грамотно!  я просто узнал новое выражение (грязная сеть) т.е. от электронного оборудования в сети возникают помехи а так как дифы электронные они думают что это ток утечки посоветовали поставить фильтр который якобы будет устронять помехи и все будет работать!
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: DAIM от 04.09.2012, 00:41:06
честно, не вижу связи между срабатываниями и какими-то там грязными сетями. Тут или брак самих АВДТ, или неверный монтаж.
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: ink_elec от 04.09.2012, 02:42:09
дифавтоматы екф АВДТ 63М
Диф со встроенной защитой от перенапряжения.
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: DAIM от 04.09.2012, 12:22:58
Вы намекаете на то, что АВДТ срабатывает от перенапряжения?
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: sergey_sav® от 04.09.2012, 16:36:54
Диф со встроенной защитой от перенапряжения.
Производитель об этом умалчивает... Наверное скромничает.  ;)
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: Shturman от 04.09.2012, 16:49:08
А как срабатывают дифы? Один за другим, все вместе, какие-то определенные или в произвольном порядке?
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: dencsen от 04.09.2012, 22:41:38
честно, не вижу связи между срабатываниями и какими-то там грязными сетями. Тут или брак самих АВДТ, или неверный монтаж.
назовите пожалуйста какие бывают не верные способы монтажа т.е. где ошибки искать? спасибо
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: dencsen от 04.09.2012, 22:43:52
А как срабатывают дифы? Один за другим, все вместе, какие-то определенные или в произвольном порядке?
в произвольном порядке кроме одной группы на теплый пол
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: dencsen от 04.09.2012, 22:47:44
Диф со встроенной защитой от перенапряжения.
Производитель об этом умалчивает... Наверное скромничает.  ;)
они с защитой от перенапряжения до 270в вроде как
Название: Re: дифавтоматы ЭКФ АВДТ 63М
Отправлено: electro от 06.09.2012, 09:08:03
я просто узнал новое выражение (грязная сеть) т.е. от электронного оборудования в сети возникают помехи
такое бывает случается
например у нас в офисе при включении двух компьютеров одновременно