Электрофорум
Электрификация => Аварийная ситуация => Тема начата: griha09 от 13.10.2013, 16:56:58
-
Обнаружил в подвале одного дома вот такую беду(first_foto.jpg). Вот думаю как исправить. Натянуть провод, чтоб орехом зажать, невозможно. Страдать такой фигней как на втором фото(second_foto.jpg) неохота. Может есть в природе какой-нибудь длинный зажим типа "орех", длиной 5-6см, чтоб просто перекрыть проблемный участок. Мне бы маркировку и фото такого зажима. Длина проблемного участка 3см, провод алюминий 16мм.
-
Орехов не встречал, разве что http://www.nextonmarket.com/u/6982/m/640x480/783a4611f33bd376bbf46a12000c1295.jpg (http://www.nextonmarket.com/u/6982/m/640x480/783a4611f33bd376bbf46a12000c1295.jpg) Может взять коробку и болтовые наконечники?
-
Наименование Сечение проводов, мм²
Магистральных Ответвительных
У731М (КВТ) 4-10 1,5-10
У733М (КВТ) 16-35 1,5-10
У734М (КВТ) 16-35 16-25
У739М (КВТ) 4-10 1.5-2.5
У859М (КВТ) 50-70 4-35
У870М (КВТ) 95-150 16-50
У871М (КВТ) 95-150 50-95
У872М (КВТ) 95-150 95-120
Сжимы ответвительные У731, У733, У734, У859, У870, У871, У873
-
http://energobelarus.by/upload/iblock/2c7/1cc/1_real.jpg (http://energobelarus.by/upload/iblock/2c7/1cc/1_real.jpg)
-
А зачем так все усложнять? Фигня на нижнем снимке не такая уж и фигня. Надо только не зажимать коррозийное место, а обкусить провод сантиметра по 2 от поврежденного участка зачистить и зажать под орех чистую неповрежденную жилу, а орехи соединить проводом соответствующего сечения.
-
мы не знаем назначение этого зажима и нагрузку.
может монтажники ошиблись с выбором зажима
-
как собираетесь ремонтировать
если под напряжением что будет являтся грубейшим нарушением птб
то лучше взять "средние" кабельные сжимы у них сжим происходит болтами
если отключением то лучше заменить весь провод
или соеденить гильзами так что бы проводники в гильзе накладывались друг на друга
но лучше заменить
-
если под напряжением что будет являтся грубейшим нарушением птб
в чем конкретно
-
если под напряжением что будет являтся грубейшим нарушением птб
в чем конкретно
Работа без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них - работа,
выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или
наведенным), или на расстояниях от этих токоведущих частей менее допустимых
Работа со снятием напряжения - работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на
которой будут производиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин,
кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на
токоведущие части к месту работы
Рабочее место при выполнении работ в электроустановке - участок электроустановки,
куда допускается персонал для выполнения работы по наряду, распоряжению или в порядке текущей
эксплуатации
Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации - небольшие по объему (не _____более
одной смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в
электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на
закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем (главным инженером)
организации перечнем
Работы на высоте - рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстоянии
менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.
При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте следует выполнять с
использованием предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ
12.3.107-83
Работник, имеющий группу II-V - степень квалификации персонала по электробезопасности.
(В Правилах указываются минимально допускаемые значения групп по электробезопасности, т.е. в
каждом конкретном случае работник должен иметь группу не ниже требуемой: II, III, IV или V)
тем более что работать прийдётся в подвале состояние которого не известно
-
в этой длинной цитате я не нашел указания на нарушение почему нельзя работать без снятия напряжения с соблюдением соответствующих мер предосторожностей
-
в этой длинной цитате я не нашел указания на нарушение почему нельзя работать без снятия напряжения с соблюдением соответствующих мер предосторожностей
согласен
1 не понятно что за ввод
2 не понятно состояние подвала
3 если ввод под нагрузкой то возможна дуга
без снятия напряжения работать можно но не при ремонте на линини