Электрофорум

Электрификация => Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков => Тема начата: electro от 13.09.2011, 10:10:25

Название: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 13.09.2011, 10:10:25
ходил по одной заявке и на входе в дом увидел такое объявление
отчет расходов материалов ТОО "ПК "Олимп и КК"
понравились новые названия электротехнических материалов
увидел не стыковки в количественном расходе материалов, технические недочеты и безграмотность

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/arehi-1.gif)

з.ы.
как с такими конкурировать
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: NikELektrik от 13.09.2011, 21:57:54
Красным фломастером исправить ошибки. Про клипсы история была, в магазины спросил есть ли зажимы, "клипсы?", "ну клипсы...", а если открыть англо-русский или русско-англ. переводчик интересная вещь обнаруживается  :D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 13.09.2011, 22:28:35
Красным фломастером исправить ошибки. Про клипсы история была, в магазины спросил есть ли зажимы, "клипсы?", "ну клипсы...", а если открыть англо-русский или русско-англ. переводчик интересная вещь обнаруживается  :D
я имел ввиду диаметр клипсы 25, гофра 32
и количество клипс 15 и столько же метров гофры 15
в тоге как оно это все будет держаться
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 14.09.2011, 15:15:56
также и в остальном
сумму делят на 5 квартир, а автоматов ставят 10 штук (по стоимости как двух полюсные ИЭК, ЭКФ и т.п.)
плюс к тому 12 "арехов" зачем столько для 2 электрощитов
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 15.09.2011, 14:23:52
Ужасы нашего городка!
в этой теме выкладываем фото и видео материал, о халатном отношении должностных лиц за содержанием своего электрооборудования

з.ы.
созданная ранее sergey_sav®
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 01.10.2011, 10:03:50
работая в одной из квартир расположенной на мансарде пятиэтажного дома
все квартиры подключили вот от такого щита

вводные автоматы на 63 Ампера, однополюсные, с током максимального отключения 3000 Ампер

(http://electro.narod.ru/images/2a4cbe0a287d.jpg)



квартиры запитаны от автоматов на 16 ампер, перемычки сверху выполнены проводом без изоляции

(http://electro.narod.ru/images/3fd91115bd1e.jpg)



руководство коммунального предприятия (КСК), запрещают ремонт самостоятельный, только через них и при помощи их электриков
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 01.10.2011, 22:08:49
осматривали объект, для установки контура заземления и прокладки его внутри производственных помещений
все трехфазные розетки выполнены подобным образом

(http://electro.narod.ru/images/c79e512cb7ee.jpg)



видно как подключен ноль и фаза к одной розетке, а две другие фазы к другой розетке, заземление отключено

(http://electro.narod.ru/images/76582ba148ea.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 02.10.2011, 15:15:58
Зачотно! Я б хотел также вилку к такой розетке посмотреть!   ;D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 09.10.2011, 18:20:55
вызывают раз наши "пожарники" которые целый день очень сильно работают как в анекдоте и ищут только повод чтобы выписать акт

Цитировать
Приходит мужик устраиваться на работу в пожарную команду.
Начальник говорит секретарше:
- Если три дня проспит, значит берем.
Проходит время, начальник интересуется, как новый сотрудник проходит стажеровку.
Секретарша отвечает
- Уже пятый день спит.
- Буди его и гони в шею, на мое место метит!


в общем у них перестали работать розетки, проверяю выбило узо
прежде чем включить иду с проверкой в их кабинет и думаю, что опять воду на подставку чайника пролили
на деле вот какая картина открылась мне

(http://electro.narod.ru/images/DSC07093.JPG)

(http://electro.narod.ru/images/DSC07104.JPG)

(http://electro.narod.ru/images/DSC07105.JPG)

говорю им:
- Ну что будем акт составлять.
молчат, как партизаны, повторил вопрос, отвечают:
- Тебе надо ты и составляй.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.10.2011, 07:53:39
Неделю назад чинил обогреватель, выплавилась 1 группа на пускателе, переключил на другую, авось поработает...прибор честно отработал неделю, а вчера сгорела катушка на пускаче

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/SDC11644.jpg)

Шнур болгарки...коротнул на вводе

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/SDC11633.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 11.10.2011, 02:05:33
Попробуйте конкурировать с этим!!!   :-\

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/bufer-1.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 11.10.2011, 22:19:12
Были включены аж 6 квт мощности )))

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/SDC10003.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: xyhta1703 от 11.10.2011, 22:53:51
На старой работе собирали да и сейчас на новой начал собирать тоже такой музейчик на практикантов обычно неплохо действует более ответственно подходят к работе http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/8 (http://foto.mail.ru/mail/xyhta1703/8)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 12.10.2011, 13:23:52
не знаю откуда вы взяли это фото, но в странах где русские не является коренным населением
например у нас в казахстане, часто пишут русское имя (как в этом ЮРА)
после этого количество заявок увеличивается в разы
правда после заказчик удивляется почему у азиата такое имя
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 21.10.2011, 08:19:17
(http://s51.radikal.ru/i131/1110/38/c93d4379591bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i131/1110/38/c93d4379591b.jpg.html)
(http://s53.radikal.ru/i139/1110/82/11e842a98ed4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/1110/82/11e842a98ed4.jpg.html)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 21.10.2011, 18:08:47
А это иллюстрация к моей подписи

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/SDC11840.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: leprekon от 21.10.2011, 20:26:03
Добавлю кое-что из своей коллекции....

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/foto011.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 26.10.2011, 01:25:05
Продолжаем..
Сверху-35 киловольт,снизу-0,4,между этими линиями около 45 см,нарастёт крупная сосулька-фейерверк обеспечен

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/vs.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 26.10.2011, 01:29:10
А вот мой личный электробардак... на даче. своё,как говорится,не вонюче

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/vilka.jpg)

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/St2.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: lomata от 26.10.2011, 23:50:33
нарастёт крупная сосулька-фейерверк обеспечен
  А с чего это вдруг в середине пролета сосулька должна расти? И откуда данные, что именно 45 см? С земли такое разглядеть сложно, тем более измерить.. И к тому же. Видел полностью заросший льдом шинный мост 10 кВ, лед перекрывал расстояние между фазами, и еще сверху вода капала - и никаких фейерверков.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 27.10.2011, 01:34:35
Лёд и снег ток не проводят. Сосульки растут в местах где с уклона стекает вода. Так что не грозит.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 30.10.2011, 06:58:23
новый способ прокладки заземления внутри здания

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC07507.JPG)

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC07509.JPG)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 31.10.2011, 17:42:36
выложу ка тоже свои ужасы
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 31.10.2011, 17:45:59
Вот еще
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 31.10.2011, 17:47:41
и еще...
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 31.10.2011, 17:50:07
Сюда были подключены чайник и микроволновка, не так много, но плохой контакт и качество изготовления сделали свое, получилось вот что:
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 01.11.2011, 01:53:44
Да ежели плохой контакт,то и 150 ваттной лампочки (тоесть вольфрамового нагревателя накаливания) ,и контакт плавно превращается в плазморез=)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 01.11.2011, 01:59:11
45 см между теми лэп примерно вычисленно по размеру сидящей на проводе вороны. Хотя да,в сосульках вода дистилированная,а это изолятор. Хотя,не сильно то она дистилированная после контакта с проводом,и загрязнённой атмосферой.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: frost от 06.11.2011, 17:21:51
до чего доводит тупость и перестраховка. был вызов на то что холодильное оборудование бьёт током. приехал и слегка офигел. во всём магазине заземляющие покрашены..))
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: frost от 06.11.2011, 17:23:25
приехал на новый объект-"это" заменяло станцию управления...))
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 06.11.2011, 19:19:37
демонтировал один "кабель" в машинном помещении, застройщик "Kuat"
в нем обнаружил новый метод соединения проводов

у некоторых проводов, был одет кусок гофры и заизолированный по краям
(http://electro.narod.ru/images/new_forum/Image000.jpg)
(http://electro.narod.ru/images/new_forum/Image001.jpg)

сдвинул эти гофры и вот что под ними
(http://electro.narod.ru/images/new_forum/Image002.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 06.11.2011, 23:05:15
По ходу, это импровизированные орехи!   ;D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 06.11.2011, 23:20:15
По ходу, это импровизированные орехи!   ;D

не считая стандартной скрутки
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 10.11.2011, 21:19:39
в продолжение новый способ прокладки заземления внутри здания (http://electroforum.su/index.php/topic,98.msg906.html#msg906)

этот контур забит снаружи здания

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC07808_.JPG)

и заведен таким образом внутрь, через оконную раму

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC07812_.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.11.2011, 22:21:34
но хоть оно есть
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: xyhta1703 от 10.11.2011, 22:48:39
Знаете коллеги я вот насмотрюсь здесь этих фоток и начинаю думать что у меня на работе не все уж так плохо не ходить сюда чтоли в эту тему а то так глядиш недалеко и до расслабухи мол у меня все классно и хоршо ;D ;D ;D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 13.11.2011, 23:47:45
Насчёт заземления-у нас в 90% домов заземления вообще нет. Некоторые спросят:а как же компы,да стиралки? А электрики ответят:а никак,сеть чисто осветительная,тоесть не более,чем на киловатт!
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 15.11.2011, 01:54:14
(http://s017.radikal.ru/i431/1111/52/2330de827c8dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i431/1111/52/2330de827c8d.jpg.html)
(http://s017.radikal.ru/i428/1111/e4/6af0bec540det.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i428/1111/e4/6af0bec540de.jpg.html)
(http://s017.radikal.ru/i400/1111/cd/cb122a913166t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i400/1111/cd/cb122a913166.jpg.html)
(http://s017.radikal.ru/i444/1111/de/a98f57e59c37t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i444/1111/de/a98f57e59c37.jpg.html)
(http://s017.radikal.ru/i417/1111/fd/40fed3bd7946t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i417/1111/fd/40fed3bd7946.jpg.html)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 04.12.2011, 15:13:46
новый способ прокладки заземления внутри здания


в продолжение темы вот что снаружи здания

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC07807.JPG)

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC07811.JPG)

т.е. соединения с нулевым проводом в главном электрощите здания нет
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 04.12.2011, 15:52:45
ну и чего? это система ТТ
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 04.12.2011, 16:20:00
ну и чего? это система ТТ

а как на счет того что верхний уровень электродов должен быть ниже уровня земли на 70 см
и сварные соединения защищены от коррозии
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 04.12.2011, 18:49:39
Когда родители строили ванную комнату рядом с летней кухней, вызванный электрик сделал примерно то же самое. Переделывать не стали, но на это заземление и не надеемся.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 04.12.2011, 20:19:38
ну...на годик хватит.. может даже и сопротивление близкое к номиналу будет..хоть какое то..а ПУЭ у нас оно во всей стране не соблюдаеся никогда почти
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 04.12.2011, 20:22:23
а ПУЭ у нас оно во всей стране не соблюдаеся никогда почти

вы просто не видели какое я сделал заземление
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 04.12.2011, 20:23:46
ну выложи сюда, посмотрим, или расскажи, если нет фоток. Обсудим.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 04.12.2011, 20:30:12
Да вообще ситуация в стране такая, что для дополнения этого раздела не надо далеко ходить и не обязательно быть электриком в жкх. Достаточно в своем подъезде пофоткать. Пройдусь по своему подъезду, выложу. Жалко что к ВРУ доступа нет. Однажды увидел через открытую дверь, теперь за свои электроприборы боюсь.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 04.12.2011, 20:45:42
ну выложи сюда, посмотрим, или расскажи, если нет фоток. Обсудим.
есть и фото и видео, будет чуть позже
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 06.12.2011, 01:20:17
(http://s017.radikal.ru/i433/1112/8a/7187f6df4aabt.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i433/1112/8a/7187f6df4aab.jpg.html)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 08.12.2011, 09:24:18
но это оборудование не в работе же, а наверняка давно выведено из работы
(все автоматы отключены)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 08.12.2011, 21:21:52
несовсем, сейчас уже конечно отключили, а еще в августе от него горел свет на трех этажах нашей общаги
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 09.12.2011, 12:55:04
Так ежели оно отключено,то угрозы не представляет(ну кроме падения на голову) у нас рядом много опор от брошенных собственниками лэп. Рядом с некоторыми уже проходить страшно,ибо вот вот упадут.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 09.12.2011, 23:17:19
Сегодня частично выводили из эксплуатации оборудование..но щитки пока в работе

(http://s017.radikal.ru/i416/1112/df/b977890c2710t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i416/1112/df/b977890c2710.jpg.html)
(http://s001.radikal.ru/i193/1112/7f/713baf0e9aaat.jpg) (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i193/1112/7f/713baf0e9aaa.jpg.html)
(http://s004.radikal.ru/i206/1112/9a/c51bdca642d0t.jpg) (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i206/1112/9a/c51bdca642d0.jpg.html)
(http://s017.radikal.ru/i406/1112/d0/499b4ae137b1t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i406/1112/d0/499b4ae137b1.jpg.html)
(http://s017.radikal.ru/i437/1112/8d/d9376eb87b10t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i437/1112/8d/d9376eb87b10.jpg.html)
(http://s016.radikal.ru/i337/1112/97/36dae64d64edt.jpg) (http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i337/1112/97/36dae64d64ed.jpg.html)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 16.12.2011, 18:58:02
ну выложи сюда, посмотрим, или расскажи, если нет фоток. Обсудим.


обещанное видео http://electroforum.su/index.php/topic,64.msg1805.html#msg1805 (http://electroforum.su/index.php/topic,64.msg1805.html#msg1805)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: kopernic от 20.12.2011, 01:16:19
Вот понравилась инструкция:
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 20.12.2011, 04:00:12
Эхх зря они цветовую расшифровку дали...все перечисленные цвета в России запросто могут быть и фазами и нулями и землями :) истинное назначение проводов определяется прикосновением и какойто там матерью )) да и маркировка местами попутана на светильнике
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: xyhta1703 от 23.12.2011, 09:50:35
Наверно инструкцию писал такой же инжинер как у нас энергетик особенно "правильность" обазначений графических приколола.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 24.12.2011, 21:48:38
электробардак классический-все нарушения сразу. Строение отключено
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 05.01.2012, 06:01:27
Доныне на этом работал наш стояковый нулик..вчера заметил скачки питания и нагрев скрутки
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 06.01.2012, 01:42:15
Ужас какой...  Аж мурашки по заднице.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: kopernic от 20.02.2012, 19:51:46
Пол года назад делали перетяжку дома . Вот что из этого получилось .
Лучше бы они не трогали ни чего.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sergey_sav® от 20.02.2012, 20:35:35
Про перетяжку мебели знаю, про перетяжку дома даже во сне не слышал... ;)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: kopernic от 20.02.2012, 20:47:53
Текущий ремонт электропроводки жилых домов включает частичную замену внутренней электропроводки осветительных и силовых электроустановок; перетяжку обвисшей электропроводки на лестничных, клетках, чердаках и подполье;
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 23.02.2012, 02:17:26
Сегодня увидел двутавровую балку,выпоняющюю роль опоры лэп. С одной стороны-вроде всё в норме,она 18 номер,поди поломай,но всё же.. А допустимо такое?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 23.02.2012, 06:45:28
Сегодня увидел двутавровую балку,выпоняющюю роль опоры лэп. С одной стороны-вроде всё в норме,она 18 номер,поди поломай,но всё же.. А допустимо такое?
просим фото в студию
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 23.02.2012, 21:06:48
А вот она та балка-опора. Кстати,увидил я её в первфй раз таки не вчера,а весной,даже зафоткал тогда. Да вот позабыл.

(http://s017.radikal.ru/i427/1202/71/a97da23d085d.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 26.02.2012, 10:18:08
А вот она та балка-опора. Кстати,увидил я её в первфй раз таки не вчера,а весной,даже зафоткал тогда. Да вот позабыл.

опора используется на каком-то частном участке, в ящике как я понял счетчик
оригинально будет если она приварена к контуру заземления
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 26.02.2012, 11:43:22
она походу забетонированна,когда её устанавливали,электричества
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 26.02.2012, 13:31:14
у хозяев не было.а с точки зрения правил,допустимы такие опоры?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.03.2012, 11:43:43
(http://img.nag.ru/images/21769/1596317384.jpeg)

(http://img.nag.ru/images/21769/1435210746.jpeg)

(http://img.nag.ru/images/21769/2011349470.jpeg)

(http://img.nag.ru/images/21769/1913809155.jpeg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 15.03.2012, 17:35:47
Последствия от трех обогревателей и двух чайников
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: drug от 15.03.2012, 22:14:35
    В нашем случае ничего пока фотографировать не понадобилось, т.к. "почти" ничего не случилось...
    Но произошло следующее.  Около трех лет назад в нашем административном (офисном) трехэтажном здании 1950-х годов постройки был произведен капитальный ремонт электрооборудования с увеличением потребляемой мощности. Т.е. были заменены этажные ЩО (по 18 автоматов на каждые полэтажа), вводной щит с узлом учета, подводящая кабельная линия, все разводящие групповые сети, выполненные медным ППВ 2х2,5 , светильники, розетки, выключатели и все др.
    Заменены в смысле выведены из использования, а смонтированы все новые линии в кабельных каналах, подключены новые розетки-выключатели. Т.е. на  стенах присутствуют два вида - старые нерабочие скрытые и новые работающие открытые розетки-выключатели-распредкоробки. Все старые линии отключены-обесточены, автоматы демонтированы, люки в ЩО закрыты щитками.
     Сейчас пришла пора косметического ремонта и строители начали ломом выдирать из стен ЩО скрытого исполнения с тем, чтобы заложить и заштукатурить все эти стены.
     Вдруг во время "ломовой работы" сработал автомат в новой сети ! Поднялся переполох среди строителей, вызвали электрика, а он нашел в пучке отходящих от старого ЩО проводов 6-7 проводов под напряжением !  В отключенной сети !
     Где-то монтажники что-то не так смонтировали, или за эти годы эксплуатационный электрик что-то не то переподключил - а что будет в дальнейшем ? Ведь обнаруженные под напряжением провода просто заизолировали и заложили кирпичом...
     
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 16.03.2012, 08:44:26
а у нас автоматы меняем так теперь народ по привычке включает по гирлянде обогревателей и все выбивает
приходится в результате на алюминий 25А ставить
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: drug от 17.03.2012, 23:11:00
Вчера во второй половине дня небо разродилось сильнейшим снегопадом, крупными "лохматымы" снежинами, и все это при плюсовой температуре. Город засыпало-залило мокрым снегом, всюду трудно преодолимые для пешеходов лужи...  А ночью приморозило. Утром на автостоянке водители еле-еле очистили ветровые стекла, а всю машину очистить невозможно было.
   А для энергетиков такая погода равносильна катастрофе. И вот такие сообщения появились
Цитировать
Работа ТЭЦ была прервана в Степногорске из-за снегопада
   В Степногорске (город в Акмолинской области Казахстана) в ночь на субботу, 17 марта, на несколько часов была приостановлена работа местной ТЭЦ, передает «Интерфакс-Казахстан». 
  Причиной этому стали отсыревшие от снегопада трансформаторы, рассказал агентству «Интерфакс-Казахстан» источник в областной администрации. Из-за приостановки работы ТЭЦ город на несколько часов был лишен света, воды, тепла.
   В настоящее время, по данным источника, работа ТЭЦ восстановлена «за счет подключения дополнительных резервов». Идет выяснение обстоятельств произошедшего, на ТЭЦ работает комиссия.

http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/8376649/?frommail=1 (http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/economics/8376649/?frommail=1)
   А еще в такую непогоду часто происходят обрывы проводов воздушных линий...
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 18.03.2012, 01:46:44
Ну,целые(исправные) провода то фиг порвёт,а вот если они уже старые(очень),и несущие жилы соржавели,то запросто
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: shmakich от 22.03.2012, 08:45:32
    В нашем случае ничего пока фотографировать не понадобилось ...  В отключенной сети !
     Где-то монтажники что-то не так смонтировали, или за эти годы эксплуатационный электрик что-то не то переподключил - а что будет в дальнейшем ? Ведь обнаруженные под напряжением провода просто заизолировали и заложили кирпичом...
   
У нас работает сторонняя бригада, от нашего вводного подключают вновь построенный сарай. Разговорился с энергетиком, говорит на днях ремонт делали в офисном двухэтажном здании, вырубили вводной рубильник, здание обесточено полностью. Гдето через час работы снимает розетку, а его кааак треснет. Пошли смотреть вводной щит все нормально. Искали, искали давай замыкать, отрубает потом опять появляется, они опять замыкают и так пока из соседнего отдельностоящего здания вахтер не пришел электрика спросить, говорит автомат взбесился. Во как, здание тоже давнее и сколько лет воровали одной розеткой, а главное зачем? И кто додумался и сделал, осталось загадкой.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.03.2012, 14:03:58
А как кабель то на розетку из соседнего здания был проложен????? Че реально на КЗ искали??
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: aspid_das от 22.03.2012, 20:50:26
Иногда при реконструкции запитывают переноску откуда удобно. Через какое то время она перестает быть нужна про нее забывают и штукатуры или гипсокартонщики ее добросовестно заделывают. Но поскольку хвост есть на него сажают розетку и происходит такая фигня. Нечто подобное встречалось
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 26.03.2012, 01:01:37
Иногда при реконструкции запитывают переноску откуда удобно. Через какое то время она перестает быть нужна про нее забывают и штукатуры или гипсокартонщики ее добросовестно заделывают. Но поскольку хвост есть на него сажают розетку и происходит такая фигня. Нечто подобное встречалось
до сих пор времянки снимаем
большинство отключены, но пару раз встречалось под напряжением и в работе существующих групп освещения
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: kopernic от 31.03.2012, 11:16:07
Весна, однако. Потекли крыши.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 26.04.2012, 18:34:01
где этого электрика учили
вроде с виду так аккуратно подключил и установил автоматы и уложил проводку
но с чего он взял что на нуле нагрузка будет меньше чем на фазе
(на фото не видно) автомат на фазном проводе 32 Ампера (слева), на нулевом проводе 16 Ампер (справа)

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/Image_000.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: lamer78 от 26.04.2012, 20:47:35
а вам баенька тоже минус!
так вообще запрещено делать1
я точно не помню формулировку ,но разрыв "N" без одновременного разрыва фазы запрещен.
либо автомат только на "L"
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 26.04.2012, 22:08:19
а вам баенька тоже минус!
так вообще запрещено делать1
я точно не помню формулировку ,но разрыв "N" без одновременного разрыва фазы запрещен.
либо автомат только на "L"

а кто вам сказал что это я так сделал, это я в щитовой наткнулся которую скоро буду реконструировать
или вы это в дополнение моего сообщения, ну это мы знаем что так нельзя
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: lamer78 от 26.04.2012, 22:42:08
я впринцепе и не в притензии ,просто акцентировали на разности автоматов ,а надо бы на неправильном подключении 8)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sergey67 от 27.04.2012, 17:42:28
Наверное, он будет брать ещё 16А помимо нейтрали ;)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 28.04.2012, 00:16:34
налицо скрутка аллюминиевых проводов+провода явно тонковаты для 25 ампер. У меня 16 амперные автоматы подключены СИП 4 2х16
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 28.04.2012, 00:18:39
так вообще запрещено делать1
я точно не помню формулировку ,но разрыв "N" без одновременного разрыва фазы запрещен.
это если строится новая сеть,или реконструируется старая,то она подчиняется новому ПУЭ,а если сеть старая,то по старому ПУЭ это и не запрешено
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: NAIVE от 29.04.2012, 19:55:44
где этого электрика учили
вроде с виду так аккуратно подключил и установил автоматы и уложил проводку
но с чего он взял что на нуле нагрузка будет меньше чем на фазе
(на фото не видно) автомат на фазном проводе 32 Ампера (слева), на нулевом проводе 16 Ампер (справа)

([url]http://electro.narod.ru/images/new_forum/Image_000.jpg[/url])

Может быть, я зря влез в тему, но просто уже более 20 лет воюю с электриками старой формации, которые все как один убеждены, что по нулевому проводу течет ток, вдвое меньший, чем в фазном проводнике. Причем, они настолько в этом уверены, что дают рекомендацию (а то и приказ, если позволяет положение) применять трехжильный провод ( кабель) меньшего чем нужно сечения, параллеля два проводника на фазу, а оставшийся третий  использовать в качестве нулевого. Хотите - смейтесь, хотите нет - но впервые я столкнулся с таким указанием в далеком 86 году, а последний раз - две недели назад. Причем, слова "закон Ома" и прочие умные слова совсем не действуют. А в 80х годах кто-то из стариков говорил, что его так учили в училище где-то еще до войны.А последний выдавший такое указание обучался в училище гдето в конце 70х_начале 80х прошлого века. Так что Вам попалась работа тех мастодонтов, которые так обучены и которых не переубедишь. ;)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: NAIVE от 29.04.2012, 20:09:29
так вообще запрещено делать1
я точно не помню формулировку ,но разрыв "N" без одновременного разрыва фазы запрещен.
это если строится новая сеть,или реконструируется старая,то она подчиняется новому ПУЭ,а если сеть старая,то по старому ПУЭ это и не запрешено
А по-моему, и в 6 ПУЭ запрещалось Честное слово, лень искать в книге, но ни разу в домах с 70 годов прошлого века не попадались этажные щиты, в которых были бы разрывы в нулях. Вот в "сталинках" - да, попадалось. Видимо, это остатки использования сетей 3х220В без "0".  А в последних щитах при еще действовавшем 6 ПУЭ пару раз поступили в монтаж щиты с выделением для каждой квартиры нулевых проводников еа отдельную изолированную колодку. Думается, испытывалась система разделения PEN еще до введения в новые ПУЭ.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 29.04.2012, 23:12:50
А в ПУЭ-4 было запрещено?
А в ПУЭ-1?
А дома с тех лет и ныне сохранились.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sergey_sav® от 30.04.2012, 01:42:47
Тогда при замене автоматов, можно было обратить внимание на несоответствие современным требованиям... ведь автоматики то менялись не при царе Горохе.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 30.04.2012, 02:06:36
Тогда при замене автоматов, можно было обратить внимание на несоответствие современным требованиям... ведь автоматики то менялись не при царе Горохе.
Можно то оно конечно можно,но если меняли старые автоматы на новые,а больше ничего не делали,то это не реконструкция сети,ав ремонт,причём мелкий,а значит,применять современные ПУЭ не обязаны,могут использовать ПУЭ тэх времён,когда была сделана эта сеть.
а может,там вовсе система и не 4х проводная 3х380,а 3х проводная 3х220
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: NAIVE от 30.04.2012, 19:51:08
Тогда при замене автоматов, можно было обратить внимание на несоответствие современным требованиям... ведь автоматики то менялись не при царе Горохе.
Можно то оно конечно можно,но если меняли старые автоматы на новые,а больше ничего не делали,то это не реконструкция сети,ав ремонт,причём мелкий,а значит,применять современные ПУЭ не обязаны,могут использовать ПУЭ тэх времён,когда была сделана эта сеть.
а может,там вовсе система и не 4х проводная 3х380,а 3х проводная 3х220
А кстати, делавший это электрик мог всю жизнь иметь дело только с квартирными щитками, а не с этажными, и чаще попадать только на щитки старого типа, в которых были две пробки или два автомата, и делать все по аналогии.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: aspid_das от 30.04.2012, 20:03:46
А кстати, делавший это электрик мог всю жизнь иметь дело только с квартирными щитками, а не с этажными, и чаще попадать только на щитки старого типа, в которых были две пробки или два автомата, и делать все по аналогии.

Делавший ЭТО мог и вообще не быть электриком. Какой нибудь дядя Федя, местный умелец. Да и ЖЭКовские электрики наполовину безграмотные алкофаны, сомневаюсь, что они вообще о ПУЭ что то слышали
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 01.05.2012, 00:24:22
Возможно ,всё именно так и было.
Походу,там действительно 3х220,бо счётчик не просто допотопный,а реально,ИСКОПАЕМЫЙ-только четыре целых цифры,и снизу маленькая эта крышка над контактами.
А почему решили,что это щиток поэтажный?
Итого,какие нарушения явно  найдены-
1)скрутка
2)Автомат на фазе большего номинала,чем на втором проводе
3)На автомате ИЕК слишком сильно затянули крепление провода сверху,не придерживая при этом корпус автомата-вот корпус и разошолся
Возможно имеющиеся нарушение-
1)Автомат на нуле меньшего номинала,чем на фазе(если это 3х380)
2)Сечение провода не соответствует 25 му автомату
3)Отключение автомата на нуле не ведёт механически к отключению автомата на фазе(если это 3х380,и сеть попадает под новое ПУЭ(а вот это очень врятли))
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 01.05.2012, 01:43:56
вот та же тема, только уже это делают массово
специально причем оказывается нанимали монтажников

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC08457.JPG)

фазные автоматы 32 Ампера, нулевые 16 ампер
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 01.05.2012, 01:51:15
а нулевые провода вообще скрутили

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/DSC08456.JPG)

з.ы.
ну как с такими конкурировать
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: NAIVE от 01.05.2012, 11:38:08
Возможно ,всё именно так и было.
Походу,там действительно 3х220,бо счётчик не просто допотопный,а реально,ИСКОПАЕМЫЙ-только четыре целых цифры,и снизу маленькая эта крышка над контактами.
А почему решили,что это щиток поэтажный?
Итого,какие нарушения явно  найдены-
1)скрутка
2)Автомат на фазе большего номинала,чем на втором проводе
3)На автомате ИЕК слишком сильно затянули крепление провода сверху,не придерживая при этом корпус автомата-вот корпус и разошолся
Возможно имеющиеся нарушение-
1)Автомат на нуле меньшего номинала,чем на фазе(если это 3х380)
2)Сечение провода не соответствует 25 му автомату
3)Отключение автомата на нуле не ведёт механически к отключению автомата на фазе(если это 3х380,и сеть попадает под новое ПУЭ(а вот это очень врятли))
В нашем городе в домах 60х - 70х годов постройки именно такие этажные щитки.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: NAIVE от 01.05.2012, 11:45:28
Ну совсем-совсем не нравится мне название темы. Насчет конкурирования. Ну, уж больно напоминает сцену из "Ямы" Куприна, когда на базаре ссорятся две торговки. Одна поворачивается спиной к противнице, задирает подол, хлопает себя по заднице и кричит:" ...бо ты, стерва, не достойна меня целовать ось туда", а вторая в пылу спора отвечает: "Брешешь, стерва, бо достойна, достойна." (Цитирую по памяти, могут быьть не касающиеся смысла неточности)  :D. И с кем Вы собрались КОНКУРИРОВАТЬ? И на кой ляд? :P
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: aspid_das от 01.05.2012, 11:48:29
вот та же тема, только уже это делают массово
специально причем оказывается нанимали монтажников

фазные автоматы 32 Ампера, нулевые 16 ампер

Однако тенденция. Интересно чем они руководствовались...
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: NAIVE от 01.05.2012, 12:39:54
вот та же тема, только уже это делают массово
специально причем оказывается нанимали монтажников

фазные автоматы 32 Ампера, нулевые 16 ампер

Однако тенденция. Интересно чем они руководствовались...
Боюсь, что это как раз то о чем я выше писал: почему-то очень многие старики после ПТУ считают, что в нулевом проводе ток меньше, чем в фазном. Думается, когда-то преподаватели не сумели объяснить им разницу между силой тока и напряжением (Вернее, падением напряжения). Ну, это уже не переучишь (собственный многократный опыт перевоспитания)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Энергоноситель от 01.05.2012, 23:43:28
Цитировать
почему-то очень многие старики после ПТУ считают, что в нулевом проводе ток меньше, чем в фазном. Думается, когда-то преподаватели не сумели объяснить им разницу между силой тока и напряжением (Вернее, падением напряжения). Ну, это уже не переучишь (собственный многократный опыт перевоспитания)
Не горячись!
Соловья не перья красят!
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: aspid_das от 01.05.2012, 23:53:08
Не горячись!
Соловья не перья красят!

Это к чему сказано? Электрика красит не правильно подключенный автомат?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: xyhta1703 от 02.05.2012, 00:43:47

[/quote]
. Да и ЖЭКовские электрики наполовину безграмотные алкофаны, сомневаюсь, что они вообще о ПУЭ что то слышали
[/quote] Так так так  и с каких это пор я стал наполовину безграмотным алкофаном??? Вы по акуратней пожалуйста не надо всех под одну гребенку чесать. Я не спорю в нашей структуре ЖКХ любителей бутылки хватает но это не все. И с ПУЭ в руках мне приходится время от времени доказывать свою правоту не только жильцам но и начальству.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 02.05.2012, 15:52:25
На днях был в Крыму, там открылся новый сафари-парк. За вход берут по 100 грн. Зверюшки красивые, диковинные. Все новое, покрашенное, блестит...  :)
Но электриков-монтажников, плять, я бы поубивал своими собственными руками!!! Поглядите на фото - как такое можно было смонтировать???
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 02.05.2012, 15:56:17
Автомат Д100 на 2,5 кв мм меди - это ваще жестяк!!!
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sergey_sav® от 02.05.2012, 16:44:36
Зато как висит! ;D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: aspid_das от 02.05.2012, 20:21:58
xyhta1703 Прошу прощения. если обидел, но из моей цитаты не следует что безграмотны все. Вполне очевидно что вы из другой, лучшей ее половины. Ну а скажите. как работник жэка на примере своих коллег (просто интересно) насколько высок их технический уровень и насколько они знают и придерживаются правил. Где аттестуетесь на группу? Как часто?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: xyhta1703 от 02.05.2012, 23:20:58
aspid_das Технический уровень работников гораздо выше обычно, чем уровень инженеров  потому как они все чьи то протеже поэтому чтоб работать в ЖКХ нужно иметь твердый лоб чтоб бетонные стены им пробивать. Мы с напарником в эту контору пришли когда где сейча работаю, считалось нормой ставить автоматы 32А на защиту квартирной проводки, а там алюминий 2.5мм2 представляете прикол. Просто устное распоряжение энергетика. И много сил пришлось потратить чтоб доказать что это неправильно, благо хоть директор прислушивается. А по сути те частные управляющие компании которые приходят на рынок чтоб работать, а не тупо бабла рубануть стараются набирать всеже людей грамотных и с рекомендациями. А те кто по старинке работают на долго не задерживаються. У нас в стране до сих пор процветает протежирование потому так часто и выходит что сидит балбес и руководит специалистами. Я например свою работу люблю но и труд свой ценю поэтому и делаю так чтоб через месяц переделывать не пришлось. По поводу аттестации нынче второй год как буду сдавать в конторе, а до этого постоянно технадзору сдавали. Ну а насчет того что нарушаю ли я технику безопасности скажу честно ДА вон в сумке контролька валяется. По поводу обид я не обидился просто решил сообщить что не все там алкашня %50 нормальные спецы и еще %20 это без опытные вчерашние студенты ПУ.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: xyhta1703 от 02.05.2012, 23:36:49
Серый эти фотки надо в отдельную рубрику с подписью" Так делают реальные электрики" ;) :) :) :)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 03.05.2012, 22:53:59
Ну совсем-совсем не нравится мне название темы. Насчет конкурирования.
...
И с кем Вы собрались КОНКУРИРОВАТЬ? И на кой ляд? :P


приходится они же так же присутствуют на рынке услуг, пишут свои объявления в газетах, на электрощитах, иные даже сайты создают (kasper-energo.ucoz.kz; astana-master.kz/uslugi_jelektrika; elektrikastana.1biz.kz)

могу провести опрос электриков которые дают объявления в газету или пишут на щитах
особенно интересно будет опросить специалистов из интернета

только придумаем вопросы, о чем их спросить, что бы проверить квалификацию  => О чем спросить электрика, что бы узнать его квалификацию (http://electroforum.su/index.php/topic,488.new.html)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: xyhta1703 от 03.05.2012, 23:23:16
Самое смешное что у нас в городе объявления на шитках поэтажных пишут со словами "Ваш электрик" не буду кривить душой что есть ребята которые делают монтаж красиво и правильно но это редкость и берут они за свою работу не дешево но в основном работают такие "Чучела" что убил бы. Поэтому я считаю такие темы нужны чтоб потребители наших с вами  услуг обращались к ЭЛЕКТРИКАМ а не к "электрикам". Всем спецам это будет в +
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 15.05.2012, 00:04:03
а как вам такое? Сеть сделана в 2011 году.
(http://s019.radikal.ru/i617/1205/c1/8087e5c7aacd.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sergey_sav® от 15.05.2012, 01:12:06
А чё... аккуратненько получилось... ;)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 15.05.2012, 01:37:34
но нарушение есть.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 15.05.2012, 08:22:01
ну а бывают же случаи когда имеющиеся провода красиво и аккуратно просто не положишь, я имею ввиду реконструкцию старых щитков, ибо там провода могут выходить из стен чуть ли не по всей внутренней поверхности и откуда попало, причем с любой длиной. А надставлять неохота.
Вот щиток до переборки..Как работает, что делается под ним - черт его знает, не считая почти отпавшего нуля и убитых полувековой эксплуатацией автоматов

(http://s018.radikal.ru/i525/1205/36/9cc12b048df4t.jpg) (http://s018.radikal.ru/i525/1205/36/9cc12b048df4.jpg)

вот новодел, мой кстати
(http://s019.radikal.ru/i618/1205/62/55db8f2bcedet.jpg) (http://s019.radikal.ru/i618/1205/62/55db8f2bcede.jpg)

А этот щит был одним из наихудших по всему зданию, то что справа стоят новые автоматы - это моя переделка после возгорания старых, времянка
(http://s015.radikal.ru/i331/1205/57/ac0440b8540et.jpg) (http://s015.radikal.ru/i331/1205/57/ac0440b8540e.jpg)

Вот то что получилось после переборки
(http://s015.radikal.ru/i331/1205/3a/c507875b28b4t.jpg) (http://s015.radikal.ru/i331/1205/3a/c507875b28b4.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 20.05.2012, 21:11:05
сегодня читал старые служебные записки из архива...

"Причина неисправности пожарного насоса - межвитковое замыкание гдето в районе двигателя"
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 21.05.2012, 23:00:31
(http://s019.radikal.ru/i616/1205/72/49fad0564f33t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i616/1205/72/49fad0564f33.jpg.html)
(http://s019.radikal.ru/i626/1205/51/32842f328989t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i626/1205/51/32842f328989.jpg.html)

фанерный светильник с дросселями 62 года..и таких целый коридор

Видимо постарались студенты в 1962 году

К потолку прибиты накрепко рассохщиеся уже, деревянные чопики. Далее к ним приделаны деревяшки из плинтуса, наличника и фанеры, внутри на проволочках висят старинные дроссели.
там же внутри розетка стартера. Через всю группу идет транзитом провод ПРО 2х2,5 медный в резиновой изоляции..Кстати она вовсю сыпется. И скорее всего эти убойные электроосветительные приборы мы в этом году поменяем, так как если хорошенько замкнет...сгорит весь коридор как минимум
Нутро прикрыто склеенными в 3-6 слоев советскими обоями, расцветкой смахивавшими на те что у меня дома когдато на потолке были, во времена доблестного неотдираемого КМЦ и Бустилата
Внизу опять же на наличник прибиты на гвоздики розетки ламп...



Нашел относительно целый шильдик с дросселя. ДБА-40 Орехово-Зуевское ООО УПП-И ВОС 1962 год.
Кстати сие производство товаров народного потребления, основанное 14 ноября 1944 года, сохранилось до наших дней, пережив развал страны и лихие 90е, равно как и их изделие, и находится по адресу г.Орехово-Зуево ул.Урицкого д.67, и по прежнему выпускает электроустановочные изделия!!!!! )))


правда как можно убедиться на официальном сайте http://vosoz.pulscen.ru/ (http://vosoz.pulscen.ru/)
ассортимент весьма не богатый: карболитовые патроны Е27 различных исполнений по 8-11 рублей за штуку
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 00:52:20
это те светильники,про которые тема была?

А дроссель то походу аллюминиевый. Вот если будет один сдохший ненужный-так обязательно распотрашите,посмотрите,что там внутри
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 00:53:20
Нет, те про которые была тема висят выше, эти на четвертом, а те остались только на 5 и 6, вдали от руководства :)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 00:59:53
Помнится,у нас в цеху лампа с таким дросселем устроила очень нехилый феййерверк,когда потекла крыша. А во время рабочей смены у нас вся элекросистема переключалась на питание от дизельгенератора, а он на 100 с небольшим КВт,и хрен защита оключится от этого=) Долго потом стекляшки от ламп ,и остатки проводки о этих лампсобирали
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 01:04:24
Вот там крыша течет этажом выше, а дросселя не алюминиевые, это просто шильдик лежит на белом столе, а стол бликует во вспышке :)
Корпуса у них в основном ваще из картона :) пропитанного кузбасс лаком
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 01:07:22
это те светильники,про которые тема была?

А дроссель то походу аллюминиевый. Вот если будет один сдохший ненужный-так обязательно распотрашите,посмотрите,что там внутри

Да я думаю мы их менять со дня на день будем. Надежность у них конешно суперская, если им 50 лет и они продолжают работать..
Но пожарной безопасности они и в страшном сне не снились
Внешний вид тоже никакой, да и чопики на которых все держится потрескались и еле держатся уже
Так что дросселей наверно таких много будет :) там их штук 40 на этаж висит
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 01:08:17
Аллюминиевые я имел ввиду обмотки их. Когда обмотка аллюминиевая,лак поччему-то всего за 50 лет растрескивается,и дроссель может бабахнуть в любой момент
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 01:09:57
Аллюминиевые я имел ввиду обмотки их. Когда обмотка аллюминиевая,лак поччему-то всего за 50 лет растрескивается,и дроссель может бабахнуть в любой момент

вот им ровно 50 лет исполнилось. А полезли туда всвязи с тем что в пятницу один дроссель благополучно коротнул и накрылся выключатель..Автомат как водится не помог, там сборка древняя еще стоит
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 01:10:04
А вот медные дроссели и трансформаторы практически вечные.Лет на 300 наверное хватит
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 01:13:01
Обычно,если межвитковый пробой в дросселе,то сгорают волоки в лампе,но не выключатель. Видать,там и и на корпус пробой был из прорводки и из дросселя,вот и КЗ.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 01:18:03
(http://s54.radikal.ru/i146/1205/f0/7556ec2d1872t.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/1205/f0/7556ec2d1872.jpg.html)
(http://s019.radikal.ru/i634/1205/a0/2347bc7ddc72t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i634/1205/a0/2347bc7ddc72.jpg.html)

В длину. Как раз 20 мая аврал был.
(http://s019.radikal.ru/i602/1205/db/e4794d449945t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i602/1205/db/e4794d449945.jpg.html)

День открытых дверей, народ на подготовительные курсы пришел записываться, а тут темень в коридоре
(http://s019.radikal.ru/i617/1205/8d/4dd6209a0340t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i617/1205/8d/4dd6209a0340.jpg.html)

а вот так взрываются современные медные
(http://s019.radikal.ru/i620/1205/93/19987cb6c24bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i620/1205/93/19987cb6c24b.jpg.html)

Не факт что именно на корпус ибо корпус деревянный, транзитный провод тоже не пострадал, сегодня зажглась почти вся группа, кроме одной лампы.
Там не такая система как в современных, сейчас дросселя с одной обмоткой, всего 2 конца, все последовательно..а ДБА-40 там 2 обмотки, концы 1 и 3 в сеть а 2 и 4 на лампу на разные нити, а вторые концы ниток на стартер. скорее всего пробой меж обмоток
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 01:27:18
это ещё у вас современный медный по-божески взорвался. У нас только 1 раз такое было,но так яростно,что в оставшихся железяках можно светильник и не признать.(искрило и горело секунт 50,или минуту)

ЭПРА не отстают,а то и обгоняют по количеству отказов
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 01:28:43
а где защита была?? в нашем случае хоть защита сработала, правда пластиковый рассеиватель воспламенился и стек на пол

Финиш был когда я сегодня на старых этих арматурах лампочки менял :(, учитывая что автомат не срабатывает, было лазить там страшновато...изоляция с ПРО транзитного осыпается, вся арматура на потолке очень угрожающе скрипит, трещит и качается, а сами лампы даже с новыми стартерами загораются от 5 до 40 секунд..при этом отдельные дросселя нагреваются так что с них дымок вьется
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 01:35:17
В то время,защита электрическая-автомат был только на генераторе,и автомат этот на ахрелион ампер,на такое КЗ он не реагировал.
А в плане защиты от пожара,там всё защищено,горючих материалов нет ,бо производство отчасти сварочное ,искры сыпятся со всех сторон,а иногда и жидкий металл брызгает.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 01:35:33
У меня в двух кабинетах была общая проводка..да она и щас там общая..случайно подал им 380 чистыми на свет..

Китайские светильник ЭПРА сдохли сразу, 4 из 6, наши алюминиевопроводные советские с индуктивно-емкостными дросселями на кучу концов работали почти 2 недели..только 3 лампочки сдохло со стартерами, ну и гудело сильно
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 01:36:36
В то время,защита электрическая-автомат был только на генераторе,и автомат этот на ахрелион ампер,на такое КЗ он не реагировал.
А в плане защиты от пожара,там всё защищено,горючих материалов нет ,бо производство отчасти сварочное ,искры сыпятся со всех сторон.

Понятно, вашему светильнику просто завидно стало. Мол сами искрите, а я тоже хочу :) Смотрите как я умею хD
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 01:46:18
самое главное,один светильник увлёк за собой все остальные-там проводка 3 х фазная была,и видимо,когда первый коротил,изоляция провода прогорело,и на остальные светильники по 2 фазы подалось. они правда,не искрили,но лампы посгорали,а парочка-натурально лопнули.
Просадок в сети у нас не бывает во время рабочей смены,ниже 400 в линейное напряжение не опускается,так что лампам хватило.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 01:47:12
наши фанерные однофазные к счастью
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 01:48:32
это однозначно плюс,в коллективный разнос не пойдут. Да поэтому они так долго и прожили.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 01:49:49
А какие режимные действия были предприняты когда гирлянда трещала и разлеталась?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 01:57:04
Сразу же,как заметил, заглушил дизель,но вот заметил уже поздно-когда лампы начали лопаться,фактически ,всяавария уже иссякла к моменту остановки генератора.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.05.2012, 02:19:51
Лишнее отгорит!!!
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 02:41:40
Уже отгорело,больше таких светильников у нас нет.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.05.2012, 02:48:00
И автоматы на всём,вместо выключателей. И крышу залатали
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 27.05.2012, 00:06:55
(http://electro.narod.ru/images/forum/8bc3b12a8af6.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 10.06.2012, 12:21:35
При раскопках повреждения на кл 10кВ экскаватором зацепили рабочий кабель 10кВ.В таком состоянии проработал еще неделю -потом поставили новую муфту.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Arni от 11.06.2012, 22:21:31
Вот такое сегодня переделывал. Это называется ввод в квартиру. В этажном щите : 2  однополюсных автомата ( на фазе и нуле )
на 16 А. На вводе ( на фото ) -2  однополюсных автомата ( на фазе и нуле ) на 32 А. И гофра.. Со щита  до коробки - медь 4 кв мм
от коробки до кухни ( через ванную комнату ) - 1,5 кв мм. И на нем - 12 розеток ! Ей богу было желание поймать мастера и дать в рыло.
Смог переделать: разделить нагрузку в этажном щите , на ноль -шинку и убрал эти автоматы. С правой стороны, метрах в трёх, ещё коробка на комнаты. Штробил, сменил провода На кухне переделать уже ничего не получится ( про 1,5 квадрата перед хозяйкой промолчал . Кухню долбить ,по новой, она не даст. А спать спокойно перестанет. Ну хоть нагрузка на кухне ограничена -16 А вводного автомата.
 Смотрел ещё товарный чек ,которым мастер отчитался перед хозяйкой :Набор шестигранников … :o
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 12.06.2012, 18:35:56
32 ампера на квартиру-буржуйство!
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 13.06.2012, 01:40:36
эх,красиво же эти кабеля коротят,особенно,110 киловольт=)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 22.06.2012, 22:42:27
Вот такие у нас стоят в подъездах. Металлическая коробка из 4 мм стали, сваренная грубо сваркой, и прикрепленная болтами сверху пробок-автоматов старого образца. Хозяин хвастался, что сам придумал, чтоб не крали эти пробки.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 22.06.2012, 22:44:43
Это уже в детской поликлинике. Слава богу что слаботочка, т.е. интернетовский кабель UTP.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 22.06.2012, 22:51:36
Китайские светильники аварийные. Транзисторы вместе с радиаторами наружу вылезли, прожгли насквозь корпус. Еще есть деформации рассеивателя в области нитей накала лампочек.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 22.06.2012, 22:54:33
Вот еще
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: komparator07 от 22.06.2012, 22:59:45
А это у меня индукционный счетчик сгорел.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 25.06.2012, 00:33:28
Вот такие у нас стоят в подъездах. Металлическая коробка из 4 мм стали, сваренная грубо сваркой, и прикрепленная болтами сверху пробок-автоматов старого образца. Хозяин хвастался, что сам придумал, чтоб не крали эти пробки.
достаточно вокруг пробок и счётчика намотать проводов с обсыпавшейся изоляцией(ни в коем случае никуда их не подключать!),и у счётчика и пробок ноги никогда не вырастут
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Тихон от 07.07.2012, 21:59:00
Никогда не слышал, чтобы пробки и тем более счетчики воровали,- ужас. Наверно, если кто это и делает, то не из-за денежной наживы, а чтобы навредить кому-то специально.


На этом форуме кто-то вылаживал фото эл. счетчика с резиновой накладкой для защиты от затопления водой сверху (после дождя или от верхних соседей), -  конечно не перестаешь удивляться выдумке русских людей. Но когда я у знакомой бабули в часном доме увидел такую же "гидроизоляцию" счетчика...
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 09.07.2012, 22:18:43
Интересно, после потопа подстанция способна работать??? или только полная замена оборудования? Впринципе КЗ то там небыло ведь, все отключили заранее

(http://s006.radikal.ru/i213/1207/1c/c7ba2177e6adt.jpg) (http://s006.radikal.ru/i213/1207/1c/c7ba2177e6ad.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i419/1207/b0/70c974c47489t.jpg) (http://s017.radikal.ru/i419/1207/b0/70c974c47489.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 09.07.2012, 22:58:09
Что значит "интересно"? Делаем проверку защитного заземления, зануления, сопротивления и прочности изоляции всех цепей (вводов, фидеров, самого тр-ра и аппаратов защиты), вобщем измерения и испытания в необходимом объеме. Выдержит - включаем. Не проходит - сушим.
Другой вопрос, можно ли потребителям в их сырые дома подавать напряжение? Наверное, лучше не надо неделю-две, пока не просохнут.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Arni от 10.07.2012, 00:37:07
Никогда не слышал, чтобы пробки и тем более счетчики воровали,- ужас. Наверно, если кто это и делает, то не из-за денежной наживы, а чтобы навредить кому-то специально.
Ну можно и , к примеру, в гараж. В пару под общий, коллективный счётчик.
У самого стоит, правда добытый не таким варварским способом, а списанный. На работе обнаружился новый электросчётчик 2002 г рождения. Установить его ,без проверки, нельзя. А мне в гараж ,сойдёт и без пломбировки ,  " под доброе имя".
А вот на днях устанавливал электросчётчик. И вот такую историю мне рассказала хозяйка.
Она ночью смотрела телевизор, внезапно пропал свет. Утром обнаружилась пропажа счётчика из подъездного щита.
Снимали его аккуратно, под напряжением. Все четыре конца замотаны изолентой. Причём ,видимо, вор беспокоился о том, чтобы не было хищений электроэнергии со стороны хозяйки квартиры. А то бы соединил провода.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 10.07.2012, 02:22:12
Будет подстанция работать! только сначала просушить(видели,как железнодорожные тяговые электродвигатели и вспом.машины сушат?)
А потребители могут потребовать включить энергию-имеют право.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sylfaen от 10.07.2012, 02:28:54
Интересно, после потопа подстанция способна работать??? или только полная замена оборудования? Впринципе КЗ то там небыло ведь, все отключили заранее

 У меня в 1978 г. при наводнении залило КТП-63кВА 10/0,4 кВ до уровня 2/3 бака, причем во включенном состоянии. Когда захлестнуло рубильники в РУ-0,4 кВ, сгорели предохранители на высокой стороне. После 2-х недельной естественной сушки солнечным теплом и замены ножей рубильников, КТП еще проработала 23 года без всяких переборок и замены масла.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 10.07.2012, 02:30:22
А насчёт счётчика-у меня он на улице на опоре,в ящике из 5-мм металла. Спионерить не смогли(а пытались,поцарапали)
А в особо криминогенных условиях-надо двухслойный металлический корпус,пространство между листами цементом залить. Будет почти что многослойная броня-хрен раздолбают!
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 10.07.2012, 02:31:39
Интересно, после потопа подстанция способна работать??? или только полная замена оборудования? Впринципе КЗ то там небыло ведь, все отключили заранее

 У меня в 1978 г. при наводнении залило КТП-63кВА 10/0,4 кВ до уровня 2/3 бака, причем во включенном состоянии. Когда захлестнуло рубильники в РУ-0,4 кВ, сгорели предохранители на высокой стороне. После 2-х недельной естественной сушки солнечным теплом и замены ножей рубильников, КТП еще проработала 23 года без всяких переборок и замены масла.
может,там обмотки вообще герметичые?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sylfaen от 11.07.2012, 00:44:33
Danill, в ТМ-63 обмотки вообще-то в действительно герметичном баке в трансформаторном масле, и пока целый бак, вода в него не попадет даже на глубине 1-2 м. под водой (глубже может открыться уравнительный клапан на баке-расширителе). А КТП залило снаружи до 2/3 бака.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: drug от 11.07.2012, 23:32:33
    Справедливо ли сообщение на сайте? 
Цитировать
Скачок напряжения сжег бытовую технику в целом микрорайоне столицы

http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/9551353/?frommail=1 (http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/9551353/?frommail=1)
   
Цитировать
....Впрочем, работники электросетей утверждают, что в произошедшем виноваты сами горожане и не собираются выплачивать какую-либо компенсацию....
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 12.07.2012, 00:18:29
    Справедливо ли сообщение на сайте?
нет конечно есть правила и договор поставки электроэнергии
в которых оговорено нормы превышения и падения напряжения

если бы сгорело у кого-то одного, дело бы замяли отдав им компенсацию, а так необходимо искать виноватого
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 20.07.2012, 02:13:40
учёные изобрели новый тип крысоловки
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 21.07.2012, 01:38:52
ХБ изоленту наверное наматывали на провод в обеденный перерыв.
Интересно чем обедали ?" Бедняга" пролезла в закрытый щиток ,а потом еще и между предохранителями.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 21.07.2012, 19:16:14
учёные изобрели новый тип крысоловки


А ТАКЖЕ ЛОВУШКА ДЛЯ ПТИЦ

Опасное напряжение 10000 Вольт или Прерванный полет... (http://www.youtube.com/watch?v=VfSHk5kiNY8#)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: kvakin19 от 21.07.2012, 20:38:34
Вот вам и любовь на проводах...
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 23.07.2012, 23:03:29
Пару раз наблюдал на железной дороге картину-ворона садится на дуговой разрядник,и начинает бесноваться-носом то влево,то вправо,то вниз,а потом-БУХХ!,и птица превращяется в сферу разлетающихся клочьев,и перьев. Но там почти 30 киловольт
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 24.07.2012, 00:06:18
Главное что работает.....
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 24.07.2012, 16:30:55
Главное что работает.....
А чего б не работать? Поржавел только корпус(хреновая антикоррозионная защита)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 26.07.2012, 01:36:29
Немного о том как не нужно соединять провода.

Болтовое соединение с нарушением технологии, медь соприкасалась с аллюминием, без всяких шайб, обмотано было хб лентой, торчало в люке в полу, заливалось водой, по этому ходили. Самый оплавленный болт с красным проводом фаза

(http://s53.radikal.ru/i142/1207/1c/13c1513dceb6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/1207/1c/13c1513dceb6.jpg.html)
(http://s51.radikal.ru/i133/1207/3e/835be78a629at.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/1207/3e/835be78a629a.jpg.html)
(http://s52.radikal.ru/i135/1207/51/0729887efd42t.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/1207/51/0729887efd42.jpg.html)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 18.10.2012, 19:04:36
про молодость и настырность

Работал на нашем заводе дедок один электриком -он как то байку нам рассказал такую. Служил он, в 60-х годы, в Калининградской области. Когда-то это место называлось Восточная Пруссия, ну соответственно мы и пользовались благами построенными немцами.

А строили немцы у себя хорошо - надо отдать им должное - до сих пор в мелких городках сквозь нашу штукатурку проступают немецкие надписи на стенах домов.

Так вот, случилась там в это время такая история: пришел работать в одну из контор, заведующих местным электричеством, молодой и настырный специалист. Около границы с Польшей на речке стоит там разводной мост с электроприводом ( до сих пор кстати разведен) и вздумал этот настырный его свести, чтоб,значит, страна экономила горючее на объезде.

Нашел он электрощит, ну и стал, в багородных порывах,  переводить тумблеры из положения "A" в положение "Б". Ничего у него конечно не вышло с наскоку - он и бросил это дело.

Но не тут-то было! Через пару часов звонят из Польши: - Мужики, что там у вас творится? Вы ж нам два воеводства без электричества оставили!

Наши орлы даже и не подозревали , что питали столько лет с калининградской электростанции эти воеводства - раньше то прусская земля была - поляки себе под шумок оттяпали!
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Rocket от 14.03.2013, 03:20:23
Фото на тему "Дом после строителей". Дом сдан в конце 2011 года.
общий вид щитка
(http://proxy11.media.online.ua/photo/r2-7307a21535/935936_640.jpg)
заземляющий проводник прикручен к покрашенной клемме щитка, проволочкой  :P
(http://proxy12.media.online.ua/photo/r3-709693e05d/935938_640.jpg)
нарощенные провода  с квартир (скрутки)
(http://proxy11.media.online.ua/photo/r2-e2ffa63ac1/935939_640.jpg)
нарощенные провода  с квартир (скрутки), заземляющие провода с квартир подключены на корпус щитка, на краску.  :P
(http://proxy11.media.online.ua/photo/r2-683e80e143/935940_640.jpg)

щиток из другого подъезда (на последнем, 9 этаже)
общий вид щитка
(http://proxy10.media.online.ua/photo/r3-eee280e4f9/935935_640.jpg)
заземляющий проводник прикручен к покрашенной клемме щитка, проволочкой  :P
(http://proxy10.media.online.ua/photo/r2-8db307a289/935937_640.jpg)
нарощенные провода  с квартир (скрутки). квартирные, заземляющие провода вместе с нулевыми подключены на нулевые шинки, после счётчика (жёлтые и синие провода)
(http://proxy10.media.online.ua/photo/r2-9499177446/935946_640.jpg)
И мы ещё стремимся в Европу......  :'(
Папуасы, блин.  :(


Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 14.03.2013, 10:50:15
За техническое решение, изображенное на втором и предпоследнем фото, готов лично отрывать йайтса!  >:(
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Rocket от 14.03.2013, 15:08:14
За техническое решение, изображенное на втором и предпоследнем фото, готов лично отрывать йайтса!  >:(
Тут походу не только строителям, а и комиссии от Гор. совета, которая принимала дом на баланс, нужно "отрывать йайтса".
Эта строительная компания строит у нас целый микрорайон. Странно что так сильно напортачили только в одном 6 подъездном доме.
В 30% коридорных щитков ноль подключен таким образом, а нарощенные провода от квартир (на скрутках) практически во всех щитках.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Владимир от 15.03.2013, 11:56:37
Дом сдан в 2011году, а фото в 2007 :o
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Rocket от 15.03.2013, 14:49:26
Дом сдан в 2011году, а фото в 2007 :o

Фото сделано 12.03.2013
В фотоаппарате постоянно садятся АКК, и я задолбался выставлять актуальные дату и время.  :)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: xyhta1703 от 17.03.2013, 16:30:03
За такую работу не то что зарплату платить а еще с работников деньги брать нужно КУЛИБИНЫ блин
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: игорь.с от 17.03.2013, 23:18:57
да походу монтажникам деньги не доплатили вот они и косячат как могут, потому что так выполнять монтаж рука не поднимется.  ИМХО
перед сдачей сначала лаборатория потом ростехнадзор, а вот уже на основании подписанных актов, тех.отчетов комиссия принимает дом и ставит свои закорючки, отсюда вывод что все эти инстанции кормятся с руки у того кто эти дома строит и сдает и снова и снова выигрывает тендера на строительство
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Strider от 03.04.2013, 16:34:13
да походу монтажникам деньги не доплатили вот они и косячат как могут, потому что так выполнять монтаж рука не поднимется.  ИМХО
перед сдачей сначала лаборатория потом ростехнадзор, а вот уже на основании подписанных актов, тех.отчетов комиссия принимает дом и ставит свои закорючки, отсюда вывод что все эти инстанции кормятся с руки у того кто эти дома строит и сдает и снова и снова выигрывает тендера на строительство

Полностью с вами согласен... :( Нечто подобное было у нашего ТСЖ с "пожаркой" - застройщик кинул подрядчиков, а те в свою очередь болт забили на монтаж и бросили всё на полдороги. Для меня до сих пор остаётся страшной загадкой, как можно было принять в эксплуатацию высотный жилой дом, и начать заселять его людьми, если там даже жильцы потом ходили к администратору с вопросом "А чего у нас в коридорах и квартирах тонкие проводочки из потолка торчат? Пускай электрик их немедленно отрежет!" Это были выведены концы под датчики, но само собой без оных. Когда наш главный инженер позвал кого-то из своих бывших коллег по предыдущим работам (которые хорошо разбирались в пожарных нормативах и правилах), те только взглянув на проектную документацию, задали один вопрос "Это что, из Интернета с сайта школьных рефератов скачано?" Как говорится, дальнейшие комментарии были уже излишними. Ещё запомнилось, как они забраковали сплинкерную систему в подземном паркинге - сказали, что даже если бы она и работала, то всё равно толку ноль. Потому что расстояние между многими соседними сплинкерами было настолько большим, что если бы машина загорелась, то до неё не долетело бы ни одной капли воды...  :o
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: aspid_das от 03.04.2013, 20:46:01
да походу монтажникам деньги не доплатили вот они и косячат как могут, потому что так выполнять монтаж рука не поднимется.  ИМХО

Если у "мастеров" руки их попы, то хоть их золотом осыпь, они сделают вкривь и вкось.
Кинули на бабки - грустно. но настоящий спец не опустится до такого "монтажа",
либо просто прекратит работы либо будет искать правду.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: shmakich от 04.04.2013, 09:14:26
я то же считаю, что дело в квалификации. изначально нанимаются "штукатуры-маляры-на все руки" или просто самая дешёвая бригада, причем вполне легально по тендеру, что б его, нормальным тендер выиграть невозможно почти, потому, что квалифицированый труд оплачивается подороже, а тендеры выигрывают подешевле. В общем не важна причина, почему, но ясно, что рукожопие. Знаю такую бригаду, вроде нормальные люди, но вот семь лет эксплуатирую здание и не перестаю удивляться, то изоляция подрезана, то непонятный щит с орехами за водонагревателем найду, на полтора размера меньше дырки, а лишних пять сантимов расклинены попиленым черенком. Так бы и стоял, но за семь лет черенок рассохся и вся хрень на 24 кВт вывалилась из стены, и два дюбеля неудержали, потому, как их эти же ребята ставили.
А ведь строительная организация продолжает строить жилые дома в полном составе и с электриками этими же и сдают комиссиям, да и мы вроде принимали, только хлопать и коротить не сразу начало, скрытые "черенки" до сих пор вылазят. Денег фирме отваливали как надо и я сомневаюсь, что остальные объекты у них супер пупер. Хотя да на щит посмотришь там вроде всё ровно и красиво и по схеме.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Олег pugovkin от 07.04.2013, 02:55:48
Это щитки в которых приходилось работать В Воронеже и таких целая куча
3 фото распред коробка на 4подъезда пятиэтажки провода уходят в металические трубы исправляли аварию всю ночь
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 08.04.2013, 19:52:12
И куда смотрит ростехнадзор? кусачками бы хрум ввод в сию халупу.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 09.04.2013, 00:54:36
В доме пропал свет, приезжаю - в квартирах света нет, в подъезде есть. Оч.интересно. Надо посмотреть ВРУ, оно в подвале. А подвал затоплен на 90см (весна однако). Надеваю болотники, и вот что вижу(см.фото) И все под напряжением. Меня это ВПЕЧАТЛИЛО! :o
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Владимир от 09.04.2013, 08:28:42
Если присмотреться то на второй фотографии  правый крайний наконечник вводного кабеля  уже в воде или же почти в ней ???
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 09.04.2013, 10:15:09
Вода  в подвале наверно теплая? :(
И что говорить про потери? :(
Рискованно было заходить в такой подвальчик,я вам сочувствую........... :-[
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Олег pugovkin от 09.04.2013, 10:19:28
я такое встречал только в воде было две шины и она кипела
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 09.04.2013, 10:43:26
А энергонадзор "бедняга " рыщет по квартирам ,честных граждан ,чтоб списать,свою халатность и эти потери на них....... :D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Rocket от 10.04.2013, 02:34:29
Я б в такой подвал не полез, по крайней мере, покуда дом не обестчят.  :P
Интересно, а по воде может дугу пробить или она просто кипеть будет?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.04.2013, 02:40:57
кстати а где красная фаза?? под водой чтоли? по логике под зеленой должна быть
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 10.04.2013, 04:26:55
Она утонула...(голосом Путина)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 10.04.2013, 15:07:04
Интересно, а по воде может дугу пробить или она просто кипеть будет?
Это вам  в институт Патона..
Дуговая сварка под водой
Posted in Сварочные работы
Впервые в мировой практике подводную дуговую резку угольным электродом в лабораторных условиях осуществили в 1887 г. Н.Н. Бенардос и проф.Д.А. Лачинов. Продолжения эти работы не получили.

Только в начале 30-х гг. ХХ в. были возобновлены работы по применению сварки под водой. В 1932 г. К. К. Хренов разработал электроды для подводной сварки и провел натурные испытания их в Черном море. В середине 30-х гг. ручная дуговая сварка под водой была применена для ряда работ, например ремонта парохода «Уссури» и подъема парохода «Борис». Однако в те годы подводная сварка применялась эпизодически.

Только в годы войны возникла насущная потребность в подводной сварке и резке при ремонте кораблей, мостов, при аварийных и спасательных работах. К.К. Хренов продолжил исследования и разработку техники сварки и резки под водой в специальной лаборатории, организованной в марте 1942 г. при Московском электромеханическом институте инженеров железнодорожного транспорта. В результате были созданы электродные покрытия, обеспечивающие стабильное горение дуги под водой. Результаты всесторонних исследований свойств и состава метала швов, сваренных под водой, показали возможность применения сварки для ремонта подводных частей корпусов кораблей прямо на плаву. По примеру нашей страны сварку и резку под водой начали применять и другие воюющие страны.

В послевоенные годы значительно расширились области применения и объемы подводной сварки. Строительство морских нефтепромысловых гидротехнических сооружений, подводных трубопроводов различного назначения, ремонт судов на плаву, восстановление шлюзовых затворов портовых сооружений и других объектов оказались немыслимыми без применения подводной сварки. Однако обеспечить прочноплотные швы и высокую производительность труда существовавшие тогда способы подводной сварки не могли. Кроме того, для выполнения подводной сварки по «мокрому» методу требовались водолазы-сварщики высокой квалификации. «Мокрый» метод — процесс, осуществляющийся без удаления воды из зоны сварки. В то же время ручная подводная сварка обладала исключительной маневренностью и простотой оборудования, а для ее осуществления не требовались специальные приспособления для удаления воды из зоны сварки, что обуславливало низкую стоимость работ. Попытки улучшить механические свойства сварных соединений и механизировать процесс в конце 50-х гг. ХХ века не увенчались успехом.

В эти годы за рубежом разрабатывается «сухой» способ подводной сварки. Способ основан на применении специальных обитаемых камер различной конструкции. Камеры могут быть различного размера и конструкции:

— большие глубоководные, когда и место сварки и сварщик изолированы от водной среды за счет подачи воздуха в камеру и оттеснения воды за ее пределы;

— водолазные колокола, обеспечивающие выполнение сварки в «сухой» среде, хотя сам сварщик находится по пояс в воде;

— портативный сухой бокс, который обеспечивает «сухую» среду только в зоне сварки.

Применение каждого варианта показало, что сварные швы получаются такого же качества, как и на суше, но имеются и существенные недостатки, которые не привели к широкому распространению «сухой» подводной сварки.

При применении глубоководных камер, как показала практика, необходимы предварительная подготовка и специальное техническое сопровождение. Оказалось, что необходимо разработать и изготовить камеру нужной конструкции, подготовить технические средства (плавучие краны, насосы и другое оборудование), задействовать обслуживающий персонал. Такой вариант выполнения подводной сварки оказался достаточно дорогостоящим.

Два других варианта оказались менее дорогостоящими, но и менее маневренными и универсальными, чем «мокрый» способ подводной сварки.  В 1965 г. в нашей стране были начаты исследования, позволившие устранить недостатки «мокрого» способа.

Анализ подводной сварки «мокрым» способом показал, что основными причинами низких механических характеристик сварных швов являются пористость за счет растворения водорода, шлаковые включения за счет окисления компонентов металла кислородом, увеличение скорости охлаждения за счет контакта нагретого металла с водой. Низкая производительность подводной сварки не может быть преодолена при использовании покрытых электродов, так как смена их через каждые 1–2 минуты является в подводных условиях сложной операцией, а козырек обмазки ухудшает наблюдение за формированием шва.

Проведенные работы показали, что наиболее перспективной является полуавтоматическая сварка. Метод достаточно маневренный и универсальный, а механизированная подача проволоки позволяет длительное время вести процесс сварки без перерывов. Поскольку проволока имеет меньший диаметр, чем электрод, и не имеет покрытия, создаются благоприятные условия для наблюдения за формированием сварного шва.

Применение сплошной проволоки без защиты зоны сварки и с подачей защитных газов (аргон, углекислый газ) не обеспечили получение необходимых механических свойств сварных соединений. Дальнейшие исследования показали, что эффективная защита зоны сварки возможна при использовании порошковых самозащитных проволок. Разработанная в Институте электросварки им. Е.О. Патона порошковая проволока марки ППС-АН1 диаметром 1,2—2,0 мм впервые позволила провести подводную сварку «мокрым» способом с получением качественных сварных соединений. При современном уровне техники дуговая сварка порошковой проволокой «мокрым» способом осуществляется на глубине до 30 м. Существуют серьезные ограничения по номенклатуре металлов, пригодных для сварки таким способом. С увеличением глубины резко изменяются свойства дуги, интенсифицируется взаимодействие расплавленного металла с окружающей средой и становится проблематичным получение качественного соединения. Кроме того, следует учитывать, что «мокрый» способ подходит для глубины, доступной для человека в скафандре — не более 120—160 м.

Разработка специального оборудования для подводной полуавтоматической сварки также потребовала решения ряда сложных задач, которые были успешно завершены созданием полуавтомата для подводной сварки А1660.

Механизированная подводная сварка применяется для строительства и ремонта металлоконструкций различного назначения. Проводятся работы по дальнейшей механизации и автоматизации процесса подводной сварки. Разрабатываются автоматы, которые смогут осуществлять сварку под водой с минимальным участием человека. Совершенствуются системы дистанционного наблюдения и управления процессом.

Не исключена возможность применения в указанных условиях контактной стыковой сварки оплавлением. Предварительные эксперименты и опытно-промышленная проверка разработанной в ИЭС им. Е.О. Патона установки для автоматической стыковой сварки оплавлением труб под водой при строительстве и ремонте морских трубопроводов подтвердили перспективность использования этого способа сварки.

Очевидно, что в ближайшем будущем необходимо будет совершенствовать как «мокрый», так и «сухой» способы сварки, а также разрабатывать новые механизированные способы сварки и оборудование, пригодные для использования на километровой глубине.

 
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Rocket от 11.04.2013, 00:54:56
Я имел ввиду, при к/з в вводном щите 0,4 кВ, фаза - ноль или фаза - фаза через воду, 100А предохранитель перегорит или воспримет такую нагрузку как должное?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 11.04.2013, 01:43:43
ну раньше лезвиями чай кипятили...от расстояния между электродами зависит, и от состава воды
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 11.04.2013, 01:51:30
Все зависит от площади открытых участков под напряжением и расстояния между ними. И как писалось выше от хим.сосава воды в подвале.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 11.04.2013, 02:47:01
Если присмотреться то на второй фотографии  правый крайний наконечник вводного кабеля  уже в воде или же почти в ней ???
Таки да, почти в ней, но перед заходом я проверил индикатором воду. Но я же в резиновых сапогах! Правда левый протекал :(

Вода  в подвале наверно теплая? :(
Рискованно было заходить в такой подвальчик,я вам сочувствую........... :-[
С чего бы талая вода теплая? Оч.даже холодная. Что левая нога мне рассказала.

кстати а где красная фаза?? под водой чтоли? по логике под зеленой должна быть
Домик на 16 квартир на одной фазе

Я имел ввиду, при к/з в вводном щите 0,4 кВ, фаза - ноль или фаза - фаза через воду, 100А предохранитель перегорит или воспримет такую нагрузку как должное?
На фотке отметил места отгорания. Вставка на 100А осталась целая. Слева отгорел алюминевый провод 1,5+1,5мм (на нем в сыром подвале несколько лет сидело 8 квартир!), справа - алюминевый провод 6мм отгорел под изоляцией.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 11.04.2013, 02:55:31
Щит после осушения(еще недоделан)
На этой алюминиевой проволочке 1,5+1,5мм в сыром подвале несколько лет сидело 8 квартир! КАК??? Я совершенно непонимаю. Одна квартира в час пик ест где-то 20А, ладно пусть будет 15А.  15А*8=120А  Как 3мм алюминия их держали?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 11.04.2013, 02:56:53
Потому что водное охлаждение было
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 11.04.2013, 02:58:52
Еще одна приколюха - предохранитель от токаря!
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 11.04.2013, 03:00:23
Потому что водное охлаждение было
Вода так поднялась только нынче.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 11.04.2013, 03:00:25
это ПР-2, разборные вставки, многоразовые. Ввиду отсутствия песка взрываются при срабатывании
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 11.04.2013, 03:03:39
для 4мм" ток плавления достигает 162А, ну там скорее всего было куда меньше, от силы 60-70 в час пик, всетки там коэфф одновременности не более 0,4-0,7
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 11.04.2013, 12:28:57
С чего бы талая вода теплая? Оч.даже холодная. Что левая нога мне рассказала.

Потому и талая ,а не лед что часть электрпоэнергии шла на нагрев....
Если бы она паровала  ,то затопление подвала нашли бы куда раньше...
Еще одна приколюха - предохранитель от токаря!

Нормальные предохранители .
У нас их еще используют для ручек напильников и хранения мелких сверл.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 11.04.2013, 22:02:49
Щит после осушения(еще недоделан)
На этой алюминиевой проволочке 1,5+1,5мм в сыром подвале несколько лет сидело 8 квартир! КАК??? Я совершенно непонимаю. Одна квартира в час пик ест где-то 20А, ладно пусть будет 15А.  15А*8=120А  Как 3мм алюминия их держали?
20 Ампер? да это же 5 киловатт! да кто разрешал в халупах такие предохранители ставить?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 11.04.2013, 22:04:38
20 Ампер? да это же 5 киловатт! да кто разрешал в халупах такие предохранители ставить?

а ты уверен что они там есть??
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 11.04.2013, 22:14:07
неуверен. и куда только их контролёры смотрят? хотя,если посмотреть с другой стороны,то если сети поставщика энергии тянут нагрузку,то им чем больше потратят,тем больше заплатят
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 12.04.2013, 01:46:31
Потому и талая ,а не лед что часть электрпоэнергии шла на нагрев....
Если бы она паровала  ,то затопление подвала нашли бы куда раньше...
Не-ее, вода залилась через дырку с улицы во время таяния снега

20 Ампер? да это же 5 киловатт! да кто разрешал в халупах такие предохранители ставить?
Обычно на квартиру стоит 25А, а то и 40А. При хреновой советской проводке. Как недавно меня спросили "А можно на кухню кинуть медь 3х4мм?" Отвечаю "Можно, только зачем? Если у вас на квартиру приходит алюминий 2х2,5мм? "  ;D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: haramamburu от 12.04.2013, 13:17:56
Как недавно меня спросили "А можно на кухню кинуть медь 3х4мм?" Отвечаю "Можно, только зачем? Если у вас на квартиру приходит алюминий 2х2,5мм? "  ;D

Цитировать
- Товарищ прапорщик, можно посмотреть телевизор?
 - Можно, только не включай.
  ;D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 12.04.2013, 14:46:59
Руки бы за это отрубать хозяевам халуп,и электрикам,что воткнули заодно. У меня аллюминиевый провод заходит 16 кв мм,в ящике медный 10 кв мм ,а дальше опять алюминий,так расчёт мощьности 3 киловата,и автоматы соответственно 16 ампер(что однако больше 3 киловат,да и в холодную погоду они вырубаются амперах при 20-23)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 12.04.2013, 18:03:13
Алюминий 2х2,5мм.кв. типа  предохранитель............. :)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 12.04.2013, 22:34:07
нехххилый предохранитель-ампер так 150-180 выдержет
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 12.04.2013, 22:45:31
На этой алюминиевой проволочке 1,5+1,5мм в сыром подвале несколько лет сидело 8 квартир! КАК??? Я совершенно непонимаю. Одна квартира в час пик ест где-то 20А, ладно пусть будет 15А.  15А*8=120А  Как 3мм алюминия их держали?

А оН СОМНЕВАЛСЯ КАК ДЕРЖИТ , ДА ПЛЮС  ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ...
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 18.04.2013, 23:52:18
без комментариев  :D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 19.04.2013, 02:28:05
А что на двух орехах нельзя было?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 19.04.2013, 18:51:52
А что на двух орехах нельзя было?
А зачем два? Там одного левого хватит 
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 19.04.2013, 19:51:53
А что на двух орехах нельзя было?
А зачем два? Там одного левого хватит
Наверное медь с алюминием сращивал....... :)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 19.04.2013, 20:08:32
ну мало ли, может провод короткий
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 19.04.2013, 20:53:36
ну мало ли, может провод короткий
по 5 см что ли куски были? :D
Провод не короткий и вполне на левый орех дотянулся бы.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: kopernic от 20.04.2013, 00:56:21
Торговый зал оборудован светильниками ,  и у каждого десятого течет ламподержатель .
Как думаете в чем косяк .
Да и еще не можем найти их в продаже , что бы поменять.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: aspid_das от 20.04.2013, 01:00:02
Класс! Где это? Причина очевидна - нагрев из-за плохого контакта.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: kopernic от 20.04.2013, 01:02:27
Нагрев понятно , но мне кажется больше виноват пластик , что не держит температуру.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Rocket от 20.04.2013, 04:30:19
пластик не держит температуру

плавятся дешевые ламподержатели из китайских светильников, замените на аналогичные "брендовые" и забудете о проблеме.
(http://newgensvet.ru/files/vs/patron/o2_1.jpg)
http://newgensvet.ru/catalog/komplektuushie/patroni_dlia_lineinih_luminescentnih_lamp_t8_i_T12/22601_VS_patron_dvoinoi_G13_so_starteroderjatelem/ (http://newgensvet.ru/catalog/komplektuushie/patroni_dlia_lineinih_luminescentnih_lamp_t8_i_T12/22601_VS_patron_dvoinoi_G13_so_starteroderjatelem/)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Серый от 21.04.2013, 00:35:17
Нагрев понятно , но мне кажется больше виноват пластик , что не держит температуру.
Не зря в наших светильниках карболит применяли. Хоть конструкция патрона и была хреновой, но чтобы из-за плохого контакта потеки были - ни разу не видел...
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 22.04.2013, 18:06:57
http://video.yandex.ru/users/antno1/view/112/# (http://video.yandex.ru/users/antno1/view/112/#)

Включаю питание - выбивает весь участок...

Шкафчик открыл, а он полон воды был..Это остатки уже вытекают, основное выплеснулось сразу и литров на 20
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Владимир от 23.04.2013, 16:11:18
[url]http://video.yandex.ru/users/antno1/view/112/#[/url] ([url]http://video.yandex.ru/users/antno1/view/112/#[/url])

Включаю питание - выбивает весь участок...

Шкафчик открыл, а он полон воды был..Это остатки уже вытекают, основное выплеснулось сразу и литров на 20

Судя по шкафчику объём литров на 100 ;D 20 литров сразу что то маловато ;) А рыбок там не было ;D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 23.04.2013, 19:48:34
[url]http://video.yandex.ru/users/antno1/view/112/#[/url] ([url]http://video.yandex.ru/users/antno1/view/112/#[/url])

Включаю питание - выбивает весь участок...

Шкафчик открыл, а он полон воды был..Это остатки уже вытекают, основное выплеснулось сразу и литров на 20

А че весь щиток не показал, так сказать чтоб оценить общий вид.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 23.04.2013, 20:37:39
да как то не сообразил, небольшой там щиток, типа ЩРН-36 или 48
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 24.04.2013, 21:47:53
(http://s018.radikal.ru/i509/1304/5f/d989112fc52at.jpg) (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i509/1304/5f/d989112fc52a.jpg.html)
(http://s017.radikal.ru/i441/1304/d0/fa5fd2f48189t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i441/1304/d0/fa5fd2f48189.jpg.html)
(http://s019.radikal.ru/i637/1304/94/8d2bb20f6884t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i637/1304/94/8d2bb20f6884.jpg.html)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: xyhta1703 от 24.04.2013, 21:57:08
Не дай бог мне таких щитков
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 24.04.2013, 23:07:41
Автоматы на 32 ампера не вяжутся с такими тонкими проводками,а так нормально
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 25.04.2013, 05:26:19
Автоматы на 32 ампера не вяжутся с такими тонкими проводками,а так нормально

это как раз утопленец
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Владимир от 25.04.2013, 09:19:13
Не дай бог мне таких щитков
интересно на твои посмотреть :o
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 12.08.2013, 23:26:20
Не совсем ужасы, так приколы.  Менял ВРУ в доме 50х годов постройки. Так вот оно МРАМОРНОЕ!. И тяжелое! А на МОП стоит диод 200А!
Извините с фоткой напортачил.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 12.08.2013, 23:39:01
Знакомые отделочники недавно порадовали. Расключили светильники, по-умному, ВАГами (видели что я так делаю).  И засунули все провода в один ВАГ (везде).  А включаешь - замыкает, выбивает. Интересно почему?  ;D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: haramamburu от 13.08.2013, 17:57:06
Да еще и ВАГа не та...  ;D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sergey_sav® от 15.08.2013, 00:57:57
Да еще и ВАГа не та...  ;D
Именно та, там же как раз три ряда по две клеммы... итого шесть проводов туда можно воткнуть.  ;)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 15.08.2013, 01:01:10
угу у меня начальник также норовил одно время в двойную вагу запихнуть 2 провода от патрона и 2 от розетки
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 15.08.2013, 13:48:18
....  И засунули все провода в один ВАГ (везде).  А включаешь - замыкает, выбивает. Интересно почему?  ;D

Скорее всего "хомут" в подключении проводов в  ВАГ или в самом  светильнике халтура.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 29.08.2013, 20:48:15
....  И засунули все провода в один ВАГ (везде).  А включаешь - замыкает, выбивает. Интересно почему?  ;D

Скорее всего "хомут" в подключении проводов в  ВАГ или в самом  светильнике халтура.
Dcent25, да я прикалываюсь насчет "Интересно почему?". Понятно же, если вместе соединить фазу, ноль и землю почему будет выбивать. 
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 17.01.2014, 00:07:44
Ставил новую китайкую люстру. Вкрутил в один патрон лампочку, все нормально, загорелась. Вкрутил во второй патрон лампочку, как БАХНЕТ!!! Аж цоколь лампочки поплавился! Такого я не ожидал от люстры с проводами по 0,5мм.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 14.02.2014, 22:35:56
(http://i023.radikal.ru/1402/1f/1347b945abd3.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 22.06.2014, 16:11:08
Модернизация электрооборудования прошла успешно, заменили "пробку" на автомат

(http://img-fotki.yandex.ru/get/9831/6114020.0/0_b6f11_f0b64941_orig)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9824/6114020.0/0_b6f12_452dcadf_orig)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9495/6114020.0/0_b6f13_4d9e535_orig)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9666/6114020.0/0_b6f14_82c3febd_orig)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 23.06.2014, 17:05:57
разработан новый метод соединения проводов
сначала делаем добротную скрутку
после этого изолируем скрутку изолентой
поверх которой надеваем сиз
прячем соединение в стене

(http://img-fotki.yandex.ru/get/9816/6114020.0/0_b6fb5_b75cdf75_orig)

(http://img-fotki.yandex.ru/get/9067/6114020.0/0_b6fb6_b1bb8357_orig)

(http://img-fotki.yandex.ru/get/9829/6114020.0/0_b6fb7_876d70c_orig)

(http://img-fotki.yandex.ru/get/4908/6114020.0/0_b6fb8_804637c8_orig)

(http://img-fotki.yandex.ru/get/9931/6114020.0/0_b6fb9_611b8f72_orig)

(http://img-fotki.yandex.ru/get/5200/6114020.0/0_b6fba_5d209e04_orig)

(все фотографии выложены в обратном порядке, обнаружил при демонтаже прожекторов)

з.ы. ну как с такими конкурировать
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 23.06.2014, 19:40:22
Обычно такое цементом замазывають,а потом ставят в сеть УЗО,и удивляются,чего это оно всё время срабатывает=)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: haramamburu от 24.06.2014, 19:19:29
Модернизация электрооборудования прошла успешно, заменили "пробку" на автомат
Сразу видно - левша  ;) , судя хотя бы по левому закруту люминя  ;D
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 26.06.2014, 12:34:58
"новая" кухонная проводка, в анамнезе посудомойка 2.4 квт микроволновка 1.5 квт и чайник 2.2 квт..прикрутили прямо к старому люминю из пола..и автомат чтобы не выбивало, побольше, на 20А..джамшуты они такие джамшуты

(http://s016.radikal.ru/i335/1406/1a/1533f4a180ddt.jpg) (http://s016.radikal.ru/i335/1406/1a/1533f4a180dd.jpg)
(http://i024.radikal.ru/1406/37/1ec14901226et.jpg) (http://i024.radikal.ru/1406/37/1ec14901226e.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 27.06.2014, 22:09:02
Зашибись вставочки


http://i024.radikal.ru/1406/74/9e9fd9c1f07d.jpg (http://i024.radikal.ru/1406/74/9e9fd9c1f07d.jpg)

Тут поподробней

http://i062.radikal.ru/1406/91/6e3d0bfa6096.jpg (http://i062.radikal.ru/1406/91/6e3d0bfa6096.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 27.06.2014, 22:15:23
контакты кривые
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Rocket от 27.06.2014, 23:53:02
контакты кривые
Да Вы, батюшка, эстет! (к/ф"День выборов")
 :)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 29.06.2014, 14:37:56
контакты кривые
Да Вы, батюшка, эстет! (к/ф"День выборов")
 :)
А я это вот думаю,чегото туго ручка у силового ящика идёт при включении,посмотрел вставки-и понял
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Rocket от 30.06.2014, 02:54:40
Теперь, всё логично.
Производитель наглеет, печатает номер телефона своей конторы на корпусе ПН.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 07.05.2015, 22:47:57
Сегодня принимали на обслуживание 5-этажный 4-подъездный дом на 60 квартир. Открыл ВРУ и ОХ**ЕЛ!!!
На вводе вставок нет, вместо них одинарные проволочки в 1,5 кв. мм! Они все черные, горелые, но ЦЕЛЫЕ!!!
На каждой проволочке по 20 квартир!!! 
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 08.05.2015, 01:50:26
Сегодня принимали на обслуживание 5-этажный 4-подъездный дом на 60 квартир. Открыл ВРУ и ОХ**ЕЛ!!!
...


Воруют потихоньку! (http://www.uezd.com.ua/wp-content/uploads/2014/06/ustanovka-signalizatsii1.jpg) :)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 08.05.2015, 11:37:11
"новая" кухонная проводка, в анамнезе посудомойка 2.4 квт микроволновка 1.5 квт и чайник 2.2 квт..прикрутили прямо к старому люминю из пола..и автомат чтобы не выбивало, побольше, на 20А
иногда заказчик сам просит подобное сделать, но электрик должен всегда предупредить о последствиях
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: waspet от 08.05.2015, 15:29:59
В коридоре ЖЭУ-4. Человек, который это смастерил, обслуживает жилые дома на своём участке. А его руководители сидят здесь в кабинетах, ежедневно проходят мимо этого ужаса. И им всем не стыдно перед сотнями посетителей?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 08.05.2015, 17:03:26
Не стыдно. Качество продукции сношали мы в рот-делай как можешь и так всё сойдёт=)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Electrik-M от 16.06.2015, 21:09:42
(http://s018.radikal.ru/i525/1506/4b/f31a5e62055d.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 28.07.2015, 01:59:19
осуществлял частичную замену проводки в квартире
заземление удлинителя для духовки осуществлено от трубы радиатора отопления
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 28.07.2015, 02:08:29
в одной из розеток провода для нуля и фазы выполнены кабелем ПВС или TTR 3x0,75
причем каждый потенциал отдельным кабелем, скрутив между собой токоведущие жилы
но удивился еще больше когда в стене под штукатуркой, обнаружились двухболтовые клеммы, с переходом на алюминий АППВ 2x2,5
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 28.07.2015, 16:35:58
в халупах, иное врятли, есть шанс увидеть
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: михал палыч от 29.07.2015, 10:40:07
но удивился еще больше когда в стене под штукатуркой, обнаружились двухболтовые клеммы, с переходом на алюминий АППВ 2x2,5
"нормальная" сетуация для зданий 60-70 годов со скрытой алюминевой проводкой (квартиры, учереждения и предприятия), тем более если есть декоративная обшивка- в старой металлической коробке замуровоной в стене -или скрутка, или клеймы.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sylfaen от 31.07.2015, 01:44:21
Встречал такое не раз. Алюминиевый провод отломился, розетка нужна, а ремонт с заменой проводки делать не хотят или не могут. А дальше все зависит от фантазии и совести электрика.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: михал палыч от 06.08.2015, 12:07:24
Подключила нам одна фирмочка наружный компрессорно- конденсаторный блок  на мягкой плоской кровле. Столько "изобретательности" давно не видел ;D .
на первой фотке- трубы хладоносителя, 2-я-цепи управления, 3я- ввод 380В.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: igor от 06.08.2015, 14:01:17
Это они столько дырок в крыше наколотили?
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: михал палыч от 06.08.2015, 14:19:30
Да и пытались использовать существующие. Еще в догонку.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 06.08.2015, 17:07:20
через год другой, кирпичи окончательно развалятся и вся конструкция грохнется, как минимум восстановление обойдется в 10000 рублей (30000 тенге)
хоть их и на цемент "посадили", но замерзшая вода сделает свое дело
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: михал палыч от 06.08.2015, 17:19:52
Думаю обошлось бы  больше, до скачка курса блок стоил 80 тыс.рублей. Сейчас это выглядит по другому, поработала другая фирма,но тоже с недочетами.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: haramamburu от 07.08.2015, 05:36:09
Серая гофра.. белые стяжки.. елехтрики блин...
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: igor от 07.08.2015, 05:46:06
Фигня.Делали склад.3 этажа сборных стелажей,с проходами ,лестницами,подъёмниками.Всю проводку в эл.технических трубах,трубы все спаивали.В общем красота.Зашла фирма-охрана,видеонаблюдение.Сопли свои навесила,синей изолентой прикрутила-вот это красота была.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: михал палыч от 07.08.2015, 10:03:16
Серая гофра.. белые стяжки.. елехтрики блин...
Это армированная  гофрированная ПВХ труба белого цвета, да  и хрен с ней ;D Что кабеля  управления и питания в одной трубе- :-X  А вот обычная монтажная пена в трубах :o , не закрытая от солнца и осадков - ..опа. >:(
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: igor от 07.08.2015, 10:05:59
на год хватит,а потом уже и опа.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: михал палыч от 17.11.2015, 14:59:50
Еще фото из наших полестин.Качество не очень, но вроде видно. 1 фото - ноль, 2- РЕ, 3 -приходящий Ре проводник :'(
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 07.01.2016, 19:14:55
Был в "гостях" у знакомых электриков, у них в пятиэтажке такое ВРУ стоит.  Горсети об этом знают,  им похер. На фото ВРУ произвольное, в жизни на-а-амного хуже
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 08.01.2016, 22:36:39
тонковатый чтото ввод от ТП(не перепутали, может толстый чёрный то ввод?) ,хотя, шибко больших токов та нет, чай не завод,а халупы
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Arni от 08.01.2016, 22:50:46
тонковатый чтото ввод от ТП(не перепутали, может толстый чёрный то ввод?) ,хотя, шибко больших токов та нет, чай не завод,а халупы
Он, как я понял, общий принцип описал.
Вводной кабель подключён к групповым вставкам. Фото другое.
Вот так:  Думаешь ,что отключил ВРУ, рубильником.
 Удостоверишься , что ножи рубильника вышли полностью.
И если не проверишь отсутствие напряжения, то прилипнешь к ящику. Как- то такая перспектива...
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 09.01.2016, 01:22:51
Цитировать
Думаешь ,что отключил ВРУ, рубильником.
 Удостоверишься , что ножи рубильника вышли полностью.
И если не проверишь отсутствие напряжения
как бы положено совсем не так работу начинать
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 09.01.2016, 06:59:58
возможно схема электроснабжения домов закольцована, и ранее питание приходило на рубильник, а сейчас с обратной стороны, в таких случаях у них есть особые отметки в оперативных схемах и напоминания "старых" электриков
или питающая линия на повреждении, а проще было подключиться от другой подстанции
на схеме пример, только на высокой стороне 6(10)кВ

(http://forca.com.ua/images/knigi/navch/shemy-elsnabzh/elektrosnabzhenie-12.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Arni от 09.01.2016, 10:51:30
Цитировать
Думаешь ,что отключил ВРУ, рубильником.
 Удостоверишься , что ножи рубильника вышли полностью.
И если не проверишь отсутствие напряжения
как бы положено совсем не так работу начинать
Ну я смутно догадываюсь, что нужно проверять отсутствие напряжения.
Но есть очень много  причин:
1. " Далеко идти за клещами ( Забыл в машине) "
2. " Кончилась батарея ( Клещи) "
3. " Уронил ( Индикатор) "
4. " Да чо я , щита не видел?"
и.т.д
Есть , конечно , правила для безопасного проведения работ. Но если заниматься буквоедством , то работа может растянуться очень на долго.
А работа электроинструментом, тем же перфоратором, > 1,3 метра , как ? С лестницы.  Не поверю, что таскаете за собой леса.
А на высоте 3-4 метра, с лестницы , да метровым буром на 20 , ой как боязно.
Так что в этом случае я фаталист. Значит, судьба.
Знал хорошего и грамотного электрика, со стажем лет около 30.
Погиб , вот так вот прилипнув к ящику ЯРВ. Лишняя самонадеянность, не проверил отсутствие напряжения.
Может кабель был короткий или собирали ящик на отцепись, но вводной кабель сначала был подцеплен к вставкам , т.е с низу.

Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 09.01.2016, 19:09:56
Мож, по инструкции, ярв можно и снизу подключать,хотя,так весь смысл теряется. На прежней работе у меня кча таких была(подключённых снизу), а ещё у них сам "рубильник" часто выгарал, и на его месте появлялись куски стальной полосы 40х4 мм. У меня  даже приспособа была для выдёргивания вставок дистанционно,не всегда правда аккуратно получалось- пара разбились, одна мне зуб наполовину сколола
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Arni от 11.01.2016, 00:38:51
 Очень сумбурно я выше написал. А всё же хотелось бы знать.
При такой схеме подключения ВРУ, какую описал  уважаемый Гриша09, сколько народу  попало бы под напряжение ?
Я бы точно влез.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 11.01.2016, 04:01:55
я бы нет, да и влез бы- очень врятли смертельно,там всего 220/380, и за 2 фазы сразу фиг возьмусь
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 20.01.2016, 23:25:37
тонковатый чтото ввод от ТП(не перепутали, может толстый чёрный то ввод?) ,хотя, шибко больших токов та нет, чай не завод,а халупы
я же написал что фото с другого ВРУ чтоб показать схему, фото того ВРУ вот 
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Arni от 20.01.2016, 23:56:58
Не вижу причины, по которой было бы нельзя привести ящик в стандартное состояние. Длины проводов, вроде, хватает.
На худой конец схемку бы нарисовали. :'(
 Где вход , где выход.
P.S На пятиэтажку -100 А вставки ? А на 3 дома - 250 А ?
Р.Р.S....ец какой , и группы все попутаны. Вроде как на 5 этажку -250? Тогда вводной 400 что ли ??
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 22.01.2016, 01:07:31
нет вводные по 250А на 3 дома :)
и на 5 этажку по 250А

Не вижу причины, по которой было бы нельзя привести ящик в стандартное состояние. Длины проводов, вроде, хватает.
Кабелей от соседних домов здесь вообще не должно быть. Они должны идти от разделителя на фасаде дома, которого, правда, нет.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 22.01.2016, 04:46:10
тонковатый чтото ввод от ТП(не перепутали, может толстый чёрный то ввод?) ,хотя, шибко больших токов та нет, чай не завод,а халупы
я же написал что фото с другого ВРУ чтоб показать схему, фото того ВРУ вот
с пивом покатит.Таки, это не космический корабль,и не подводная лодка тоже
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Arni от 22.01.2016, 18:19:13

Кабелей от соседних домов здесь вообще не должно быть. Они должны идти от разделителя на фасаде дома, которого, правда, нет.
У нас 2 дома таких знаю. Кабеля шлейфом. Кабель на 2 дом запитан с верхних губок рубильника 1 ВРУ.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: griha09 от 23.02.2016, 22:01:46
был на экскурсии в новостройке, заснял себе вертикальность-горизонтальность проводов
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Arni от 24.02.2016, 00:19:53
был на экскурсии в новостройке, заснял себе вертикальность-горизонтальность проводов
Да не, какой это ужас ? Почти как песня.
Ужас это когда одним проводом на 1,5 кв , да по всем розеткам , шлейфом.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: aspid_das от 24.02.2016, 11:19:40
Белый провод по полу это конечно стрем.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 25.02.2016, 01:48:38
Это телефонная линия наверное.......
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sergey_sav® от 25.02.2016, 20:32:53
Это телефонная линия наверное.......
Обязаловка - радиотрансляция.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 20.07.2016, 12:02:40
занимался ревизией проводки в бутике и установкой дополнительного освещения
в розетке вот так организован нулевой защитный проводник (заземление)
подключили от нулевого рабочего проводника (ноль)

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6021;image)

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6023;image)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 30.07.2016, 10:16:20
заявка, помочь с электрикой в квартире, монтаж сделали (несколько электриков) и заказчик сомневался, решил все проверить

около одной розетки обычная скрутка, оказалась прямо в стене, даже не "грамотная скрутка" ©

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6044;image)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 30.07.2016, 10:23:16
в санузле, где будет раковина, на месте старой розетки организовали распред.коробку, без самой коробки
замуровав "разборные" сжимы (типа WAGO) в штукатурку
причем в одно контакт-отверстие, два провода

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6046;image)

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6048;image)

ранее там было так

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6050;image)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: danilll от 02.08.2016, 13:41:53
розетка в ванной-сильное решение,комуто жить надоело
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 03.10.2016, 22:15:21
вот такие технические условия выставили заявителю на подключение
на вводе установить автоматический выключатель не более 3p/51 Ампер
кабель 5x8-10 кв.мм
дифференциальный автомат на ток утечки 32 мА

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6106;image)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 26.10.2016, 19:19:58
пригласили на обслуживание в магазин, разобраться в электрике, все наладить,
а то устали, что по ночам холодильники отключаются, то выключатели освещения плавятся и т.п.
вот фото щита и его заземления, весь монтаж здания (алюминий и медь) выполнен в той же манере


так выполнено заземление щита, в стену вкрутили пару шпилек и привязали к ним гибкий провод

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6183;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6185;image)


в щитке всего три группы, они же три фазы, от которых питается все оборудование магазина, т.е. найти причину короткого замыкания, будет похоже на "ежика в тумане"
грамотно подписали автоматы на которых подключены фазы и на которых ноль

(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6187;image)
(http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=93.0;attach=6189;image)

пока отказался из-за занятости, сказали что будут ждать
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Topmo3 от 27.10.2016, 20:49:22
... так выполнено заземление щита, в стену вкрутили пару шпилек и привязали к ним гибкий провод ... грамотно подписали автоматы на которых подключены фазы и на которых ноль...
После всего этого, я верю, что автомат и вправду "вЫводной". :)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 23.05.2017, 10:52:48
вчера в щитке устанавливал реле напряжения
при подключении обнаружил разное расположения ноля на корпусе и схеме УЗО 2-40/30
после недолгих сомнений, оставил как было раньше, т.е. в соответствие со схемой на приборе

(https://img-fotki.yandex.ru/get/53680/6114020.1/0_de3e4_c128f6b6_orig)
более крупное фото https://img-fotki.yandex.ru/get/53680/6114020.1/0_de3e4_c128f6b6_orig
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 11.03.2018, 08:57:53
Что не так с этой электрощитовой? сразу не понял, но потом увидел
она перевернута, "с ног на голову"
буду в ней устанавливать технический учет, электросчетчик с трансформаторами тока

(https://img-fotki.yandex.ru/get/480548/6114020.2/0_e244e_960b68aa_orig)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/963786/6114020.2/0_e244f_1f805071_orig)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/1126624/6114020.2/0_e2450_75a49f0f_orig)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Arni от 19.03.2018, 13:49:54
Но ведь чем опломбировать счётчик , должны люди проверить собранную схему. Неужели и им по барабану, что автоматы на 0.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 19.03.2018, 23:01:23
Но ведь чем опломбировать счётчик , должны люди проверить собранную схему. Неужели и им по барабану, что автоматы на 0.
я общался с одним из контроллеров
максимум что контролируют они, подключение фазы на счетчике и высота установки счетчика, и для частного сектора и юр.лиц номинал автомата
все остальное маркировка, длина проводов, сечение проводов, аккуратность и качество соединений, они даже и не знают
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: aspid_das от 20.03.2018, 00:31:28
При таком расположении отключенный рубильник может случайно упасть и салам алейкум
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 28.07.2018, 22:53:15
приехал на заявку, подключить терморегулятор теплого пола, электрик который производил монтаж
1)не установил подрозетник, посчитал что корпус терморегулятора это и есть подрозетник, сделал углубление в стене
2)питающие провода подвел сечением 2,5 кв.мм и напрямую пытался подключить к контактам регулятора, чуть не сломав пайку которой они были припаяны к монтажной плате
3)оборвал провода датчика (сечением ~0,5 кв.мм) температуры из-за это все и не работало
4)защитный проводник (броню) теплого пола сжал в проводе зануления и заизолировал лентой фум

решение:
зачистил больше брони греющего кабеля и соединил через клемму
через болтовые клеммы подключил гибкий провод, на питающие провода, что не ломать контакты регулятора
подключил провода датчика, загнув их создав большее контактное соединение
установил без каких-либо усилий датчик температуры 510
все работает

(http://electro.narod.ru/images/new_forum/uzhas_elektrika/2018-07-28_12-45-06.jpg)
(http://electro.narod.ru/images/new_forum/uzhas_elektrika/2018-07-28_13-08-48.jpg)
(http://electro.narod.ru/images/new_forum/uzhas_elektrika/2018-07-28_13-20-57.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 18.09.2018, 09:19:25
заявка в двухэтажном офисе коттедж, много помещений и соответственно розеток и прочего электрооборудования
изначально строился под жилье, потом передали под офис и сдают в аренду
ни с того ни с сего, выбивает защита (автомат), монтаж проводки тот еще, одна линия практически на этаж
вскрыл первую же попавшуюся розетку (внутренний голос наверное подсказал), и на тебе вот такая картина
контакты розетки выполнены в виде кольцевого наконечника, который замкнули (приварились) на суппортную рамку розетки
поудивлялся очередному новшеству, откусил их и установил на место провода и розетку
(http://electro.narod.ru/img/smf/rozetka/bc65b429e3d7bfd01bc8016a1062c45f.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/rozetka/DSC00046.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/rozetka/DSC00045.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/rozetka/DSC00048_.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/rozetka/DSC00049.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/rozetka/DSC00051.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: aspid_das от 22.09.2018, 10:10:51
(https://d.radikal.ru/d07/1809/4a/fa32727f3e6d.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 25.10.2018, 13:35:21
приехал на заявку, установить люстру
заказчик попросил снять старый светильник
вот что обнаружил, питающие провода с потолка были заведены напрямую в распределительную коробку люстры, где делится питание на провода патронов
пришлось полностью разобрать люстру, получается предыдущий электрик собирал светильник навесу
установив сначала несущую шпильку с крепежной планкой

(http://electro.narod.ru/img/smf/lustra/2018-10-20_16-53-24.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/lustra/2018-10-22_22-54-43_1540227393168.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/lustra/2018-10-20_16-54-53.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/lustra/2018-10-20_16-55-06.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/lustra/2018-10-20_16-55-21.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/lustra/2018-10-20_16-56-18.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/lustra/2018-10-20_16-56-11.jpg)
(http://electro.narod.ru/img/smf/lustra/2018-10-22_22-54-43.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: ®-~=АН32=~-© от 27.11.2018, 22:57:21
советский коммунальный хлам

(https://pp.userapi.com/c845221/v845221052/1428c9/cFEqLEdFkPc.jpg)

Вскрытие покажет
(https://pp.userapi.com/c845221/v845221052/1428dd/QSadpY21rjo.jpg)

таймер запущен, но бомбу уже разминировали
(https://pp.userapi.com/c845221/v845221052/1428e7/6AD7gJ8-khM.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Arni от 28.11.2018, 03:00:54
Ну этот ужас почти в каждой хрущебе 60-80 годов постройки. Пакетники везде повыгорали.. А старинные автоматы ( не помню марку, может и эти же ), только  крепились перворированной скобой к щиту. Ниже и выше, чем на этом фото, как раз по болтам автоматов.И что бы добраться к болту автомата нужно замотать изолентой отвёртку по самый минус. Вот это вообще жесть. У меня как то работник  жестоко обгорел. Больше месяца был на больничном. :'(
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sylfaen от 03.12.2018, 01:47:23
автоматы АЕ1031. Только тепловой расцепитель. Корпус - карболит, после дуги появляется углеродная дорожка и дуга идет прямо по корпусу. На третьем курсе у нас в общежитии из-за дурака, полезшего в щит голой отверткой выгорела вся этажная сборка и кабеля от третьего этажа и до щитовой в подвале. Погасили только выключив вводной автомат в щитовой.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sergey_sav® от 03.12.2018, 02:45:07
автоматы АЕ1031. Только тепловой расцепитель....
Не только тепловой, аднакама. ;)
Цитировать
Структура условного обозначения: АЕ1031  -  Х  ХХХ

АЕ1031 - Автоматический выключатель АЕ 1031 на номинальный ток 25А, однополюсный

Х - Цифра. Условное обозначение вида максимальных расцепителей тока:
     1 - электромагнитный и тепловой;
     2 - тепловой.

ХХХ - Буквы и цифра. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения ГОСТ 15150-69: УХЛ4; 04; Т3.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 15.02.2020, 21:20:35
последствия применения перемычки выполненной из кусочков провода
довольно хорошие автоматы, заказчик не ограничивал электрика в средствах
но профиАнальный электрик и времени затратил больше на их изготовление, и в итоге аварийная ситуация

(http://electro.narod.ru/img/smf/peremychka/2020-01-30_11-28-54.jpg)

(http://electro.narod.ru/img/smf/peremychka/2020-01-30_11-29-02.jpg)

(http://electro.narod.ru/img/smf/peremychka/2020-01-30_11-29-07.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 15.02.2020, 21:31:25
вот такими проводками были соединены автоматы, если изготовить цельный вариант соединения шлейфа, такого не произошло бы
http://electro.narod.ru/information/loop.htm (http://electro.narod.ru/information/loop.htm)

(http://electro.narod.ru/img/smf/peremychka/2020-01-30_11-43-12.jpg)

Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 15.02.2020, 21:33:20
достаточно было поставить достаточно доступную по цене и наличию, однополюсную шину (гребенку)
и красиво, и надежно

(http://electro.narod.ru/img/smf/peremychka/2020-01-30_11-42-12.jpg)

(http://electro.narod.ru/img/smf/peremychka/2020-01-30_11-42-18.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 15.02.2020, 21:53:30
вот ещё одно из последствий применения шлейфов (перемычек) на автоматах, из кусочков провода
в середине на нижнем ряду дифференциальных автоматов загорелось соединение между автоматами и перекинулось на верхний ряд

(http://electro.narod.ru/img/smf/peremychka/2020-01-03_19-21-07_1578184281810.jpg)

(http://electro.narod.ru/img/smf/peremychka/2020-01-03_19-21-07.jpg)

(http://electro.narod.ru/img/smf/peremychka/2020-01-03_19-21-07_1578184277753.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 17.02.2020, 02:38:14

вот ещё одно из последствий применения шлейфов (перемычек) на автоматах, из кусочков провода
в середине на нижнем ряду дифференциальных автоматов загорелось соединение между автоматами и перекинулось на верхний ряд




А говорят что пластмасса в автоматах негорючая....... ;D

Карболитовые так не горели...... :(
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: dcent25 от 17.02.2020, 02:41:20
вот такими проводками были соединены автоматы, если изготовить цельный вариант соединения шлейфа, такого не произошло бы
[url]http://electro.narod.ru/information/loop.htm[/url] ([url]http://electro.narod.ru/information/loop.htm[/url])
([url]http://electro.narod.ru/img/smf/peremychka/2020-01-30_11-29-02.jpg[/url])





На втором автомате перемычка не попала под зажим автомата ......
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 17.02.2020, 10:44:35
На втором автомате перемычка не попала под зажим автомата
трудно ответить однозначно, я уже увидел конечный результат, предыдущий электрик смонтировал щит несколько месяцев назад
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: Topmo3 от 17.02.2020, 11:23:30
Плохой контакт может быть и с гребенкой и при использовании неразрывной перемычки из провода ...
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 17.02.2020, 11:28:46
Плохой контакт может быть и с гребенкой и при использовании неразрывной перемычки из провода
оплавленные автоматы с гребенкой на своем опыте крайне редко встречал
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sylfaen от 21.02.2020, 04:06:58
три дня назад ремонтировал щит - трехфазная гребенка простреливала между фазами несколько раз (сырое помещение), пока не выжгла вводной автомат. В щитах сырых помещений и в наружных распредщитах при трехфазной разводке надежнее разводка шлейфом, но без разрыва проводника. При однофазной разводке альтернативы гребенке нет.
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: electro от 26.04.2020, 19:56:43
принимаю "наследство" от предыдущего электрика

(http://electro.narod.ru/img/smf/uzhas/nasledstvo.jpg)
Название: Re: Ужасы нашего электрика
Отправлено: sylfaen от 21.12.2021, 02:01:31
Вчера получил сюрприз от природы. Ночью пропало электричество, по всем трем фазам (живу в частном доме). Прошелся с фонарем вдоль подключки к ПЛ-0,4 кВ, вроде все цело, лег спать. Утром вызвал бригаду РЭС, думал, из-за ветра оборвало подключение СИП к ПЛ. Оказалось, на СИП два прогара проводов, где проходил сквозь крону дерева. Кора дерева протерла изоляцию, и короткое замыкание. Восстанавливали 2 часа, ветки посрезал лично. Хорошо, что авария не в новогоднюю ночь. Век живи, век учись. Совет - следите за линией электроснабжения, чтобы не касалась ни к чему.