Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: ВадимВС от 14.11.2014, 18:44:24

Название: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ВадимВС от 14.11.2014, 18:44:24
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста в решении проблемы:
Установлено  КТПН - 25кВА 10/0,4. Напряжение Х.Х. (фаза-N) на выходе с ТР - 230В (407-межфазное).  Проложена КЛ(воздух, опоры,трос, 1700 метров) АВВГ 3*25+16мм.кв. Напряжение (без нагрузки) на конце линии - 228В. Потребители (симметрично загружено по фазам) около 3кВт по каждой фазе.   На сегодня проблема в появлении перекоса напряжения (А+N-238,В+N-230, С+N-220), кондиционеры не запускаются. При первичном включении, всего оборудования в течении 3 часов таких перекосов не наблюдалось. Ток нагрузки (полное включение) ок. 10А по всем фазам.
Монтаж ТП, КЛ производили  подрядчики. На сегодня они заявляют, что "все сделали верно, правильно".
Вопрос:
В кабеле ли дело? Понимая, что по всем правилам (ПУЭ, ПЭУ и "калькулятор") сечение должно быть не менее 70мм.кв. при такой длине КЛ. НО! на соседней станции, кабель 2000м, 4*16 мм.кв. КТПН-63кВА.... все нормально....
Кабель подвешен на тросе, но "не ахти". Кое где трос висит на кабеле, а не наоборот. По длине КЛ поставлены 2 муфты, на каждой жиле - трубка 4см...
....ПРОБЛЕМА! Если что то нужно для уточнения, спрашивайте...
ПОМОГИТЕ!
Спасибо.
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: KREDO от 15.11.2014, 01:40:22
Проверьте ноль.Попробуйте подключить дополнительный контур заземления.
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 15.11.2014, 02:03:07
именно перекос фазных напряжений может возникать из за разрыва  рабочей нейтрали. Это можно проверить, если система собрана как  TN-C  , следующим образом-дать нагрузку,и померять фазные напряжения (брать рабочую нейтраль) , и сразу же померять, не снимая нагрузки, фазные напряжения, только уже брать не рабочую нейтраль, а прицепить прибор к железяке, воткутой в землю. Если в первом случае будут значения типо 130,140,300 вольт, а во втором- 210, 200, 215 (без большой разницы) , то да,где то разрыв рабочей нейтрали.

Сообщения объединены: 15.11.2014, 02:08:07
а вообще то
Цитировать
На сегодня проблема в появлении перекоса напряжения (А+N-238,В+N-230, С+N-220)


это и не перекос вообще, так как оборудование должно работать при 182...242 вольта. а 238 и 220 это одно и то же !

Сообщения объединены: 15.11.2014, 02:10:39
щас у себя схожу посмотрю напряжения, посмотрим, какая там разница
раз
(http://s019.radikal.ru/i636/1411/08/f9608e685e9et.jpg) (http://radikal.ru/fp/c711d6e5e9be4e099335622ffb82a40a)
Два
(http://s017.radikal.ru/i414/1411/de/7b7c27e1c6f7t.jpg) (http://radikal.ru/fp/ee04b2cb2fe2411b9da17ec41a5a3fa1)

три
(http://s017.radikal.ru/i431/1411/59/d376bc4db5c1t.jpg) (http://radikal.ru/fp/a47cf2b0e37b4dbfb45bedf9c87e9a6b)

Так у меня расстояние ровно в 10 раз меньше,чем у вас, и трансформатор на подстанции 450 КВт, и сечение в на порядок больше, а вот нагрузка всего 700 КВА сейчас.  Так что 20-40 вольт это не перекос.

(http://s010.radikal.ru/i313/1411/c5/8a1e3766a03ct.jpg) (http://radikal.ru/fp/96ccff5ea44d4d6d8a34eb765d1fd531)
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 15.11.2014, 02:37:12
...кондиционеры не запускаются. ...
ПОМОГИТЕ!

Замеряйте напряжение,возле кондиционера в момент пуска .
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ВадимВС от 15.11.2014, 13:19:29
На  сегодня имеется следующее:
По фазам (без нагрузки):   на выходе                   на станции(потребитель)
                                                  А – 232В                                   230В
                                                  В -  232В                                   230В
                                                  С -  232В                                   230В
По фазам (при полной нагрузке):
                                                на выходе Тр               на станции(потребитель)         Ток max.     
                                                  А – 200В                                   132В                                   - 25 А                 
                                                  В -  256В                                   226В                                   - 5,4 А                 
                                                  С -  268В                                   280В                                   - 20 А                   

По фазам (при штатной нагрузке):
                                                 на выходе ТП               на станции(потребитель)         Ток nom.     
                                                  А – 226В                                   220В                                   - 12 А                 
                                                  В -  230В                                   226В                                   - 5,5 А                   
                                                  С -  228В                                   224В                                   -     8 А                   

«Заземление»:   КТПН+ Тр -  1,70 Ом                        Станция  - 2,03 Ом.
Выполнено условие «повторного зануления» со стороны станции.
Из этого видно, что условия для нормальной работы выполнены «в притирку»?  Любое превышение потребности приводит к падению напряжения.
Какой из этого вывод?!
Менять кабель? Или проблема есть в Трансформаторе тоже?....
Трансформатор ТМГ 25/10-У1.  (кстати –  шпильки НН, по всем трем фазам,  прокручиваются ключом. Это нормально?)
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 15.11.2014, 14:30:42
Цитировать
Трансформатор ТМГ 25/10-У1.  (кстати –  шпильки НН, по всем трем фазам,  прокручиваются ключом. Это нормально?)
Всмысле? если провода или шины,что уходит от трансформатора, прикручены, а выходяшая через изолятор шпилька прокручитвается относительно изолятора, то это говорит о том, что она внутри трансформатора, шины к кшпилькам плохо прикручены,а это в случае короткого замыкания-путь ко взрыву трансформатора, если это действительно так, то его необходимо немедленно выключить, и до приведения в порядок не включать. Трансформатор на гарантии?

Сообщения объединены: 15.11.2014, 14:39:03
При 25 амперах, на трансформаторе очень большой перекос,это какраз может быть от плохого контакта ( именно рабочей нейтрали), который очень опасен для трансформатора. Контакты могут начать выгорать внутри него, и трансформатор выйдет из строя. Немедленно следует его отключить . ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, НЕ ОЖИДАЯ НИЧЕГО , и (соблюдая правила охраны труда естественно) Проверить контакт выводов шин и шпилек у него внутри, если он плохой-затянуть. Только если трансформатор на гарантии, необходимо обратится к представителю производителя,чтоб самому не лезть, не терять гарантию.
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ВадимВС от 15.11.2014, 14:50:06
Гарантия.... В наших "широтах" это такое-такое аморфное понятие... можно сослаться на ошибку во время монтажа (дескать - сорвали, при затяжке кабелей и тд. и тп).
Да, конечно будем "докапываться".
 Транс, на сегодня, не гудит, не греется.
 А вот по вопросу КЛ 25мм.  - достаточно ли сечение для нашего потребления?...
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 15.11.2014, 14:57:08
гудит он или нет, греется или нет--это не показатель,там внутри может контакт уже выгорать. Немедленно надо выключать такие трансформаторы.

Сообщения объединены: 15.11.2014, 14:57:36
сечение сейчас посчитаю. Только там длина 1700 метров? не 170?

Сообщения объединены: 15.11.2014, 14:58:21
и кстати,что такое повторное зануление?
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ВадимВС от 15.11.2014, 15:06:13
 danilll Да, понятно, Спасибо!
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: aspid_das от 15.11.2014, 15:07:43
Потребители (симметрично загружено по фазам) около 3кВт по каждой фазе.


                                                на выходе Тр               на станции(потребитель)         Ток max.     
                                                  А – 200В                                   132В                                   - 25 А                 
                                                  В -  256В                                   226В                                   - 5,4 А                 
                                                  С -  268В                                   280В                                   - 20 А                   


Так симмерично или нет? Чему верить? Сопротивление жилы при таком сечении и длине примерно 2 ома
А это значит что при токе 10А у вас на фазе будет потери 20В, при 25А - 50В.
 
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 15.11.2014, 15:16:53
Значит, при симметричной нагрузке в 25 ампер, если она именно на конце линии, падение линейного напряжения будет 42 вольта, тоесть 400-42= 358.В   Дохрена вообщето, но жить можно. Разбирайтесь с трансформатором. и СРОЧНО
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: aspid_das от 15.11.2014, 15:19:19
Дохрена вообщето.

Нет, еще дохренее. Потому что на втором фазном проводе тоже сопротивление 2 ома
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 15.11.2014, 15:20:49
Дохрена вообщето.

Нет, еще дохренее. Потому что на втором фазном проводе тоже сопротивление 2 ома

нет, линейное напряжение именно на 42 вольта будет падать при симметричной нагрузке.
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ВадимВС от 15.11.2014, 16:44:44
Это я так понял,  «по закону Ома»?
Но на самом деле и по "калькулятору" и по формуле  S= I * 2L * p/Un,
Потеря напряжения при 10 А будет 38В, при сечении 25мм(алюминий)
Где:  I – ток нагрузки, L- длина проводника, p – удельн. сопрот.  Алюминия (0,028), Un – падение напряж.(Вольт)…
 А тут еще и прочие условия...

Сообщения объединены: 15.11.2014, 16:49:51
Блин...  короче, я так понимаю, что сейчас -  Вырубать трансформатор, вскрывать, ремонт.... (или замена).
Как быть с кабелем? увеличивать сечение???... на будущее.

Сообщения объединены: 15.11.2014, 16:51:30
Нагрузка, как видите, не очень симметричная. Тем более в работе кондиционеры, а они имеют свойства "отключ-включ"...
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 15.11.2014, 19:35:43
Разберитесь сначала с трансформатором, плюньте вы на этот кабель покачто. Трансформатор кому принадлежит? кто имеет право обслуживать? менять трансформатор не прийдётся- просто затянуть крепления как следует, и всё,только если подгорели места контакта,зачистить сначала.
Это если я вас правильно понял,что внутри трансформатора шпилька, или болт( что там стоит), слабо затянут к выводам проводников трансформатора
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ВадимВС от 15.11.2014, 19:46:12
Протяженность КЛ именно -1700м

***и кстати,что такое повторное зануление?***
может быть неграмотно? но  использован контур заземления на станции и соединен с нейтралью на силовом распред. щите.
А что?! неправильно?...

Дело в том, что ТП находится в горах.  Дорога не ахти. Полдня пути. Никто с ремонтом туда не поедет...
Вроде как "на гарантии". но монтировали ... похоже "дубы", могли сорвать шпильки при затяжке.
Похоже необходимо подготавливать "резюме" по ремонту....   



Сообщения объединены: 15.11.2014, 19:49:16
На таких трансформаторов шпильки прикручены или приварены к шинам внутри ?

Сообщения объединены: 15.11.2014, 19:52:25
    danilll,  СПАСИБО!
Будем разбираться с Тр-ом...
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 15.11.2014, 20:40:07
Цитировать
***и кстати,что такое повторное зануление?***
может быть неграмотно? но  использован контур заземления на станции и соединен с нейтралью на силовом распред. щите.
А что?! неправильно?...
Только это повторное заземление называется

Шпильки к проводникам поидее, прикручены, но может быть всё,что угодно.
Цитировать
Похоже необходимо подготавливать "резюме" по ремонту....
незнаю,что вы там составляете,и какого окраса кота тяните за хвост, но я бы уже выключил ТП до выяснения.
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 16.11.2014, 00:30:34

...Проложена КЛ(воздух, опоры,трос, 1700 метров) АВВГ 3*25+16мм.кв...
На этих 1700 метрах  есть еще потребители?

...на соседней станции, кабель 2000м, 4*16 мм.кв. ...КТПН-63кВА.... все нормально....
На каком пределе стоит анцапфа на трансформаторе ,может там выставлено завышенное напряжение...
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ВадимВС от 17.11.2014, 14:56:23
Dcent25   
- других потребителей нет
- переключатель в положении "5" (+5%), тк в вечернее время с 16,00 до 21,00  падение напряжения по "Высокому". У поселковых Тпшек тоже просадки. С горы видно, как одновременно все "моргают".


Сообщения объединены: 17.11.2014, 15:13:06
Кстати, а  допускается ли использование повторного заземления, для снятия нагрузки с жилы "N" питающего кабеля? или....
И есть ли для этого какие то рекомендации (на бумаге).
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 18.11.2014, 04:02:14
Тоесть для снятия? рабочую нейтраль разрывать нельзя  ни в коем случае,но если длина линии большая, часть тока идёт по земле между заземлениями источника и потребителя, часть по рабочей нейтрали
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 18.11.2014, 11:55:52
...имеется следующее:
По фазам (без нагрузки):   на выходе                   на станции(потребитель)
                                                  А – 232В                                   230В
                                                  В -  232В                                   230В
                                                  С -  232В                                   230В
По фазам (при полной нагрузке):
                                                на выходе Тр               на станции(потребитель)         Ток max.     
                                                  А – 200В                                   132В                                   - 25 А                 
                                                  В -  256В                                   226В                                   - 5,4 А                 
                                                  С -  268В                                   280В                                   - 20 А                   

По фазам (при штатной нагрузке):
                                                 на выходе ТП               на станции(потребитель)         Ток nom.     
                                                  А – 226В                                   220В                                   - 12 А                 
                                                  В -  230В                                   226В                                   - 5,5 А                   
                                                  С -  228В                                   224В                                   -     8 А                   

«Заземление»:   КТПН+ Тр -  1,70 Ом                        Станция  - 2,03 Ом.
Выполнено условие «повторного зануления» со стороны станции.
...
Какой из этого вывод?!
Менять кабель? Или проблема есть в Трансформаторе тоже?....
Трансформатор ТМГ 25/10-У1.  (кстати –  шпильки НН, по всем трем фазам,  прокручиваются ключом. Это нормально?)
1.Заменить кабель с большим сечением.
2.Протянуть параллельно еще одну линию.
3.Если нет трехфазных нагрузок и учет стоит на КТП , запараллелить провода существующего кабеля, для питания по двум фазам и большим сечением.
4.Перенести КТП ближе к потребителю.



...Кстати, а  допускается ли использование повторного заземления, для снятия нагрузки с жилы "N" питающего кабеля? или....
И есть ли для этого какие то рекомендации (на бумаге).


Смотри вложение ниже...
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ВадимВС от 18.11.2014, 12:24:49
Я имел в виду -  используя рабочий"N" от ТП (по кабелю), дополнительно поставить перемычку между "N"  и "заземление" (заземляющий контур станции).
Есть ли к этому, какие то рекомендации или запреты (в текстах какого либо правила...).
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 18.11.2014, 13:21:44
Перемычка должна стоять до ввода в дом ,а еще лучше прямо на нулевом проводе  на опоре и сечением не меньше нулевого провода.
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 18.11.2014, 23:30:26
Кабель менять- это крайняя мера, запараллеливать смысла нету,так как там и ТП не огромной мощи, и фазы надо загружать равномерно, да и полюбому, есть потребители на 220 , тоесть, только 2 фазы не прохляют.

ИМХО , надо разобраться с трансформатором для начала, потом проверить под нагрузкой, если по прежнему не будет хватать напряжения- накрутить регуляр напряжения на трансформаторе от души (  между прочим, уже давно стандарт напряжения в сетях не 220 /380, а 230/400 +/- 10 %, так что 420-430 можно смело накручивать) , ну и если и так не будет хватать напряжения- считайте,что дешевле- стабилизатор с большим пределом, или протянуть ещё кабель, но кабель конечно, лучше!
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 19.11.2014, 01:41:14
... да и по любому, есть потребители на 220 , то есть, только 2 фазы не прохляют.



Имелось ввиду 2 фазы о ноль...фазные  напряжения 220В
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 19.11.2014, 02:05:17
... да и по любому, есть потребители на 220 , то есть, только 2 фазы не прохляют.



Имелось ввиду 2 фазы о ноль...фазные  напряжения 220В
и смысл? сечение будет больше, и только на 1 жиле, зато, будут больше задействован нейтральный провод,тоесть, будет перекос, и большие потери, чем при равномерно загруженных 3 фазах
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 19.11.2014, 08:16:07
...и смысл? ...

... АВВГ 3*25+16мм.кв...
1Х(25+16)  -  1 фаза
1Х25            -  2 фаза
1Х25            -  ноль +повторное заземление
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ETG от 21.11.2014, 01:36:47
Расписались тут на 3 страницы). Скажу со собственного опыта, т.к. занимаюсь в основном ремонтом ТП и трансов. Проблема в трансформаторе.
Автору темы: Вам написали же, шпильки не должны прокручиватся, нет контакта внутри бака. отключите транформатор, ато сгорит к чертям. И да, это при монтаже их "прокрутили", гарантия не поможет, выдвигайте притензии подрятчикам.
У меня была аналогичная ситуация - монтировали КТП в горах, на базе испитал все оборудование и транс. все ок. дорога была просто жуть до места установки. Короче все сделали, включили КТП на холостой ход - напряжение 234 В по всех фазах, потребитель включил у себя освещение - все нормально. на полпути домой , звонит заказчик, мол включил у себя мотор - лампочки "почти погасли", напр. 160 В. Оказывается, при перевозке отболтились контакты на 1 фазе и нуле внутри транса, пришлось вскрывать и ремонтировать. После этого сделал для себя заключения - проверять ещё раз трансформатор после перевозки.
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: aspid_das от 21.11.2014, 01:40:22
Расписались тут на 3 страницы). Скажу со собственного опыта...

Т.е. то что сечение кабеля не соответствует нагрузке вы начисто отвергаете?
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 21.11.2014, 02:36:27
... Скажу со собственного опыта, ...Проблема в трансформаторе...

Опыт дело хорошее...
Может мостом (http://infocompany.biz/img/content/i1076/1076981.gif)  сопротивление  обмоток замерять (если есть возможность отключить напряжение по высокой)
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ВадимВС от 21.11.2014, 13:24:19
Да, нужно было замерить сопротивление обмоток. "Мост" с собой не взяли (а зря!)
А кто может скажет - ожидаемое сопротивление для Транса в 25 кВА...?
Помню, что где то таблица была... вот только от 40кВА и выше....
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 21.11.2014, 20:52:30
... ожидаемое сопротивление...?
Разница сопротивлений между фазами обмоток ,не должна превышать 2%,по высокой и по низкой стороне.
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 23.11.2014, 02:09:12
... Скажу со собственного опыта, ...Проблема в трансформаторе...

Опыт дело хорошее...
Может мостом ([url]http://infocompany.biz/img/content/i1076/1076981.gif[/url])  сопротивление  обмоток замерять (если есть возможность отключить напряжение по высокой)

И что это даст????
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 23.11.2014, 04:21:50
 
И что это даст? ???




ПУЭ
 ГЛАВА 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 ...1.8.16.СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ (ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ)......


4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Производится на всех ответвлениях. Сопротивление должно отличаться не более чем на 2% от сопротивления, полученного на таком же ответвлении других фаз, или отданных завода-изготовителя.
...

Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 23.11.2014, 16:10:40
Плохо прикрученный контакт это не выявит. Так как при малых токах, он себя не проявляет
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 24.11.2014, 19:56:05
Плохо прикрученный контакт это не выявит. Так как при малых токах, он себя не проявляет
Вы такие замеры когда нибудь  делали ?
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 24.11.2014, 22:17:34
делал, даже помню , в шараге лабораторная работа была с мостом, так вот, меряли сопротивление хорошо и плохо прикрученных контактов, так вот, если контакт чистый, но слабо прижат(болт недокручен например) , то мостом это выявить практически нереально, ибо ток мизерный идёт. Так как токопроводность обеспечивается туннельным эффектом в слабо прижато контакте.
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 25.11.2014, 03:02:04
Пятнадцать лет меряю ,ошибок не разу не было,не затянутые шпильки вылавливаются на раз .Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором.Единственное нельзя мостом замерять низкую сторону трансформаторов выше 400 кВа,не хватает диапазона .
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: ВадимВС от 25.11.2014, 14:53:17
"Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором"....
- каким?
"не затянутые шпильки вылавливаются на раз"
- на основании "не более 2%"?.... или
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 25.11.2014, 22:24:40
"Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором"....
- каким?...



ПРОМЫШЛЕННЫЙ МИКРООММЕТР МИКО-1
http://archive.sb-ras.ru/expo/expo/doc/320.pdf (http://archive.sb-ras.ru/expo/expo/doc/320.pdf)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=2055.0;attach=3969;image)

"не затянутые шпильки вылавливаются на раз"
- на основании "не более 2%"?.... или

Более 2% не всегда шпильки ,может быть и витковое кз ,желательно знать значения предыдущего замера.Величина сопротивления может быть разной ,в зависимости от температуры обмоток ,при которой производились замеры(чем выше температура тем сопротивление выше),но разница в % должна быть не более  2%.
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 01.12.2014, 03:14:08
Пятнадцать лет меряю ,ошибок не разу не было,не затянутые шпильки вылавливаются на раз .Сопротивление контактов,и переходное болтовых и сварных соединений , замеряем другим прибором.Единственное нельзя мостом замерять низкую сторону трансформаторов выше 400 кВа,не хватает диапазона .
Это если шпилька совсем фигово затянута, а в случае ТС она кое-как да прижата, и из за тока нагрузки может там уже сварочный мостик образовался. Вот в магазине резисторов,что на фото, очень большая сила прижатия контактов? а почему тогда точность обеспечивается?
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 01.12.2014, 20:36:29
Пустой спор !! :)
Контакты там посеребренные ,и площадь  соприкосновения  подвижных контактов большая ,но это к теме ни какого отношения не имеет ...
Успехов вам в измерении сопротивлений "сварочных мостиков",  "туннельных эффектов"  и т. д.. ;)
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: danilll от 02.12.2014, 03:23:15
И у шпильки контактная площадка не меньше, хоть и без серебра конечно
Название: Re: Проблема на КЛ 1700метров ... Сечение? или...
Отправлено: dcent25 от 02.12.2014, 10:53:44


у шпильки контактная площадка не меньше, ...


Измерение сопротивлений (Измерение сопротивлений с помощью мостов постоянного тока, омметров и мегомметров, методом амперметра и вольтметра. Измерение больших сопротивлений тераомметрами)

h (http://vunivere.ru/work7512)ttp://vunivere.ru/work7512 (http://vunivere.ru/work7512)