У меня такая проблема-сгорел трехфазный асинхронный двигатель 7.5квт.Он включался с помощью переключателя(не путать с пускателем)Сначала звезда и после разгона переключаем на треугольник.После перемотки концы вывели не так и движок стал крутиться в обратном направлении. Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?
-
....А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?
Смотрите внимательней схему соединения проводов!
треугольник -звезда (право) w2 u2 v2
треугольник -звезда (лево) v2 u2 w2
(http://home-veles.ru/imgid/aHR0cDovL2VsZWt0cm9zaGNvbGEucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTEvMTIvenZlemRhLXRyZXVnb2xuaWsxLmpwZw==)
P/S
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm (http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm)
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm (http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm)
-
надо местами менять 4 провода .
2 провода фазы " A "
и 2 провода фазы " C "
или на входе менять 2 провода .
-
... Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит ...
Вообще не понял ... зачем лезть в уже рабочую схему ... тупо поменять на переключателе, на "входе", две фазы ... не судьба?
з.ы. сори ... не внимателен ... выше уже написали. :(
-
Спасибо. Это дошло. А не посоветуете как сделать защиту от пропадания фазы на движке который переключается со звезды на треугольник переключателем а не пускателями?
-
реле контроля фаз
http://www.smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/domashnjaja-avtomatika/novatek-elektro/trehfaznye/trehfaznoe-rele-naprjazhenija-i-kontrolja-11317311?gclid=CJCd_uPc17oCFRR6cAody3cAvA (http://www.smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/domashnjaja-avtomatika/novatek-elektro/trehfaznye/trehfaznoe-rele-naprjazhenija-i-kontrolja-11317311?gclid=CJCd_uPc17oCFRR6cAody3cAvA)
-
Это реле как я понимаю отключает пускатель. А у меня там нет пускателя. Есть только ручной переключатель звезда-треугольник.Нечего отключать.
-
Поставьте пускатель "на вводе" реле будет его отключать.
-
Прошлый раз движок сгорел из-за того что пропал контакт в переключателе звезда-треугольник. А значит надо ставить пускатель после переключателя. И то он будет контролировать только начала обмоток а концы так и будут идти без контроля.
-
механическая защита от обрыва фаз разве такая бывает
Вы уже раз сэкономили пришлось ремонтировать двигатель
хотите ещё раз сэкономить
-
... как сделать защиту от пропадания фазы на движке который переключается со звезды на треугольник переключателем а не пускателями?
Контроль ... кроме, как делали в советских утюгах, ничо в голову не приходит.
Ну разве что, еще реле тока на каждую обмотку ... дороговато и сложнее будет.
-
Я ничего не хочу экономить. Я просто не знаю как сделать защиту в данной ситуации. Уже приобрел реле контроля фаз.Пускатель и кнопки пуск-стоп. Но вот думаю куда этот пускатель вставлять. До переключателя или после. И ведь концы обмоток все равно будут без защиты контроля фаз.
-
поставте перед двигателем
-
Вам же дал ссылку Dcent25
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm (http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm)
-
... Но вот думаю куда этот пускатель вставлять. До переключателя или после ...
поставте перед двигателем
Аж любопытно стало ... эт как можно будет поставить пускатель ... между переключателем и двигателем.
-
косяк
вообще то реле я подрозумевал а пускателей надо два
-
При пропадании фазы, в автоматическом выключателе ,установленном перед двигателем,должна отработать :
-при включении в звезду,сработает и отключит, токовая отсечка;
-если фаза пропадет при переключении со звезды на треугольник ,сработает и отключит через малое время, тепловая защита.
Какой автомат, стоит на входе двигателя ,и правильно ли он подобран ,раз у вас сгорел предшественник...?
-
На входе стоит автомат 20А.Двигатель 7.5кВт.Сгорел потому что как я считаю отвалился один провод с ручного переключателя звезда-треугольник.
-
поставить автомат предназначенный для защиты двигателя с регулируемой тепловой
уставкой .
на 100 % вы двигатель все равно не защитите .
-
На входе стоит автомат 20А.Двигатель 7.5кВт....
Какой тип автомата,какой ток отсечки, и есть ли там тепловая защита?
При пуске на звезду ,с отсутствующей фазой ,он должен отключиться -мгновенно.
....Сгорел потому что как я считаю отвалился один провод с ручного переключателя звезда-треугольник.
Сколько же он работал на двух фазах?
Если это произошло во время работы ,то понятно .
Реле контроля фаз,с пускателем на входе, вам тогда необходимо,только сигнальные провода необходимо поставить прямо на клеммах движка,а отключающий контакт с него на пускаель,сделать с задержкой времени (время на разгон и переключение звезда -треугольник)
Или в крайнем случае вывести контакт с задержкой времени, на сигнализацию ,световую или звуковую...
-
схемку нарисуйте.
А то не совсем понятно
-
Да я тоже не совсем понял.Задержка времени на что?
-
Примерно так . Но не двигателю
-
схемку нарисуйте.
А то не совсем понятно
Да я тоже не совсем понял.Задержка времени на что?
Информация к размышлению....
http://electroforum.su/index.php/topic,1432.msg17068.html#msg17068 (http://electroforum.su/index.php/topic,1432.msg17068.html#msg17068)
http://electroforum.su/index.php/topic,1432.msg17056.html#msg17056 (http://electroforum.su/index.php/topic,1432.msg17056.html#msg17056)
http://www.teren.ru/el_dvig3.htm (http://www.teren.ru/el_dvig3.htm)
Где то вот так.....
-
Двигатель 7,5 кВт . Цена - 8-9 тыс.
Стоимость реле 700 руб + реле времени + куча сигнальных ламп + промежуточное реле .
Скажите у вас для защиты ВСЕХ двигателей стоит реле напряжения.
правильно выбранный автомат- вот вся защита
Реле контроля напряжения рекомендуется ставить на двигатели мощность более 55 кВт.
когда стоимость автомата значительно больше чем предохранители + тепловое реле + реле контроля напряжения.
-
не реле наряжения
а реле контроля фаз не путайте
основная защита двигателя тепловое реле
посчитали Вы правильно
НО во что посчитаете моральный ущерб то есть свои переживания
автомат на обрыв фаз не реагирует
Мы Вас не уговариваем а предлагаем
давайте конструктивно подходить к решению вашего вопроса
у Вас есть желание повторить ремонт двигателя не вижу препятствий
собираете Вы для себя
не ограничены в финансах поздрвпяю
но к нам то какие претензии
-
Вы наверное что то путаете .
не я эту тему замутил .
моральные переживания куда пришить.
автомат на обрыв фаз не реагирует
1) какой автомат ?
Пропала фаза - ток увеличился в других фазах - автомат отключился
Простая самостоятельная установка дополнительных устройств в автомат :
аварийный контакт;
дополнительный контакт;
независимый расцепитель;
расцепитель минимального напряжения;
привод ручной поворотный;
электропривод;
втычная панель;
выдвижная панель.
Еще раз повторю на 100 % двигатель вы никогда ни защитите
Для осуществления исправной и безотказной работы двигателя и ПРИВОДА нужно вовремя проводить ППР
Стоимость перемотки двигателя соизмерима с покупкой НОВОГО .Если нет своего электроучастка который занимается ремонтом двигателей
-
автомат на обрыв фаз не реагирует
1) какой автомат ?
Пропала фаза - ток увеличился в других фазах - автомат отключился
в данном случае сгорел двигатель автомат не сработал
насколько я понял здесь сделанно для дома
скажите а как Вы часто делаете ппр дома
реле есть как реле контроля фаз так и реле напряжения
в зависимости от модофикации функции разные
ЕЛ-12М-15 Реле фаз для защиты электродвигателей.
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/el-11m-15.html (http://old.meandr.ru/products/pcrelay/el-11m-15.html)
РКН-3-15-08 Реле контроля напряжения для сетей c нейтралью
http://old.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html (http://old.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html)
на производстве за косяк с оборудованием влепят штраф то есть потеря денег
но на производстве голова не болит кто отремонтирует
дома всё решаешь сам кто где и почём
-
Большое спасибо всем. Я все понял.
-
....Скажите у вас для защиты ВСЕХ двигателей стоит реле напряжения.
правильно выбранный автомат- вот вся защита....
В основном стоят ,правильно подобранные и прогруженные автоматы и реле контроля фаз(не реле напряжения),плюс контакты от технологических цепочек.
Это для двигателей 0,4кВ. На движках 6-10 кВ ,совсем другая "кухня".
...правильно выбранный автомат- вот вся защита...
....автомат на обрыв фаз не реагирует...
При оборванной фазе,и включении на звезду сработает обязательно.
При пропадании во время работы ,под нагрузкой, и обрыве фазы ,сработает через некоторое время(30-60 сек) ,зависящее от нагрузки на валу двигателя и следовательно тока в двух оставшихся фазах. А если двигатель затормозится(упадет скорость вращения) нагрузкой на валу ,то сработает почти мгновенно...
...Для осуществления исправной и безотказной работы двигателя и ПРИВОДА нужно вовремя проводить ППР...
Полностью согласен.
Большое спасибо всем. Я все понял.
(http://www.tehnari.ru/images/smilies/closed.gif)
-
Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.
-
14,64 + 10%
-
тепловое реле вроде на пускатель ставится
на нём есть регулятор от 0,5 до 1,5 наминала
вот таблица
http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/eo/trzd.html (http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/eo/trzd.html)
http://www.kpsk.ru/pages/danfoss-03-13.html (http://www.kpsk.ru/pages/danfoss-03-13.html)
http://www.elremont.ru/electrik/zashita1.php (http://www.elremont.ru/electrik/zashita1.php)
есть такое устройство
http://www.dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=222&DocId=1850 (http://www.dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=222&DocId=1850)
-
Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.
поставь до или после пускателя ,автомат на 16 ампер типа ВА-47 на дин рейку , а замеры тока в холостую делал , или под нагрузкой ?
-
Замеры делал вхолостую.
-
...-ОМ132МУ,
1450 об/мин ....
400-690V...
14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет.
Замеры делал вхолостую.
В треугольнике рабочий(номинальный ток) 14.64 А.
... тепловое реле, .... на какой ток лучше ставить ?...
Вы так и не ответили какой тип автомата у вас стоит !
В автомате на 20 А уже стоит защита от перегруза(тепловое реле) ,1.25*Iн.автомата =25А.
Можете поставить тепловое реле, на ток от 16-20 А,если быть точным 18,3А.
Неужели пуск такой тяжелый ,что нужна схема звезда треугольник?
Даже при шестикратном пусковом, токе в треугольнике 88 А,можно поставить автомат на 63 А и запускать на прямую.
-
Схему придумал не я. Такой станок был куплен. Маде Хорватия.
-
Все ясно.
-
А может кто-нибудь обьяснить неучу что значит на тепловом переключатель на 4 положения -ручной сброс, ручной сброс и стоп, автом. сброс и стоп, и автом.сброс?И как его переключить?Что то не крутится. Силой надо что-ли?Я еще с такими тепловыми не имел дело. Прошу помощи.
-
про что речь.
Может фото выложищь
-
ТЕСТ -Наличие этого режима позволяет проверить работоспособность аппарата до его подключения в силовую цепь.
Ручной СБРОС - -Возможность кратковременной принудительной остановки контактора
Ручной СБРОС и СТОП -Возможность принудительной остановки контактора.(разрыв цепи управления ).
Автоматический СБРОС и СТОП -Процесс повторного включения возможен только после ручного возврата реле в рабочее состояние.
Автоматический СБРОС
без функции СТОП - -Процесс готовности повторного включения будет происходить автоматически после того когда биметаллическая пластина теплового реле остынет. При срабатывании теплового реле схему питания двигателя можно беспрепятственно и повторно включить.
для изменения функции реле надо нажать на переключатель и повернуть
-
У меня реле RTS1 на ток 14.5-18А.Не все понял." Ручной СБРОС - -Возможность кратковременной принудительной остановки контактора"-что это значит?
Ведь если контакт разомкнется то пускатель сам уже не включится.
Вообщем непонятно. Спрошу проще-на каком положении он обычно должен стоять? :-\
И еще какого сечения должен быть медный провод ,если автомат стоит на 20А?
-
я не знаю назначение вашего агрегата.
я бы порекомендовал - автоматический СБРОС и СТОП .
после срабатывания теплового реле двигатель должен быть осмотрен и выяснена причина срабатывания реле .
У меня реле RTS1 на ток 14.5-18А. - 2.5 мм2 меди
Ведь если контакт разомкнется то пускатель сам уже не включится. - зависит от схемы автаматики