Электрофорум

Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: Екатерина2 от 10.03.2016, 17:46:21

Название: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: Екатерина2 от 10.03.2016, 17:46:21
Всем привет, делаем ремонт в офисе. Нужно сейчас выбрать выключатели и розетки. Закупал кто-нибудь такое оборудование у компании EKF? Не разбираюсь в электрике, нужно мнение специалистов.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: igor от 10.03.2016, 21:11:50
Из серии Рим пользуем.Нормально вроде,за 4 года установленно не мало(столько пользуемся этой серией),нареканий нет серьёзных.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: zosel от 10.03.2016, 23:01:53
Наиболее бюджетный вариант из соотношения цена-качество Шнайдер Уника. ЭКФ я не советую юзать.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: shmakich от 11.03.2016, 08:44:48
Самая дешовая продукция, сколько раз покупал, столько раз влетал. Собрали щит полностью из этой фирмы, из-за автомата два раза горел двигатель, диагностика ничего не давала, просто поменял автомат на другой и все нормализовалось, расколотил автомат, там контакты чистые, но прошивало через искрогасители. УЗО через год не прошли испытания по времени срабатывания, половина автоматов поменял в первые два года. В маленьком осветительном щитке на небольшой нагрузке из двух автоматов один нагрелся и поплавился, контакты при этом были надёжно затянуты, видимо пропал контакт внутри, при этом срабатывания не произошло, автомат на 16 А, выбило двадцать другой фирмы выше по линии.
Может я такой невезучий, может они научились делать за последних несколько лет, я с этой фирмой больше не общяюсь и уже давно.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: igor от 11.03.2016, 11:18:24
Спрашивают вообще то за розетки,выключатели.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: shmakich от 11.03.2016, 13:00:56
Спрашивают вообще то за розетки,выключатели.
Какая разница, если в автоматы ставят железки вместо меди, то и в розетках гнездо разогнётся, контакта не будет и начнут плавиться.
Конечно у меня на них предвзятое мнение, схожее с аллергией, я это не скрываю.
Если сдать заказчику и получить деньги, то наверное пойдёт.

Сообщения объединены: 11.03.2016, 13:05:59
А с другой стороны, розетки и выключатели нужно каждый раз смотреть визуально, чтоб пружинки на контактах были, на качество сборки. Поставил в квартире все розетки при ремонте, через полгода захотелось двойную, купил той же фирмы, так как понравились и исполнение и монтаж, домой принёс и понял что уже не то, совсем не то, пришлось выкинуть в помойку.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: sylfaen от 13.03.2016, 04:46:05
С розетками не встречался. Применял на работе выключатели и автоматы (что купили снабженцы, заказывал другой фирмы). И то, и другое - редкое барахло, особенно автоматы. Клинят, плавятся, не срабатывает расцепитель, у одного вообще отлетел внутри металлокерамический контакт и заклинил механизм во включенном состоянии. Автомат вследствие нагрузки и плохого переходного контакта жутко грелся, но не выключался. Чудом обошлось без пожара.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: sergey_sav® от 13.03.2016, 20:16:15
С розетками не встречался. Применял на работе выключатели и автоматы (что купили снабженцы, заказывал другой фирмы). И то, и другое - редкое барахло, особенно автоматы.
Может просто не повезло?...  ;)
Не могу сказать за всю автоматику ЭКФ (тем более за розетки, хоть тема именно о них), но автоматы, УЗО и дифы не вызывали никаких рвотных рефлексов. Вполне работоспособны.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: EKF от 25.11.2016, 20:58:27
Самая дешовая продукция, сколько раз покупал, столько раз влетал. Собрали щит полностью из этой фирмы, из-за автомата два раза горел двигатель, диагностика ничего не давала, просто поменял автомат на другой и все нормализовалось, расколотил автомат, там контакты чистые, но прошивало через искрогасители. УЗО через год не прошли испытания по времени срабатывания, половина автоматов поменял в первые два года. В маленьком осветительном щитке на небольшой нагрузке из двух автоматов один нагрелся и поплавился, контакты при этом были надёжно затянуты, видимо пропал контакт внутри, при этом срабатывания не произошло, автомат на 16 А, выбило двадцать другой фирмы выше по линии.
Может я такой невезучий, может они научились делать за последних несколько лет, я с этой фирмой больше не общяюсь и уже давно.

Уважаемый shmakich!
Двигатель не защищают автоматом для распределительных сетей (ввиду большой длительности срабатывания автомата по перегрузке 1,3 номинала - в течение 1 часа (ГОСТ 50030.2)). Для этого используют тепловые реле РТЭ, автоматы защиты двигателя АПД-32,80, электронные реле MPR и пр.  Прошивать напряжение через "искрогасители" (видимо, имеются ввиду дугогасительные камеры) не может, это противоречит законам физики. Видимо, при разборке они были сломаны, и появилось такое мнение. Остальные случаи требуют изучения непрошедших тесты образцов и имеющих заявленные дефекты. Тогда можно говорить об обоснованности заявлений.
С уважением,
служба технической поддержки EKF
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: aspid_das от 25.11.2016, 21:56:34
Приятно, что представитель производителя присутствует на форумах. Это делает честь фирме.
Но тем не менее... Бытовая фурнитура оставляет желать много лучшего (проще говно)
отписывался здесь: http://electroforum.su/index.php/topic,1337.0.html (http://electroforum.su/index.php/topic,1337.0.html)
А вот автоматика вполне работала прилично, по крайней мере сопоставимо с аналогами в этом
ценовом сегменте.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: shmakich от 25.11.2016, 22:46:57
Самая дешовая продукция, сколько раз покупал, столько раз влетал. Собрали щит полностью из этой фирмы, из-за автомата два раза горел двигатель, диагностика ничего не давала, просто поменял автомат на другой и все нормализовалось, расколотил автомат, там контакты чистые, но прошивало через искрогасители. УЗО через год не прошли испытания по времени срабатывания, половина автоматов поменял в первые два года. В маленьком осветительном щитке на небольшой нагрузке из двух автоматов один нагрелся и поплавился, контакты при этом были надёжно затянуты, видимо пропал контакт внутри, при этом срабатывания не произошло, автомат на 16 А, выбило двадцать другой фирмы выше по линии.
Может я такой невезучий, может они научились делать за последних несколько лет, я с этой фирмой больше не общяюсь и уже давно.

Уважаемый shmakich!
Двигатель не защищают автоматом для распределительных сетей (ввиду большой длительности срабатывания автомата по перегрузке 1,3 номинала - в течение 1 часа (ГОСТ 50030.2)). Для этого используют тепловые реле РТЭ, автоматы защиты двигателя АПД-32,80, электронные реле MPR и пр.  Прошивать напряжение через "искрогасители" (видимо, имеются ввиду дугогасительные камеры) не может, это противоречит законам физики. Видимо, при разборке они были сломаны, и появилось такое мнение. Остальные случаи требуют изучения непрошедших тесты образцов и имеющих заявленные дефекты. Тогда можно говорить об обоснованности заявлений.
С уважением,
служба технической поддержки EKF
Согласен, двигатель нужно подключать без автоматов защиты, прямо от подстанции после воздушного разъединителя, а для защиты использовать тепловое реле и всё что вы там написали, сам не пойму зачем эти щиты с автоматами делать, сначала вводные, потом распределительные...
Представляете, я действительно не стал аккуратно разбирать тот автомат, треснул по нему молотком пару раз и мнение сложилось, когда на двух пластинках из разных ячеек напротив друг друга подгоревшие участки, видимо не надо было молотком, тогда бы у меня сложилось мнение, что автомат хороший.

А вообще, мне импонирует, что вы читаете форумы, хоть бы и поиском пользуетесь и я вас прекрасно понимаю, я даже верю, что сегодня продукция уже совсем другая, что она не хуже других известных брендов, но вот тот период, когда из-за продукции ЕКФ у меня были проблемы, отбил у меня охоту пользоваться данной продукцией.
Я уже давно не пишу гневных отзывов, просто сам не пользуюсь и другим не советую и на это сообщение не ответил бы, но вот за вашу умнейшую мысль про автомат, мне стало не хорошо.
ПЫ.СЫ. И силовые разъёмы белокрасные на 16 А и 32 А пяти и четырёхконтактные ваши самые плохие из подобных, пластик ломкий, царапается, контакты вываливаются из друг друга и из вилки.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: Topmo3 от 26.11.2016, 22:44:31
Двигатель не защищают автоматом для распределительных сетей (ввиду большой длительности срабатывания автомата по перегрузке 1,3 номинала - в течение 1 часа (ГОСТ 50030.2)).
Гы ... А то, что двигатели питаются от каких то там проводов, Вы поди и не в курсе? И надодь ... эти проводочки защищать (ПУЭ-гад требует) ... Вы тоже не знали?
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: zosel от 28.11.2016, 21:46:40
Я тут пропустил это общение, думаю следом придет чел с ником ИЭК. и скажет что, когда мы на капитальном ремонте дома выкидывали два автомата  ИЭК из десяти, вследствие невозможности затягивания винтов. у нас была не та отвертка)))
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: aspid_das от 28.11.2016, 22:58:54
20 процентов брака? Да ладно! Ну может и не самая лучшая автоматика, но самая распространенная, благодаря доступной цене.
Сколько я их ставил затрудняюсь сказать, но никогда не сталкивался с таким повальным браком. Вполне адекватно работают.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: zosel от 28.11.2016, 23:55:41
А Вы меняли за месяц более 200 штук? Из одной партии? А мы меняли, и возможно нам просто не повезло.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: shmakich от 29.11.2016, 09:50:52
самая распространенная, благодаря доступной цене.
Сколько я их ставил затрудняюсь сказать, но никогда не сталкивался с таким повальным браком. Вполне адекватно работают.
А вы себе ставили или кому то? Через год-два, никто уже монтажнику ничего не скажет за замену автомата. Мне эти автоматы поставил мой хороший и давний знакомый, я его иногда на халтурку подбиваю, если есть монтаж какой, монтажник он хороший, делает всё качественно и аккуратно. Вот и в тот раз, нужно было полностью с нуля, объект оборудовать от подстанции линию протянуть и расключить вплоть до лапочки в туалете)) Собрали щит вводно-распределительный, от него еще пару ЩО и ЩС, Щиты и начинку закупили в ЕКФ, слава богу РКУ мне подходят только в одном месте и в ЕКФ не было взрывозащищеного оборудования, поэтому всё остальное покупали в надёжном месте. За два года поменял примерно половину автоматов, несколько по видимым неисправностям, остальные лаборатория забраковала.
Да, я полностью согласен, что мог попасть на партию, мог купить тогда, когда они только начинали и еще не отладили производство, может сейчас уже всё хорошо у них, но уже не для меня.
Кстати, если лабораторию не ставить на исследования, то может автоматы и дальше служили бы.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: aspid_das от 29.11.2016, 11:53:16
А вы себе ставили или кому то?

На всякий случай: речь здесь о ИЭК, а не ЭКФ.
Ставил на производстве, где раньше работал (хозяин жал бабки на нормальную автоматику), так что имел возможность наблюдать за их работой в течении продолжительного времени.
Трехфазники вполне корректно защищали двигатели (криогенная установка приклинивала на морозе) не раз спасали их, вопреки мнению от EKF

Но менять пару сотен за месяц, как у zosel, не приходилось. Возможно правда партия такая.
Название: Re: Подскажите, кто-нибудь использовал оборудование EKF ?
Отправлено: shmakich от 29.11.2016, 13:03:45
К ИЭК вопросов нет, речь как раз об ЭКФ и название темы и все ответы и ник ответчика, над ответом которого продтруниваем.