Электрофорум

Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: vitaliy от 09.03.2013, 01:47:26

Название: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: vitaliy от 09.03.2013, 01:47:26
сильно гудит контактор 400 ампер
подскажите пути решения проблемы
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: dcent25 от 09.03.2013, 01:50:45
 Своевременный ППР.... :)
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: vitaliy от 09.03.2013, 01:59:45
его лет пять никто нетрогал
сегодня приспичило включить полностью перебрали прочистили обтянули всеравно гудит
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: dcent25 от 09.03.2013, 02:04:34
его лет пять никто нетрогал
сегодня приспичило включить полностью перебрали прочистили обтянули всеравно гудит
Катушка и железо греется ,короткозамкнутый виток не разорван(может мыши перегрызли )?
Какое напряжение катушки(380 или 220 В) ,и сколько вы подали на нее?
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: vitaliy от 09.03.2013, 02:06:43
катушка 380
столькоже и подали
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: dcent25 от 09.03.2013, 02:08:59
Железо в месте замыкания  магнитной системы чистое?
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: vitaliy от 09.03.2013, 02:11:53
да зачистили все но гудит
боюсь чтобы катушка не вышла из строя в самый ненужный момент
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: vitaliy от 09.03.2013, 02:13:58
сначала грешили на катушку поменяли местами с соседним котактором все в норметам работает отлично
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: dcent25 от 09.03.2013, 02:15:10
Катушка и железо греется ,короткозамкнутый виток не разорван(может мыши перегрызли )?
Натяжение и синхронность срабатывания контактной группы проверяли ?
Токи катушек сравнивали?
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: vitaliy от 09.03.2013, 02:24:12
вот меня интересует короткозамкнутый виток
это имеется ввиду кусок какого нибудь провода сечением 2,5 вложенного в сердечник и накоротко посадить его на корпус???
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: aspid_das от 09.03.2013, 11:58:16
Короткозамкнутый виток уже запрессован в ваш сердечник, если разберете увидите сами. Предназначен для компенсации ослабления магнитного поля при прохождении через нуль. Если он разрушен, то этой самой компенсации не будет и контактор будет гудеть. Ни к чему присоединять его не надо просто проверьте его целостность.
Гудеть может в 2 случаях либо виток, либо механически сердечник не доходит до конца (грязь, ржавчина, инородное тело, деформация корпуса)   
Может еще лопнуть бандаж стягивающий пластины сердечника.
Название: Re: гудит контактор 400 ампер
Отправлено: dcent25 от 09.03.2013, 12:09:48
вот меня интересует короткозамкнутый виток
это имеется ввиду кусок какого нибудь провода сечением 2,5 вложенного в сердечник и накоротко посадить его на корпус???


Да!

Только необходимо правильно его заправить в окно магнитной системы(сравните с контактором на который  меняли катушку).

P/S
http://www.wildorg.ru/book/l035l10l/index.aspx (http://www.wildorg.ru/book/l035l10l/index.aspx)
http://otvet.mail.ru/question/65950645 (http://otvet.mail.ru/question/65950645)